高层建筑避难间的设计与设施
摘要:文章指出了目前建筑中避难层设置存在的局限性,分析了建筑中火灾状况下的具体疏散情况。结合建筑实际情况采用性能化方法提出了对避难区域设置需考虑的几个因素。
关键词:避难区域; 性能化设计; 安全疏散
1 现行规范对避难区域的定义
参照国外规范并结合国内实际情况,将避难区域分为:室外阳台、屋顶平台、避难间、避难层。避难区域的类型分为:敞开式、半敞开式、封闭式。我国的建筑设计防火规范中没有要求建筑物一定要设置室外楼梯。一般多层、高层建筑都会设置室外疏散楼梯,这对人们平时使用和火灾时疏散与避难是非常有利的。
屋顶平台是敞开式的,没有或很少有火灾荷载,面积比较大,屋面楼板具有一定的耐火极限,在火灾情况下避难是比较安全的,而且不增加造价。《高层民用建筑设计防火规范》(以下简称&高规&)GB50045-95中,第6&2&3条&单元式住宅每个单元的疏散楼梯均应通至屋顶&,第6&2&7条&除本规范第6&1&1条第一款的规定以及顶层为外通廊式住宅外的高层建筑,通向屋顶的疏散楼梯不宜少于两座,且不应穿越其他房间,通向屋顶的门应向屋顶方向开启&。屋顶平台作为避难区域,楼梯应通至屋顶平台或在室内从防烟楼梯间内设一条直通屋顶平台的公共走道。
避难层(间)是超高层建筑中专供火灾发生时人员临时避难用的楼层或房间。主要功能是在火灾紧急情况下,因自身因素或火灾造成的客观原因人员无法进行正常疏散时需暂时停留等待救援,或等待大火被扑灭、险情被排除的避难区域,以弥补超高层垂直疏散距离长,外部救援困难,自身灭火设施能力有限,以及为消防救援赢得时间等。
避难层(间)是超高层建筑疏散体系的一种特殊应急手段。高层建筑和超高层建筑的安全快速疏散问题一直受到人们的关注。对建筑内人员疏散方案及消防设施的选用等方面的有效性、可靠性需作出评估,有助于克服认为经验判断的主观性,有效地保障建筑物内人员的安全疏散。
2 避难层(间)的设计缺陷及实际状况
有资料显示,在正常情况下将一幢30层高、每层有240人的高层建筑中的人员全部疏散至室外,需要约78 min。如发生火灾在紧张慌乱的情形下,要在楼梯间内长时间行走,绝大多数的人会体力不支。而火借风势, 30 s内就可以从第一层到达第33层。
2&1 避难层(间)的规范设计缺陷
&高规&第6&1&13条规定:建筑高度超过100 m的公共建筑,应设置避难层(间)的安全设施,使一些超高层建筑中设置的避难间与其他使用房间除名称不同外,没有特殊的安全设施,对于&高规&中第6&1&13&2规定,防烟楼梯应在避难层分隔,同层错位或上下层断开,必须经过避难层方能上下。但实际工程中有些单位在满足了避难层的面积要求后,为了增加商业效益,利用避难层的一些房间作为健身中心等活动场所。而在安全管理上又常会锁闭楼梯间的疏散门,使得楼梯上下不贯通,上层的人员无法通过楼梯而疏散到地面。这样的设计反而会影响人员的疏散。
2&2 避难层(间)的实际存在状况
国内一些超高层建筑设置了避难层(间),也是参考了国外或某一地区的规范或规定。同是高层建筑规定只针对公共建筑(商住楼、办公楼、综合楼)。介于50~100 m的高层居住建筑发生火灾只能从大楼外面施救。高层建筑火灾从室外进行扑救相当困难,主要靠室内消防设施,立足于自救。还有一些多层公共建筑,如医院、商场、写字楼等在《建筑设计防火规范》中也无避难层(间)的设计要求和依据。多层建筑发生火灾时,人们既无法逃向屋顶平台,也无法向下逃离大楼。
3 避难区域的性能化设计理念
根据各类建筑物的使用功能和特点,特别是新建建筑应在设计阶段加以考虑,从根本上提升建筑的消防安全性能。因此,笔者提出几点避难区域设置的可行性。
