家里地暖回水管不热怎么办供暖水不热,物业说一个立管就我们十层一户,所以没法循环

6被浏览2023分享邀请回答51 条评论分享收藏感谢收起0添加评论分享收藏感谢收起查看更多回答查看: 638|回复: 11
不管就不交物业费!还反了他们了
春华秋实—薛城
耐心等一等应该会热的。
一米的天堂
1.可能是管道堵了,这个比较麻烦得请专业人员修理 2.管道内有气体没排出,这个可能性较大,你找放气口放放气就好了
水循环速度太慢或根本没有循环。原因: 1、进、出水压差太小或没有压差(没循环泵,循环泵坏或流量太小)。 2、管道有赃物堵塞或有的阀门没打开。 3、地暖管道内存有大量的气没有排出。 这些问题解决后应该就没问题啦!
天地鹰飞跆拳道
今年在分水器上放回水,进水才热,关掉回水,进水就凉了。 平时使用时,说明你的系统没有行成回路,所以地暖是不会热的。地暖是里面的热水跟锅炉形成一个环路如果关了回水,环路断了地暖管热不起来,所以你平时一定要放开回水,如果形不成环路就
你是顶天的楼层,温度要低 你家是立地的楼层,温度要低 你家是把头的房屋,温度要低 你家上下左右没有供热的,温度低 你家是新楼头一年的,温度低。
妹妹好好美
地暖供水管热。回水管不热。这问题先一步步排查。 你可以在集分水器处一个一个回路试试。看看是哪个回水管热,哪个不热。假如有些回路热,有些回路不热的话 那就要检查这个不热回路的管道了。可能有点堵塞(但水流量很小)。如果这些回路都不热
管道总长虽然长,但分了几个回路,不会有问题的。你说的放水也不行是什么意思?难道放不出来水?
找地暖设计问一下这一路水管总长多少米,管子与管子中心距多少。管长超90米,中心距超30公分的话就表明你被黑了。
一直好愧疚
地暖的保用50年是有限度的,保用50年是指进水管温度在50~60度的情况下。 地暖热也是有条件的一般情况下是地暖管的使用量是5米/平方米左右为宜。 进水管和回水管都很热说明地面的热量损耗很小,简单的说很有可能是每一路的地暖管的数量太少了。大家都在搜:
扫描二维码安装房天下APP
手机浏览器访问房天下
> > 问题详情
问下地暖的问题 我家在六楼 地暖不热 物业说是压力达不到 可是5楼却很好 6楼就一点也不热 正常吗
浏览次数:0
您看看您是哪年的房子,如果是老房子的话有可能是管道堵塞/老化造成的,(屋里取暖弯头是否过多)一般老房子供暖是从上往下走管没有地暖不热的道理,新房子是从下往上走的,或许不热,找物业或取暖查一下吧,可能是堵了。
不知道下面这条知识能否帮助到您
有不少的朋友安装地暖之后,都会反应,自己家里的地暖没有别人家的热,其实这个也是存在的一个事实。其实这个不是地暖出现了问题,而是在安装的过程中,安装的方法出现了问题,小编就教给你,正确安装地暖的方法。
按照正确的步骤安装地暖,冬天暖气才会比别人家热
还是建议专业人士来看看
六楼不高 物业敷衍你呢 找他们领导
不是压力的问题 如果说是压力的问题那么18楼的怎么能上去啊 你可以找专业人士看看 应该是开关或是管道问题
还是找专业的人来检查下,也有可能是地热水友杂质长时间积累造成水管的堵塞。
那要看你家是否是顶楼。顶楼有可能会出现不热的现象,再就是你要检查一下暖气的各个阀门是否开通正常,不知道在哪可以让物业的人来看看!
那要看你家是否是顶楼。顶楼有可能会出现不热的现象,再就是你要检查一下暖气的各个阀门是否开通正常,不知道在哪可以让物业的人来看看!
借口吧。我朋友那20多楼地热也一样热啊。让他们修吧。
还是找专业的人来检查下,也有可能是地热水友杂质长时间积累造成水管的堵塞。那要看你家是否是顶楼。顶楼有可能会出现不热的现象,再就是你要检查一下暖气的各个阀门是否开通正常,不知道在哪可以让物业的人来看看!
