5A的玻璃管保险丝250v 10a换成10A的有事么

关于保险丝的选用原则==
热门型号:
&&&当前位置:
关于保险丝的选用原则
用户名:还我今生
注册时间: 15:51:00
关于保险丝的选用原则
的选择涉及下列诸多因素:1正常的工作电流。2施加在保险丝上的外加电压。3要求保险丝断开的不正常电流。4允许不正常电流存在的最短和最长时间。5保险丝的环境温度。6脉冲、冲击电流、浪涌电流、启动电流和瞬变值。7是否有超出保险丝规范的特殊要求。8安装结构的尺寸限制。9要求的机构认证。10保险丝座件:保险丝夹、安装盒、面板安装等。 下面把保险丝选用中常见的参数和术语作一些说明。1.正常工作电流在25℃条件下运行,保险丝的电流额定值通常要减少25%以避免有害熔断。大多数传统的保险丝其采用的材料具有较低的熔化温度。因此,该种保险丝对环境温度的变化比较敏感。例如一个电流额定值为10A的保险丝通常不推荐在25℃环境温度下在大于75A的电流下运行。2.电压额定值保险丝的电压额定值必须等于或大于有效的电路电压。一般标准电压额定值系列为32V、125V、250V、600V。3.保险丝的电阻在整个电路中并不重要。由于安培数小于1的保险丝电阻只有几个欧姆,所以在低压电路中采用保险丝时应考虑这个问题。大部分的保险丝是用温度系数为正的材料制造的,因此,就有冷电阻和热电阻之分。4.环境温度保险丝的电流承载能力,其实验是在25℃环境温度条件下进行的,这种实验受环境温度变化的影响。环境温度越高,保险丝的工作温度就越高,其寿命也就越短。相反,在较低的温度下运行会延长保险丝的寿命。5.熔断额定容量也称为致断容量。熔断额定容量是保险丝在额定电压下能够确实熔断的最大许可电流。短路时,保险丝中会多次通过比正常工作电流大的瞬时过载电流。安全运行要求保险丝保持完整的状态(无爆裂或断裂)并消除短路。6.保险丝性能保险丝设计方面的性能是指保险丝对各种电流负荷作出反应的迅速程度。保险丝按性能常分为正常响应、延时断开、快动作和电流限制四种主要类型。7.有害断路常常是由于对所设计的电路分析不完整造成的。在前面所列出的保险丝选择所涉及的所有因素中,必须特别注意正常工作电流、环境温度和过载增量(第6项)。在使用时,不能只根据正常工作电流和环境温度来选择保险丝,还要注意其它使用条件。例如,造成常规电源有害断路的一种常见原因就是没有充分考虑保险丝的公称熔化热能的额定值,它也必须满足由电源平滑滤波的输入器产生的各种浪涌电流对保险丝提出的要求。如果要想保险丝安全可靠、寿命又长,那么就要使选用保险丝的熔化热能不大于该保险丝的公称熔化热能额定值的20%。8.公称熔化热能就是熔化熔断部件所需的能量,用I2t表示,读为“安培平方秒”。一般在权威认证机构,都要进行公称熔化热能的测试:给保险丝施加一个电流增量并测量熔化发生的时间,如果在约为0008秒甚至更短的时间内不发生熔化,那么就增加脉冲电流的强度。重复进行这一实验直到保险丝的熔化限制在大约0008秒之内。进行这一测试的目的是确保所产生的热能没有足够的时间从保险丝部件通过热传导跑掉,也就是说,全部热能都用于熔化。 因此,选用保险丝时,除了考虑前面所说的正常工作电流、减少额定值、环境温度外,还要考虑I2t值。另外还要注意一点:焊接时,由于大多数保险丝都有焊接接头,因此当我们用焊接方法安装这些保险丝时就要特别小心。焊接热量过多会使保险丝内的焊料回流而改变它的额定值。保险丝是类似于半导体的热敏元件,因此,在焊接保险丝时最好使用吸热装置。
用户名:还我今生
注册时间: 15:56:00
2.电压额定值保险丝的电压额定值必须等于或大于有效的电路电压。一般标准电压额定值系列为32V、125V、250V、600V。& &
对于此条的含义 有点不清楚&&比如我有如下保险丝 看是否可以用在220V 交流电上
用户名:还我今生
注册时间: 15:58:00
这种汽车保险丝的参数里写了一条
“适用范围:32V 以下直流电用保险丝”
那么请问 我用在220V 交流电上是否可行
用户名:还我今生
注册时间: 12:47:00
帖子好 不过也只是抛砖引玉
用户名:zjp8683463
注册时间: 14:12:00
220V电压加到32V保险丝上要烧断。
用户名:还我今生
注册时间: 14:16:00
不过我已经做过实验,可以用在220V交流电中。
工作电流为3A,保险丝是10A 的。运行2个小时,
并没出现什么问题。
用户名:还我今生
注册时间: 14:17:00
32V的精确含义到底是什么呢?