3&1 避难区域的楼层设置
根据现有楼层的高度,建筑物内平时停留的人数较多,笔者认为,对某一高度以上楼层如果人数超过一定的数量就应该设置避难层或避难间。一是根据建筑物层高确定,如果建筑物的层高较高,则层数相应减少;二是根据当地城市消防部门所配置的消防登高车的云梯高度,确定第一避难层或避难间距地面的高度;三是第一避难层或避难间的有效避难面积宜较上部各层大一些,避难间面积较小可以每层设置,也可以间隔一定层数设置,面积指标同避难层,如上海88层的金茂大厦从53~87层为客房楼层,其中每层在合用前室中设有一个避难间,面积约为20 m2,用具有一定耐火极限的隔墙、楼板与其他部位隔开,并设置了自动喷淋、火灾报警和正压送风系统,同时配备有逃生面具;四是避难层所在楼层不应设有办公室、会议室等其他使用的场所,如高391 m、80层的广州中信广场,其中第27层、第47层、第67层都是完全空置的防火避难层,遇火警时人们可选择最近的一处作为临时避难所。独立的避难层虽然安全但不经济,在实际运用中很少被采用。避难层兼作设备层,这种做法非常普遍,这也是&高规&中允许的做法。
3&2 避难区域的设置地点
如何选择合理的避难层(间)的位置非常重要,要针对各种建筑的特点,从有利于疏散便于引导的角度出发,同时应考虑到灭火作战和快速救援。一是要尽量便于消防车的停靠,特别是高层建筑要考虑到云梯车的操作,因此避难层(间)的下方最好有适当的空地;二是要尽量设置在一个方向层面上,便于救援时快速发现目标和相邻楼层之间的救援;三是要考虑便于人员的集合,避难层(间)的作用之一就是要力求在最短的时间内到达,如果设置两个,宜设置在两端;四是防烟楼梯间宜在避难层(间)错动位置或上下层断开均应通过避难层(间),使火灾时人员尽早进入避难层,火灾时人员一般不容易找到避难层(间),避难层(间)与疏散楼梯间及消防电梯间应有通畅的交通组织流线,使得疏散人群易于识别并能安全地疏散和避难。
3&3 避难区域的消防设施
一是避难层(间)应设火灾自动报警系统、自动喷淋系统、消防卷盘、消防广播、应急照明等。当避难层(间)是封闭式时则应设正压送风系统。多层建筑设置自动喷水灭火系统,对于在建筑原有基础上增设消防水池和消防水泵房比较困难的情况,可从实际出发,设置简易喷水灭火系统,但仅限于市政管网供水压力能满足喷头入口压力要求的多层建筑。简易喷水灭火系统应由喷头、管网、水流指示器、简易报警控制装置、闸阀(或蝶阀)、末端试水装置组成,系统应由两根吸水管与市政管网相连,管径不小于50 mm。二是应在避难间内或附近设置室内消火栓或消防卷盘,消防卷盘应设在走道内,并保证有一股水流到达室内任何部位。三是要设置排烟系统,设置部分设备机房,如防烟正压风机、排烟风机、空调机组、新风机组等,要在避难层(间)内独立设置机械加压送风系统,根据现场条件选择适当的风机,保证新风入口不受火、烟威胁,避难层(间)的机械加压送风量按面积每平方米不应小于30 m2/h.。避难层(间)的排烟风机和正压风机在火灾时同时用于工作区段,排烟口和进风口不应贴邻布置;四是应设置应急广播和应急照明系统,供电时间不应小于1&00 h,照度不应低于1&00Lx。
3&4 避难层(间)的自救设施
在避难层(间)要配置缓降器等逃生自救工具并固定在窗口附近,按人数在合理位置配备防毒呼吸面具。避难层应设置消防电梯出口及消防专线电话,其它普通客梯不应停靠。
3&5 避难层(间)的防火分隔