那要看你家是否是顶楼。顶楼有可能会出现不热的现象,再就是你要检查一下暖气的各个阀门是否开通正常,不知道在哪可以让物业的人来看看!
第1-10条,共51条 &
手机动态登录
请输入用户名/邮箱/手机号码!
请输入密码!
没有房天下通行证,
ask:7,asku:1,askr:111,askz:20,askd:214,RedisW:0askR:3,askD:0 mz:hit,askU:0,askT:0askA:5
Copyright &
北京拓世宏业科技发展有限公司
Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
违法信息举报邮箱:暖气不热的解决方法
暖气不热的解决方法
来自:dreamydream 发布时间:
为什么暖气就一组不热,怎么办?
推荐回答:暖气片有的热有的不热原因和解决办法1、遇到此问题时应首先要弄清此建筑是由哪个供热单位供热,原则上谁供谁管,请找其解决。属于集中供热的,可与负责本地区的供热单位联系解决。有时楼内或室内不热是由于建设安装的问题,应向建设本楼的房建单位反映,由他们负责处理。若是小区管线失修、失调,应由产权单位抢修、调节。2、就是暖气片中的空气没有放掉,阻挡了水流,使暖气片不能散热,这个也简单。通过排气阀(暖气片顶端纽扣状小阀门)或跑风放气即可。3、是暖气片的管道走法下进下出的,暖气片只是下边热,上边不热的。由几种可能造成的:①是暖气片的安装倒了,就是把暖气片一头带挡水片的装到上边了,下边成了直通的了,热水全从下面走掉了,因为上面有挡水片水流不能交换造成了暖气片上边不热,也有的是一半暖气片不热,一半热。也是挡水片的原因造成的。②是没有加挡水片,水压太大,冷水和热水屏障被冲断,上面冷水回流不下来。这样的情况很少,只要把进水阀门关的小点就好了,下面不加挡水片是应该没有问题的,只是散热量要比原来的少。③就是上面存有太多的空气造成。4、家里所有的暖气片前面的热,后面的不热。如果管道布局是单管串联的就会出现这种情况,只要关闭一组暖气片,其他的就全部不热了。如果进口水温是75度,经过第一组出水口后就变成了65度或55度再进入第二组,第二组出口水温就变成了55度到35度之间,到最后肯定变成暖气片不热了。这种情况解决的最好办法就是重走管道,其二加循环泵。其他没有什么好的办法了。这个情况出现多数是些不专业的暖气片销售商干的。和一些小的没有暖通资历经验的公司。5、暖气片走成上进上出了,那是肯定不热的,除非是蒸汽的,并且管道和暖气片竖管是垂直的那有可能热点,要不是不会热的,不热的原理是热水和冷水自动对流的作用,热水永远是自己上升,冷水自动下沉的,所以暖气片是不热的。解决办法就是把管道改成异侧上进下出,或下进下出加挡片。
我家是自己烧的暖气,但是暖气不热,怎么解决
推荐回答:以上是采暖系统造成的暖气不热,下面介绍下暖气片造成的暖气不热的原因和解决措施。\r暖气片这块:如果家中暖气整体不热或暖气不热,一般是由于室外进水、回水阀门未开;局部不热,可能由于顶层未放气;暖气片半热半凉,则是由尾部聚气。总之,在保证循环压力、温度的情况下,暖气不热的主要原因为气堵,放出管内聚气即可。\r那么如何进行管内放气呢?具体作:每个暖气片上都有一个手动排气阀,用户可轻轻拧松手动排气阀,听到排气声立即停止扭动排气阀,若见有稳定水流流出可将排气阀轻轻拧紧。如不小心把排气阀拧断了,马上找一根木筷,削尖一头,插入排气孔中,避免大量漏水。然后,再找专业人员进行维修。排过气后,若暖气片还是不热,应请专业人员查明暖气不热的原因,帮助解决问题,切不可盲目放水。\r圣劳伦斯最后提醒居民,\r,不要将小区供热系统中的水放出使用,否则会损害您的身体健康。因为集中供热管道中的热水是在高温高压下全封闭循环系统中传导热能的媒体介质,供热时为防止管道、阀门腐蚀锈化,保证供回水循环畅通,水中加有一定量的化学药剂,其水质完全不符合生活用水标准。另外,放出供热系统中的水,还会引起供热系统严重缺水,使供热系统压力失衡,导致局部或全供热系统不能稳定供热,影响正常采暖。圣劳伦斯暖气片,\r暖气片十大品牌\r,您值得信赖!
