图纸上设计的是 室外强电电缆是用的镀锌钢管做埋地套管,请问可以用PVC管做埋地套管吗?(DN50以上的强电套管)?
如果不可以是什么原因呢?为什么有些埋地的强电电线可以用PVC套管呢(如小区内的绿化景观的照明配电用的就是PVC套管)
请各位老师指教?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分43帖子
技术员, 积分 43, 距离下一级还需 7 积分
可以,施工验收规范许可
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分902帖子
三星工程师, 积分 902, 距离下一级还需 48 积分
回复请问室外电缆可以用PVC管当套管吗? 沙发 的帖子
那电缆用的PVC套管和一般排水用的PVC管是一样的吗?一般用钢管还是PVC管的情况比较多呢?那种比较好点呢?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分166帖子
三星助理工程师, 积分 166, 距离下一级还需 34 积分
简而言之,穿钢管是为了抗压,在穿路,或是有抗压场地上都要穿钢管.带钢铠的电缆直接直埋,没有抽换要求时,不需要穿任何管.
可以穿PVC管,没有抗压要求时就可以,在绿化带里等.
如果电缆不带钢铠,还要在室外敷设,就一定要穿钢管.
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分180帖子
三星助理工程师, 积分 180, 距离下一级还需 20 积分
回复请问室外电缆可以用PVC管当套管吗? 主贴 的帖子
规范好像没有明确说不允许用,我的理解是铠装的(除受压部位)就可不用套管,如果不是铠装就最好是用钢套管,用PVC套管就是如果要检修方便,不过室外工程一般穿进去就很难拉出,所以我觉得PVC用于室外,意义不大。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分902帖子
三星工程师, 积分 902, 距离下一级还需 48 积分
那是不是室外一般都用钢管做套管呢?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分6667帖子
四星高级工程师, 积分 6667, 距离下一级还需 333 积分
可以用pvc管的!但过路部位应用钢管。
听众数收听数自我介绍
电器设备|最后登录注册时间主题精华0积分1595帖子
五星工程师, 积分 1595, 距离下一级还需 905 积分
可以用pvc管
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分4310帖子
三星高级工程师, 积分 4310, 距离下一级还需 690 积分
个人觉得室外还是用RC管好@
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分146帖子
二星助理工程师, 积分 146, 距离下一级还需 4 积分
这个是可以的