避难层(间)尽量采用难燃、不燃材料装修,耐火极限可达3~5 h.。设备机组不应裸露设在避难层(间)中,而应设在各自的设备机房内,避难层与设备机房之间应用耐火极限不低于3 h的防火墙进行分割,避难层(间)应用耐火极限不低于2 h的楼板与其上、下楼层进行分隔。与其他房间的隔墙最好是采用防火墙分隔,避难层的门应设在防烟楼梯间内,且应为自行关闭的甲级防火门。设备机房的门不应设在避难层内。
3&6 避难层(间)的标志
避难层(间)入口应处设置通用符号&AREAOFREFUGE(避难区域)&以作辨别标志。这个标志应设在每个直通避难区域的门上。当出口指示标志以灯光显示时,它也应同出口标志一样以灯光显示,在每个避难区域的门上还应设置有触觉的标志。各楼层明显位置都要设置疏散及避难(间)的指示图,表明火灾发生时疏散方向及避难层(间)的位置和功能。
避难层(间)区域的设置应本着&以人为本&的设计理念,根据实际情况采用科学的设计方法,合理布置避难层(间)区域,以确保火灾发生时人员迅速到达临时避难区域等待救援或利用消防设备自救。
参考文献:
[1] 殷李革.性能设计方法在钢结构建筑防火设计中的应用[J].消防科学与技术, ): 15-18
[2] 田玉敏.论性能化防火设计中安全疏散设计的检验[J].武警学院学报, ): 48-49
[3] 刘激扬,李引擎.现行防火规范与奥运场管防火设计[J].消防科学与技术,, ): 285-288
我来说两句 ()
本月热门下载
建筑热门论文
Copyright & 2007 - 2012
All Rights Reserved.
E-mail: 手机:导读: 一级注册消防工程师名师视频精讲-疏散楼梯间考点,每日一讲,内容涵盖90%以上考点,实力保通关!
知识点:疏散楼梯间一、疏散楼梯间的设置形式1、厂房、库房2、民用建筑3、汽车库、修车库4、人防工程二、疏散楼梯的平面设置1、封闭楼梯间2、防烟楼梯间3、室外楼梯三、疏散楼梯的净宽度视频讲解:疏散楼梯间名师精讲 · 化繁为简分分钟掌握一个考点,每天进步0.1%明日预告:避难疏散设施扫码下载APP,每日免费听课练习题:疏散楼梯间建筑防火检查中,对疏散门的形式、间距和畅通性等进行检查,检查中下列不符合国家工程消防技术标准规定的是(  )。A.民用建筑和厂房的疏散门,采用向疏散方向开启的平开门B.人员密集场所内平时需要控制人员随意出入的疏散门和设置门禁系统的住宅、宿舍、公寓建筑的外门,要保证火灾时有专人使用钥匙打开C.每个房间相邻2个疏散门最近边缘之间的水平距离不小于5mD.开向疏散楼梯或疏散楼梯间的门,当门完全开启时,不得减少楼梯平台的有效宽度参考答案:B多项选择题避难走道是指设置防烟设施且两侧采用防火墙分隔,用于人员安全通行至室外的走道。避难走道和疏散楼梯间的作用类似,疏散时人员只要进入避难走道,就可视为进入安全区域。下列关于避难走道防火检查中,符合现行国家工程消防技术标准要求的是(  )。A.避难走道直通地面的出口不得少于2个,并设置在不同方向B.通向避难走道的各防火分区人数不等时,避难走道的净宽不得小于设计容纳人数最多的一个防火分区通向避难走道各安全出口最小净宽之和C.防火分区至避难走道入口处所设前室的面积5m2D.避难走道内设置消火栓、消防应急照明、应急广播和消防专线电话,防火分区至避难走道入口处的前室设置防烟设施E.避难走道的内部装修材料的燃烧性能等级必须为A级参考答案:ABDE推荐:|通关方案:2017一级消防工程师全新课程重磅上线,
责编:liyan当前位置: &
求翻译:如果有避难层或疏散楼梯,可先进入避难层或由疏散楼梯撤到安全地点。是什么意思?