我们的屋里暖气不热怎么办
推荐回答:我住的楼自从更换管道后也遇到你提到的问题三年不热,今年解决好了,建议:1、打开放气门把暖气片放一放气,每组都要放;2、放一放水;3、用手摸一摸回水管,如果是凉的说明回水管有问题;4、外面主管道是否有漏水的地方。查这几点就可以知道问题所在。我遇到的是第三项,安装公司使坏把回水管给堵住了,只能有一点点回水,非常难查出问题来,眼看着暖气被冻实在气人!如果是我说的情况,就要请供暖专业人员来检查修理了。补充:我这里也是串联改并联后出的问题,是你自己不热还是整楼不热,需要查一查问题自然明白。
并联暖气不热,什么原因,怎么解决
推荐回答:1,可能是暖气片的高低不同造成:暖气串联,可以不去考虑暖气片的高低,只要把单组暖气两头的高低位置找好就行;但是并联可就大不相同了,可能是你的并联的两组暖气高低位置不一样,因为热水顺着高一点的暖气上去了,回路也就是这组高一点的暖气,热水肯定不会顺着低一点的暖气走的,所以低一点的暖气就不会热。2,可能是入户的阀门流量过小:一般入户都会有一个控制阀门,如果暖气不热很有可能是阀门开的过小造成流量过小,这时你就需要拧开阀门让水流量增加,一段时间后就可以解决。3,可能是管道堵塞造成:如果你的暖气片是很久以前安装的暖气片,那你就要注意你的暖气片里是否有沉积的污垢,你可以自己卸开暖气片的阀门看看,及时的清理里面的杂物。4,可能是你的管道漏水的问题:如果管道在某一部分漏水的话,那么水流量必然减少,你就需要自己检查管道是否按标准安装,有没有漏水的地方,要及时报修。5,可能你的管路本身的毛病:这时你就需要专门的暖气供暖公司重新改造你的暖气管路。
暖气回水管不热怎么办
推荐回答: 一、暖气回水管不热原因:1、管道和暖气内没排气,回水管道阀门没打开;
在地热首次运行过程中,因管道里有压力与水阻容易产生气塞,造成供回水不循环、温度不相等,应当进行逐路排气。 暖气在钢柱满水后的管道中,会有一定的气体,这有可能导致“地暖进水。打开排气阀直接排气,直至放出热水为止。
2、循环动力不足,水压不足。
进水管和回水管会出现一定的水压。依靠水压使热水流通。如果水压不足,回水管不能流入热水,就会出现暖气回水管不热的现象。
3、回水管道坡度不够。
如果地暖环路压力不足,可能导致水循环不畅,出现进水管热回水管冷的情况发生。
解决办法:可以找物业,也可以找供热部门。可加装循环泵解决循环不畅问题(视情况而定)。 4、各回路中管路/负荷不平均,就是说热的那一路要么管路短,要么暖气少,热水直接走近道了。解决的方法是先排气再测水压,之后可以关小热的这一路的回水阀。
5、回水管被堵塞
暖气在使用的时间长了之后,回水管道出现被堵塞的现象。这事就需要清洗过滤器,过滤器在地暖系统中主要负责过滤管道中的杂质,如果过滤器出现堵塞,就容易出现地暖不热。6、暖气出现冷热不均  个别朋友反应家里安装地暖后有的房间热,有的房间不热或冷热不均,出现这种情况多一半是由于前期设计不合理或施工不当导致。  解决办法,经验丰富的技术人员可以通过修改、调整地暖环路解决此故障。二、暖气进水管热回水管不热解决办法:
1、暖气放气具体作步骤:
①准备工具:钳子,扳手,毛巾。
②首先需要找到防水的地方,总共各有一个放气扣,上面进水口一个,下面回水管一个。如果实在找不准的话,可以试着摸一下,一般情况下,热的是进水管,凉的是回水管。
③测试是不是由于没排气造成的回水管不热。 先放进水管的气,在放气的时候要有人看护,因为放气的时候胶管可能会出现跳动的情况,然后用钳子打开阀门,用准备好的毛巾,裹住阀门的周围,因为在放气的时候可能会有一些水溢出。防止水外泄。④放回水管的气,在放气之前要先关闭回水管的主阀门,一般情况下是绿色或者红色把柄,转90度自动关闭。放气过程和进水一样,只是需要把管接到下面的放气阀门上即可。⑤逐个放每个屋的单水管,一般每户有3-4个。具体作是关闭主回水阀门。并且关闭各个单管的阀门,只留其中一个是回水的。如此重复每个单管即可。⑥什么情况下放气成功。主要就是里边没有污水和气体喷出。达到基本稳定状态。⑦最后打开所有通水阀门。包括主回水管,各个单管。关紧那两个放气阀,用钳子,但是不能用力过猛,否则容易引起阀门损坏。注意,一定要关紧那两个放气阀,用钳子,但是不能用力过猛,否则容易引起阀门损坏。出现泄水问题,一定要马上关闭主进水管的住阀门,即可断掉水源。然后再采取其他措施。 2、管道清洗  地暖长时间使用管道中容易存留水垢,导致地暖管路栓塞,造成地暖不热的情况发生。水暖一般使用4-5年需要清洗一次。 
