用三菱FX3U,做一个控制系统,前端有两个传感器?

基于三菱fx3u系列plc的教学系统设备开发系统毕业论文.

0
}

s/s是三菱PLC输入公共端,并不一定要求与DC电源的正极相连接,也可以与电源的负极进行连接,这个就是输入类型的区别了。我们知道PLC的输入信号一般是24v的直流电源进行驱动,1当S/S接电源的正极的时候,信号是从输入(X)端子流出电流然后输入时,称之为漏型接法。2当S/S接电源的负极的时候,当信号是从电流流向到输入(端子)的输入,称之为源型接法。你所提供的中的接法就叫漏型输入。
那这两种接法在实际中有什么区别呢,首先这两种接法我们只能选择其中的一种,要么是漏型要么是源型不能混合,因为三菱FX3U只有一个公共端输入s/s。PLC的输入一般有按钮、开关、等,有的是两线制的如图中的悬臂伸出限位、机械手抓信号、气缸伸出到位等,三线制如编码器、机械手限位、光电传感器、传感器。对于两线制的输入我们漏型或者源型都可以使用,三线制的就不能随便接了,要根据元件的NPN输出还是PNP输出决定了,NPN型的为低电平输出与漏型接法匹配,PNP型的是高电平输出与源型接法匹配。这个在实际接线的时候一定要注意,否则无法正常输入。
以上就是三菱PLC fx3u输入中s/s接法的有关说明