& & 电缆井地基承载力fa≥150kpa,引入电缆沟落在开挖的基槽上时须用6%稳定水泥石粉渣回填压实,井底板用C25砼,用1:2水泥砂浆向集水坑找1%坡,井壁用M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖,井内外墙壁均抹1:2.5防水砂浆(加3%防水剂),墙外侧做满包氯丁胶沥青防水涂料(二布三涂),墙顶采用C15砼压顶,井盖用C25砼现浇,共8块。& &&
相关知识点
注:评论内容不得超过140个字&&
知识点记录
浏览次数:
编辑次数:1次&
最近更新:
[市政工程]热门知识电力井施工方案_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
电力井施工方案
&&电力专业施工方案
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,方便使用
还剩27页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢电力工井及电力入地施工组织设计_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
电力工井及电力入地施工组织设计
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,方便使用
还剩44页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢通信工程高风险作业施工安全操作
我的图书馆
通信工程高风险作业施工安全操作
一、通信管井内作业,慎防有毒气体伤害和避免二次伤害图1 作业前,提前打开人井通风图2 确认有有害气体的浓度图3 使用抽风设备对人井内有害气体进行排空,以降低有害气体的浓度,便于人员下井作业图4 在井下或其他封闭环境内施工,要使用排气扇、鼓风机等方式做好通风工作风险说明1井下或其他封闭环境存在有毒气体,没有事先通风和检验有毒气体浓度。2人员中毒造成人员伤亡。?安全控制点?1做好现场安全技术交底工作。2提前打开井盖通风,施工过程要确保通风畅通。?3下井前先检测施工环境有毒气体的浓度。防范措施1做好现场安全技术交底工作,明确现场安全员。?2下井前或进入其他封闭环境前要先用毒气测试仪或采用生物测试法进行检测。?3在井下或其他封闭环境内施工要使用抽风设备,确保通空气流通良好。?4下井人员配备安全绳,作业发现有身体不适的立即停止作业并快速拉动安全绳示意安全员。5发现有人中毒,采取正确措施,切忌盲目施救,避免二次中毒。?应急措施1现场急救或打120送伤员到医院救治。2立即停工,启动应急预案。?3上报上级负责人。二、开挖管道、占道施工做好安全围蔽及警示措施,避免交通意外图1 施工区域按规定设置安全警示标志。高速公路上作业前300米开始设置警示标志和专人负责指挥交通。图2 设置作业区和和警示标志。图3 高速公路上施工必须在前进方向300米开始设置警示标志,在施工的人井现场周边设置足够的安全警示牌或者留人守候图4 设置作业区和和警示标志风险说明1管道施工未设置安全警示设施,造成交通事故。2管井下作业,路面没有设置安全警示设施或留人职守,井面重物打击伤害。事故后果1人员伤亡?2交通事故?3损坏通信设施?安全控制点1做好现场安全技术交底工作。?2施工区域按规定设置安全警示标志、围带,井下作业井口留人值守。?3高速公路上施工必须在前进方向300米开始设置警示标志。?