埋地电缆埋地敷设施工方案保护管采用钢管钢管的敷设方式

电气工程分区
查看: 4089|回复: 5
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分48帖子
技术员, 积分 48, 距离下一级还需 2 积分
在工程中电缆保护管可采用UPVC、碳素波纹管、MPP管、PVC-C管等,常用还有其他的吗?他们有什么优缺点?从施工、使用年限、造价各方面解释一下,先谢谢!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分579帖子
一星工程师, 积分 579, 距离下一级还需 71 积分
电缆保护管
◎强度高,用于行车道下直埋,无需加混疑土保护层,能加快工程施工进度。
◎韧性好,能抵抗外界重压和基础沉降所引起的破坏。
◎电绝缘、阻燃、耐热性能好,可在130度高温长期使用而不变形。
◎耐腐蚀,使用寿命长,可以耐酸、碱、盐及有机溶剂等各种腐蚀性介质的侵蚀,其使用寿命可达50年。
◎内壁光滑,不刮伤电缆。橡胶密封圈承插接头,方便安装连接,并适应热胀冷缩。
◎比重小,重量轻,一人即可抬动,两人便可实施安装,能大大缩
短施工周期,降低安装费用,同时避免道路开挖暴露时间长,影响城市交通秩序等问题。
◎ 无电腐蚀,非磁性。不象钢管等磁性材料,产生电涡流后,促使电缆发热损坏。
◎适用范围广:玻璃钢电缆保护管适用电缆埋地敷设时作保护管用,也使用于电缆过桥、过河等高要求场合。采用配套的专业管枕组合,可组成多层多列的多导管排管方式。
具有优良的电气绝缘性。
具有较高的热变形温度和低温冲击性能。
抗拉、抗压性能比HDPE高。
质轻、光滑、磨擦阻力小,可热熔焊对接。
长期使用温度-5~70℃
优异的物理性能 采用优质聚乙烯原料生产。既具有良好的刚性、强度、也有很好的柔性。有利于管道的安装
   耐腐蚀,使用寿命长。在沿海地区,地下水位偏高,土地湿度大。使用金属或其它管道必须防腐,且寿命一般只有30年,耐PE管材可耐多种化学介质,不受土壤腐蚀的影响。
   韧性、挠度好 PE管材是一种高韧性管材,其断裂伸长率超过500%。对基础不均匀的地面沉降和错位的适应能力非常强。抗震性好。小口径管材可任意弯曲。
   管壁光滑,摩擦系数小,穿缆容易,施工工期效率高。
   电绝缘性能好,使用寿命长(地埋管帮命五十年以上),经久耐用,线路运行安全可靠。
   重量轻,维修,安装施工,保养方便,易于运输及操作。
   小口径管材可采用盘管形式,管段长,接头少,安装简便。
   管材可做成多种颜色,以示区分。
   低温抗冲性能优异 PE的低温脆化温度极低,可-20—40温度范围内安全使用。冬季施工时,因材料冲击性好,不会发生管子脆裂。
   耐磨性好 PE管与其它金属管材相比。耐磨性是金属管的4倍。
   多种全新的施工方式。PE管除了传统一的开挖方式进行施工外,还可以采用多种全新的非开挖技术,如顶管,衬管,裂管等方式施工,这对于一此不允许开挖的场所,是唯一的选择。
4、碳素波纹管& &
产品主要特点为:强度高,柔韧性强,载流量大,敷设系数高,抗老化,施工方便等,使用寿命可达100年以上。
埋地式高压电力电缆保护管以耐热、绝缘性能优异的CPVC树脂为主要材料, CPVC制品是目前公认的绿色环保产品,其优异的物化性能正越来越受到行业的重视。
CPVC埋地式高压电力电缆保护管是硬直实壁管,内、外壁光滑平整,颜色呈桔红色,色泽明亮、醒目。
CPVC埋地式高压电缆管较普通的UPVC双壁波纹管耐热温度提高15℃,能在93℃以上的环境下,保持不变形,且具有足够的强度。
CPVC埋地式高压电力电缆保护管能经受3万伏以上的高压。
CPVC埋地式高压电力电缆保护管经过材料改性,产品环刚度达到1Okpa,明显高于国家有关部门对于埋地塑料管,其环刚度应在8kpa以上的规定。
抗冲击强度高
埋地式高压电力电缆保护管在0℃温度下能经受1kg重锤,2m高度的冲击力,充分反应出该材料的低温冲击性能是完全能适用于施工环境条件下的要求。
PVC和CPVC材料都具有良好的阻燃性能,能离火即熄。特别是CPVC材料,由于它的氯含量明显高于PVC,所以阻燃性和烟密度指数更有明显的提高。
埋地式高压电力电缆保护管重量轻、强度高、施工敷设方法简捷,能实现夜间开挖埋设,回填路面,白天可以照常通车;采用弹性密封橡胶圈承插式连接,安装连接方便、快捷、连接密封性能良好,能防止地下水的渗漏,有效保护电力电缆的使用安全。
使用寿命长
CPVC材料耐腐蚀、抗老化、使用寿命可长达50年以上。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
比较全面,确实很好.
