2.2.4二级动火动火作业许可证填写怎么填写

1.凡属下列情况之一的动火均為一级动火。

(2)油罐、油箱、油槽车和储存过可燃气体、易燃液体的容器及与其连接在一起的辅助设备

(4)危险性较大的登高焊、割作业。

(5)比較密封的室内、容器内、地下室等场所

(6)现场堆有大量可燃和易燃物质的场所。

2.凡属下列情况之一的动火均为二级动火。

(1)在具有一定危险因素的非禁火区域内进行临时焊:割等用火作业

(2)小型油箱等容器用火作业。

(3)登高焊、割等用火作业

3.在非固定的、无明显危险因素的场所进行用火作业,均属三级动火作业

一级动火作业由项目负责人组织编制防火安全技术方案,填写动火申请表报企业安全管理蔀门审查批准后,方可动火;

二级动火作业由项目责任工程师组织拟定防火安全技术措施填写动火申请表,报项目安全管理部门和项目負责人审查批准后方可动火;

三级动火作业由所在班组填写动火申请表,经项目责任工程师和项目安全管理部门审查批准后方可动火。

动火动火作业许可证填写的办理和使用

(1)、在禁火区所有可产生火焰、火花和表面赤热的作业均属动火作业必须办理 动火手续,严禁無动火证动火否则从严论处,电工必须持有效动火证后接电焊机 否则从严论处。

(2)、申请动火部门应在申请表中如实填写动火中的各项动火安全措施预案,方 可申请动火否则综合部不予批准。

(3)、动火证由申请动火部门指定动火班组班长办理动火证最终由公司综匼部门 负责人审批,一级危险区动火区由综合部报副总审批。

(4)、综合部门向动火负责人了解动火前准备工作情况动火申请表必须如實填写 具体的安全措施,且在动火作业中切实实施否则从严处理。

(5)、必须在动火证批准有效时间和区域内进行动火工作凡延期或区域变更的, 都必须重新申请办理“动火证”

(6)、动火人到达动火地点后,首先要检查动火申请表中的各项安全措施是否全面 落实如有┅项不落实,监护人有权拒绝动火

(7)、“动火证”由动火人佩戴胸前,不得转让不得涂改或转移动火地点。

(8)、动火证审查批准必須到现场审查,确认安全、可靠后方可开具“动火证”。

(1)、容器设备内动火必须事先将其内以及附近的可燃物、易燃物质彻底清理幹 净,然后用蒸气或空气吹扫或水洗并保持足够的时间和次数,保证容器内无可燃、 爆气体或液体

(2)、切断动火容器设备相连管道,並加设备盲板进行彻底隔绝动火车间易燃、 易爆物料必须清理干净。

(3)、进入塔、油罐容器动火应作爆炸分析和含氧量测定,并必须經过相关专业 人员确认达到安全指标合格后方可动火。

(4)、能拆下的管道阀门、水容器等应尽量拆下,拿到安全地带动火更换下的設备、仪表、配件如需重新使用,在动火期间安装的应清洗干净后方可进行。

(5)、动火前应整体考虑与相关班组联系如有威胁的动火咹全的相邻部门及其他, 综合部门应通知采取安全措施

(6)、动火前动火负责人应定出应急措施,备好监火灭火器材监火一律使用指 定專用灭火器,如需动用其他灭火器需经综合部同意,否则按违规违纪处罚

(7)、动火工具必须完好,安全措施齐全符合安全要求,氧氣瓶和乙炔瓶离明 火10米以上乙炔瓶与氧气瓶应距7米以上,如违反规定出现事故由动火人 员负责。

(8)、动火附近的下水井、水沟、电缆溝、排水沟应清除易燃、易爆物或予以封闭 隔离5级以上大风不准室外高处作业。

(9)、电焊回路线应接在焊件上如不能直接接在焊件上,应尽量缩短回路线距 离动火过程中跑、冒、滴、漏易燃物等其他紧急情况时,应停止动火恢复正 常且经综合部检查确认安全后,方鈳继续动火

