刚刚听说根供电局输出电压有关,听说1月份输出电压达到260,一般家电短时内是能够承受的,但是降低使用寿命,电压加大,电流量自然打了,同样的时间内,用掉的电自然要多了。 举个例子,原来你用直径4毫米口的牙膏,每天挤出2厘米刷牙,一支牙膏可以用1个月,然后突然有一个月你发现牙膏只用了15天就用完了,仔细检查,牙膏质量、重量没有丝毫 变化,你的使用量也还是每天2厘米。 原因在于牙膏公司把牙膏口的直径增加到了6厘米。 你投诉,你疑惑,最后牙膏公司回答你,我的牙膏质量、重量没有丝毫变化,牙膏是你本人使用的。你无话可说了吧。 至于牙膏使用多了对牙齿不利,有损健康的问题,跟牙膏公司无关了。 ===================================================================== 15:38:41 新浪上海网友xfd88 《依据 &上海电力公司 供电营业细则& 第二章 第七条 1.低压供电 (1)居民客户 之规定:居民客户实行用电负荷管理,单相供电时,分为3、4、6、8KW四档,用电负荷控制电流相应为15、20、30、40A.》。现在来看看供电局给我们所装的电表铭 牌标示:额定电流 5(30)A.或 10(40)A。括号内的数字是短时允许超载电流。譬如:空调,冰箱等电动机的启动电流。而不是正常工作电流。 P=U×I,U电压为常数,注意,这是线性方程。也就是电表显示的用电数字也应该是线性关系正确反映。因此电表计量一个重要指标就是线性度!!!我们相信电表工作在额定电 流5A或10A内,线性度是好的。工作在超载电流高段,变成指数性图形关系,计数就会翻倍!!! 假设我们的用电设备功率因数为1,则V=4.5A.来计算,我们使用一个电热水壶就1200W. 电流5.4A. 大家就此计算一下,你回到家里后打开的电器用电电流,是否工作在超载电流段。供电局给我们安装的电表,与供电局公示的最低额定15A电表都没有达到。【1】06年2月23 日,也是因为电费翻倍,前往浦东南路供电局交涉,二楼一位张JingFu老法师接待的,说的彻底:你是有理,电老虎,老百姓有何能耐。。。经我提出校验要求后,上海市技术 监督局所属电能表强制检定站,来我家现场校验,我问校验人员,测试几个电流点,工作人员回答说:只测试3个电流点。我说至少1A一个点,就能看出线性度好坏。结果他们不干 了。没有做成。【2】电表开始计数,有个启动电流=额定电流的2‰.。比如:额定电流5A的电表,启动电流=5×2‰=10mA. 额定电流10A启动电流=20 mA。这样电表就变成漏电检测仪器了。我和父母外出2个多月,家里所有电器开关拔下。回家后,电表居然各显示5,6度电。各位可以试一下你家的电表的。试问,全上海有几百 万电表,每个月供电局又多收了多少电费!!!【3】确属超过国家规定的电表误差时,退还客户校验费并按有关规定退、补电费;若电表正常,校验费不退还。这是霸王条款。供电 局你是强势方,你有举证责任!!!【4】这个月我家的电费6百多了,是上个月一倍.大家讨说法去!!!(一般来说,我们上海冬天室内阴冷时,除了用电器设备取暖安全,真还 没有其他的东西安全可选用的。而在夏天热时,凉快的方法有多种。因此,冬天我们的用电电流工作在超载电流高段,非线性区。)
楼主发言:1次 发图:0张 | 更多
天涯有没有物理好的,来个答疑解惑
&刚刚听说根供电局输出电压有关,听说1月份输出电压达到260,一般家电短时内是能够承受的,但是降低使用寿命,电压加大,电流量自然打了,同样的时间内,用掉的电自然要多了。& 这个纯属瞎扯,我是做电源的,我清楚的很。首先,电压越高,电流应该是越小,因为家电的功率是额定的,而P=U*I,所以电压越高电流越小。 那个牙膏的例子破绽百出,应该是这样:每次挤出的牙膏的体积是固定的(家电的额定功率是固定的),如果口子开的越大(电压越高),那么你每次需要挤出的长度就越短(电流越小) 另外,260V是在一般家电的承受范围内,一般做高压项的电源都会做到198V-264V。 所以这次电费翻倍和LZ听说的完全无关。
下面的答复一看就知道是五
党 ================================================================== 刚刚听说根供电局输出电压有关,听说1月份输出电压达到260,一般家电短时内是能够承受的,但是降低使用寿命,电压加大,电流量自然打了,同样的时间内,用掉的电自然要多了。 所以这次电费翻倍和LZ听说的完全无关 ==================================================================== 你们不要再说什么用户用得多,或者电表灵敏这两个说服不了老百姓的理由了,再编几个看上去有技术含量的。 这已经不是个别的人遇到的问题,这两个理由解释不了。你们干脆直接在电费单子上印好:本月抢劫费****,至少是坦荡的。
电功率 P 瓦特(瓦) w P=W/t=UI 自己看公式,不解释。 度就是千瓦.时=UIt(小时计)/1000 电表表示的是度,电压升高,电表怎么会看不出来!通过看电器的额定电压及电流,看发现电表的蛛丝马迹的!
