问题一:混凝土临界强度试块的留置标准是什么?

混凝土顶界强度试块肯定是和混凝土构件一起同条件养护了,而且最好留置至少两组,因为如果在一定龄期做抗压强度试验如果不能达到临界强度,还有备用试件可以延长龄期试验。

问题二:普通混凝土临界试块龄期是如何确定的?

你说的是低温混凝土的临界强度的龄期吗?一般都是多做几组试块,隔两天压一组,实测值来确定。

问题三:混凝土在什么情况下需要进行临界强度和28天转正温实验

一、关于抗冻临界强度试块。
《建筑工程冬期施工规程》中7.1.1冬期浇筑的混凝土其受冻临界强度应符合下列规定:7.1.1.1普通混凝土采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥配制时应为设计的混凝土强度标准值的30%,采用矿渣硅酸盐水泥配制的混凝土应为设计的混凝土强度标准值的40%,但混凝土强度等级为C10及以下时不得小于5.0N/mm2.
7.1.1.2掺用防冻剂的混凝土当室外最低气温不低于-15℃时不得小于4.0N/mm2当室外最低气温不低于-30℃时不得小5.0N/mm2。
负温转常温的同条件试块,也就是冬季施工同条件下养护到明年常温状态下28天的强度测试。
负温转正温的同条件试块,也就是在施工同条件下养护到28天后把试块放到标养箱里养护到28后试压而留置的试块。
等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600℃.d时对应的龄期,0℃及以下的龄期不计入;等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d。

问题四:混凝土受冻临界强度试验具体怎么做! 怎么为正常

简单点说就是比平常留置的试块多两组,都是同养试块,一组是温度降到0度送检,加了防冻剂的混凝土要按防冻剂的温度,防冻剂有说明,比如-10° 看能不能达到30%或者40%强度(这个看水泥,不同种类的不同) 另一组是转为常温28天,就是冬期施工完毕标养28天后送检。 上述这样就能知道混凝土冻没冻坏 。但都不用归档到技术资料里。

问题五:临界强度的试块是就梁板类构件需要留吗?墙柱有必要留吗?河北地区 20分

必须留,当地质监站会委托第三方进行抽检的,不留的话,检查时你就抓瞎了。

问题六:北方冬季施工墙体拆模是否需要制作临界强度试块?

按照规定要做,达到4MPa才允许拆除模板,主要是保温问题;但是施工过程中,时间太短,试块压试时间有太长,所以都是按照经验估计,鼎少有人去做试块,1至2天以后就拆除模板了。

问题七:(5) 混凝土试块有几种类型,如何确定留置各类混凝土试块的组数?

标养、同条件,如果是抗渗混凝土还有抗渗试块,
(一) 现场搅拌混凝土
混凝土试样应在混凝土浇筑地点随机抽取,取样频率应符合下列规定。
1. 每拌制100盘,且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样次数不得少于一次。
2. 每一工作台班拌制的同配合比的混凝土不足100盘时,其取样次数仍不得少于一次。
3. 当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次。
4. 每一楼层、同配合比的混凝土,其取样不得少于一次;
5. 每次取样应至少留置一组标准试件(即在标准养护条件下的试件),至于现场同条件养护试件的留置组数,可根据实际需要确定。
(二) 预拌(商品)混凝土
预拌(商品)混凝土强度检验的取样频率和组批条件应遵照下列规定执行;
1.用于交货检验的混凝土试样应在交货地点采取。按每100m3相同配合比的混凝土,取样不少于一次;一个工作班拌制的相同配合比的混凝土不足100m3时,取样也不得少于一次;当在一个分项工程中连续供应相同配合比的混凝土量大于1000 m3时,其交货检验的试样,每200m3混凝土取样不得少于一次。
2.用于出厂检验的混凝土试样应在搅拌地点采取,按每100盘相同配合比的混凝土取样不得少于一次。
3.对于预拌混凝土拌合物的质量,每车应目测检查;混凝土坍落度检验的试样,每100m3相同配合比的混凝土取样检验不得少于一次,当一个工作班相同配合比的混凝土不足100m3时,也不得少于一次。
混凝土抗渗试块留置按下列规定:
对有抗渗要求的混凝土结构,应在浇筑地点随机取样。同一工程、同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。

