埋地管道套管规范要求电缆什么情况下要用钢管套管

地区:邯郸
头衔:项目副经理
浏览数:1056
室外电缆直埋,如果穿钢管,是否还需计算电缆铺砂盖砖?冷缩式电缆终端头什么情况下记取?
电缆直埋,如果穿钢管,是否还需计算电缆铺砂盖砖?冷缩式电缆终端头什么情况下记取?
地区:上海
等级:3 级
头衔:砌墙工
第一条问题不需计铺沙盖砖,第二条:热缩式电力电缆头制作安装。热缩式电力电缆头是由聚烯泾、硅酸胶和多种添加剂共混得到多相聚合物,经过γ射线或电子束等高能射线辐照而成的多相聚合物辐射交联热收缩材料,既电缆头是由辐射交联热收缩电缆附件制成的。热收缩电缆附件适用于0.5-10 kv交联聚乙烯电缆及各种类型的电缆头制作安装,应区分户内式、户外式和区分热缩式电缆终端头、热缩式电缆中间接头,以及区分高压(≤10kv)和低压(≤1kv),按电缆线芯截面大小划分等级,以“个”为计量单位计算工程量,主材费应另计。另外,热缩式电缆终端头制作安装定额中未包括支架和防护罩,户外热缩式电力电缆终端头制作安装定额中不包括安装支架,拖箍、螺栓及防护罩。热缩式电力电缆中间接头制作安装定额未包括保护盒、铅套管和支架的制作安装,均应另行计算。
在进行电力电缆头制作安装计算时,1根电缆按2个终端头考虑,中间接头按设计确定,如设计没有规定时,按实际情况计算(一般可按250米一个中间接头考虑)。
提问者对最佳答案的评价:4星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:辽宁
等级:2 级
头衔:泥土工
不需要i计算电缆铺沙盖砖;没有热缩式电缆终端头时用。
地区:甘肃
等级:4 级
头衔:工   头
答;电缆直埋穿钢管一般是不铺砂盖砖的?冷缩式电缆终端头当然是在电缆终端的配电箱或配电柜端用的。有电缆就有终端头,1根电缆两个终端头。
地区:山东
等级:14 级
头衔:中国区总裁
一般穿了钢管,就不需要铺砂盖砖,因为它们两种方式都是保护电缆的形式
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...直埋电缆的基本要求_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
直埋电缆的基本要求
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩2页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢沧州诚源管业有限公司:沧州诚源管业制造有限公司是华北地区专业生产与销售钢管及管道配件的大型企业之一座落在“管道设备生产基地”的河北省盐山县工业园区。东临黄骅港,北靠京、津,205国道、104国道、京沪铁路交叉过境,国内运输十分便利;此外距天津新港仅200公里,为出口业务提供了更为便利的条件。 公司产品广泛应用于石油、化工、天燃气、核电、热电企业、冶金企业、热力管网、造船、造纸、建筑等行业的管道工程。联系人:关经理手机:
电话:传真:QQ:邮箱:埋地电缆保护套管使用简介 &&