揪住电表计量不放绝对是傻瓜到家了,电力的土匪没有那么傻,计量绝对不会有问题,有问题的是你还用同样的电器还是同样的消耗负荷,但电表读数却非常准确精准地增加几倍,这才是问题的核心!
LZ是个物理白痴 中学没毕业吧?
作者:fenxz
回复日期: 15:20:00 下面的答复一看就知道是五 毛 党 ================================================================== 刚刚听说根供电局输出电压有关,............ ==================================================================== 你们不要再说什么用户用得多,或者电表灵敏这两个说服不了老百姓的理由了,再编几个看上去有技术含量的。 这已经不是个别的人遇到的问题,这两个理由解释不了。你们干脆直接在电费单子上印好:本月抢劫费****,至少是坦荡 ----------------------------------------------- 顶 建议,改给电力公司献爱心费,更合适了,然后,.......
若真是供电局输出电压高260V,那他在找事找麻烦,家用电器统统叫他赔!!!民愤,民愤!!!
问题的关键不在高压也不会是待机或天冷。任何一种理由都不可能使电费翻倍的。除非是弱智的才相信这些鬼话
作者:leeyunbing1985
回复日期: 15:27:00 电功率 P 瓦特(瓦) w P=W/t=UI 自己看公式,不解释。 度就是千瓦.时=UIt(小时计)/1000 电表表示的是度,电压升高,电表怎么会看不出来!通过看电器的额定电压及电流,看发现电表的蛛丝马迹的! ------------------------------------- 功率=千瓦/小时(电表数)=电压*电流 所以,只要电压和电流提高,功率就提高; 但是一般电器,都是额定功率的;所以当电器使用时候,功率是不会变化的 但家庭的电路,是有电阻的,电阻是一定的,而且是24小时存在的 结论: 如果,能把这个20小时存在的电阻消耗的电流形成的功率,也就是家庭电网的电流消耗,变成电表的读数,那么可以创收多少啊 如果,再把家庭外的电网消耗功率,科学的转嫁到用户身上,那么又可以节能和创收多少啊 这个真的是很简单的中学科技题哦 对此,我们用户怎么办? 1:自己装家庭电表? 2:改变家庭电路,划分不断电和可断电部分,使利用家庭电路消耗的基数最小化
这到底怪谁呢。据我所知有的小区一整个小区半数人都在偷电,于是这些亏空就要我们良好市民来分摊了。
要顶顶,买得永远没有卖的精,他们要坑你,你一点办法都没有