防范措施1做好现场安全技术交底工作,明确现场安全员。?2井下作业井口留人值守。?3施工前检查安全警示措施是否到位。?4井口附近不要放置重物。?5夜间设置警示闪烁灯或红灯。应急措施1现场急救或打120送伤员到医院救治。?2立即停工,启动应急预案。?3上报上级负责人。三、动土活动(开挖、顶管、埋地线等),细致查勘,避免破坏市政设施图1 供水、污水、消防设施图2 电力、污水设施图3 高温蒸汽设施图4 挖出地下管线并悬空时,在进行适当的包托后应与沟坑顶面上能承重的横梁用铁线吊起以防沉落。风险说明1开挖位置附近已敷设供排水、燃气、电力线缆、通信线路等地下设施,作业无保护措施造成重大事故。?事故后果1人员伤亡?2通信设备、施工器具受损?3供排水、燃气、电力线缆、通信线路等地下设施受破坏,导致供给中断。?安全控制点1查明供排水、燃气、电力线缆、通信线路等地下设施准确位置。2开挖前,设计、监理、项目负责人到现场复核后才能开挖。3不得用大型机械挖掘。4开挖时发现泄漏或有损伤电缆的必须立即停工保护现场并向上级报告。防范措施1向有关部门了解施工区域市政设施分布情况。2做好现场安全技术交底,指定现场安全员。?3对供排水、燃气、电力线缆、通信线路等地下设施做好保护措施和警示标识。4制定“施工现场抢修应急预案”,备好人员、工器具、车辆等。?应急措施1现场急救或打120送伤员到医院救治。?2立即停工,启动应急预案。?3上报上级负责人。?四、动土活动(开挖、顶管、埋地线等),务必回避重要通信光缆途经路由图1 一些地下通信设施在地面的标记图2 一些地下通信设施在地面的标记图3 一些地下通信设施在地面的标记图4 多个运营商通信设施风险说明1开挖、铺设、打桩、位置附近已敷通信线路等地下设施,作业无保护措施造成重大通信事故。?2靠近一干二干光缆、关键客户光电缆等,因靠近重要系统作业(并非直接对重要系统作业),导致重要系统中断。事故后果1通信线路等地下设施受破坏,导致通信中断。?2通信设备、施工器具受损。安全控制点1查明通信线路等地下设施准确位置。2开挖前,设计、监理、建设单位、项目负责人到现场复核后才能开挖。3对通信线路等地下设施做好保护措施和警示标识。4制定“施工现场抢修应急预案”,备好人员、工器具、车辆等。?应急措施1立即停工,启动应急预案。2上报上级负责人。五、通信工程高空作业,防触电、防坠落图1 登高作业人员必须经过相关部门组织的登高培训学习,并通过考核取得特种作业操作证,才可以进行登高作业图2 高空作业必备:系安全带、戴安全帽、带测电笔、梯防滑套、有人扶梯图3 高空作业按要求佩戴安全帽、安全带、竹梯要有防滑勾、穿防滑鞋、工具要放在密封好的工具袋里图4 采用竹梯作业时,下面要有人扶梯,防止竹梯左右滑动,同时设置作业区域,用围带或施工警示牌围蔽风险说明1高空作业未按照要求佩戴好安全带。2没有采取可靠的防滑措施。?3没有设置监护区域或无人监护导致人员高处坠落。?事故后果1造成人员伤亡。?安全控制点1高空作业必备:系安全带、戴安全帽、带测电笔、梯防滑套、有人扶梯。?2查看高空作业的安全措施。?3所有线路视同带电体作业。?防范措施1做好现场安全技术交底。?2高空作业时,必须先测试是否带电,必须使用安全带保护,安全带围杆绳放置位置应在距杆梢50厘米以下。?3在杆上作业应戴安全帽,必要时在杆周围设置护拦。?4设置监护区域,专人监护。?应急措施1现场急救或打120送伤员到医院救治。2立即停工,启动应急预案。?3上报上级负责人。六、立杆作业注意事项图1 抬杆尾时要注意抬杆两边人员用力均匀,用力不均匀会导致水泥杆往一边倒,致使水泥杆破裂或者压到人图2 立杆时,杆头下方人员要有挡板把杆头导入杆洞里面,中间几个人水泥杆的两边用撑杆把水泥杆慢慢支撑起来图3 采用(杆叉)叉尾时要注意抬杆两边人员用力均匀,用力不均匀会导致水泥杆往一边倒,致使水泥杆破裂或者压到人图4 立杆开挖时,查勘是否有重要光/电缆或其他地下管线设备风险说明1人力不够,造成倒下压伤人。