问题八:建筑试块的问题,一般打试块都打三组是吧(如果没有特别要求的话)这三组分别称为什么试块

对。三块分别是标养(一般因现场条件所限,都是试模可拆后就送试验室)、同条件拆模及同条件28天。其它一般多做一组为备用(万一碰上首次试压不合格时就用上了),冬施的时候也多做一组同条件的(有时用于检测抗冻临界强度,有时为同条件拆模备用)。
同条件拆模试块一般是据经验或成熟度计算法推断砼强度达到拆模强度后送到试验室的。试验结果符合拆模强度才允许拆模,如果末达到,同条件备用试块就有用武之地了。

}

亲们说下剪力墙拆模时间要多长

标签:要多,时间,剪力墙,亲们说下

亲们说下剪力墙拆模时间要多长非承重结构,混凝土强度达到2M就可以拆除模板了,时间最好控制在1天+,承重模板就要求强度达到75%设计强度了,一般要达到设计强度75%这个数据的话,按我以前的经验3天就能达到。抢工期的话,在试压试块合格后就可以考虑拆除了,但建议保险点好。
希望能帮到您,祝您生活愉快。

  • 剪力墙的侧模在砼终凝24小时后,保证砼的棱角不被损坏的情况下可以拆除。梁、柱、墙的侧摸,拆除时不要试块强度报告。一般做法,只要砼具有1mpa  强度,拆模不会造成缺棱掉角,就可以拆除。时间上,至少24小时。

  • 阿尔卑斯1013发表于

    剪力墙、柱拆模时间应考虑混凝土的自身重力和拆除后不掉楞,还有柱的高低。一般的住宅混凝土剪力
    墙、柱达到o.5-1MPA就能满足基本要求。
    简单的说:常温条件下,浇灌完成的24小时以后即可。如在气温低下的冬天,难说准,一般在50~72
    小时后方可拆除,但必须保证不碰坏混凝土,如果是水池还得保证止水螺杆不受到扰动。但是在好点的工
    地上,都是在一个星期以后才准拆梁板的

亲们说下剪力墙拆模时间要多长 扩展问答

看天气了,竖向构件可以早拆模,只要不缺棱掉角,冬季的话寒冷地区和严寒地区有时要考虑强度问题,好像是不能低于设计强度的30%还是40%来着。
看天气了,竖向构件可以早拆模,只要不缺棱掉角,冬季的话寒冷地区和严寒地区有时要考虑强度问题,好像是不能低于设计强度的30%还是40%来着

一般剪力墙拆模要多长时间

剪力墙的侧模在砼终凝24小时后,保证砼的棱角不被损坏的情况下可以拆除。模板的拆除规范都有明确规定,有时间去看看gb。

剪力墙在浇筑完多久能拆模

墙板是侧摸,不要试块强度,现在气温,第二天就可以。假如你是地下室墙DWQ,太长,容易收缩裂纹,最好多等两天。

剪力墙拆模时间如何控制

剪力墙拆模时间就是混凝土凝固以后就可以呀,只要板的模架不拆就没关系正常情况下浇筑完成后十多个小时就可以了

剪力墙侧模拆模还要抗压报告吗要多久才能拆除

剪力墙侧模拆模不要抗压报告。剪力墙的侧模在砼终凝24小时后,保证砼的棱角不被损坏的情况下可以拆除。梁、柱、墙的侧摸,拆除时不要试块强度报告。  剪力墙(shear wall)又称抗风墙、抗震墙或结构墙。房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载和竖向荷载(重力)的墙体,防止结构剪切(受剪)破坏。  它分平面剪力墙和筒体剪力墙。平面剪力墙用于钢筋混凝土框架结构、升板结构、无梁楼盖体系中。为增加结构的刚度、强度及抗倒塌能力,在某些部位可现浇或预制装配钢筋混凝土剪力墙。现浇剪力墙与周边梁、柱同时浇筑,整体性好。筒体剪力墙用于高层建筑、高耸结构和悬吊结构中 ,由电梯间、楼梯间、设备及辅助用房

剪力墙浇筑拆模后墙体出现跑模鼓肚监理通知单如何下

各地区监理通知单有所不同,但是大致内容相似。1、首先写明工程名称和通知单编号;2、事由:混凝土拆模质量问题需整改;3、内容:本工程于**年**月**日浇筑**部位剪力墙混凝土拆模时,发现有涨模现象,已超出规范允许规定,必须整改,现将此情况通知贵单位。4、要求:以上问题限施工单位**日内整改完毕,并自检合格后,书面反馈我部复查符合要求后方可继续施工。5、最后落款、由总监理工程师签字并盖公章,写明日期。