关闭采暖的总回水阀门和各环路调节阀,首先打开分水器上的一个调节阀,再打开分水器回水杠上的排气阀放水排气,排净空气后再关上此阀门,同时打开下一路阀门。依此类推,每路空气都排净后再将阀门全部打开,系统即正式运行。 一个一个管子排完气以后, 打开总阀, 水流哗哗的可以听到声音。
家里暖气不热热力公司不给解决怎么办
推荐回答:
家里暖气不热热力公司不给解决怎么办详细说一下,看能否自己解决,热力公司再说吧... 2011-01-...
改完暖气不热什么原因(有图)
推荐回答:
改完暖气不热什么原因(有图)暖气系统负荷高,建议加装增压泵或加粗循环管道。... &#x20...
暖气不热阀门如何调节
推荐回答:供暖初期容易出现的问题:
1.管道内积存空气排除不干净,容易造成气堵,导致上供下回热水系统循环不畅,也可以采取加大循环压头的方法,将空气携带到安装有自动排空或者集气罐的部位将空气排出。一般供暖初期,随着供水温度的提高,管道内析出的空气会增多,初期采用较大的循环流量是一个比较不错的解决办法;
2.管道内的杂质也可以通过加大循环流量的方法将其携带到除污器定期排出。
3.若供暖初期循环量偏小,可能会出现垂直失调现象,部分立管温差过大,虽然整个系统干管温差比较正常,但是楼宇部分立管暖气不热现象很难消除。同时由于循环不畅,很容易让赃物沉积在管道,足肿导致管道堵塞,不得不采用拆除暖气片请污的方法冲洗沉积物,造成大量热水流失。
4.最好在系统回水干管安全自动排气装置和高效节能的除污器;
5、运行15天到20天,应打开锅炉联箱检查,是否有污物锈泥沉积,若又要及时冲洗干净,否则容易引起锅炉爆管。
由循环量偏小引起的暖气不热现象及处理方法:
楼宇内有的单元组暖气正常,供回水温差正常,但是,部分末端立管进出口温差过大,大于25度,底层楼用户暖气基本没有温度或者接近室温,既可以判断该立管循环量偏小,时间久了可能会造成管道堵塞。
处理方法:
1.若该现象普遍存在,则为送入该小区的总循环量偏小,需要采取措施加大循环量。
2.若只是个别楼宇存在,则需要对楼宇内暖气过热热的立管阀门进行调节,流量,尽量是个立管流量分配均衡
3.若末端不热,可考虑在合适位置增加小型循环水泵解决。
一.住宅小区大面积暖气不热
现象:住宅小区大面积暖气不热
整个小区所有楼或大多数楼的散热器不热,室温普遍达不到要求。
原因: 1、换热站供热能力不够,小区原设计的供热量和供暖面积不相匹配,形成“小马拉大车”, 系统供回水温度达不到设计温度。
2、循环水泵容量不足。
判断方法: 1、校核供热量是否满足热负荷
3、系统供水温度比较正常,而回水温度明显低于设计值,形成供、回水温度温差过大的现象,表明水泵偏小。
处理方法: 1、核算换热站的供热量后,如确实为供热能力不足,与供热部门协商,增加一级管网的流量,有条件增加换热器。
4、水泵容量不足,可以提高水泵转速或改换大泵。
二.供热管网末端建筑物暖气不热
现象:一个小区中有部分距换热站较远的建筑物整栋楼暖气不热
小区最远端建筑物室温达不到要求,而其他楼供热正常
原因: 一般是热网的水平失调,管网设计时水力平衡欠考虑,造成离换热站近的建筑物水量过多,远端的楼栋水量过少。
判断方法:检查热力入口,如果末端建筑物的供回水压差很小,回水温度明显低于供热效果好的楼栋,表明系统存在水平失调。
处理方法:对离换热站近的楼栋加平衡阀或压差控制阀,减少近端楼栋的热水流量,清理热力入口处除污器,当此方法还达不到效果时,在不热的建筑物热力入口回水管上加管道泵。