2抬、立杆时用力不均,导致杆断伤人。3立杆开挖时(打洞)挖断重要光/电缆或其他地下管线设备。?事故后果1人员伤亡。?2通信中断。?安全控制点1立杆时要观察地形,设置作业区,闲杂人员严禁在作业区内观看。?2开挖时查勘是否有重要光/电缆或其他地下管线设备。?3抬、立杆人员合理配备,保证杆身受力均匀,避免杆断伤人。?防范措施1做好现场安全技术交底。明确施工现场安全员。2立杆开挖时,查勘是否有重要光/电缆或其他地下管线设备。?3在电力线下面或附近施工时,确保与电力线的安全距离或临时停电。?4立杆前应观察地形及及周围环境,根据所立电杆的粗细、长短和重量合理配备作业人员明确分工,专人指挥。?应急措施1现场急救或打120送伤员到医院急救。?2立即停工,启动应急预案。?3上报上级负责人。七、电力线路下作业,保持安全距离,防止强电弧触电图1 在电力线下施工作业时,离开高压线最小空距应保证:35KV以下为2.5m,35KV以上为4m,在不能保证安全距离时,要供电部门协助停电图2 电力线下杆上作业,专人指挥、看守,确保安全距离,避免强电弧触电图3 三线交叉作业,上杆前用电笔测试是否带电,专人指挥、看守,确保安全,以免触电图4 上杆作业注意头顶电力线做好防范措施,作业人员、金属材料不得高于杆梢风险说明1电力线路下进行立杆作业,电杆与电力线的安全距离不够,导致人员触电事故。2天气潮湿,引起强电弧触电。?事故后果1人员伤亡。?2电力中断。?安全控制点1查看立杆地点电力线走向及距离(35KV以下为2.5m,35KV以上为4m)。2上杆作业注意头顶电力线做好防范措施,作业人员、金属材料不得高于杆梢。?3临时停电措施。防范措施1做好现场安全技术交底,明确施工现场安全员。2在电力线下面或附近施工时,确保与电力线的安全距离,严防与电力线靠近。3应与高压线保持国家法律规定的安全距离。?4所用的工具与材料不得触及电力线及其附属设备。?5施工全过程一定要佩戴安全帽。?应急措施1现场急救或打120送伤员到医院救治。?2立即停工,启动应急预案。?3上报上级负责人。八、光缆割接作业风险高,确认光缆、纤芯资料是关键图1 光缆割接作业风险高,作业前务必通过短信、微信或电话请示,并加强现场监督力度图2 割接前,割接方案必须由相关部门审核批准。实施割接前务必核对割接光缆的纤芯、路由等资料图3 夜间割接,务必增加灯光,慎防割错图4 割接完成后与值班机房确认通信情况,核实资料后才能退场风险说明1在系统割接、接续、测试时可能会出现失误操作。2未严格按照割接方案实施。事故后果1在用系统通信阻断。?安全控制点1明确现场联络员和总指挥。?2核对资料,待割接线缆确认;割接时间和联系方法,电话确认。3割接一旦失败,严格按照方案恢复原状。?防范措施1做好现场安全技术交底,明确现场安全员。2割接前,割接方案须经主管部门审核、批准。3操作前、后必须通知网管监控,并记录网管工号、时间。4操作时必须有维护人员及监理人员现场监督。?5新旧缆做好明确标识,待割接缆时必须两人现场核实、确认无误。?应急措施1立即停工,启动应急预案。?2上报上级负责人。九、井下割接切忌剪错线缆、切忌拉伤在用光缆图1 下井必须用竹梯,尽量避免触碰和踩踏现有线缆,对现有线缆用保护材料进行包裹保护图2 施工人员必须熟练识别光缆类别。