苏州明电舍变频器故障时维修进行电机参数调谐
4、将电压调至正常范围
6、加装制动单元及电阻
1、变频器输出回路存在接地或短 路
2、控制方式为矢量且没有进行参 数调谐
4、运行中是否有突加负载
3、将电压调至正常范围
5、选用功率等级更大的变频器
1、温度传感器接线松动
1、检测温度传感器接线并排除故障
2、降低载频或采取其它散热措施对电机进行散热处理
二、常见故障及其处理方法
变频器使用过程中可能会遇到下列故障情况,苏州明电舍变频器故障时维修请参考下述方法进行简单故障分析
(1)故障现象上电无显示
1、电网电压没有或者过低
2、变频器驱动板上的开关电源故障
4、变频器缓冲电阻损坏
6、控制板与驱动板、键盘之间连线断
3、重新拔插8芯和28芯排线
(2)故障现象上电显示HC
1、驱动板与控制板之间的连线接触不良
2、控制板上相关器件损 坏
3、电机或者电机线有对地短路
1、重新拔插8芯和28芯排线
(3)故障现象上电显示报警
1、电机或者输出线对地短路
1、用摇表测量电机和输出线的绝缘
(4)故障现象上电变频器显示正常,运行后显示“HC”并马上停机、
2、外围控制端子接线有短路
(5)频繁报(模块过热)故障
2、风扇损坏或者风道堵塞
3、变频器内部器件损坏苏州明电舍变频器故障时维修(热电偶或 其他)
2、更换风扇、清理风道
(6)变频器运行后电机不转动
2、变频器参数设置错误(电机参数)
3、驱动板与控制板连线接触不良
1、重新确认变频器与电机之间连线
2、更换电机或清除机械故障
3、检查并重新设置电机参数
(7)变频器频繁报过流和过压故障
原因分析:1、电机参数设置不对
1、重新设置电机参数或者进行 电机调谐
2、设置合适的加减速时间
原因分析:1、控制板上相关器件损坏
解决方法:1、更换控制板
原因分析:1、参数设置错误
1、检查并重新设置F4组相关参数
3、重新确认OP与+24V跳线
英威腾系列变频器常见故障现象总结
一、故障现象:上电跳闸或变频器主电源接线端子部分出现火花
变频器维修检测办法:断开电源线,变频器维修检查输入端子否短路,检查变频器中间电路直流侧端子P、N是否短路。可能原因是整流器损坏或中间电路短路。
二、 故障现象:变频器开机运行无输出(电动机不启动)
变频器维修检测办法:断开输出电机线,再次开机后观察变频器面板显示的输入频率,同时测量交流输出端子。可能原因是变频器启动参数设置或运行端子接线错误、也可能是逆变部分损坏或电动机没有正确链接到变频器。
三、变频器故障现象:上电无显示
变频器维修检测办法:断开电源线,检查电源是否是否有缺相或断路情况,如果电源正常则再次上电后则检查检查变频器中间电路直流侧端子P、N是否有电压,如果上述检查正常则判断变频器内部开关电源损坏。
四、变频器故障现象:变频器安装位置不合理、变频柜整机设计不合理
变频器维修检测办法:主要表现在变频柜整机内部过于狭窄,
苏州明电舍变频器故障时维修散热通风效果差,导致散热不良;运行中的电子设备由于静电和热胀冷缩原因,吸附大量灰尘,严重影响变频器正常运行,甚至造成停机故障;变频柜散热导流交流风扇属于易损件,使用寿命一般为2年左右,这种情况在变频器维修工作中比较普遍,尤其在夏天,由变频柜安装在室内的周围环境温度较高的场所,通风散热系统一旦不畅,就会引起变频器过热停机报警频发等现象的发生。
五、变频器故障现象:变频器控制电路故障
变频器维修检测办法:主要包括主控制电路板、开关电源板、功率变换器、滤波电容等控制电路的故障。该故障主要表现为+5v、+12v直流开关电源电路烧坏、整流桥滤波电容击穿、中间直流回路故障、igbt功率变换器因过热烧坏、控制电路板输出继电器烧坏、驱动电路故障、充放电电路故障等。
六、变频器故障现象:大容量滤波电容故障
变频器维修检测办法:对长期连续运行的变频器一般情况下 ,应2 ~ 5年更换维护--次大容量滤波电容,否则就容易出现电容故障。电容故障主要因击穿产生漏液、鼓包等现象,达不到平滑直流的工作要求。
七、变频器故障现象:控制器操作面板故障
变频器维修检测办法:该故障多数故障特征为操作面板无显示或操作键失灵故障,现场变频器维修故障主要有操作面板与主机连接线断路、操作面板接头松动、操作键老化以及操作键操作锁定等原因引起。