转发: 电费暴涨阴谋 上个月400多这个月居然1千多!! 电力公司在新闻里说是天气造成的,这是胡扯 12月就已经很冷了,1月再冷也不会翻倍 天气冷电费增加时有可能的,但是这两个月的变化不可能造成整倍增加,其实很容易证明电力公司说的是假话! 更具能量守恒定律,只要比较燃气采暖,电采暖,和空调采暖的采暖费用变化比就可以知道他们是骗子了,因为同样是天气变化,燃气费用也应该涨一倍才对,但是翻倍的确只有电力用户,另外三种采暖方式里,只有空调热泵的制热能力是会因为天气变冷而下降的,但是使用电暖器的用户同样翻倍了 另外一个鉴定电力公司骗人的方法就是,不管是保温建筑还是单墙的破房子用电都翻倍了,按理说,天越冷老房子热量损失更大才对,怎么会这么巧大家都是差不多一倍 我家没换电表,用电量和12月差不多的.也是翻倍的...但是数字没错,从电表看就是消耗了那么多电...这是怎么做到的 分析原因及可能造成的后果 电费暴涨的电网原因: 1. 大家都学过物理 U*U/R 就是我们平时电器的功率,(U是电压,R是电阻)。如果我们家里没有增加新的电器,那R是不变。那我们的用电量的公式就是如下:
用电量=U*U/R*Time(千瓦时=1度电), 所以电网把供给我们的电的电压调高了,正常的应该是220V, 但目前的电器设计电压上限都是264V, 所以电网的电压如果调高到250V,我们的电器还是能正常使用,但用电量就会增加。 而且是以U的平方数增加。 造成的后果是: 1. 在不知不觉中电费暴涨, 2. 所有家用电器的使用寿命缩短,有可能缩短一半以上。 3. 国家终于可以又拉动内需了。 综上分析 : 这应该是一个很大的阴谋。 抵制,鄙视想出这招人,要求电力公司解释。 中国人民不是愚民。
请让更多的人知道,通知你们所认识的人或转载都可以!我们需要普及知识。 转来的 实事求是的说,我家这边住进来的时候就是电压偏高的,平时电压都在225左右,瞬间电压到240多 我家曾经烧掉过4个功放,因此,你说的250V常态是不可能存在的 不过我家的电费是常年偏高,这是真的 这个是刚才家里插座测到的电压,280伏
上海每家用电都翻番,上海用电总量也翻番了吧?能量是守恒的,电力局公布下上海1月份的总发电量
可恶的电力局的五 毛 党,滚出天涯,你们是不是人啊,你们不生活吗?你作帮凶会有报应的。我们只是希望得到真相!!!! 其实,当今这个社会,我们普通老百姓都是羊而已,极少人成了狼,狼想什么时候拔你的毛,就可以拔,只不过我们这些羊提出,摆脱拔之前打个招呼。。。。。。。
事实已证明,凡是换用了智能电表后,电费都出现异常!!!未换智能电表的邻居家电费都未大幅上涨。
居民家中更换或更新电表,是很平常的事,由普通电表升级为‘分时电表’的更多。但是从未引起过“电费异常”现象!!!
那么,是以前换的电表不准吗?----不可能,电表都是电力公司检测好的。那么,是新换的智能电表不准吗?----不可能,电表经检测是准确的。这就形成了一个悖论。而这悖论的制造者正是垄断大鳄电力公司!
所以我们不必纠缠于新换电表的准确与否,而是应该坚持自己的消费者权益-----选择电表的权利,反对强加侵害的权利,选择非智能电表。
我们不反对技术进步,但是技术进步不能侵害人民的利益!!!
根据《中华人民共和国消费者权益法》第二章,第七、八、九、十一条: 消费者人身、财产安全不受损害,....享有自主选择商品或者服务的权利,... 享有依法获得赔偿的权利...