用户名:zjp8683463
注册时间: 10:48:00
小日本的PS2,接上220马上烧.里面就是125V的保险丝
用户名:xwj
注册时间: 11:13:00
耐压是对于熔断后断开时来说的,对应的就是安全间距和灭弧能力。
保险丝没断时保险丝两端的电阻都很小,电压(压降)当然也很小,不管多高的电压,只要流过的电流不超过额定电流*熔断系数就肯定不会熔断,
32V保险丝10A的保险丝,不管电器是多高的电压,3A时当然不会熔断。
而要是设备故障(比如击穿短路了),这时的电流很大,就靠保险丝熔断来切断电流回路了,不然肯定会烧掉电线、开关、配电柜、变压器等才会断开电流,从而造成严重的事故。――这肯定是不允许的,所以才要装保险丝。
而32V的保险丝,其电器间隙、熔断后的间隙距离都是按照32V设计的,两个粗端子间距离相比高压保险丝就会近很多,用在高电压下时,不熔断看似毫无问题,但当设备出了问题短路时,保险丝熔断后的灭弧能力很难满足几百伏时的要求,熔断瞬间拉开的电弧直接击穿两个粗端子间的距离,而继续形成很大的电弧电流回路,直到高温把整个端子烧掉、或者把设备、电线、房子烧掉为止。
再就是保险丝本身的安全问题,保险丝设计时就必须保证本身能承受额定电压下对应熔断瞬间短路电流、电弧的冲击而本身不会着火、爆炸,并切断电流回路,但你想想假如2楼那样的保险丝接到几百伏下,熔断时会怎样呢???
用户名:xwj
注册时间: 11:17:00
至于9楼讲的:小日本的PS2,接上220马上烧.里面就是125V的保险丝
zjp8683463 发表于
用户名:iC921
注册时间: 12:14:00
小日本的PS2,接上220马上烧.里面就是125V的保险丝
zjp8683463 发表于
用户名:langtuodianzi
注册时间: 15:31:00
220V电源的并接了压敏电阻14D561K和陶瓷气体放电管LT-B8G600L。
用户名:还我今生
注册时间: 8:41:00
OK 谢谢 xwj的精彩解释
用户名:ecook
注册时间: 9:17:00
问大家一个问题:保险丝上写的10A的额定电流,是不是指电路电流达到10A并且持续多少秒后保险丝就会熔断?如果是这样,那么这个多少秒一般为多久呢?
热门型号:让人哭笑不得的保险管;万用表保险丝熔断实验(转贴自广坛:Telescope)|拆机乐园 - 数码之家
查看完整版本: [--
&Pages: ( 2 total )
赞助商链接
就做了这么一个小测试,挽救了俺的FLUKE 179万用表。 &&&&事情是这样的:FLUKE 179 已经使用了近十年了。由于俺比较粗心,测电流后经常忘记把表笔从电流测试口拔下,以至于时常误用电流口测量电压而烧掉440mA的保险管。FLUKE原装保险管很贵,一对(1个440mA 1个11A)大约在70-100元不等。而且不单卖,一买就是一对。久之花费巨大,俺穷碧难以承受。&&&&从2003年使用用浙江茗东厂生产10x38mm 500mA的陶瓷保险管替代FLUKE 440mA原装保险管,效果很好。那时一盒保险管大约10元钱,每盒20个,就买了两盒,用到现在还剩2个,想再买2盒。可是在淘宝网找了数天也找不到茗东这个品牌,最后没办法只好选择其他品牌了。&&&&从店家贴出的图片上看,银达牌好像不错,而且很便宜,每盒20个才买8元多,就拍了4盒,连运费不到五十元。&&&&等货到了,打开包装一看不是俺拍的银达,而是沪工牌的。取出保险管仔细看,做工粗糙,心中不爽。找店家交涉,老板东推西赖理由很多。俺直指老板涉嫌欺诈,老板心虚又给俺发来了5盒银达,用到付方式又让俺付运费23元。俺再找店家老板沟通,要以同样的到付方式寄回4盒沪工,老板说算了吧,运费太高,沪工不要了。这样俺手里就有了4盒银达牌陶瓷保险管和5盒沪工牌陶瓷保险管。 [attachment=1534132]银达保险管,每盒20个
[attachment=1534133]保险管,规格10X38mm 0.5A 500V
[attachment=1534134]打开万用表装上一个
[attachment=1534135]表内可以装两个保险管,那个11安培的是原装货,从万用表买来就没有动过它。因为俺极少涉及5A以上的电流,6-10A电流从来没测过,所以它安全的很。
[attachment=1534126]在测电流时几次发现万用表显示超过500mA,进而怀疑到保险管是否有问题。因为要是茗东保险管的话早就熔断了。于是就取了银达保险管做了个测试,想看看银达的熔断电流到底是多少。上图中,测试电流已经到达1A,银达这个0.5A的保险管泰然自若。