9:16:33新闻资讯:沧州诚源集团(关经理 QQ:)生产销售的各种型号涂塑钢管是一种新型埋地、架空管道,与传统管道相比,具有零泄漏、无污染、寿命长、耐腐蚀、便于铺设安装等主要优点,而且生产过程和施工过程无污染、低排放,废弃物可以循环利用,是国内外公认的环保、节能的新型管道。与传统管道相比,“诚源”牌防腐、管道在同行业领域中具有较为显着的竞争优势。诚源管业科技有限公司通过成膜树脂、助剂、颜填料等原料的筛选,以及粉末涂料生产工艺研究、消防管道涂塑工艺研究制备出了性能完全符合《自动喷水灭火系统第20部分:涂敷钢管》标准的消防管道涂塑用粉末涂料。尤其值得一提的是本文解决了镀锌管上涂塑粉末涂料后涂层耐热水煮的问题。3PE防腐钢制管道价格 (销售热线:关经理 ) 河北新闻资讯,记者(刘编辑)近日获悉,诚源管道宗旨:一切为了客户,为了客户一切,为了一切客户,对客人细心服务,对客人耐心服务,对客人真心服务,对客人热心服务,对客人诚心服务, 礼貌待人,微笑待人,真诚待人, 普通消防用镀锌管及连接件由于其自身在防腐蚀、防结垢和抗菌等方面性能较差,加之消防用水长期静止性和突发急用性等特点,因此在实际使用中存在诸多问题:首先,由于镀锌钢管防腐性能差,长期受到水的侵蚀,管材的内表面易生锈,锈层脱落后容易堵塞喷头;其次,管材内表面结垢后,容易使管材的内径缩小或堵塞,使输水、气量减少基至无法输送,影响实际使用效果;再者,最关键的一点是,如果在消防救灾过程中出现上述情况,延误救灾,后果将不堪设想;上述缺陷的存在使得镀锌管的使用寿命较短,一般仅为7—8年。另外,热镀锌工艺中的锌蒸气容易使操作工人锌中毒,高温热镀锌时锌灰和锌液飞溅也容易烫伤操作人员,并且热镀锌对环境污染很严重。涂塑钢管用粉末涂料不含对涂料生产人员和涂装人员带来健康危害的有机溶剂;并且粉末涂料是在封闭体系中进行涂装,喷逸的粉末涂料可以回收再用,涂料的利用率高达98%以上,可以节省人类有限的大量资源。 内外涂塑钢管兼具了普通钢管的高强度及塑脂产品的抗防腐性能。产品抗压性能达到0-5.0MPa。 管道颜色:红色,口径范围 DN15—DN1200,可带法兰及带压槽涂装, 长度 6m、9m、12m及不定尺长度。 管道连接:丝口连接、法兰连接、卡箍连接、焊接, 使用温度: 0~110度长期使用。 涂层壁厚:100微米~500微米之间,通常为350微米。 “诚源”牌内外涂塑钢管基管采用普通热镀锌焊接钢管(或焊管、螺旋管、无缝管)经表面处理、加热后喷(滚、吸、浸)涂各种材质塑粉而成。 “诚源”牌涂塑钢管主要应用于给排水、消防喷淋、工业循环水、内外防腐、去离子纯净水、电光缆防护套等领域,所涉及的行业,民用、建筑、工业、化工、电力、石油、医药、海洋、高速公路、地铁隧道、天然气,船舶、农业、煤矿等行业,公司产品性能、技术指标、外观均达国内优良水平,可根据客户需求系统化配套服务。3PE防腐钢制管道价格 (销售热线:关经理 ) 河北新闻资讯,记者(刘编辑)近日获悉,诚源管道宗旨:一切为了客户,为了客户一切,为了一切客户,对客人细心服务,对客人耐心服务,对客人真心服务,对客人热心服务,对客人诚心服务, 礼貌待人,微笑待人,真诚待人, 参照执行标准:CJ/T120-2008《给水涂塑复合钢管》 GB/T《卫生性能指标执行标准》1、外覆塑层剥离强度 外覆塑层剥离强度不应小于35N/cm。2、 螺旋缝衬塑复合钢管剥离强度 基管为螺旋缝埋弧焊钢管的衬塑复合钢管,钢管与内衬塑料层之间的剥离强度不应小于35N/cm。(考虑到螺旋缝埋弧焊钢管的衬塑复合钢管按本标准7.5条和8.3条测试有困难,故规定可按附录A测定,钢管与内衬塑料层之间的剥离强度不应小于35N/cm。) 3、 涂塑层附着力 按附录B测定聚乙烯内外涂塑层的附着力,聚乙烯涂塑层附着力≥30N/cm,按附录C测定环氧树脂涂塑层的附着力,环氧树脂涂层的附着力为1~3级。 4、 弯曲性能 公称通径不大于50mm钢塑管按本标准8.7条进行弯曲,弯曲后不发生裂纹,钢与内外塑层之间不发生分层现象。 