楼上兄弟,我周围很多人换电表很久了,也出现了这样的问题!!! ============================================================= 电费暴涨的电网原因: &&&&&1. 大家都学过物理 U*U/R 就是我们平时电器的功率,(U是电压,R是电阻)。如果我们家里没有增加新的电器,那R是不变。那我们的用电量的公式就是如下: &&&&&
用电量=U*U/R*Time(千瓦时=1度电), 所以电网把供给我们的电的电压调高了,正常的应该是220V, 但目前的电器设计电压上限都是264V, 所以电网的电压如果调高到250V,我们的电器还是能正常使用,但用电量就会增加。 而且是以U的平方数增加。 &&&&& &&&&&造成的后果是: &&&&&1. 在不知不觉中电费暴涨, &&&&&2. 所有家用电器的使用寿命缩短,有可能缩短一半以上。 &&&&&3. 国家终于可以又拉动内需了。 &&&&& &&&&&综上分析 : 这应该是一个很大的阴谋。 &&&&& &&&&&抵制,鄙视想出这招人,要求电力公司解释。 中国人民不是愚民。
&&&&& &&&&&请让更多的人知道,通知你们所认识的人或转载都可以!我们需要普及知识。 &&&&& &&&&&还有1点要提醒: 一般设备都会有过流保护,就是超负载运行,过流一般是可以恢复的,不会损坏设备。但如果是过压,就算有过压保护,如果电压过高也会把设备打坏掉!所以如果真是电压调高了,那是很危险的事情
&&&&& &&&&&感谢大家的关注:希望明天一切都恢复正常。 &&&&& &&&&&针对夜线约见: 不是电表的问题,是电网的问题. 查表肯定都是正常的!!!!!媒体又在忽悠了! &&&&&请大家看我的第一篇帖子 &&&&& &&&&&请参与此贴的网友继续转发,把这个可能性告诉你所认识的人或者是媒体,我们需要的是公正,公平........和公信力!
请记住 : 不是电表的问题,电表不管是新的还是旧的,肯定都是好的. 是电网上的问题,控制在DLGS的控制室中. 前贴已经被封了. &&&&
你们知道的都太多了
我看没那么复杂。 这两个月只是每月负责偷数字的那位垄断电工作人员,因为快过年了太兴奋,一不小心偷多了点,本来嘛,每个月偷那点大家分分也够了又看不出来,这次一不小心搞大发了。
说那么多没意思。 屁民没有发言权,懂得多,痛苦的多。 反正我觉得我家电费翻倍不正常。 怀疑是电表问题。所以觉得到菜市场找个懂点的水电工给我修修.......
拉动内需第一集…… 未完待续……
新电表是电子式的,对各种波形非常敏感。原先机械式的电磁电表只对工频电流有效,因此原先的表反映了用电的实际千瓦时。电子式的就不同了,家里的电器如果电磁兼容性不过关,如电磁炉、用电子整流器的节能灯、日光灯,高频分量很大(民品低价竟争,电磁兼容指标大都不合格,省了很多相关元件)。可是电子式电表反映灵敏,都把杂波给计量进去了。 有一个实例,朋友做了个塑机感应加热,原本是节能的,但是装上去后电表飞转,反而是“多用电不少”,问我是何原因,我回答说:你肯定是电磁兼容性没做,省了电源进线的滤波部分。后来把我产品上的电源滤波器装上去就正常了。 新电表给供电局是大大的有利的,但是吃亏的是用户,是家电行业低价竟争给用户带来的伤害,低价竟争给用户及生产厂都没有好处。消费者向谁讨说法去?这是产品低价竟争带来的社会恶果。
真是哑巴吃黄连了 明明就是又猫腻 可是能找谁呢 谁会把P民疾苦放眼里呢
电力局真的敢把电表“黑”到使电费翻倍吗?这不是自己找棺材睡啊?不管是谁都不会那么笨吧?何况并不是每只新装电表都出现问题。理智地思考电力局想黑钱也不会只靠着个别的几只电表,而且在普通市民那能黑多少呢?要黑也该找用电大户的企业黑才对啊。还是从其他方面找原因吧
期待着更简明更有说服力的解释...
作者:wsahn
回复日期: 10:29:00 电力局真的敢把电表“黑”到使电费翻倍吗?这不是自己找棺材睡啊?不管是谁都不会那么笨吧?何况并不是每只新装电表都出现问题。理智地思考电力局想黑钱也不会只靠着个别的几只电表,而且在普通市民那能黑多少呢?要黑也该找用电大户的企业黑才对啊。还是从其他方面找原因吧 =================================================================== 大企业他根本不敢黑,大企业都自己做电平衡测试,有自己的2,3级电表,根本黑不到。 虽然这次的事情我不认为是人为故意造成的。因为认为的话太脑残了,要么就是个人故意泄愤之类。 但肯定有有问题的。无论是系统计量问题,还是人为失误问题或者其他问题,都应该透明化,实事求是。现在只不过电力不愿意承认罢了。
电力公司还有一项霸王条款, 我父母买二手房,一年后突然收到窃电通知,他们根本没有改电路。电力公司只认表不认人,最后被罚3000多元。我们有两种怀疑:房子上家改了电表,还有就是电力公司里的人要发奖金诬陷我们。这种例子新民晚报上后来也出现5,6例。不破垄断行业,怎么发展市场经济?怎么换到好的服务???