三.同一建筑物内有部分单元暖气不热
现象:同一建筑物内有部分单元暖气不热
同一建筑物内有个别或部分单元整个单元暖气不热,而其他单元供热正常。
原因: 1.接自主立管的入户支管供回水阀门未打开或开启度较小。
2 接自主立管的供水支管较长且出现向上拐弯,局部出现最高点但未设排气阀。
3.对于分户计量系统,出现垂直失调的可能不大,对于顶层或建筑物层数较高的单元,出现暖气不热的原因可能是:
⑴.热网的运行失水量太大
⑵.热网系统定压值太低,使最高点不能充满水
4. 接自主立管的供回水支管有堵塞现象。
判断方法:1.检查管井处接入户支管的阀门,手轮开启的程度。
2.检查管道是否存在高点未设放气装置。
3.检查系统定压(静压)是不是满足该建筑物顶层条件,通过观察换热站定压补水压力来判断(循环水泵回水管处压力)。定压补水压力(MPa)应大于建筑物高度(m)×0.01
4.排出上述几种原因,有可能是管井处接入户支管的过滤器堵塞。
处理方法:1.开启入户支管供回水阀门。
2.在管道的最高点加设自动排气阀。
3.通过系统补水或提高定压补水压力来解决。
4。清洗过滤器滤网可以解决问题。
四.同一单元有部分暖气片不热
现象:同一单元有部分暖气片不热,有一部分暖气片热
原因: 1.暖气片供回水阀门未打开或开启度较小。
2.暖气片内存有空气。
3.暖气片内有异物堵塞。
4.单元内系统水平失调。
判断方法:1.检查暖气片供回水阀门,手轮开启的程度。
2. 暖气系统时常发出明显的水流声音,说明系统内积气
3.室内暖气片串联组数较多的用户,出现暖气片不热不是末端的几组暖气片,是前面几组或中间的暖气片。
4.检查系统压力是否足够大。室内暖气片串联组数较多的用户,末端的几组暖气片通常不够热,若暖气片前后组的温度相差太大,则应在排除非积气、堵塞原因所致的情况下,检查系统压力是否达到要求。
处理方法:1.开启暖气片供回水阀门。
2.打开暖气片上部的手动放气阀排气,直到有水流出时关闭阀门。
3.清洗不热的暖气片。
4.适当关小近端暖气片的进水阀或回水阀,从而使更多的热水供向远端的暖气片,若压力达不到要求,就要考虑增压。
改造楼宇的暖气不热问题:
1.管道没有按照规范敷设,水平管道坡度不符合要求或者摆拢(存在垂直弯曲现象),造成管道内积存空气无法从末端安放的排气装置顺利排出,此问题一般需要进行人工排气,但往往是排除故障后没有几天,已经热的暖气又会出现不热现象。特别是当暖气负荷频繁调整或者遇到外管网检修时更加明显。
2.供回水干管过细,流阻大,在正常供回水压力下,循环量无法满足供暖需求,现象:进出口压差正常,但是温差特别大,超过供暖正常楼宇5-10度,整栋或者部分单元暖气不热。在清理除污器后,若温差环不能恢复正常,则可以判定是这个原因,一般可采用在热力入口假装小型循环泵解决。
3.可以用超声流量计检查循环流量:一般每平方米正常供暖需要的循环流量为25~30kg/h,若循环流量偏小则该楼宇的供暖就不会正常。
其它暖气不热的原因,遇到这些情况可以采用以下几种方法:
1、测温差 若上供下回系统,每层暖气片的进出口温差不应该超过2.5度(可用红外测温仪测温),若超过这个值,一般可以判断该立管回路存在循环流量偏小,有垂直失调现象;
2、将该处暖气片卸下,游任上连接两个皮管至窗外,打开进口阀门,冲洗进水管线,若压力充足(水量大),表示进水管线没有问题,则关闭金水阀门;若压力不足,查找上游管线内部是否有堵塞;
3、打开下游阀门,进行反冲,方法同上;
4、将拆下的暖气片内积存的污物冲洗干净
5、连接好暖气片,若温差恢复正常,则该暖气不热问题解决;
6、若还不能解决,检查该立管的阀门的开度是否正确
7、必要时对上游管道开天窗检查,一般里面会有废塑料、保温泡沫材料等堆积,清除之;
8、若整栋楼不热,检查供回水压差应大于0.03MPa;否则为热网水力失调所致,应对热网进行调节,或在适当的位置安装小型循环水泵解决
9、应清除除污器内的脏东西。
地暖不热解决方法有哪些?