2米高剪力墙好长时间拆模

剪力墙视同柱子,可比照BB《混凝土结构工程施工规范》4.5.3条。

剪力墙拆模后拉丝杆如何处理

拆模时,普通对拉丝杆可整体抽出,重复使用。永久性的只需将拉杆露出部分用乙炔或电焊沿根部烧掉,端头涂刷防锈漆,用砂浆找平,即可进行下步施工。  剪力墙(shear wall)又称抗风墙、抗震墙或结构墙。房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载和竖向荷载(重力)的墙体,防止结构剪切(受剪)破坏。  它分平面剪力墙和筒体剪力墙。平面剪力墙用于钢筋混凝土框架结构、升板结构、无梁楼盖体系中。为增加结构的刚度、强度及抗倒塌能力,在某些部位可现浇或预制装配钢筋混凝土剪力墙。现浇剪力墙与周边梁、柱同时浇筑,整体性好。筒体剪力墙用于高层建筑、高耸结构和悬吊结构中 ,由电梯间、楼梯间、设备及辅助用房的间隔墙围成,筒壁均为现浇钢筋混凝土墙体,其刚度和强度较平面剪

剪力墙结构的混凝土拆模后如何进行养护

剪力墙结构的混凝土拆模后的养护:  防水混凝土宜延长带模养护时间,拆模后的竖向构件,如地下室侧壁等,应采用涂刷混凝土保护剂的方法进行养护。  规范规定,有防水要求的混凝土养护时间不得少于14d,建筑物的底板往往同时是大体积混凝土,因此必须根据施工季节及现场的施工条件制订合理的养护方案,使混凝土中心温度与表面温度的差值、混凝土表面温度与大气温度的差值均不大于25℃。减小温度裂缝的发生,对混凝土的抗渗能力有极重要的意义,达到“不裂不渗”的效果。
一天洒两边水。。。保持一个星期

地下室剪力墙浇完拆模后多久才能做防水

看你做什么材料防水,有点拆模就可以做防水,有的要等干了才可以,免费提供混凝土防水渗漏水修复专业技术咨询

地下车库剪力墙拆模后出现竖向裂纹什么原因

这个正常,当然裂缝宽度是有规定的,一般情况下地下室外墙浇筑完混凝土后最好是24小时以上方可拆除,因为过早拆除会使混凝土过早丢失水分导致表面开裂,同时由于模板将水分吸走变成混凝土的保护衣。拆除模板后养护很重要,很多工地养护只是养护外面不养护里面也容易出现温差导致裂缝。另外就是施工问题:混凝土保护层过大、混凝土塌落度过大都是产生裂缝的原因,再有就是使用的水泥品种,大体积混凝土一般采用低水化热的水泥,如矿渣、普通硅酸盐等,尽量避免用硅酸盐水泥他是所有水泥水化热最大的。

底板顶板剪力墙强度分别达到多少能拆模

底板,剪力墙都是在第二天就可以拆除侧模,没有具体强度要求。顶板或是梁板有... ...

剪力墙柱梁板浇完混凝土后拆模拆模报验要一起报验吗

剪力墙、柱拆模的时间比梁板拆模要早,拆模报验可以一起报的,时间要等28天砼的强度试块报告出来后再报验就行

高层剪力墙结构拆模过早导致大量沾模怎么办会不会影响混凝土的强度质量

你搞清楚是模板没清理干净、没刷脱模剂造成的沾模;还是拆模早造成的?前一种没事,后一种影响强度;具体影响多少可以检测,检测合格可以继续盖。

铝模怎样防止粘浆剪力墙浇筑第二天拆模基本本上都是粘模的刷过脱膜剂的也是粘模

说明脱模剂油腻性不够强,油性较强并且成本低,一般都选用废机油做脱模剂,但,还有一个乳化剂,能把废机油加水之后变地比废机油更油腻,它就是油包水型废机油乳化剂EEO,用乳化剂EEO生产脱模剂很简单,几种材料常温搅匀就可以。乳化剂EEO乳化废机油,加水不能超过机油重量的2.5倍。若觉得成本高,可选用废机油乳化剂OE-100,可把废机油和无穷倍的水乳化在一起,

剪力墙墙体模板多长时间能拆还要试块实验吗

墙体模板是侧模,梁侧模、柱模、墙模一般浇筑后第二天就可拆除,不会耽误后续施工,不需要混凝土试块强度。板、梁、栱、壳的底模拆除,必须要试块强度达到GB(2011版)第4.3.1条要求。

楼下把刘6米多长的剪力墙给拆了物业说没事

楼主没有陈述清楚“刘6米多长的剪力墙”是什么东西!真正的剪力墙是房屋结构的重要的竖向构件,它要承受房屋的全部重力荷载和房屋受到的全部水平荷载及地震水平作用。随便拆除剪力墙不仅是局部问题也是结构整体的问题,涉及公共安全!若物业说拆了剪力墙没事,那这个物业人员应该下岗回去养老了!

