谁能把这三个博途程序转换为西门子300的?

摘要 西门子博途触摸屏程序下载后按钮没反应 亲,你好!按键面板操作屏用于数控系统,自动化终端显示,监控,指令场合。

故障:操作面板个别按键失灵,操作面板全部按键失灵,按下没反应。

原因:1、操作环境油污腐蚀,接触不好,或者导线腐蚀断,开路

3、按键按下可以弹回,但功能没反应,铜片未予导电膜接触

4、按键引出线与主板连接卡松脱,一部分信号开路,按键失灵

5、 按键处理电路个别元件损坏,导致按键失灵。希望能帮助的到您!

西门子博途触摸屏程序下载后按钮没反应 亲,你好!按键面板操作屏用于数控系统,自动化终端显示,监控,指令场合。

故障:操作面板个别按键失灵,操作面板全部按键失灵,按下没反应。

原因:1、操作环境油污腐蚀,接触不好,或者导线腐蚀断,开路

3、按键按下可以弹回,但功能没反应,铜片未予导电膜接触

4、按键引出线与主板连接卡松脱,一部分信号开路,按键失灵

5、 按键处理电路个别元件损坏,导致按键失灵。希望能帮助的到您!

亲,你好!亲,你好!]屏幕的触控系统出现问题,需要重新安装系统就可以执行。希望能帮助的到您!

亲,你好!/weixin_/article/details/这个是西门子重新安装系统教程。希望能帮助的到您!

}

图一:启动西门子博途软件

图四:添加 PLC 主机

五、设定 PLC 的 IP 地址,如下图所示,选择 PLC-‘属性’-‘常规’-‘以太网地址’中设 定 PLC 的 IP 地址,示例中设置为 192.168.0.1

六、如果没有安装过 MCA120 的 GSD 文件,则需点击‘选项’-‘安装设备描述文件’,操作 如图五所示。若已安装则直接进入第六步。

图六:GSD 文件安装

七、:配置丹佛斯变频器(进入‘网络视图’-打开右侧‘硬件目录’-选择‘Danfoss Drives AS-前端模块’-‘Danfoss-FC-SERIES’),如图七所示:

图七、丹佛斯变频器硬件配置

八、丹佛斯变频器 IP 地址以及设备名称设定。旋转变频器-‘属性’-‘常规’-‘以太网 地址’,示例中 IP 地址设置方式为‘在项目中设置 IP 地址’,地址为:192.168.0.2,如图 八所示:

图八、变频器 IP 地址设置

“PROFINET 设备名称”是一个很重要的参数,,设备名称必须与 FC300 变频器的参数 “P12-08(Host Name 主机名)”的设置值一致。示例中设备名称设为“fc”,如图九所示:

图十、PPO 模块配置

十、网络配置:将丹佛斯变频器加入到 ProfiNET 网络总线上,点击‘设备和网络’-‘选 择变频器’-‘选择 I/O 控制器’-‘PLC1_-PROFINET 接口_1’,如图十一所示,配置完成 后,如图十二所示:


十一、下载项目至 PLC,选择“菜单”-‘在线’-‘下载到设备’,如图十三所示:


1、当 PLC 硬件配置中变频器 IP 地址为“在项目中设
置 IP 地址”时,12-00 应该设置为【10】DCP 方式 2、当 PLC 硬件配置中变频器 IP 地址为“在设备中直 接设定 IP 地址”时,12-00 应该设置为【0】Manual 方式

十三、调试:TIA 软件提供在线调试功能,可以现场操作变频器,检查配置和接线是否正确。 在在线模式下,在监控表中添加‘%IW68(STW)’、 ‘%IW70(MAV)’、 ‘%QW64(CTW)’、 ‘%QW66(MRV)’、如图十四所示:

这时写入 PCD1 控制字(示例中地址为%QW 64) = 16#047C(此控制字含义为“运行”); 写入PCD2 总线参考值(示例中地址为%QW 66)= 16#1000(含义为25%),然后按“修改值(I)” 按钮,数据就能传送至变频器,如果此时变频器在Auto-on 模式,控制端子12 与27 短接, 变频器就能正常运行,而且输出频率为12.5Hz,状态字(示例中为%IW68),实际运行值(示 例中为%IW70)的值也会改变。

}

用博途V13写了一个项目程序,是用梯形图写的,现在公司要求转换成指令表,找了半天也没找到怎么转换,有哪位大神知道的,望告知,小弟先谢谢大家了。。。。

世界上没有一件事是一顿烧烤不能解决的,如果有,那就是两顿。。。

用博途V13写了一个项目程序,是用梯形图写的,现在公司要求转换成指令表,找了半天也没找到怎么转换,有哪位大神知道的,望告知,小弟先谢谢大家了。。。。

块上右击——切换编程语言。

精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@

那请问有什么方法可以把程序转化成STL?要自己手工转吗?初次用西门子,对指令表不熟啊。。

世界上没有一件事是一顿烧烤不能解决的,如果有,那就是两顿。。。

那请问有什么方法可以把程序转化成STL?要自己手工转吗?初次用西门子,对指令表不熟啊。。

1200不支持STL,你转过来干什么呢?

你的领导只是考考你的水平,现在他知道了。