地板辐射采暖特点及设计注意事项
低温热水地板辐射采暖技术于三十年代运用于发达国家,由于它具有经济、节能、舒适等一系列优越性,所以很快就被人们接受而得到了迅速地推广。在北美、北欧已是十分普及,加拿大西部65%的新建住宅采用交联聚乙烯管地板辐射采暖系统。亚洲的韩国普及率也已超过80%(住宅)。
低温热水地板辐射采暖是一种利用建筑物内部地面进行采暖的系统。它以低温热水为热媒,通过埋设在地板内的塑料管(常用PEX
管和PE—RT管)把地板加热,以整个地面作为散热面,均匀的向室内辐射热量,是一种对房间微气候进行调节的节能采暖系统。低温地板辐射采暖起源于北美、北欧的发达国家,该技术在欧洲已有多年的使用和发展历史,是一项在欧洲非常成熟且应用广泛的供热技术。近年来,在我国也得到了日益广泛的应用。
低温热水地板辐射供暖是对房间热微气候进行调节的节能采暖系统,具有热感舒适、热量均衡稳定、节能、免维修、方便管理等特点,是一种极为理想的供暖方式。  
低温热水地板辐射采暖成功地解决了高空间、大跨度、矮窗式建筑物的热源紧张问题,如展览馆、厅堂提高了采暖的舒适度和改善生活质量。传统的采暖方式上热下凉,给人们有口干舌燥的感觉。而低温地板辐射采暖给人以脚暖头凉的舒适感,俗话说寒从足下来,低温地板采暖符合人体的生理学调节特点,符合人体理想感受,促进人体血液循环。
地板采暖扩大了房间面积,减少了楼层噪音,实现了分户分室自动控温,消除了散热设备的积尘和异味,使用寿命长达50年以上。  
地板辐射采暖投入市场以来,受到了广大消费者的青睐,出现了供不应求之势。产品进入重庆市场后,受到了广大居民的追捧,成为南方冬季取暖的革命性举措。
一、使室内环境更舒适宜人低温地板辐射供暖系统的供暖任务由远红外线辐射承担,辐射面表面温度低于常规散热器,水分散失较少,红外线辐射穿过透明的空气,克服了传统散热器供暖方式造成的室内燥热、有异味、皮肤失水、口干舌燥等不适,室内环境如春。
二、有卫生、保健、环保功能根据人体的供暖需求,理想的室内温度应当是中医所提倡的“温足而凉顶”。现代医学也证明,脚部毛细血管较少,血液循环不如身体其它部位,尤其当脚下温度低时,人的全身都会感到寒冷,长期如此,血压也会相应升高,还会产生其它疾病。辐射热散是最好的采暖方式,室内地表温度均匀,室温由下而上逐渐递减,给人以脚暖头凉的良好感觉,不造成污浊空气的对流,室内十分洁净。从而形成真正符合人体散热要求的热环境,改善血液循环,促进新陈代谢,对心血管疾病有抑制作用;对老年人和儿童尤为适用,对于关节炎、老寒腿的病人更有防治功效。
三、 高效、节能 1、 该系统可利用余热水;
2、辐射供暖方式较对流供暖方式热效率高(如设计按16摄氏度参 数使用,可达到20摄氏度的供暖效果); 3、
热量集中在人体受益的高度内; 4、 热媒低温传送,在传送过程中热量损失小。
四、热稳定性好由于地面层及混凝土层热稳定性好,因此在间隙供热的条件下室内温度变化缓慢。
五、不占使用面积室内取消了暖气片及其支管,增加了使用面积,便于装修和家具布置。
六、 运行费用低节省燃料,电力消耗低,是最经济的供暖系统。
七、使用寿命长低温地板采暖,塑料管埋入地面的混凝土内,如无人为破坏,使用寿命在50年以上,不腐蚀、不结垢,大大减少了暖气片跑、冒、滴、漏水和维修给住户带来的烦恼,可节约维修费用。
八、减少楼层噪音目前我国隔层楼板一般选用预制板或现浇板,其隔音效果极差,楼上人走动,就影响楼下,采用地板采暖增加了保温层,具有非常好的隔音效果。地板采暖过程寂静无声。