[attachment=1534127]2安培,保险管气定神闲。
[attachment=1534128]3安培,面不改色
[attachment=1534136]4安培,管体发热
[attachment=1534148]4.75安培,管体发烫
[attachment=1534149]调到5安培,管体烫手。还没等俺拍照银达熔断了。
[attachment=1534150]顺手再测试一下沪工。拿出一个沪工保险管,把电源的输出电流调到最大5.14A,差不多5分钟管体微微发热,估计温度不会超过40度。
[attachment=1534151]在5.14A的电流下,这个标称0.5A的沪工保险管轻轻松松的度过了20多分钟,体温正常,没有任何要熔断的征兆现象。
[attachment=1534152]顺便测试了一下几个老电解电容。主要想看看放置了这么多年,它们的容量有无变化,漏电流情况如何。2个50V3000u,2个50V2200u,并联后总容量10400u。用电容表实测总容量大于13000u。加32V电压一小时后总漏电流小于20uA,而且还有减小的趋势,估计加电10小时后漏电流应该小于10uA。非常好的电容器,就是体积大点儿。
[attachment=1534153]突然想到用充满电的4个电容电击滬工保险管一下,看看在大电流下能否把沪工“杀”了。连接两端,“啪”的一声大响,沪工一端金属帽被大电流烧穿。量了一下电容器的两极电压,电压几乎为零,电能全部释放。但是沪工依然故我,没有熔断。
[attachment=1534154]电击的痕迹。当时是顺手拿起手边的起子,用起子金属杆接电的,双方烧灼的痕迹清晰可见。
[attachment=1534155]33000u电容器充满32V的电能。
[attachment=1534156]用镊子连接电容再次电击沪工,沪工金属端帽烧穿严重。测电容器两极电压近零,电能释放彻底。但是滬工保险管依然没有熔断。
[attachment=1534129]镊子本体烧灼严重
[attachment=1534157]遭受过两次大电流电击的沪工保险管依然故我,导通良好。俺现在都不知道用什么方法把它熔断。面对这个沪坚强,真真的是无语又无奈
[attachment=1534125]10000u充满32V电能,这回电击银达保险管
[attachment=1534130]“啪”的一声,声音不算太大。电击后,银达熔断,电容端电压还有21V。看痕迹吧
马的!这还是保险管吗?!
如果不做这几个测试,这些“保险管”就会用在俺的两个FLUKE中,俺的表就可能“死”定了。感谢主,让俺做了这些实验,救了俺的FLUKE。
熔不断,就把它弄断,看看里边到底是是啥莫名奇妙的东东
[attachment=1534158]看看沪工,根本没有熔丝,是一段大约1/3mm粗的漆包铜线,瓷管里灌满了细石英沙(俺把沙子倒掉后拍的照片)。
[attachment=1534131]这下总算把滬工保险管弄断了,外壳、铜丝俺都把它断了,俺真是一个有本事而又聪明的紧的人呐,呵呵,自我骄傲一下。
[attachment=1534159]这个银达好像也是铜丝,不过比滬工细的多,看样子像0.15-0.2mm的,无法测量,只能估么着说了
看来,厂家只是把热熔丝换成了不合规格的铜丝,其它材料、工艺一点也没有省。干这种损人不利己的事情,真是何苦来哉。
卧槽!折腾了这么长时间,不就是为了几个破保险管嘛!闭着眼睛瞎用呗,大不了烧掉俘虏克,有嘛了不起的!真实吃饱了窝窝头没处。。。撑的!
赞助商链接
实验很有意思,原装保险管咋那么贵,暴利啊
赞助商链接
转得很好,让我们在使用保险丝的时候测试一下,这样用电设备和人身安全才有保障
妈呀,真是神奇的国度啊。回头也测试下我买的保险管,好像是一样的牌子
很有意义的贴啊!非专业人士就不要这样玩了!
非常好的说明实验
看来保险丝还是用玻璃管的实在。至少能看到里面线的粗细。
买国产保险还是买透明管的那种,起码可以看得见大概能过多大的电流。
楼主很有意思,保险管成易耗品了。
我以前在淘宝上买过玻璃保险管,1A以下全部是细铜丝,可以拆开,管子端面很毛糙,应该是手工做的。也是0.2A开到1A一点要断掉的意思都没有。
神奇的国度啊,人都可以吃死,小小保险管顶什么呢!!!!买进口洋垃圾吧!