如果有避难层或疏散楼梯,可先进入避难层或由疏散楼梯撤到安全地点。
问题补充:
If you have refuge floors or staircases, can be the first to enter the refuge floors or evacuated to a safe location by the staircases.
If there is a refuge or staircases layer can in the first place to seek refuge from staircases layer or withdraw to the place of safety.
If has seeks asylum the level or disperses the staircase, but enters advanced seeks asylum the level or from disperses the staircase to remove to the security place.
If refuge or evacuation stairs, entering the refuge or evacuation stairs first withdraw to safety on.
If there is a refuge or evacuation stairs, first enter the layer or by evacuation stairs removed to a safe place of refuge.
我来回答:
参考资料:
* 验证码:
登录后回答可以获得积分奖励,并可以查看和管理所有的回答。 |
我要翻译和提问
请输入您需要翻译的文本!一:GB.1.13;避难层(间);二:GB.1.17;避难走道exitpassageway采取防烟措施;1,“室内安全区域”包括符合规范规定的避难层、避;2,避难设施主要包括避难走道、避难间或避难层等;3,救援窗口的设置既要结合楼层走道在外墙上的开口;总建筑面积大于20000m2的地下或半地下商店,;20000m2
避难层(间)
避难走道 exit passageway
采取防烟措施且两侧设置耐火极限不低于3.00h的防火隔墙,用于人员安全通行至室外的走道。
1,“室内安全区域”包括符合规范规定的避难层、避难走道等。尽管本规范将避难走道视为室内安全区,但其安全性能仍有别于室外地面,因此设计的安全出口要直接通向室外,尽量避免通过避难走道再疏散到室外地面。
2,避难设施主要包括避难走道、避难间或避难层等。
3,救援窗口的设置既要结合楼层走道在外墙上的开口、还要结合避难层、避难间以及救援场地,在外墙上选择合适的位置进行设置。 三:GB
5.3.5 (强)
总建筑面积大于20000m2的地下或半地下商店,应采用无门、窗、洞口的防火墙、耐火极限不低于2.00h的楼板分隔为多个建筑面积不大于
20000m2的区域。相邻区域确需局部连通时,应采用下沉式广场等室外开敞空间、防火隔间、避难走道、防烟楼梯间等方式进行连通。
避难走道应符合本规范第6.4.14条的规定。
5.5.23(强)
建筑高度大于100m的公共建筑,应设置避难层(间)。避难层(间)应符合下列规定:
1 第一个避难层(间)的楼地面至灭火救援场地地面的高度不应大于50m,两个避难层(间)之间的高度不宜大于50m。
2 通向避难层(间)的疏散楼梯应在避难层分隔、同层错位或上下层断开。
3 避难层(间)的净面积应能满足设计避难人数避难的要求,并宜按5.0人/m2计算。
4 避难层可兼作设备层。设备管道宜集中布置,其中的易燃、可燃液体或气体管道应集中布置,设备管道区应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与避难区分隔。管道井和设备间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与避难区分隔,管道井和设备间的门不应直接开向避难区;确需直接开向避难区时,与避难层区出入口的距离不应小于5m,且应采用甲级防火门。///避难间内不应设置易燃、可燃液体或气体管道,不应开设除外窗、疏散门之外的其他开口。
5 避难层应设置消防电梯出口。
6 应设置消火栓和消防软管卷盘。
7 应设置消防专线电话和应急广播。
8 在避难层(间)进入楼梯间的入口处和疏散楼梯通向避难层(间)的出口处,应设置明显的指示标志。
9 应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用乙级防火窗。