管井内有长途光缆时,拆缆作业风险为A级图3 剪断旧缆前,必须2人核实确认为旧缆,不得随意剪缆,监理或维护人员必须在场监督图4 收缆过程时,做好对同路由光电缆做好保护措施,不得强拉、强压、强折风险说明1拆错电缆或影响在用管线。?2损坏同路由通信设施。?事故后果1在用系统通信阻断。?安全控制点1确认清楚待拆旧缆。2识别同路由线缆情况,做好分离保护。?3注意已拆线缆的回收速度,切忌过快。?防范措施1做好现场安全技术交底。?2同路由如有重要光缆,维护部门、监理到现场监督。?3剪线缆前,指定专人负责线缆确认。?4尽量避免触碰和踩踏现有线缆,视情况需要,对现有线缆用保护材料进行包裹保护。?应急措施1立即停工,启动应急预案。?2上报上级负责人。十、动火作业(切割、封焊等),慎防引燃周边的易燃、隐燃物质图1 动火作业应尽可能划定安全区域,并在安全区域内施工动火图2 切割作业注意清除周围易燃物品或用阻燃材料围蔽,防止火星飞溅引起火灾图3 缆线接续封焊动火时注意清除周围易燃物品或用阻燃材料围蔽图4 焊接作业注意清除周围易燃物品或用阻燃材料围蔽,防止火星飞溅引起火灾风险说明1施工区域动火,切割、烧焊、钻孔等火屑引起火灾。2缆线接续封焊动火,可能引起火灾。?事故后果1引起施工区域内火灾,导致通信中断或人员伤亡。?安全控制点1对动火器具进行检查。2围蔽作业区。3做好防火安全措施。防范措施1做好现场安全技术交底。?2动火作业应尽可能划定安全区域,并在安全区域内施工动火。3无法设定安全区域时,要用阻燃材料围蔽隐患物品,做足防范措施。?4施工现场配备必要的消防器材。?应急措施1现场急救或打120送伤员到医院急救。?2立即停工,启动应急预案。?3上报上级负责人。来源:中国电信
TA的最新馆藏
喜欢该文的人也喜欢电力井、排管施工方案13p
资料大小:18 KB
运行环境:NT/2000/XP/2003/Vista
资料语言:简体中文
资料评级:
授权形式:资料共享
更新时间: 11:34:15
发布作者:米米亚
插件情况: 无插件,请放心使用
文件类型: RAR
解压密码:
安全检测: 瑞星
(需要 1 积分)
起点桩号K0+000,与在建金石路北段对接,向南跨越等级航道板桥港,终于在建浪溪路,终点桩号为K2+064.698,全长约2065m。
沿线共铺设电力管线2324m,直通井20座,三通井8座,手孔井9座,工作井采用钢筋砼浇筑(商品),垫层采用5cmC15砼+10cm碎石;排管采用C25钢筋砼浇筑,垫层采用5cmC15砼+10cm碎石垫层。电力主管位于道路东侧距行车道外边线4米处。
二、施工工艺流程
2.1施工测量
导线复测:采用全站仪进行中心线复测:并固定路线主要控制桩、转点,经监理复核后方可进行放样测量。
确认设计代表提供的水准点并根据需要增设水准点,校核闭合差后,经监理复核后用作控制标高使用。
2.2电力管沟槽、电力井基坑开挖
按每10m放出电力沟槽的开挖边桩,用石灰线标明,沟槽底宽度按图纸设计垫层宽度每边增加50cm开挖,边坡按1:0.5系数放坡,遇到土质变化进行适当调整。
电力管沟槽及电力井挖土,机械挖土时要严格控制挖土标高,挖土至槽底标高以上20cm时,应停止机械挖土,采用人工挖土,然后修整槽底,清除淤泥和碎土。若挖至槽底仍然是淤泥质土,需请业主及监理现场查看,进行方案上报。
机械挖土时要设专人指挥,有人维护施工现场安全和设置施工机械运转范围的围护标志。
沟槽挖出的土方经监理业主认可作为可利用土短驳处理,用作日后沟槽回填,不可利用土用自卸车进行外运。
2.3电力管沟槽、电力井基坑排水
为维持开挖的沟槽及井内无水直到施工完成,必须认真做好沟槽及井的排水工作。首先在沟槽外两侧填筑土坝,尽量减少路面上的雨水等流入沟槽内;另外在沟槽底两侧设置排水明沟,在电力井基坑处设置集水坑,并配备数量足够的水泵及时进行抽水,确保沟槽及井内的土不被水浸泡。