九、冬暖夏凉夏季可在管内凉水循环,起到自然空调的作用。实践证明,夏季室内温度比没有安装地板辐射的房间温度低3-5℃。实际上,冬暖夏凉是自然空调,最环保的空调。
地暖作为暖通专业的一项新技术,发明与使用不过几十年。引进国内,也不过十几年,设计要比传统散热器系统的更加繁杂,设计研究与经验在我省尚欠成熟。  因为设计是良好施工的基础,设计和合理与否直接关系和影响其使用效果,地面龟裂等一系列问题,也会影响到其他工作的顺利进行与质量水平。  
地暖系统的设计应当经过严密认真的计算与细致的研究。  
设计依据   
1、《地暖通风及空气调节设计规范》(2001年版、修订版)  
2、《实用供热设计手册》  
3、《民用建筑节能设计规范》  
4、《低温热水地板辐射供暖应用技术规程》(北京市日实施)  
5、《低温热水地板辐射采暖工程技术规程》(河北省日实施)  
6、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》  
7、与建设单位签订的合同、设计委托书
设计应注意的几个问题: 
1、采用分户独立式热源或集中采暖负荷的90%。或将房间温度降低2℃计算。
2、在住宅中应用,应考虑家具遮挡等因素对散热量的影响,乘以适当修正系数。  
3、垂直相邻房间,除顶层外,各层均应按房间采暖热负荷扣除来自上层的热量,确定房间所需散热量。 
4、不同地面材质、散热量不同,为保证室温要求,设计时应尽量按散热量比石材低的木材板考虑,用户即使选用石材类做地面,也不会影响采暖效果。 
5、为满足一户中各朝向房间室温的匀衡,耗热量计算中应考虑方向附加及附减,外墙多的房间,热损失多,加热管必然密些。南向中间房间热损失少,管间距必然大些。 
6、尽量考虑将生活冷水管布置在地板采暖结构层中,但应避免管一相互穿越。 
7、合理划分环路区域,尽量做到分室控制,避免与其它管线交叉。  
8、设计中应特别注意,同一分集水器上管长尽量保持一致,避免造成阻力失衡和管材浪费。 
9、对以独立式燃气炉为热源的系统,应控制管长≤90m,以减少阻力,并特别注意阻力平衡和管内流速问题。  
10、为保证地面不裂,管间距不得小于100mm,局部过密处在管上皮10mm处加钢丝网;为保障地温度均匀性,管间距不易大于350mm。 
11、供水温度宜小于60℃(最大不超过70℃),供回水温差应小于10℃,系统工作压力不宜超过0.8MPa。  
12、无论采用何种热源,地板采暖与供回水系统的温度、水量和所用压差等参数都应匹配。  
13、应特别注意在设计选择参数时,PEX管内流速不得小于0.25m/s,否则会产生气塞现象。  
14、根据规范,在长度超过6-8m应设置膨胀缝材。每30-40m2应设膨胀缝材,但膨胀缝并不是越多越好,应合理设置。  
15、确保地板采暖层的厚度(不包括面层厚度),住宅厚度为≥70mm(复合保温厚度20mm,豆石混凝土厚度为50mm,管上皮豆石混凝土的厚度不少于30mm。  
16、不同地面标高应分别设置分集水器。
低温地板辐射采暖的施工
低温地板辐射采暖施工条件
⑴室内粗装修完毕,待铺管地面平整、清洁,平整度要求:1米靠尺检查,高低差&8毫米。
⑵地板辐射采暖设计图纸及其他技术文件齐全。
⑶地板辐射采暖工程施工方案经审批并进行了技术交底。