(避难层的非避难区域的疏散方式:1,设置小楼梯与相邻楼层联系,进行疏散;2,非避难区域与避难区分别设防烟楼梯前室进入楼梯;非避难区域通过防烟前室进入避难区疏散。)
5.5.24 (强)
高层病房楼应在二层及以上的病房楼层和洁净手术部设置避难间。避难间应符合下列规定:
1 避难间服务的护理单元不应超过2个,其净面积应按每个护理单元不小于25.0m2确定。
2 避难间兼作其他用途时,应保证人员的避难安全,且不得减少可供避难的净面积。
3 应靠近楼梯间,并应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔。
4,应设置消防专线电话和消防应急广播。
5 避难间的入口处应设置明显的指示标志。
6 应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用乙级防火窗。
5.5.31 (强)
建筑高度大于100m的住宅建筑应设置避难层,避难层的设置应符合本规第5.5.23条有关避难层的要求。
6.4.4 (强)
通向避难层错位的疏散楼梯外,建筑内的疏散楼梯间在各层的平面位置不应改变。
(为保证人员疏散畅通、快捷、安全,除通向避难层且需错位的疏散楼梯和建筑的地下室与地上楼层的疏散楼梯外,其他疏散楼梯在各层不能改变平面位置或断开。)
避难走道的设置应符合下列规定:
1 避难走道防火隔墙的耐火极限不应低于3.00h,楼板的耐火极限不应低于1.50h。
2 避难走道直通地面的出口不应少于2个,并应设置在不同方向;当避难走道仅与一个防火分区相通且该防火分区至少有1个直通室外的安全出口时,可设置1个直通地面的出口。任一防火分区通向避难走道的门至该避难走道最近直通地面的出口的距离不应大于60m。
3 避难走道的净宽度不应小于任一防火分区通向该避难走道的设计疏散总净宽度。
4 避难走道内部装修材料的燃烧性能应为A级。
5 防火分区至避难走道入口处应设置防烟前室,前室的使用面积不应小于6.0m2,开向前室的门应采用甲级防火门,前室开向避难走道的门应采用乙级防火门。
6 避难走道内应设置消火栓、消防应急照明、应急广播和消防专线电话。
(避难走道主要用于解决大型建筑中疏散距离过长,或难以按照规范要求设置直通室外的安全出口等问题。避难走道和防烟楼梯间的作用类似,疏散时人员只要进入避难走道,就可视为进入相对安全的区域。///为确保人员疏散的安全,当避难走道服务于多个防火分区时,规定避难走道直通地面的出口不少于2个,并设置在不同的方向;当避难走道只与一个防火
三亿文库包含各类专业文献、生活休闲娱乐、文学作品欣赏、专业论文、中学教育、行业资料、98避难走道和避难层(间)等避难设施的设置要求等内容。 
 疏散走道和避难走道、疏散楼梯间 和避难救援设施设置等基本知识,并掌握开展安全...设 置等进行检查,合适避难层的设置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。...  出口定义的条文说明中也指出室内安全区域包括符合规范规定的避难层、避难走道等[2...2.2 防排烟设计要求不同。 避难走道应设置防烟设施。对于疏散走道,《建筑设计...  1.2.1 设置避难间的楼层不得设置歌舞娱乐游艺放映场所、商场等公 众聚集场所、...敷设在避难 层; 1.3.3 设备间的检查门应开向公共走道,不应直接开向避难层...  1.2.1 设置避难间的楼层不得设置歌舞娱乐游艺放映场所、商场等公众聚集场所、以及...设备不应直接敷设在避难层; 1.3.3 设备间的检查门应开向公共走道,不应直接...  民用建筑防火规范》中要求“建筑高度超 过100m 的公共建筑,应设置避难层(间)”...以下的空间可作为避难区:一个封闭的隔间,防 烟前室,避难走道、或防烟楼梯间。...  (3)避难层的净面积应能满足设计避难人员避难的要求...有防烟设施,用于人员安全通行至室外出口的疏散走道。...电源等) (2)消防应急照明设置部位 ①楼梯间、防烟...  1?13 条规定:建筑高度超过 100 m 的公共建筑,应设置避难层(间)的安全设施,...以下的空间可作为避难区: 一个封闭的隔间, 防烟前室, 避难走道、 或防烟楼梯...  5 安全疏散与避难设施 5.1 审查各楼层或各防火分区的安全出口数量、位置、宽度...审查避难走道、避难层和避难间的设置 是否符合规范要求。 5.4.1 根据建筑物使用...  “避难走道的前室” , 和将原有规范的 “封闭式避难层 (间) ” 更改为“...实际设置时排烟设施可结合自然通风、天然采光等要求设置,并在车间内火 灾危险性...消防培训专业机构--金乾教育
&&&&欢迎光临郑州消防培训公司!!!