400厚4800高剪力墙如何支模

400厚4800高剪力墙的支模和200厚4800高剪力墙的支模基本一样。仅仅是对拉螺杆长一点而已。对拉螺杆的直径和间距是经混凝土拌合物的侧压力计算确定的,而这个侧压力的大小与墙厚大小无关,只与一次浇筑的高度、入模温度、浇筑速度等有直接关系。

按照已经批准的分项工程施工方案中的工艺步骤执行。声明:(代修改补充)这是个不含技术分量的普通题目,所以百度没有纳入“80高质量”内,本人也没有拿它来参加“80高质量”论证!参不参加‘80高质量’回答,网友自愿,不可以强行拉进‘认证’而又给打上‘拒绝认证’的疤记!这岂不是有意给我答案一击耳光,暗示叫提问者不要采纳吗?太不公平。这也是违反百度答题规范的吧!百度自强行商业化后有不少的作法十分伤害许多拥护百度、热爱百度网友的心,为了维护百度已拥有的声誉,网友常常建议、意见、申诉,总是不达上层或置之不理。【纵容提问】越来越多的极其低劣的题目、或三言两字、或有头无尾缺胳膊少腿的残疾题目、或八个字有四个白字

昌黎天建剪力墙支撑体系施工流程描述 1、工艺流程: 弹模板控制线→焊内墙定位筋→拼装一侧模板→安穿墙螺栓和塑料套管→拼装另一侧模板→拼装洞口模板→安墙体竖杠→安墙体横杠→安阳角锁具→安阴角锁具→安可调节拉条并调整固定→办预检

亲们说下剪力墙拆模时间要多长 推荐问答

剪力墙结构木工承包价格

剪力墙被破坏,需按要求修不好。一、混凝土剪力墙质量缺陷修补措施:1、将烂根部位松散混凝土全部凿掉至密实混凝土处,并将上口外面凿成斜面,便于混凝土浇筑;将干砂层全部清凿掉,上、下面密实,混凝土均凿掉10㎜厚,并将上口外面凿成斜面,便于混凝土浇筑。2、把缺陷部位混凝土清凿到位后,用水冲洗干净。3、支好模板,拌制细石混凝土:强度等级为0,内加0.5%膨胀剂。浇筑混凝土:用水冲洗剔凿面,待表面水阴干后(若有积水要用棉布粘干。),向混凝土剔凿面泼浇水泥浆(刷水泥素浆),从模板簸口向内浇筑混凝土,边浇筑边用振捣器振捣,斜面模板内混凝土要比上口多浇50㎜高。4、因新浇灌的砼会收缩下沉,待45分钟时必须进行人工二次复震(人工持棒行插塞缝密实),并注意观察是否还有下沉现

剪力墙结构砌体加固筋含量是多少

我的建议,要注意剪力墙(异形柱)跟梁的锚固(某些剪力墙(或者异形柱)才200-250厚度,梁却往往有500-700高度。并且梁就架设在异形柱上,此时梁端部的锚固是很成问题的,必须引起重视要在浇筑剪力墙的时候留下足够的位置用于梁端钢筋的锚固,这个是我施工的经验教训),还有就是剪力墙的拉钩,钢筋保护层,模板的固定,这些在实际施工中是常常出现问题的,其他的交底跟框架基本类似,没有框剪的特色哈,就不说了。

短肢剪力墙结构的墙可不可以拆掉

原则上剪力墙是不允许拆的,它的受力非常复杂。 从概念上分析,静力作用下,结构一般不会有事;但是,当强烈地震作用时,比如这次汶川地震,一栋楼的某层住户把一片墙拆除了,直接造成了结构局部倒塌,致使结构受灾严重。 如果你拆除的面积很小,或许问题不大。