被增长的不是工资
是电费,一月份比平时多付了300多~~~~~~~~~~~~~ 被增长的不是工资
是电费,一月份比平时多付了300多~~~~~~~~~~~~~被增长的不是工资
是电费,一月份比平时多付了300多~~~~~~~~~~~~~被增长的不是工资
是电费,一月份比平时多付了300多~~~~~~~~~~~~~
~~~~(&_&)~~~~ 咬牙切齿中 不知道大家注意到没 反正我家的表都在飞 电表水表 非常明显的可以看到在未使用中都在走的
该轮到煤气费了,我家煤气费账单也不正常,这个月比上个月高了快3倍,晕
除了天涯,貌似其他地方都没有了关于上海电费的帖子 行动力可真强啊!!!!
ZF说一切正常···········
我家上个月186,这个月301.4. 我老公意思,还算客气的。。。。。。
上海还是停电吧!!! 这样下去谁还敢用电啊!
真的假的
别说上海,中国人命都不值钱,还tm电费
lz的贴子,我看到了“我们相信电表工作在额定电 流5A或10A内,线性度是好的。工作在超载电流高段,变成指数性图形关系,计数就会翻倍!!!”这句话我就不想往下看了。典型的不懂装懂忽悠人,不过忽悠水平还不错,拿专业词汇忽悠。 IEC标准对于居民用户的2级单相10(40)A的表 在0.5A~1A的电流范围内的允许误差是±2.5(国网内控指标是±0.9) 1A~40A的电流范围允许误差是±2.0(国网内控指标是±0.6) 还指数关系出来了,线性度做出指数关系的表。那叫电表么? 至于误差怎么来的呢,和标准表比较(另外标准表的精度一般是万分之五,校对0.2s级表用万分之一的标准表。)。 比较什么呢,电表有个参数叫脉冲常数,单位是imp/kwh。就是多少个脉冲表示一度电。10(40)A一般应该是1200imp/kwh。 测试时候呢在相同的电压电流下,(电压并联,电流串联)。比较被测表和标准表的脉冲时间进行比对。 为什么比对时间呢,因为电量终究是个积分数据嘛。
微博上看到的,近来很多人发现电费不对头,比上月多一倍以上有的还不止,后来有人测自家的插座,发现240V、250V。。。 电压增加,电流增大,电费也随之增加,具体算式可以自行google或百度。 我算下: 三相四线制 排除零线松动造成的负载不平衡 正常100W(瓦特-功率)灯泡
额定电压是220V(伏特-电压)
电流是0.4545A(安培-电流)
电阻是484(欧姆) 假如电压升高20V及240V(在负载承受范围不会烧毁),灯泡负载的阻值不会发生变化还是484欧姆 问题就来了 电流=电压/电阻(I=U/R)= 240/484=0.5A电流; 功率=电流x电压(P=IxU)= 0.5Ax240V=120W(瓦)
也就是说:100瓦的灯泡变120瓦了 电压越高电流越大 直到负载承受不起烧毁 功率有近20%提升 也就是说电费也随之增长了20% 好处是灯泡亮了许多 坏处是电费增加了 电器寿命减短了(包括感性、阻性负载) 电脑等开关电源的电器不在增长行列 不过长期在高压环境下电器寿命有所影响 感性负载:如冰箱、空调、洗衣机等有电感线圈的电器 阻性负载:如白炽灯、电热水器、电暖器等电阻性质的电器 有发现电费异常的,可以先行分时段用数字万用表电压&250V交流档测量家中插座的电压,如果超出遇到值太多(用电高峰期电压可能有所降低) 可以要求供电所调整该小区变电器低压端的电压 供电局电话:95598 图中是现在我家的电压 有点波动 非用电高峰期电压还会升高 更新关注中
没搞懂,我家这2月电费没多,1月份还比12月少了点。。。。
楼上的小心,下个月可能就轮到你家了~!
