电缆井与建筑物距离上面能建门面房吗

电气工程分区
查看: 1364|回复: 6
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分50帖子
一星助理工程师, 积分 50, 距离下一级还需 50 积分
我是个新手,做了一段厂区电缆敷设图,甲方要求做电缆井,让我很费解。请教直埋电缆用设电缆井吗?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分50帖子
一星助理工程师, 积分 50, 距离下一级还需 50 积分
有人知道吗?指导一下
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分311帖子
五星助理工程师, 积分 311, 距离下一级还需 189 积分
我也想知道,请指点
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1531帖子
五星工程师, 积分 1531, 距离下一级还需 969 积分
直埋不需要做井,除非过路过河沟,穿墙
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分795帖子
二星工程师, 积分 795, 距离下一级还需 5 积分
让用检查井就是要用排管了,直埋不做井
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分50帖子
一星助理工程师, 积分 50, 距离下一级还需 50 积分
谢谢!学习了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1068帖子
四星工程师, 积分 1068, 距离下一级还需 32 积分
也是,都直埋了,以后也不能更换,做个井有什么用?
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)电缆井和手工井有什么区别
全部答案(共1个回答)
处和拐角处设电缆井,电缆沟是敷设电缆的。
电缆井是配合地下管道,作为远距离地埋供电使用的,作为线路的安装及检修电缆井必不可少
排水井和检查井一般是在城市中的市政工程中用到。
排水井主要作用是收集道路路面(或者城市广场)雨水而设置的(有些老城是雨水污水合流,那也兼收污水,不过现在市政新...
我觉得降压井是降水井的一种 降水井通常指比井点直径大的深井 由于降水对象的不同,分为疏干和降压两种类型,前者的对象主要为潜水,后者则为承压水
是要填沙的
答: 如何选择好的GPS天线?
大家还关注
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区电缆井_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
上传于|0|0|暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢地区:南昌
头衔:学 徒
浏览数:1334
电缆井造价
请问做一个电缆井长三米宽二米深二米都用混泥土浇的包料做要多少钱一个。
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:河北
等级:10 级
头衔:副总★
电缆井只是有楼板的地方用混泥土包料,这些费用不大
有100元左右足够了。
操作执行中...
您不能进行回复操作。因为您还没有在服务新干线系统!
如果您没有注册,请点击这里
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...}

我要回帖

更多关于 电缆手孔井 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信