金乾教育,以服务求发展!凭成效证实力!!我们专注消防,立志做消防行业的领导品牌!
&&公司概况
&&联系我们
郑州金乾教育有限公司
咨询服务热线:1
传真:转8003
地址:紫金山路与商城路交叉口向北300米路西华林新时代广场1016室
您现在的位置:公司概况&>>&详细内容
案例分析18个考点总结,考前必看!
来源:郑州金乾教育有限公司 发布时间: 17:22:44
考点一:建筑耐火等级及防火间距不足时采取的措施:
改变建筑的生产和使用性质,尽量降低建筑物的火灾危害性,改变房屋的部分耐火性能,提高建筑物的耐火等级
调整生产厂房的部分工艺流程,限制库房内储存物品的数量,提高部分构建的耐火极限和燃烧性能。
将建筑物的普通外墙改造为防火墙或者减少相邻建筑物的开口面积,如开设防火门窗应采用防火窗或防火水幕保护。
拆除部分耐火等级低,占地面积小,使用价值低且与新建筑物相邻的原有陈旧建筑物。
设置独立的室外防火墙,在设置防火墙时,应兼顾通风排烟和破财扑救,切记盲目设置,顾此失彼。
考点二:建筑消防设置配置要点
配置室外消火栓给水系统
配置室内消火栓给水系统
配置自动喷火灭火系统
配置自动报警系统
配置防排烟系统
配置安全疏散设施
配置建筑灭火器
考点三:建筑物消防应急照明灯具的照度要求
疏散走道不低于1.0lx
人员密集场所,避难间不应低于3.0lx,病房楼或者手术部的避难间不应低于10.0lx
楼梯间,前室或合用前室,避难走道不应低于5.0lx
消防控制室,消防水泵房,自备发电机房,配电室,防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其他应急照明,仍应保持正常照明照度。
考点四:封闭楼梯间的设置应符合哪些要求?
封闭楼梯间应靠外墙设置,并设可开启的外窗排烟,当不能天然采光和自然通风时,应设置机械加压送风系统或采用防烟楼梯间。
封闭楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内,形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等措施与其他走道和房间隔开。
除楼梯间的门之外,楼梯间的内墙上不应开设其他门窗洞口。
通向楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启。
考点五:防烟楼梯间的设置应符合哪些要求?
当不能天然采光和自然通风时,楼梯间应按《建筑设计防火规范》的规定设置防烟或排烟设施、消防应急照明设施;
在楼梯间入口处应设置防烟前室,开敞式阳台或凹廊等;
前室的实用面积不应小于6O;
疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门;
除楼梯间门和前室门外,防烟楼梯间及其前室的内墙上不应开设其他门窗洞口;
楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间前室内,形成扩大的防烟前室,但应采用乙级防火门等措施与其他走道和房间隔开。
考点六:建筑的疏散楼梯独立设置确有困难时,是否可设置剪刀楼梯?如何设,应符合哪些规定?
住宅单元的疏散楼梯,当分散设置确有困难且任一户门至最近疏散楼梯间入口的距离不大于10m时,可采用剪刀楼梯间,但应符合下列规定:
应采用防烟楼梯间;
梯段之间应设置耐火极限不低于1.00h的防火隔墙;
楼梯间的前室不宜共用;共用时,前室的使用面积不应小于6.0O;
楼梯间的前室或共用前室不宜与消防电梯的前室合用;楼梯间的共用前室与消防电梯前室合用时,合用前室的使用面积不应小于12.0O,且短边不应小于2.4m.