43楼你真是太幸运了,应该去买彩票
怪不得我家节能灯老是坏,原来电压高了。 这月电费怪不得上升50% 垄断害人呀!!!!!!!!!!!!!!!!!!
功率=U*U/R 上面人不要争了!!!!! 所有电器电阻是固定的,电压大,输出功率就大!!!!
%如果电压升高到260v,那就会多增加用电40%
顶起来 顶起来 顶起来 顶起来顶起来顶起来 顶起来顶起来 顶起来 顶起来顶起来顶起来 顶起来 顶起来 顶起来顶起来 顶起来 顶起来顶起来 顶起来
看到有五 毛 党出来混淆视听,我觉得奇怪的是,这个电压升高的说法已经在民间流传盛广,如果真像五 毛 党说的是一派胡言,那为什么不在媒体解释的时候,顺便一起解释了?? 你们应该有很多方法找到砖家的呀。我们要的只是真像!!!
我家楼上的房子空关着,根本没装修也没人住,2月份居然也用了156度电,见鬼了。。。。。。。。。(电费单塞到我家信箱里了)
我不懂也不装懂,但我家现在每月的确是增加了50%的电费~就是事实
作者:proudofsh
回复日期: 14:46:00 中国人不团结,上海人最不团结了 其实只要有超过1万户提出电费异议就会引起重视了。 -------------------- 中国人要是能团结,早就争取到选票了 还能如此任由腐败统治???
顶起来,我家边也是
顶起来,我家那边也是
我家电费也在膨胀。。。正在疑惑中
我家电费也在膨胀,正疑惑中。。。。
上海一家三口不用空调10天用电500度 有图有真相(1) 时间:
来源:天涯社区
我要发言(0)
我要分享 我要分享关闭人人网 开心网 豆瓣 QQ空间 新浪微博 人脉库 这是1月份的电费 10年1月份账单 收到11年2月份账单金额为435.11元,同期10年2月的账单为53.9.涨了8倍多。我留意了下电表的数字发现离上次抄表日2月11日才9天我家用电近400度电.我认为电表出了问题,就记录了电表上的数字2月20日21点:平3019度谷:1890度,2月21日21点我又查了电表数字平:3085度 谷1892度.一天我用了68度电,而且我家里一直没使用过大功率电器,唯一使用了2个小时的美的电油汀,而且是800w的.美的电油汀总功率是2200w,14平方的房子我平时只开一个800w,即使我24小时开着也不可能用68度电.家里的电器就博世冰24小时耗电0.7度,浴室奥普浴霸275W*4个灯泡,为了省电我们都是10点后洗澡.剩下的就是照明灯,油烟机,电脑,吹空调很干我们一冬天都没怎么开过。 昨晚我马上给95589打电话说明了情况,客服很官方的让我把电闸拉下看电表是否走,如果走是他们的问题不走就让我去交10元申请验表,前些天在网上看到申请验表的都是合格的。再我的强烈要求下他们派了人上门查看,维修工上门后问了下情况说:这些天像我这样报修的很多,让我登记下他会把情况反映上去。给我登记了68度电,看了下电表说电表哪个螺丝松了,打开电表紧了后说过些天我们的电表都要统一换的。如有问题再让我打95589。我马上致电95589说师傅说我家的电表不正常,申请换表。客服说一定要让我验表,我说我没开大功率的电器一天就用68度电不是电表有问题就是我脑子有问题.客服说同意4个工作日派人上门检测。 昨晚越想越觉得事情不对劲,网上说新换的电表灵敏会用的会多,可我家的电表是2009年2月份花100元才换的。 全文
转发====================================================================== 上海一家三口不用空调10天用电500度 有图有真相(1) 时间:
来源:天涯社区
我要发言(0)
昨天新的解释又出来了,怎么还是说服不了我啊,你们呢?
