答:(1)高压放射式接线的优点有:界限清晰,操作维护方便,保护简单,便于实现自动化,由于放射式线路之间互不影响,故供电可靠性较高。
缺点是:这种放射式线路发生故障时,该线路所供电的负荷都要停电。
(2)高压树干式接线的优点有:使变配电所的出线减少。高压开关柜相应也减少,可节约有色金属的消耗量。
缺点有:供电可靠性差,干线故障或检修将引起干线上的全部用户停电。
配电系统的高压接线往往是几种接线方式的组合,究竟采用什么接线方式,应根据具体情况,对供电可靠性的要求,经技术,经济综合比较后才能确定/一般来说,高压配电系统宜优先考虑采用放射式,对于供电可靠性要求不高的辅助生产区和生活住宅区,可考虑采用树干式。
(3)低压放射式接线的优点有:供电可靠性高。
缺点是:所用开关设备及配电线路也较多。
(4)低压树干式接线的优点有:接线引出的配电干线较少,采用的开关设备自然较少。
缺点是:干线故障使所连接的用电设备均受到影响,供电可靠性差。
实际低压配电系统的接线,也往往是上述几种接线的在综合。根据具体情况而定。一般在正常环境的车间或建筑内,当大部分用电设备容量不大而且无特殊要求是,宜采用树干式。
5-6 试比较架空线路和电缆线路的优缺点。
电力线路有架、空线路和电缆线路,其结构和敷设各不相同。架空线路具有投资少.施工维护方便.易于发现和排除故障.受地形影响小等优点;电缆线路具有运行可靠.不易受外界影响.美观等优点。5-7导线和电缆截面的选择原则是什么?一般动力线路宜先按什么条件选择?照明线路宜先按什么条件选择?为什么?
答: 导线和电缆截面的选择必须满足安全,可靠和经济的条件.
(1)按允许载流量选择导线和电缆截面.
(2)按允许电压损失选择导线和电缆截面.
(3)按经济电流密度选择导线和电缆截面.
(4)按机械强度选择导线和电缆截面.
(5)满足短路稳定的条件.
一般动力线路宜先按允许载流量选择导线和电缆截面,再校验电压损失和机械强度.
照明线路宜先按允许电压损失选择导线和电缆截面.再校验其他条件.因为照明线路对电压要求较搞
选择导线截面时,要求在满足上述5个原则的基础上选择其中最大的截面.
5-8三相系统中的保护线(PE线)和保护中性线(PEN)的截
答:保护线截面要满足短路热稳定的要求,按GB50054—95低压配电设计规范规定。
保护线(PE线)截面的选择
a:当≦16平方毫米时,有≧。
b:当16平方毫米<≦35平方毫米时,有≧16平方毫米。
c:当≧35平方毫米时,有≧0、5。
保护中性线(PEN线)截面的选择
因为PEN线具有PE线和N线的双重功能,所以选择截面时按其中的最大值选取。
三相380v电机接线方法多采用星星接法,根据具体实际的电机的类型部分也会采用三角形的接线方法,三相380v电机注意事项本文也有分享,希望可以帮到有需要的用户。
1、380v电机常见的连线方式主要可以分成星形接法和三角形接法。
(1)星形连接是三相交流电源和三相电器之间的一种连接方式。三相电源的三个绕组的端子x、y、z连接在一起形成一个公共点o,三根端线从起始端子a、b、c引出。三个同频率、同幅、120度相位差的正弦电源以一定的方式连接向外供电的系统。
(2)三相电力三角形接线法是将各相的电源或负载依次首尾相连,引出各连接点作为三相电力的三相线。三角形连接法没有中性点,也不能引出零线,所以只有三相三线制。加入地线后,它就变成了三相四线制。
对于三角形连接的三相电力,线电压等于相电压,线电流等于相电流的√3倍。
2、三相电机的接线方式之三相电机互锁的方法
(1)三相电机自锁方法可以分为电气互锁、机械互锁和按钮互锁,电机在正反转控制操作时,正反转交流接触器和反转交流接触器同时误操作,三相电源的L1相和L3相的线间电压形成闭合电路,交流接触器的主触点反转形成完全短路状态,会出现大的短路电流流过并烧坏电路。因此,为了防止两相电源短路事故,接触器KM1和KM2的主触头不能同时闭合。
(2)除了交流接触器之外,热继电器还应添加到主电路中。热继电器可以在电路中起到过载保护的作用。选择热继电器时,应注意类型选择,并选择合适的电流值。
(3)主电路连接完成后,我们将开始连接控制电路。控制电路中的第一个连接点是自锁。自锁是保证电机稳定连续运行的方法。在可编程逻辑控制器编程中,也需要写起停,而且方法非常简单。
(4)控制回路应选择交流接触器的电压,由于是380伏电,可以从三条相线直接引出两个控制。
一相线进入热继电器常闭触点后,连接停止按钮,分别进入两个启动按钮。每个交流接触器的常开触点与两个启动按钮并联,然后交流接触器线圈返回到另一相线(零线)。这就是自锁电路。
1.三相电机的三根火线彼此相差120度。任何火线到零线都是220V,任何两根火线都是380V,三相电机的特点是相差120度的两个220伏的组合电压。
2.三相380v电机接地线通常在配电箱中有一个用于接地线的螺纹连接,而配电箱通常安装在墙上。这堵墙与大地相连,形成一条通道,这被解释为接地。接地线通常为1.5或2.5根。具有标准消防资质的建筑物内的墙壁配电箱的接地线接地。
3.在三相380v电机接线时,电笔不能乱用。普通的电笔,一般都是250伏,所以不能乱用。电笔的额定电压为250伏时不能测量380伏,以免发生安全事件,造成触电,电笔一般用于测试220伏民用电。
当用电连接任何开关和设备时,须注意连接的电线是否在该处开关的控制下与电器一起使用。否同一组电器正在用电,带电的电线和带电的电线与电连接,之间容易带回来并着火。火花的范围通常由电压、接触面和功耗的影响决定。火花非常危险,长时间与人接触,踩在地上的人会触电。
三相380v电机接线的方法注意注意操作一般不会出错,三相380v电机接线处了注意上述的步骤以外,还需要注意接线的完好性。三相电机是常见的电机类型之一,目前多用于各种不同使用需要的专用电机,比如说原型就是普通的三相异步电机。了解更多电机专业知识及技巧,可加入电机行业内qq群,业内专业老师傅解答。
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。