2.4电力管沟槽、电力井垫层与基础施工
本工程电力排管与A、B、C、D、型电力井垫层均采用5cmC15砼+10cm碎石,碎石垫层按设计宽度进行铺设、摊平、拍实,垫层铺设结束后,在铺好的垫层上按设计宽度用木模版支座侧模,然后浇筑砼,砼浇筑后采用平板式振捣器振实及抹平,浇筑完毕后进行养护。
2.5电力管道铺设与包裹砼浇筑
待砼垫层达到一定强度后方可开始排管,一般为2天,具体视气温情况而定。
电力管(UPVC或CPVC管)运到施工现场,严格按产品标准进行逐节检验,不符合标准不得使用。
排管前清除垫层表面污泥,杂物和积水,同时对垫层顶标高进行复测。
采用UPVC管时:钢筋混凝土格块沿管路每1.5m设一道。每道2-Ф200+1-Ф150A隔块2块,3-Ф150B隔块2块。隔离块采用C25细石混凝土浇。
采用CPVC管时:排管采用砼隔块3种,C25细石混凝土,相邻管用砼隔块及2-Ф2.5镀锌铁丝绑扎固定,砼隔块如顶视图前后交叉布置。
钢筋绑扎完毕后根据设计高度立侧模板,侧模采用小型钢模,支撑必须牢固,以防止浇筑砼时产生变形,影响砼浇筑质量。
钢筋绑扎完毕后经现场监理验收合格后进行砼浇筑,浇筑工程中采用平板式振动器与插入式振动棒相结合进行振捣,尤其插入式振捣棒,振捣间距不能过大,拔出时要缓慢,同时注意避免碰到钢筋和管壁,平板式振动器应缓慢拖动,振捣至表面泛浆,无气泡冒出,使各管道之间砼密实。
2.6电力井钢筋制作及砼浇筑
2.6.1钢筋制作
先按照设计图纸,预制成钢筋骨架片,在工地就位后进行焊接或绑扎,必要时加以焊接或增设加强钢筋,使具有足够的刚度和稳定性,骨架的焊接拼装在坚固的工作台上进行,吊装、安装稳定后,对已安装好的钢筋及预埋件进行检查,待监理验收合格后方可浇筑。
2.6.2模板制作、安装
因电力井采用现场就地浇筑,现场浇筑时,宜连续进行以避免或减少施工接缝。模版以钢模板为主,部分采用木模版,可保证表面的平顺、光滑度,浇筑砼之前,模板先涂脱模剂,考虑防止模板移位和凸出。侧模可在模板外设置支撑,支撑安装完毕后,保持位置正确,浇筑时发现模板有超出允许偏差时,及时纠正。
2.6.3砼浇筑
浇筑混凝土前,对支架、模板、钢筋和预埋件进行检查,砼严格按照配合比进行拌和,砼的均匀性和塌落度现场检测符合要求后方可进行浇筑。浇筑时,砼按一定的厚度,顺序和方向分层浇筑,在下层砼初凝或能重塑前浇筑完上层砼。保持水平分层,使用插入式振捣器,对每一振动部位,振动到该部位砼密实为止。浇筑应继续进行,因故必须间断时,其间断时间应小于前层砼的初凝时间。浇筑期间当发现模板、钢筋和预埋件有松动、变形、移位时,及时处理。
养生期间,每天保持洒水均匀,当砼达到足够强度后,方可拆模。
电力管线及电力井做好后必须进行报验,填好隐蔽工程验收合格单后经经理确认后方可进行回填。在回填沟槽和电力井前必须排尽所有积水及杂物,严禁带水回填,回填土时,两侧对称作业,井两侧及管顶50cm内回填时采用人工配合小型机械进行夯实,其余使用压路机进行压实,每层厚度压实后厚度控制在20cm,压实度严格按照规范要求进行自检,每层压实后进行自检,自检合格后进行报验,待监理验收合格方可进入下一层的碾压。电力井及沟槽回填在行车道范围内采用6%石灰土回填,其余路段采用素土压实回填。
2.9地下管线施工协调
本工程除了电力管线外,同时存在雨水信息等管线的施工,为了保证在整体工期内协调施工,必须在业主的协调下按总体计划协调安排施工。
在施工过程中做好调查工作,了解各种管线在地下的埋设情况,做好各种公用管线、检查井等的保护工作。