楼主的技术很高啊不过,以后得留个心眼了,太危险了
我的优利德万用表原装保险是10A,使用6A的电瓶测试1秒不到就断了是怎么回事?质量问题?
引用第1楼klkyk于 23:38发表的&&:实验很有意思,原装保险管咋那么贵,暴利啊 贵,但是让你可以信赖。保险丝是最需要信赖的东西,就象汽车的安全气囊一样,你愿意买5000元的可信赖的气囊,还是愿意买500元但是实际上撞车后根本不会打开的气囊?
这个实验足以证明国货也有质量非常好的。
透明的也一个样~[attachment=1534383]
质量杠杠的,现在怕是没这么好的产品了吧?
保险管都做假,胶囊都有毒,还有什么是保险的了?
一般保险管的参数选择是1.3倍额定电流1小时内不熔断,2倍额定电流2分钟内断。普通型的保险管按1.5倍至3倍选用。
内容还是自己找玻璃管和熔丝自己做好
神奇的天朝啊,一个保险管都能让人如此震惊其超负荷能力啊
以前试过,看起来和你这个银达里面差不多粗的铜丝,就是电线里面拆出一根芯差不多5A烧断
无奈的国货,坑爹的保险,很显然是5A的保险,0.5A的标注,中国的国标!
楼主是玩表还是故意烧保险玩呀,我每次用完万用表都把万用表的最大电压挡。我表不比你的年头少,但只烧过一次保险
还是买洋垃圾好一点
楼主好!有心了啊!赞一个! &&&&
搜了下,人家现在叫茗熔 [attachment=1535097]
又长见识了,宁为玉碎不为瓦全
人家的保险管是用在2千万伏高压电路里面用的。
这算什么, 8几年还是9几年俺的第一块万用表:南通电表厂的MF28-B, 有一次测220v插座, 结果不小心表笔插在电流挡上, 结果表笔头融化了, 里面的康铜丝也融断了, 绕线电阻也断了好几个, 唯独那个保险管屁事没有, 所以说还是以前的东西皮实
楼主的试验太好了,改变了我对保险丝一贯的信任,有时候真要注意安全,顶楼主
用在万能表里的保险除了额定熔断电流外还要注意电阻值,电阻值直接影响测量准确性。所以原配的保险特难买而且很贵。当然象我这等业余人士就“话知你”啦。。。。
引用第12楼liveasx于 01:09发表的&&:我的优利德万用表原装保险是10A,使用6A的电瓶测试1秒不到就断了是怎么回事?质量问题? 6AH的电瓶吧...短路电流起码50A...
楼主辛苦了,天朝的那点事,让你多费心咯!其实这个已经是潜规则。只是楼主不愿意承受现实。
百足之虫死而不僵。哈哈,太厉害了,这个在广坛以前看过。
日本的国情:一流产品自己用;二流产品出欧美;三流产品出中国中国的国情:一流产品出欧美;二流产品出亚洲;三流产品自己用中国也有好的产品,但是就现在这个浮躁的社会,唯利是图的社会,假货横行的社会,物欲横流的社会,贪污腐败的社会..............能有什么好结果!每次只要CCTV揭露了产品的缺陷,就会有相关部门重视,及时处理!请问平时这些部门都做什么去了?毒大米”、“毒面粉”、“毒奶粉”、“苏丹红”如今又是毒胶囊,老百姓还敢吃什么???
好呀,电死了就知道管子结实了。
中国的建筑市场,能把楼建成沪坚强就好了。政府比XX啊,
引用第14楼阿伟于 01:58发表的&&:这个实验足以证明国货也有质量非常好的。[表情] [表情]&&好的不是时候
工业保险管啊 非一般用途
6A的电瓶直接短路的电流大于6A很多很多
还不如自己用铜丝接上!
楼主高人啊,2盒40个保险管准备用完了! 商家正偷笑呢,你们个个都象楼主那样,光卖保险管都发了
便宜、耐用、好沪工
看看我的帖子,也是万用表保险烧了,买的不放心,找到细铜丝焊上
原装的贵在响应速递
楼主貌似实验有误哦,人家是500伏额定电压0.5A的保险啊,你用维修电源给他加载32伏5安这功率才多大 你加上500伏电压1.5A试试,保证熔断反应时间很短的,
神奇的保险丝,真是无语
这个国货也质量非常好的。看那陶瓷的厚度。有档次。
小电流保险不好制造,成本高。我们买断路器3A的比30A贵不少。估计保险更不好做。个人估计是银合金丝材料。
查看完整版本: [--
Powered by
Gzip enabled}

我要回帖

更多关于 10a保险丝 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信