5、 弯曲试验 钢塑管按GB/T 244规定进行弯曲试验,试件弯曲角度:聚乙烯涂塑复合钢管为90°,环氧类涂塑复合钢管为30°,衬塑复合钢管为10°,模具弯曲半径为试件外径的8 倍。试验时,试件应不带填充物,焊缝位于弯曲方向的外侧面。试验后,从弯曲圆弧的中部将试件截开,检查钢与内外塑层之间无肉眼可见的分层现象,钢管和塑料层无裂纹。 6、压扁性能 公称通径大于50mm,不超过600mm的钢塑管按本标准8.8条进行压扁,压扁后不发生裂纹,钢与内外塑层之间不发生分层现象。(GB/T 246 -2007“金属管压扁试验方法”规定做压扁试验的钢管外径不超过600mm,故规定不超过600mm的钢塑管做压扁试验。) 7、压扁试验 钢塑管按GB/T 246进行压扁试验,如图2,两个直缝焊接钢管试件焊缝应分别位于与施力方向成90°和0°位置,对衬塑复合钢管将试件压至外径 3/4,对涂聚乙烯复合钢管将试样压至外径2/3,对涂环氧树脂复合钢管将试样压至外径4/5,检查钢与内外塑层之间有无肉眼可见的分层现象,钢管和塑料层有无裂纹。 8、卫生要求 输送生活饮用水、冷热水的钢塑管的内塑料层应符合GB/T 17219的要求。 9、耐冷热循环性能 用于输送热水的钢塑管试件经三个周期冷热循环试验后,塑层无变形,并无裂纹等缺陷,其结合强度不低于本标准第7.5条规定值。 10、CJ/T136:结合强度:冷水用衬塑钢管的钢与内衬塑之间结合强度不应小于0.3 MPa(30N/cm2)。热水用衬塑钢管的钢与内衬塑之间结合强度不应小于1.0 MPa(100N/cm2)。 11、弯曲性能:公称通径不大于50mm衬塑钢管经弯曲后不发生裂痕,钢与内外塑层之间不发生离层现象。 12、弯曲试验 在样品管上任意截取适当长度的管段作为试件,按GB/T 244规定。在常温下,将试件置于模具上,试件弯曲100,模具曲率半径为试件外径的8倍。试验时,试件不带填充物。试验后,从弯曲圆弧的中部将试件截开,检查钢与内外塑层之间有无肉眼可见的分离现象。 13、压扁性能:公称通径大于50mm的衬塑钢管经压扁后不发生裂痕,钢与内外塑层之间不发生离层现象。 14、压扁试验 按GB/T 246在成品管上任意部位截取长度不小于50mm的管段作为试件。 在常温下将试件如图2置于两块平行板之间夹住,直缝焊接钢管焊缝与荷载呈900,然后施压于平板,将试件压至于外径3/4,检查钢与内外塑层之间有无肉眼可见的分离现象。 15、液压试验 基管应按基管所执行的标准进行液压试验,衬塑钢管型式试验时应进行液压试验,液压试验可在整根管上进行,也可在一段管上与管件组成试件进行,液压试验压力和保压时间应按基管所执行的标准来执行。 国标、行准的性能要求基本相同,结合强度从行标的0.3 MPa提出高到国标的0.5MPa,国标规定压扁试验的公称通径上限为DN600,行标做液压试验,国标未规定做液压试验,而强调基管需逐根做液压试验。 16、国标:(增加以下新的技术要求)涂塑层冲击试验 涂塑层应按附录D进行冲击试验,涂层不发生剥落,断裂。17、涂覆塑层针孔试验 涂覆塑层内外面用电火花检测仪检测,无电火花产生。 18、 涂覆塑层针孔试验 用电火花检测仪,对提供试验的钢塑管的整个内外表面进行检查,检测时不应有电火花产生。检查时所用的电压应符合表5的规定。 19、耐火性能试验 消防用钢塑管应能承受耐火性能试验15min,试验后应无泄漏和变形损坏。20、耐低温性能试验 消防用钢塑管应能承受耐低温性能试验24h,试验的管道应无压力损失和变形损坏。