推荐回答:如果是回路不均造成的地暖不热,可用分水器上的小阀门来调节各个回路的循环,使其均匀循环以达到理想供热效果。但是其他施工不当造成的地暖不热解决起来比较麻烦,建议消费者在选择地暖公司时要查实相关资质和样板工程,安装过程中也要现场监督。
折叠衣柜倾斜的解决方法?
推荐回答:特别是布的折叠衣柜。因为螺丝没有办法旋紧,上面放的东西多了,而底下又没有。头轻脚重,自然就往旁边倾斜了。建议不要放重物,一般来说,就把冬天、秋天的衣服放在箱子里。夏天的衣服没那么重的。
电脑蓝屏的解决方法
推荐回答:这个问题我知道,我来给你说一下吧~此方案适用XPVISTAWIN7系统【问题描述】:电脑出现蓝屏【原因分析】:中毒,硬件问题,软件冲突,温度高,虚拟内存等【解决方案】:屏幕显示系统忙,请按任意键继续...1.虚拟内存不足造成系统多任务运算错误虚拟内存是WINDOWS系统所特有的一种解决系统资源不足的方法,其一般要求主引导区的硬盘剩余空间是其物理内存的2-3倍。而一些发烧友为了充分利用空间,将自己的硬盘塞到满满的,忙记了WINDOWS这个苛刻的要求。结果导致虚拟内存因硬盘空间不足而出现运算错误,所以就出现蓝屏。要解决这个问题好简单,尽量不要把硬盘塞得满满的,要经常删除一些系统产生的临时文件、交换文件,从而可以释放空间。或可以手动配置虚拟内存,选择高级,把虚拟内存的默认地址,转到其他的逻辑盘下。这样就可以避免了因虚拟内存不足而引起的蓝屏。2.CPU超频导致运算错误超频对于发烧友来说是常事,所以由超频所引起的各种故障也就在所难免了。超频,就本身而言就是在原有的基础上完成更高的性能,但由于进行了超载运算,造成其内部运算过多,使CPU过热,从而导致系统运算错误。有些CPU的超频性能比较好,如INTEL的赛扬处理器和AMD-K6-2处理器还算较好的,但有时也会出现一些莫名其妙的错误。(例如:我曾试过将INTEL赛扬300A,在超频到450时,软驱在没有接受命令时,进行读盘操作)。INTEL的低于200的CPU以及AMD-K5的超频能力就不是那么好。建议高档的CPU要超频时,那么散热工作一定要做好,最好装一个大的风扇,再加上一些硅胶之类的散热材料。至于一些低档的CPU我建议你就最好不要超频了,免得超频达不到预想的效果反而经常出现蓝屏影响计算机的正常速度。3.内存条的互不兼容或损坏引起运算错误这时个最直观的现象,因为这个现象往往在一开机的时候就可以见到,根本启动不了计算机,画面提示出内存有问题,问你是否要继续。造成这种错误是物理上的损坏内存或者内存与其它硬件不兼容所致。这时候只有换过另外的内存了(如果是想新加一条内存,建议最好是购买同品牌同频率的内存。如果无法找到同品牌的,最好使用相同频率的。例如:频率为DDR2800内存如果跟DDR2667的同时使用,DDR2800内存就会因为向下兼容而降频到DDR2667,虽然内存增加了,但是频率会降低)。光驱在读盘时被非正常打开所至这个现象是在光驱正在读取数据时,由于被误操作打开而导致出现蓝屏。这个问题不影响系统正常动作,只要再弹入光盘或按ESC键就可以。