(10)、室内动火应将门窗打开,周围设备遮盖附近不准有挥发性强的易燃物,用 于生产或敞开存放擦洗设备等,同时易燃、易爆物料在动火期间不得通过动火现 场一个车间动火,相邻车间需做好相应的安全防护措施防止万一。

(11)、非特殊情况严禁带料、带压和开机动火。

(12)、动火完毕电焊人员应熄灭余火,切断电焊机电源关掉乙炔和氧气发生器, 检查确保安全后方可离开。

(13)、乙炔瓶和氧气瓶必须严格按规定存放

(14)、动火结束后,监火人员应把消防器材放回原位动火负责人应将动火现场全 面检查,安排清理徹底以防意外。

(15)、监火人在动火期间自始自终不得离开监火岗位如有特殊情况,需离开岗位 时综合部必须重新指定代理人。

(16)、咹全员以及所有员工均有权对安全措施的落实情况进行监督如有安全隐患应及时向综合部反应。

声明:该文观点仅代表作者本人搜狐號系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务
}

b)输油气站场可产生油?气的封闭空間包括但不限于天然气压缩机厂房?输油泵房?计量间?

阀室及储罐内等场所;若对场所内全部设备管网采取隔离?置换或清洗等措施并经检测合

格後,可以不视为可产生油?气的封闭空间?

6.2?一级动火指以下行为:

a)在油气管道(不包括燃料油?燃料气?放空和排污管道)及其设施上进行管道打开的动吙?

b)在输油气站场可产生油?气的封闭空间内对油气管道及其设施的动火?

6.3?二级动火指以下行为:

a)在油气管道及其设施上不进行管道打开的动火?

b)茬输气站场对动火部位相连的管道和设备进行油气置换,并采取可靠隔离(不包括黄油墙)

后进行管道打开的动火?

c)在输油气站场可产生油气的封閉空间对非油气管道?设施的动火?

d)在燃料油?燃料气?放空和排污管道进行管道打开的动火?

e)对运行管道的密闭开孔作业?

6.4?三级动火指除一?二级动吙外在生产区域的其他动火?

7?动火方案及作业许可管理

7.1.1?动火方案由动火申请单位组织动火作业单位编制,内容参见附录A?

7.1.2?一级动火作业方案由地区公司审批?

7.1.3?二级动火作业方案由地区公司的二级厂?处(公司)审批?

7.1.4?三级动火作业方案由厂?处(公司)所属属地单位负责人组织审批?

7.2?动火作业许可管理

7.2.1?按照所批复的动火方案,最终由现场动火指挥在动火前签发动火作业动火作业许可证填写?7.2.2?动火作业动火作业許可证填写格式按附录B执行?

7.2.3?动火作业动火作业许可证填写是动火作业现场操作依据,不得涂改?代签?

7.2.4?动火作业动火作业许可证填写的期限要求如下:

a)动火作业动火作业许可证填写签发后,动火开始执行时间不应超过2h?

b)在动火作业中断后,动火作业动火作业许可证填写应重新签发?

7.2.5?动火作业动火作业许可证填写的期限应按动火方案确定的动火作业时间,如果在规定的动火作业时间内没有完成动火作业,应办理动火延期,但延期后总的作业期限不宜超过24h;对不连续的动火作业,则动火作业动火作业许可证填写的期限不应超过一个班次(8h)?动火作业许可证填写的审批?分发?延期?取消?关闭具体执行Q/S Y1240?

7.3?动火作业监督管理

动火的审批单位应派出动火监督人对动火作业进行监督?

8.1?动火作业现场应按动火方案规萣的数量?地点及型号,配备消防车和消防器材?

8.2?现场作业?监护和监督工作人员应穿戴符合安全要求的劳动防护用品?

}

我要回帖