考点七:防火隔间的设置应符合哪些规定?
防火隔间的建筑面积不应小于6O;
防火隔间的门应采用甲级防火门;
不同的防火分区通向防火隔间的门不应计入安全出口,门的最小间距不应小于4m;
防火隔间内部装修材料的燃烧性能应为A级;
不应用于除人员同行外的其他用途。
考点八:当建筑的地下建筑面积大于20000M2,应采用不开设门窗洞口的防火墙分隔,相邻区域确需局部连通时,应选择采取哪些措施进行防火分隔?
下沉式广场等室外开敞空间。该室外开敞空间的设置应能防止相邻区域的火灾蔓延和便于安全疏散。
防火隔间。该防火隔间的墙应为实体防火墙,在隔间的相邻区域分别设置火灾时能自行关闭的常开式甲级防火门。
避难走道。该避难走道除应符合现行国家标准《人民防空工程设计防火规范》的有关规定外,其两侧的墙应为实体防火墙,且在局部连通处的墙上应分别设置火灾时能自行关闭的常开式甲级防火门。
防烟楼梯间。该防烟楼梯间及前室的门应为火灾时能自行关闭的常开式甲级防火门。
考点九:用于防火分隔的下沉式广场等室外开敞空间,应采用下列规定:
不同防火分区通向下沉式广场等室外开敞空间的开口最近边缘之间的水平距离不应小于13m。室外开敞空间除用于人员疏散外不得用于其他商业或可能导致火灾蔓延的用途,其中用于疏散的净面积不应小于169m2。
下沉式广场等室外开敞空间内应设置不少于1部直通地面的疏散楼梯。当连接下沉广场的防火分区需利用下沉广场进行疏散时,疏散楼梯的总净宽度不应小于任一防火分区通向室外开敞空间的设计疏散总净宽度。
确需设置防风雨篷时,防风雨篷不应完全封闭,四周开口部位应均匀布置,开口的面积不应小于室外开敞空间地面面积的25%,开口高度不应小于1.0m;开口设置百叶时,百叶的有效排烟面积可按百叶通风口面积的60%计算。
考点十:中庭的防火分区怎么计算?如中庭超出一个防火分区最大允许建筑面积,应采取哪些措施?
中庭防火分区面积应按上下层相连通的面积叠加计算;因超过一个防火分区最大允许建筑面积,故应符合下列规定:
房间与中庭相通的开口部位应设置能自行关闭的甲级防火门窗;
与中庭相通的过厅、通道等处应设置甲级防火门或防火卷帘;防火门或防火卷帘应能在火灾时自动关闭或降落。
中庭应该《建筑设计防火规范》的规定设置排烟设施。
建筑物内设有上下层相连通的中庭、走马廊、开敞楼梯、自动扶梯时,其连通部位的顶棚、墙面应采用A级装修材料,其他部位应采用不低于B1级的装修材料。建筑物内的厨房,其顶棚、墙面、地面均应采用A级装修材料。
考点十一:建筑高度大于100m的公共建筑,应设置避难层(间)。避难层(间)应符合下列规定:
第一个避难层(间)的楼地面至灭火救援场地地面的高度不应大于50m,两个避难层(间)之间的高度不宜大于50m;
通向避难层(间)的疏散楼梯应在避难层分隔、同层错位或上下层断开;
避难层(间)的净面积应能满足设计避难人数避难的要求,并宜按5.0人/m2计算;
避难层可兼作设备层。设备管道宜集中布置,其中的易燃、可燃液体或气体管道应集中布置,设备管道区应采用耐火极限不低于3.00h的防火人隔墙与避难区分隔。管道并和设备间应采用耐火极限不低于2.00h的防火墙与避难区分隔,管道并和设备间的门不应直接开向避难区;确需直接开向避难区时,避难期间内不应设置易燃、可燃液体或气体管道,不应开设除外窗、疏散门之外的其他开口;
避难层应设置消防电梯出口;
应设置消火栓和消防软管卷盘;
应设置消防专线电话和应急广播;
在避难层(间)进入楼梯间的入口处和疏散楼梯通向避难层(间)的出口处,应设置明显的指示标志。
应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用乙级防火窗。
考点十二:消防电梯的设置应符合哪些要求?