个人建房必要剪力墙吗费用大概跟砖墙对比是多少

一般个人建筑房屋都不会太高,考虑到成本原因,完全没必要剪力墙施工。
承重墙是主要承受上面传来的压力。不能承受水平冲击力或受力。剪力墙是承重性较差,主要起到划分区域,但是可以承受水平冲击力也就是说防震。在高楼和商品房中才比较常见。
一、承重墙和剪力墙的知识。
① 承重墙:指支撑着上部楼层重量的墙体,是支撑建筑的脊梁,是决定室内安全的一个重要部分。在房屋户型图中,工程图上标注为黑色的墙体都是承重墙,标注为白色部分的墙体为非承重墙,这类墙体可以改造拆除,对房屋建筑不会有影响。  

剪力墙房屋改水改电墙壁地面能否开槽

不能破坏结构层,铺设的管子最好在结构层以外,而且要避开预埋的管线!其实建议你的热水管不要埋入地面或墙面,一来不容易维修,二来可能会增加热水管的散热,从而降低你的热水的温度,影响使用!如果不是在外面布置,其实直接就可以架在墙角等处,后期可以装修处理一下!地下埋管装保温层可能不合适,影响地面的整体性,容易形成断缝!最好谨慎处理!

建房中木工包工的价格怎么计算框架砖混框架剪力墙

框架的粘灰面积一般是建筑面积的2.6倍,框架剪力墙一般为2.9左右。具体价格要看综合因素,图纸,材料.工期等。 木工按展开面积算。一般不复杂的展开面积45-50元每平米。或按日工计算。不同地区价格差别很大。一种叫展开面积 一种叫投影面积。展开面积就是所有的板子的面积加在一起,包括抽屉这些小板。投影面积就是高*宽。 如果做柜子还得考虑油工,需要搓色上漆。
建筑面积,粘灰面积。框架的粘灰面积一般是建筑面积的2.6倍,框架剪力墙一般为2.9左右。我们这里的价格65元每平米(包括辅材)不包括的话就每平米减3元。这样算很简单了吧
好大的题目,就零分?木工的内容包括铁丝、钉子、养护、胶带等辅材吗?有坡屋顶吗,有地下室吗?~~~~~~~~~

远大住工多层装配式剪力墙结构体系是怎样的

装配整体式剪力墙结构的竖向承重结构体系采用铰接的装配剪力墙结构体系,铰接方法可采用焊接、灌浆连接或机械连接。水平结构体系则采用由叠合板组成的叠合现浇楼盖体系。叠合板的预制部分是采用带三角形钢筋桁架的预制叠合楼板,叠合板吊装就位后,在现场安装面筋,然后整体浇注成型。装配式结构体系多采用箱型结构。

混泥土建筑完毕后剪力墙偏移局部墙柱移位怎么处理

采纳率:33% 来自:芝麻团 擅长: 蚌埠市 热血传奇 家居装修 购房置业 其他...2009-05...

剪力墙底部加强部位的构造边缘构件是不是也是约束边缘构件呢最

CNWon_02 采纳率:45% 擅长: 建筑学 台球 羽毛球 家居装修 柳州市 其他回答 剪力墙...

亲们说下剪力墙拆模时间要多长 相关资讯

谈点意见供参考。 高层住宅的框架及剪力墙是不能拆的,严格的物管公司还会要求业主在装修打线槽时,不能打得太深而露出钢筋。 一般来说,接房后开发商会给你一个房屋的结构图,对其中的剪力墙用粗黑线标明的。 所以,你一点都不要去想拆框架和剪力墙。如果拆动,不但有危险而且违规会受到处罚的。 我注意到你是想改变书房与客厅间的位置。那么,只有框架梁而在梁下是砌砖的墙面则是可以拆除的。建议你看看图纸,找一下客厅四周其它的几面墙是否这种,如果是则可以在装修时从这些方面考虑拆动,从而实现你改变客厅的想法。 希望我的回答能够对你有所帮助。

剪力墙支模木工施工方法

施工方法:   (1)待钢筋绑扎、预埋件管道、人防门框、预埋件等隐蔽工程验收合格后,方可进行立模。 ...