21、耐火性能试验 耐火性能试验按GB .14条规定进行。 22、耐低温性能试验 耐低温性能试验按GB .9条规定进行。 国标中冲击试验和针孔试验同CJ/T120,新增耐火性能试验和耐低温性能试是针对消防用管。作为与“沟漕式管接件”配套的钢塑管,在作为消防管使用时,应按GB 5135.11(-2006自动喷水灭火系统第11部分:沟槽式管接件)规定进行耐火性能试验、耐低温性能试验。钢管市场无法摆脱需求疲软的窘境 今日,即使到了“金九银十”这样的传统钢材花费旺季,钢铁市场却无法脱节需要疲软的窘境。在钢材需要旺季,订单指数不升反降,环比降低2.5个百分点。这其间仅有值得欣喜的能够就是钢材出口,本年钢管出口量迅速增加,1-8月中国累计出口钢材5683万吨,同比增加35.4%。但全体来说,钢铁行业产能过剩的定局现已构成,连此前一向比其他商场高出几百元的新疆钢市现在都未能逃脱产能过剩地侵袭。就在近来,新疆的钢管报价现已跌至3900元,相同创下了8年以来的新低,本来,这也是一个见证钢管行业全体产能过剩的缩影。 当然,钢材市场方面也出现了一些止跌的迹象,比方钢材社会库存极低,现已接连降低26周。还有,钢厂方面也有维修、减产的迹象出现。仅仅,也并非没有下行的空间,信息研究中心研究员张琳就表示,铁矿石报价再刷新低,且供应量继续增加,而钢厂减产的起伏也非常有限,所以钢管价格下行的空间相同存在。 但是,不论怎么,无缝钢管市场现已不会再出现如2004年那般的超跌反弹,环境、需要、资金状况等等各方面要素都现已发生改变,钢铁行业的将来不应当寄予于报价,而应当寄予于转变经营形式。所谓变则通,公例久,不论是变形式、变观念、变手法,总归,在改变中才干求生存。 钢管具有中空截面,大量用作输送流体的管道,如输送石油、天然气、煤气、水及某些固体物料的管道等。钢管与圆钢等实心钢材相比,在抗弯抗扭强度相同时,重量较轻,是一种经济截面钢材,广泛用于制造结构件和机械零件,如石油钻杆、汽车传动轴、自行车架以及建筑施工中用的钢脚手架等用钢管制造环形零件,可提高材料利用率,简化制造工序,节约材料和加工工时,已广泛用钢管来制造。 发明简介 钢管的使用是由1815年苏格兰的一位发明家为输送灯火用煤气而将枪筒连接起来才开始的。1836年英国已经有了挤压法专利,但直到1885年孟内斯曼(Manmesmann)兄弟才发明了由棒钢直接生产钢管的工艺。 发展现状国外发展 美国商务部日宣布初裁决定,对从中国进口的无缝钢管征收从11.06%至12.97%不等的反补贴关税。 美国商务部在一份声明中说,从2006年至2008年,美国从中国进口的无缝钢管增加了131.52%,金额增至约3.82亿美元。 2011年10月,美国商务部应美国钢铁公司免责声明:以上信息内容由会员自行发布,不代表本站的观点和立场;详询请联系信息原作者!电缆直埋要不要穿钢管,何时穿?如题规范上说电缆直埋时应加钢带铠装及防腐层,直埋时上下加细土夯实,上加钢板保护,还有电缆过马路等易受机械损伤的地方应该穿钢管,直埋好处多是首选等等。。。那么是不是可以这样理解1)如果用不带铠装的电缆如YJV电缆,全程就一定要穿钢管,不穿行不行?2)如果是VV22这种电缆,那就采用直埋不穿管,只是过马路等类似地方穿管保护一下就行了第2)条肯定是没问题,关键是第1)条具体应该怎么做?VV22电缆是不是比YJV要贵,这两条购置、施工成本相比怎样?(另外,我指的是用在爆炸危险区的,土壤化学腐蚀性较低)
棦tww53794
如果你采用的是铠装电缆,可以不穿保护管,但在穿越道路、和其它管线交叉或者路面有抗压要求时要穿管保护。