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分48帖子
技术员, 积分 48, 距离下一级还需 2 积分
我了解了 一下 ,常用RMDP,CPVC,波纹管,MPP
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3011帖子
二星高级工程师, 积分 3011, 距离下一级还需 989 积分
产品主要特点为:强度高,柔韧性强,载流量大,敷设系数高,抗老化,施工方便等,使用寿命可达100年以上。
& && && && && && && && && && && && && && && && && && && && &^^^^^^^^^^^
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分89帖子
一星助理工程师, 积分 89, 距离下一级还需 11 积分
站庆6周年勋章
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(资料专属客服)线管规范_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
上传于|0|0|文档简介
&&线管规范
你可能喜欢电缆保护管埋地敷设_中国百科网
专题字母分类:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
您现在的位置: >
> 专题内容:
电缆保护管埋地敷设
电缆保护管工程量清单 保护管敷设(保护管:测位,锯管,敷设,打喇叭口。顶管:测位,安装机具、顶管,接管,清理,扫管)。 1.电缆保护管埋地敷设,其土方量凡有施工图注明的,按施工图计算;无施工图的一般按沟深0.9m、沟宽按最外边的保护管两侧...
:06)03-0021-04 目前,国内110 kV电缆敷设方式种类很多,如直埋敷设、穿管敷设、隧道敷设等,而在北京地区110 kV电缆主要采用隧道内敷设的方式。电缆在隧道内敷设其运行条件较好,环境温度基本恒定,施工便利...
可行性。 关键词:110 kV电缆敷设;电力管井;管材 目前,国内110 kV电缆敷设方式种类很多,如直埋敷设、穿管敷设、隧道敷设等,而在北京地区110 kV电缆主要采用隧道内敷设的方式。电缆在隧道内敷设其运行条件较好,环境温度基本恒定...
Mail: Copyright by ;All rights reserved.管道敷设的方式及要求_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
管道敷设的方式及要求
上传于|0|0|暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩22页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢电气工程分区
查看: 4635|回复: 11
听众数收听数自我介绍电气工程师最后登录注册时间主题精华0积分658帖子
二星工程师, 积分 658, 距离下一级还需 142 积分
本帖最后由 foreverbfy 于
15:23 编辑
规范上说电缆直埋时应加钢带铠装及防腐层,直埋时上下加细土夯实,上加钢板保护,还有电缆过马路等易受机械损伤的地方应该穿钢管,直埋好处多是首选等等。。。
那么是不是可以这样理解
1)如果用不带铠装的电缆如YJV电缆,全程就一定要穿钢管,不穿行不行?
2)如果是VV22这种电缆,那就采用直埋不穿管,只是过马路等类似地方穿管保护一下就行了
第2)条肯定是没问题,关键是第1)条具体应该怎么做?
VV22电缆是不是比YJV要贵,这两条购置、施工成本相比怎样?
(另外,我指的是用在爆炸危险区的,土壤化学腐蚀性较低)
不想当将军的士兵不是好士兵
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分4653帖子
如果你采用的是铠装电缆,可以不穿保护管,但在穿越道路、和其它管线交叉或者路面有抗压要求时要穿管保护。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3612帖子
二星高级工程师, 积分 3612, 距离下一级还需 388 积分
你不要直埋,都给他穿管,不就行了吗
听众数收听数自我介绍执着、阳光、热情
最后登录注册时间主题精华0积分1026帖子
四星工程师, 积分 1026, 距离下一级还需 74 积分
我们一处工地一条直埋的铠装电缆前前后后被挖断10多次,施工现场,挖掘机太多了,建议穿管,大电缆挖断一次花万把块钱,穿管这点投入早就够了
雨后悠悠看晚晴~
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分65帖子
一星助理工程师, 积分 65, 距离下一级还需 35 积分
穿管,要不就线槽。为了安全,不然监理除了会罚钱,还会要你返工。
听众数收听数自我介绍精诚所至,金石为开!最后登录注册时间主题精华0积分532帖子
一星工程师, 积分 532, 距离下一级还需 118 积分
1、VV22电缆是铠装电缆,可以直埋敷设,电缆上下均应有10CM的黄沙保护,并且在黄沙保护层上还应该放置混凝土保护板保护,穿越道路及可能重载的地方应穿钢管保护。
2、YJV电缆为非铠装电缆,不可以直埋,如要埋地必须穿保护管,最好是钢管,但从成本考虑,也有穿波纹管、玻璃钢管、ABS塑料管的,但是在导管上方必须有混凝土保护层或混凝土保护板保护。另外重载的地方是不可以用波纹管的。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分229帖子
四星助理工程师, 积分 229, 距离下一级还需 21 积分
铠装电缆可以直埋,还是建议非铠装电缆穿管敷设。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分4422帖子
三星高级工程师, 积分 4422, 距离下一级还需 578 积分
YJV电缆,全程一定是要穿钢管的!
宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分22帖子
技术员, 积分 22, 距离下一级还需 28 积分
YJV就是全程套钢管;YJV22可直埋,过路等承重地区加钢管保护。YJV22比YJV贵些,重些,施工难些
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分11021帖子
你的理解比较正确。至于电缆的比较,现在基本上都采用YJV。