剪力墙模板拉杆每平方需几根才不会跑模

剪力墙模板的对拉螺栓的密度取决与竖楞的刚度及间距,竖楞的刚度又与钢管围檩的间距有关,这是保证面板变形在规范容许值内的主要因素。楼主说的‘跑模’实际包括了面板变形过大、模架支撑安装的稳定两个方面。在模架支撑安装紧密稳定的前提下,对拉螺栓的密度一般每平方面积上1.0/0.5×0.6=3.33(根)。

剪力墙钢模每平方米有多重

wall)又称抗风墙或抗震墙、结构墙。房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载和竖向荷载{重力}的墙体。防止结构剪切破坏。它分平面剪力墙和筒体剪力墙。平面剪力墙用于钢筋混凝土框架结构、升板结构、无梁楼盖体系中。为增加结构的刚度、强度及抗倒塌能力,在某些部位可现浇或预制装配钢筋混凝土剪力墙。现浇剪力墙与周边梁、柱同时浇筑,整体性好。筒体剪力墙用于高层建筑、高耸结构和悬吊结构中 ,由电梯间、楼梯间、设备及辅助用房的间隔墙围成,筒壁均为现浇钢筋混凝土墙体,其刚度和强度较平面剪力墙高可承受较大的水平荷载。墙根据受力特点可以分为承重墙和剪力墙,前者以承受竖向荷载为主,如砌体墙;后者以承受水平荷载为主。在抗震设防区,水平荷载主要由水

剪力墙的类别: 一般按照剪力墙上洞口的大小、多少及排列方式,将剪力墙分为以下几种类型: ①整体墙 没有门窗洞口或只有少量很小的洞口时,可以忽略洞口的存在,这种剪力墙即为整体剪力墙,简称整体墙。 当门窗洞口的面积之和不超过剪力墙侧面积的15%,且洞口间净距及孔洞至墙边的净距大于洞口长边尺寸时,即为整体墙。 ②小开口整体墙 门窗洞口尺寸比整体墙要大一些,此时墙肢中已出现局部弯矩,这种墙称为小开口整体墙。 ③联肢墙 剪力墙上开有一列或多列洞口,且洞口尺寸相对较大,此时剪力墙的受力相当于通过洞口之间的连梁连在一起的一系列墙肢,故称连肢墙。 ④框支剪力墙 当底层需要大空间时,采用框架结构支撑上部剪力墙,就形成框支剪力墙。在地震区,不容许采用纯粹的框支剪力墙结构。

拆剪力墙装修公司承担什么法律后果

与业主签订装饰合同的时候有没有 这一分相?有的话,你就被坑法了额。

家庭装修剪力墙能不能拆

可以拆,剪力墙是隔断强,不承重,关键是你要确定好是剪力墙,真心再帮你期待采纳,
这个一般来讲是不能拆的,首先是邻居和物业基本不会同意,再说即使是老房子没人管,城管那边要拆墙的话需要办的手续很多,要请专家做可行性分析,然后要做结构加固,一系列下来非常麻烦

装修中是不是除了剪力墙其它墙体都可以打拆

满足安全可靠,基本上是这个原则。但房屋的可靠性,除了安全可靠外还有适用性、耐久性等可靠,住户考虑的问题往往是不够全面的,建议仍要咨询原设计人意见为好。

混凝土挡土墙不是剪力墙,其它材料的挡土墙就更不属于剪力墙了!剪力墙用于高层建筑,是房屋的最重要的竖向承重构件,它不但要承受房屋的全部重力荷载,而且还要抵抗全部水平荷载及地震水平作用。剪力墙承受的荷载是竖向的和沿墙长方向(即沿墙截面高hw方向的)水平的,而无能力承受垂直于墙面的荷载;挡土墙承受的只是垂直于墙面的荷载(挡土的侧压力),尽管它俩都是钢筋混凝土的,但其竖向分布筋位置不同,挡土墙的在外,贴着保护层,剪力墙的靠里,便于施工。剪力墙是由墙肢、各种边缘构件、连梁等组成的总称,不会像混凝土挡土墙那样连续的、长长的、一整版整版的外形,

广联达剪力墙套什么清单

根据当地的定额说明进行套项, 一般有电梯井的需要区分,没有的不区分,然后就是混凝土墙和模板的定额子目。  套定额的方法:  1.对号入座。什么工程量套什么定额,先找到所需要套的工程量定额内容。  2.理解基价的组成。定额中的基价就是人工+材料+机械,(需要说明的是请注意单位)现在都是消耗量定额,消耗量就是损耗,定额书中有明确表示每种不同材料的损耗,材料的单价*损耗就是这种材料的定额价格。  3.基价转换。如果人工,材料,机械中的某种价格变动就需要基价转化,把原来某种变动的价格从基价里扣除,再把变动后的加进去组成新的价格。

}