八频器故障现象:变频器外围控制电路器件的故障
变频器维修检测办法:变频器本身无故障,但外部控制电路发生故障。主要表现有交流接触器、各种继电器、空气开
关plc、谐波抑制器、变频柜散热交流风扇、保险熔断丝、现场显示仪表和报警电路器件等控制电路器件的故障。
九、频器故障现象:功率不匹配,造成“小马拉大车”问题而产生的变频器故障
变频器维修检测办法:由于变频器节能改造投入时生产工艺条件要求,变频器在低功率下运行,考虑到投入资金成本,当时选择了变频器功率小于电机额定功率,但随着生产运行参数的变化,需要在较高频率下运行,就出现了“小马拉大车”问题,普通终导致变频器长时间在过负荷下运行,而产生主控电路故障,不能正常运行,所以在电动机选型时要严格根据参数选择,在维修更换电动机时,不仅强调参数还要重新调试匹配变频器。
当变频器用的时间久了以后就会出现一些小故障,那么对于发生的这些故障来说,有些可以自己处理,有些需要交给普通的厂家进行维修,但是不管什么的样的故障,普通起码要能看懂变频器的故障代码,只有看懂这个才能知道我们的变频器出了什么故障,才能对接下来的维修工作对症下药。下面杭州三科小编就为大家分享19个常见的变频器故障代码。
※ 故障代码:OCF。
(1)故障名称:变频器过电流故障
(2)产生故障的原因:电动机铭牌数据输入不正确:电动机拖动的负载太重:机械卡死;电动机堵转。
(3)解决故障的方法:检査设置(Set)与电动机控制(drC)菜单中电动机铭牌数据是否输入正确;过电流保护阈值是否得当:检查变频器选型与电动机、负载是否适,检查电动机是否堵转;检查机械是否卡死。
(1)故障名称:变频器根据短路程度的不同,可显示SCF1电动机短路;SCF2有阻抗短路;SCF3接地短路。
(2)生故障的原因::SCF1:当变频器输出相间或输出对地发生短路,用硬件检测此故障并快速响应(几个微秒),触发故障的电流阈值在变频器3~4倍的额定电流之间。
(3)SCF2:变频器因为变频器输出相间或输出相对地发生阻抗短路,使用软件检测此故障,时间几个毫秒,变频器输出接地可能的原因有:电动机本身的短路;过长的电动机电缆,如果有多个电动机并联,电动机与变频器之间的电缆长度超过80米,而未使用电动机电抗器或变频器输出侧的正弦波滤波器来降低接地漏电流。
(4)产生故障的原因:电动机或变频器到电动机的电缆绝缘问题;电流互感器故障;电源板包括|GBT功率部分故障;控制板故障。SCF3:当电动机起动或运行时,检测变频器输出与地发生短路,变频器检测到输出对地有大的漏电流。
(5)解决故障的方法:检查变频器到电动机之间的电缆绝缘;检查电动机绝缘;苏州明电舍变频器故障时维修如果电动机与变频器之间的电缆过长,应使用电动机电抗器或变频器输出侧的正弦波滤波器以降低接地漏电流;降低变频器的开关频率,检查GBT功率部分是否正常。
※ 故障代码:OBF。
(1)故障名称:制动过速。
(2)产生故障的原因:由于制动过猛或负载惯量太大,导致变频器内部直流母线电压突然升高。
(3)解决故障的方法:尽可能增加变频器的减速时间;在没有使用制动电阻的情况下,可激活减速时间自适应(brA)功能;如有必要,应增加制动电阻器,并根据实际要求正确计算制动电阻的阻值和功率。
※ 故障代码:OHF。
(1)故障名称:变频器过热故障
(2)产生故障的原因:检查电动机负载;检耷变频器散热风扇工作是否故障的原因:由于电动机负载太重或变频器散热不佳,导致变频器功率部分温度过高。
(3)解决故障的方法:检查变频器通风是否良好,是否有污物堵塞查变频器运行的环境温度是否过高,采取适当措施降低环境温度,保证变频器运行环境的清洁,当发生变频器过热故障时,应等待变频器温度降下来后再起动变频器。
※ 故障代码:OLF。
(1)故障名称:电动机过载故障。
(2)产生故障的原因:由于电动机中的电流过大而触发了变频器内部的电动机热保护。
(3)解决故障的方法:检查电动机的负载情况苏州明电舍变频器故障时维修;检查变频器的电动机热保护参数设置;应等待电动机冷却后再起动电动机。
※ 故障代码:OPF。