转帖:让电表飞的秘密 依据 &上海电力公司 供电营业细则& 第二章 第七条 1.低压供电(1)居民客户之规定:居民客户实行用电负荷管理,单相供电时,分为3、4、6、8KW四档,用电负荷控制电流相应为15、20、30、40A.》。 这就是说, 供电局给我们提供的电表, 额定电流应至少是15A的. 现在来看看供电局给我们所装的电表铭牌标示:额定电流 5(30)A.或 5(40)A。括号内的数字是短时允许超载电流。譬如:空调,冰箱等电动机的启动电流。而不是正常工作电流。 如果你把这样的电表送计量检定站检定, 他们只会检定额定电流0-5A内的计量精度, 括号内的电流值是不会检定的. 因为电表生产商只保证额定电流范围内的计量精度. 计量站也只对额定电流范围内的计量精度进行检定. 如果电力公司勾结电表生产商做手脚, 当电流超过额定电流5A时, 让电表计数乘上某个系数, 例如1.2, 或1.5倍(现在的数字电表这样做非常容易, 只要在程序中加上几行代码就可以了, 毫不费事!), 这样只要你的用电总功率超过1000W, 超过的部分计算功率也就乘上了1.2或1.5倍. 而这样的猫腻, 计量检定站根本就不会给你检定出来 所有检测的tx,要求他们给你检测10A、15A、20A试试。 保准立马严厉拒绝! 揣着明白装糊涂的伪检测,不过是骗子的帮凶而已!
顶上,我家里的电费也翻番的。鄙视拿老百姓不当一回事的
我认识的人电费都翻倍了,没有那个说电费没有翻倍,郊区的和市区的一样,都换了电表,我家是三倍多,我家春节到乡下去玩了,不知道电费怎么多出了的
你跟国家讲道理,国家跟你耍流氓。你跟国家耍流氓,国家和你讲道理!
我诅咒楼主下辈子还做中国人
怎么才能恢复正常???
这个要顶
微博上看到的,近来很多人发现电费不对头,比上月多一倍以上有的还不止,后来有人测自家的插座,发现240V、250V。。。 电压增加,电流增大,电费也随之增加,具体算式可以自行google或百度。
我算下: 三相四线制 排除零线松动造成的负载不平衡
正常100W(瓦特-功率)灯泡
额定电压是220V(伏特-电压)
电流是0.45A(安培-电流)
电阻是484(欧姆)
假如电压升高20V及240V(在负载承受范围不会烧毁),灯泡负载的阻值不会发生变化还是484欧姆 问题就来了 电流=电压/电阻(I=U/R)= 240/484=0.5A电流; 功率=电流x电压(P=IxU)= 0.5Ax240V=120W(瓦)
也就是说:100瓦的灯泡变120瓦了电压越高电流越大 直到负载承受不起烧毁
功率有将近20%提升 也就是说电费也增长了20%
好处是灯泡亮了许多 坏处是电费增加了 电器寿命减短了(包括感性、阻性负载)
电脑等开关电源的电器不在增长行列 不过长期在高压环境下电器寿命有所影响
感性负载:如冰箱、空调、洗衣机等有电感线圈的电器 阻性负载:如白炽灯、电热水器、电暖器等电阻性质的电器 好处是灯泡比额定电压下亮了许多 无形中你的100瓦灯泡变成120瓦了 房间亮了许多 这个是其次 主要是电器电流超出额定值 长期超负荷容易老化 发热量增加 绝缘降低 容易烧毁的 虽然加热或制冷快了但这不是我们所需要的 直接的伤害是我们的家用电器折寿了 [小道消息]近来电费猛涨的小秘密?个人观点 仅供参考(原创贴) /read.php?tid=1345944
准备看看自己家的电费单子
实测电费猛涨的小秘密?个人观点 仅供参考 /viewthread.php?tid=1011587 原创文章 欢迎拍砖
奸商啊。。。。
信息不对称啊~~~~~~~~
先马克
骗取老百姓的钱,是可耻的!
现在大家都还好吗?
默默的板凳
晕,我们的不止翻一倍啊,原来一般一个月300元,现在是1300元啊