⑷材料、机具和施工力量等已准备就绪,且能保证正常施工。
⑸施工现场、施工用水、用电、材料储放场地等临时设施能够满足施工要求,施工环境温度不宜低于5℃。
⑹安装过程中防止油漆、沥青或其他化学溶剂污染塑料管道。
⑺地热塑料管材铺设前,检查管道内外是否粘有污垢和杂物。
⑻地板采暖工程中使用的主要材料、设备及成品或半成品,应有符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证。
⑼安装人员应熟悉管材的一般性能,掌握基本操作要点。
⑽所有地板内的孔洞应在供暖管道铺设之前打好,以免任何此后的钻孔操作。
主要工艺流程
土建结构具备地暖施工作业面→固定分集水器→粘贴边角保温→铺设聚苯板→铺设钢丝网→铺设盘管并固定→设置伸缩缝、伸缩套管→中间试压→回填混凝土→试压验收。
具体施工工序如下:
⑴施工前,楼地面找平层应检验完毕。
⑵分集水器用4个膨胀螺栓水平固定在墙面上,安装要牢固。
⑶用乳胶将10mm边角保温板沿墙粘贴,要求粘贴平整,搭接严密。
⑷在找平层上铺设保温层(如2cm厚聚苯保温板、保温卷材或进口保温膜等),板缝处用胶粘贴牢固,在保温层上铺设铝箔纸或粘一层带坐标分格线的复合镀铝聚脂膜,保温层要铺设平整。
⑸在铝箔纸上铺设一层Ф2mm钢丝网,间距100&100mm,规格2m&1m,铺设要严整严密,钢网间用扎带捆扎,不平或翘曲的部位用钢钉固定在楼板上。设置防水层的房间如卫生间、厨房等固定钢丝网时不允许打钉,管材或钢网翘曲时应采取措施防止管材露出砼表面。
⑹按设计要求间距将加热管(PEX管、PP-C管或PB管、XPAP管),用塑料管卡将管子固定在苯板上,固定点间距不大于500mm(按管长方向),大于90°的弯曲管段的两端和中点均应固定。管子弯曲半径不宜小于管外径的8倍。安装过程中要防止管道被污染,每回路加热管铺设完毕,要及时封堵管口。
⑺检查铺设的加热管有无损伤、管间距是否符合设计要求后,进行水压试验,从注水排气阀注入清水进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5~2倍,但不小于0.6Mpa,稳压1小时内压力降不大于0.05Mpa,且不渗不漏为合格。
⑻辐射供暖地板当边长超过8m或面积超过40m2时,要设置伸缩缝,缝的尺寸为5~8mm,高度同细石混凝土垫层。塑料管穿越伸缩缝时,应设置长度不小于400mm的柔性套管。在分水器及加热管道密集处,管外用不短于1000mm的波纹管保护,以降低混凝土热膨胀。在缝中填充弹性膨胀膏(或进口弹性密封胶)。
⑼加热管验收合格后,回填细石混凝土,加热管保持不小于0.4Mpa的压力;垫层应用人工抹压密实,不得用机械振捣,不许踩压已铺设好的管道,施工时应派专人日夜看护,垫层达到养护期后,管道系统方允许泄压。
⑽分水器进水处装设过滤器,防止异物进入地板管道环路,水源要选用清洁水。
⑾抹水泥砂浆找平,做地面。
⑿立管与分集水器连接后,应进行系统试压。试验压力为系统顶点工作压力加0.2Mpa,且不小于0.6Mpa,10分钟内压力降不大于0.02Mpa,降至工作压力后,不渗不漏为合格。
低温地板辐射采暖的调试与运行
供热支管后的分配器竣工验收后,应对整个供水环路水温及水力平衡进行调试。采暖向地板供水时,应选用预热方式,供热水温不得骤然升高,初始供水温度应为20℃~25℃,保持3天,然后以最高设计温度保持4天,并以≤50℃水温正常运行。