消防电梯应分别设置在不同防火分区内,且每个防火分区不应少于1台;
消防电梯应具有防火、防烟、防水功能;
消防电梯应设置前室或防烟楼梯间合用的前室并应符合以下要求:①前室应宜靠外墙设置,并应在首层直通室外或经过长度不大于30m的通道通向室外;②前室的使用面积(公共建筑不应小于6m2,住宅建筑不应小于4.5m2),与防烟楼梯间合用的前室(公共建筑不应小于10m2,住宅建筑不应小于6m2);
前室或合用前室的门应采用乙级防火门,不应设置卷帘;
消防电梯井,机房与相邻电梯井、机房之间应设置耐火极限不低于2h的防火隔墙,隔墙上的门应采用甲级防火门。
消防电梯的井底应设置排水设施,排水井的容量不应小于2m3,排水泵的排水量不应小于10L/s,消防电梯间前室的门口宜设置挡水设施。
电梯的载重量不应小于800
电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于60s;
电梯的动力与控制电缆、电线、控制面板应采取防水措施;
在首层的消防电梯入口处应设置供消防队员专用的操作按钮;
电梯轿厢的内部装修应采用不燃材料;
电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话。
考点十三:灭火器配置存在哪些问题?
灭火器设置种类(与配置场所是否匹配)
灭火器数量(不够),配置级别(与场所的危险等级相匹配)
同一配置单元不同灭火器的相容性(是否相容)
灭火器保护距离(设置点到保护区域最不利点的距离超出标准要求)
灭火器标识(不全)
灭火器的使用年限(超期未检、报废)
灭火器箱设置位置(视线障碍、影响日常通行及疏散通行)
灭火器压力指针(未在绿区范围内)
考点十四:每季度检查和实验火灾自动报警系统功能:
采用专用检测仪器分期批试验探测器的动作及确认灯显示;
试验火灾报警装置的声光显示;
试验水流指示器,压力开关等报警功能、信号显示;
对主电源和备用电源进行1到3次切换试验;
手动状态下,检查自动喷火灭火系统,消防栓系统,加压风口电动控制装置,风机、防火卷帘等控制设备的控制和显示功能;
检查消防电梯迫降功能;
抽取不小于总数25%的消防电话和消防插孔,在消防控制室进行对讲通话检验。
考点十五:建筑物的消防安全总目标:
减少火灾发生的可能性;
在火灾条件下,保护建筑物内使用人员及救援人员的人生安全;
建筑物的结构不会因火灾作用而受到严重破坏或发生垮塌或虽有局部垮塌,但不会发生连续性垮塌而影响建筑结构的整体稳定性;
减少由于火灾而造成的商业运营生产过程的中断;
保证建筑物内的财产安全;
建筑物内发生火灾后,不会易燃其相邻建筑物;
尽可能减少火灾对周围环境的污染。
考点十六:消防安全管理主要问题:
消防主体责任落实,消防管理组织不到位;
消防设施欠缺或运行状态不佳;
消防设施无法有效运行;
业主消防安全意识不强,物业部门消防安全管理能力薄弱;
大量使用高分子装修材料及可燃外保温材料
考点十七:消防巡查的主要内容:
用火用电有无违章情况;
安全出口、疏散通道是否畅通,安全疏散指示标志应急照明是否完好;
消防设施、器材和消防安全标志是否在位完整;
常闭式防火门是否处于关闭状态,防火卷帘下是否堆放物品影响使用;
消防安全重点部位的人员在岗情况及其消防安全情况。
考点十八:应急准备不足主要有哪些方面?
员工应急教育不够或培训不足;
预案应急演练不足;
消防器材不足;