以上是我在维护计算机中碰到导致蓝屏的几种原因,或许还会有其他一些莫名其妙的问题导致计算机出现蓝屏。不管怎样,遇到这类问题后,应先仔细分析问题发生的原因,然后再着手解决。4.硬件剩余空间太小或碎片太多由于Win9X运行时需要用硬盘作虚拟内存,这就要求硬盘必须保留一定的自由空间以保证程序的正常运行。一般而言,最低应保证100MB以上的空间,否则出现“蓝屏”很可能与硬盘剩余空间太小有关。另外,硬盘的碎片太多,也容易导致“蓝屏”的出现。因此,每隔一段时间进行一次碎片整理是必要的。5.系统硬件冲突这种现象导致“蓝屏”也比较常见。实践中经常遇到的是声卡或显示卡的设置冲突。在“控制面板”→“系统”→“设备管理”中检查是否存在带有黄色问号或感叹号的设备,如存在可试着先将其删除,并重新启动电脑,由Win9X自动调整,一般可以解决问题。若还不行,可手工进行调整或升级相应的驱动程序。6.软硬件不兼容新技术、新硬件的发展很快,如果安装了新的硬件常常出现“蓝屏”,那多半与主板的BIOS或驱动程序太旧有关,以致不能很好支持硬件。如果你的主板支持BIOS升级,应尽快升级到最新版本或安装最新的设备驱动程序。7.病毒比如冲击波和振荡波等病毒有时会导致Windows蓝屏死机,因此查杀病毒必不可少。同时一些木马间谍软件也会引发蓝屏,所以,最好再用相关工具进行扫描检查。建议使用360杀毒对电脑进行全盘扫描。8.系统文件缺失如果不小心删除了系统文件或者是因为其他原因导致系统报错。例如:系统提示缺少regsvc.dll文件,使用360急救箱——恢复丢失的dll文件即可!我知道的只有这些,不知能不能帮到你
螨虫的危害及解决方法
推荐回答:
浴室中的瓷砖破洞的解决方法?
推荐回答:1、如果不是很大的洞,可采用瓷白胶堵上,或者用填缝剂堵上。2、如果瓷砖上的洞很大,需要更换瓷砖。3、有种装修用的胶,粘瓷砖台面的,你可以去店里买一小桶,抹在缝里,这样可以起到固定的作用,而且不影响外观。
上一篇:下一篇:
冬天来了!抵抗严寒成了头等大事!各种取暖装备齐上阵。一到冬天,南方的小伙伴总是特别羡慕北方的小伙伴们,因为他们有暖气!这是继江浙沪包邮后的第二大地域歧视。然后,北方的小伙伴有事也会遇到烦恼。暖气虽然是 ...
在寒冷的冬天,可以给我们供以热量的暖气备受人们的欢迎。然而,关于暖气的问题也接踵而至,暖气片安装不当,暖气本身质量问题,暖气堵塞等原因,都会导致暖气不热,当我们遇到暖气不热的时候该怎么处理,那么,下面 ...
冬天里一般都是比较寒冷的,特别是北方,所以很多家庭都会安装暖气,那要是暖气不热的话,这得怎么办呢?
本文标签:
现在天气越来越冷,各种供热系统也慢慢被我们应用起来,暖气就是非常平常的一种供暖系统了。但是有时在使用时会遇到暖气不热的问题,这是为什么呢?您知道暖气不热的原因都有哪些么?您知道怎么处理暖气不热的问题吗 ...
冬季寒冷,家庭采暖已成焦点,随着科技的发展,家庭采暖的方式也日趋多元化,其中不少家庭使用着暖气片采暖。然而,在家庭采暖的期间,有些用户反映,家里的暖气片不热,室内温度始终不达标,一家人冻得哆哆嗦嗦。那 ...