开关电源滤波电源问题

1.电磁干扰的产生与传输   电磁幹扰传输有两种方式:一种是传导传输方式另一种则是辐射传输方式。传导传输是在干扰源和敏感设备之间有完整的电路连接干扰信號沿着连接电路传递到接收器而发生电磁干扰现象。   辐射传输是干扰信号通过介质以电磁波的形式向外传播的干扰形式常见的辐射耦合有三种:1)一个天线发射的电磁波被另一个天线意外地接收,称为天线对天线的耦合;2)空间电磁场经导线感应而耦合称

  1.电磁幹扰的产生与传输

  电磁干扰传输有两种方式:一种是传导传输方式,另一种则是辐射传输方式传导传输是在干扰源和敏感设备之间囿完整的电路连接,干扰信号沿着连接电路传递到接收器而发生电磁干扰现象

  辐射传输是干扰信号通过介质以电磁波的形式向外传播的干扰形式。常见的辐射耦合有三种:1)一个天线发射的电磁波被另一个天线意外地接收称为天线对天线的耦合;2)空间电磁场经导線感应而耦合,称为场对线的耦合3)两根平等导线之间的高频信号相互感应而形成的耦合,称为线对线的感应耦合

  2.电磁干扰的产苼机理

  从被干扰的敏感设备角度来说,干扰耦合又可分为传导耦合和辐射耦合两类

  传导耦合按其原理可分为电阻性耦合、电容性耦合和电感性耦合三种基本耦合方式。

  辐射耦合是干扰耦合的另一种方式除了从干扰源发出的有意辐射外,还有大量的无意辐射同时,PCB板上的走线无论是电源线、信号线、时钟线、数据线或者控制线等都能起到天线的效果,即可辐射出干扰波又可起到接收作鼡。

  3.电磁干扰控制技术

  ● 滤波电源:在设计和选用滤波电源器时应注意频率特性、耐压性能、额定电流、阻抗特性、屏蔽和可靠性滤波电源器的安装正确与否对其插入损耗特性影响很大,只有安装位置恰当安装方法正确,才能对干扰起到预期的滤波电源作用茬安装滤波电源器时应考虑安装位置,输入输出侧的配线必须屏蔽隔离以及高频接地和搭接方法。

屏蔽:电磁屏蔽按原理可分为电场屏蔽、磁场屏蔽和电磁场屏蔽三种电场屏蔽包含静电屏蔽和交变电场屏蔽;磁场屏蔽包含低频磁场屏蔽和高频磁场屏蔽。不同类型的电磁屏蔽对屏蔽体的要求不同在实际的屏蔽中,电磁屏蔽效能更大程度上依赖于屏蔽体的结构即导电的连续性。实际的屏蔽体由于制造、裝配、维修、散热、观察及接口连接要求其上面一般都开有形状各异、尺寸不同的孔缝,这些孔缝对于屏蔽体的屏蔽效能起着重要的影響作用因此必须采取措施来抑制孔缝的电磁泄漏。

  ● 接地:接地有安全接地和信号接地两种同时,接地也会引入接地阻抗及地回蕗干扰接地技术包括接地点的选择、电路组合、接地的设计和抑制接地干扰措施的合理应用等。

  ● 搭接:搭接是指导体间低阻抗连接只有良好的搭接才能使电路完成其设计功能,使干扰的各种抑制措施得以发挥作用搭接方法可分为永久性搭接和半永久性搭接两种,而搭接类型分为直接搭接和间接搭接

  ● 布线:布线是印刷电路板电磁兼容性设计的关键,应选择合理的导线宽度采取正确的布線策略,如加粗地线将地线闭合成环路,减少导线不连续性采用多层板等。

  空间分离是抑制空间辐射骚扰和感应耦合骚扰的有效方法通过加大骚扰源和接受器敏感设备之间的空间距离,使骚扰电磁场到达敏感设备时的强度已衰减到低于接受设备敏感度门限从而達到抑制电磁干扰的目的。由电磁场理论可知场强在近区感应场中以1/r3的方式衰减,远区辐射场的场强分布按1/r方式减小因此,为了满足系统的电磁兼容性要求尽量将组成系统的各个设备间的空间距离增大。在设备、系统布线中限制平行线缆的最小间距,以减少串扰茬PCB设计中,规定引线条间的最小间隔另外,空间分离也包括在空间有限的情况下对骚扰源辐射方向的方位调整、骚扰源电场矢量与磁場矢量的空间取向的控制。

  当骚扰源非常强不易采用其他方法可靠抑制时,通常采用时间分隔的方法使有用信号在骚扰信号停止發射的时间内传输,或者当强骚扰信号发射时使易受骚扰的敏感设备短时关闭,以避免遭受损害时间分隔控制有两种形式,一种是主動时间分隔适用于有用信号出现时间与干扰信号出现时间有确定先后关系的情况;另一种是被动时间分隔,按照干扰信号与有用信号出現的特征使其中某一信号迅速关闭从而达到时间上不重合、不覆盖的控制要求。

  频谱的规划划分是把各频段划分给各种无线电业务为特定用户制定频段。制定国家标准规范是防止干扰以及在某些情况下确保通信系统达到所需通信性能的基础这包括无线电设备的核准程序,无线电发射机、接收机和其他设备型号核准所要求的最低性能标准文件

  电气隔离是避免电路中传导干扰的可靠方法,同时還能使有用信号正常耦合传输常见的电气隔离耦合形式有机械耦合、电磁耦合、光电耦合等。DC/DC变换器是一种应用广泛的电器隔离器件咜将一种直流电压变换成另一种直流电压,为了防止多个设备共用一个电源引起共电源内阻干扰应用DC/DC变换器单独对各路供电,以保证电蕗不受电源中的信号干扰

  一、开关电源产生干扰的原因

  开关电源首先将工频交流整流为直流,再逆变为高频最后经过整流滤波电源电路输出,得到稳定的直流电压因此自身含有大量的谐波干扰。同时由于变压器的漏感和输出二极管的反向恢复电流造成的尖峰,都形成了潜在的电磁干扰开关电源中的干扰源主要集中在电压、电流变化大的元器件上,突出表现在开关管、二极管、高频变压器等上

  ①开关电路产生的电磁干扰

  开关电路是开关电源的主要干扰源之一。开关电路是开关电源的核心主要由开关管和高频变壓器组成。它产生的du/dt具有较大幅度的脉冲频带较宽且谐波丰富。这种脉冲干扰产生的主要原因是:开关管负载为高频变压器初级线圈昰感性负载。在开关管导通瞬间初级线圈产生很大的涌流,并在初级线圈的两端出现较高的浪涌尖峰电压;在开关管断开瞬间由于初級线圈的漏磁通,致使一部分能量没有从一次线圈传输到二次线圈储藏在电感中的这部分能量将和集电极电路中的电容、电阻形成带有尖峰的衰减振荡,叠加在关断电压上形成关断电压尖峰。电源电压中断会产生与初级线圈接通时一样的磁化冲击电流瞬变这种瞬变是┅种传导型电磁干扰,既影响变压器初级还会使传导干扰返回配电系统,造成电网谐波电磁干扰从而影响其他设备的安全和经济运行。

  ②整流电路产生的电磁干扰

  整流电路中在输出整流二极管截止时有一个反向电流,它恢复到零点的时间与结电容等因素有关其中,能将反向电流迅速恢复到零的二极管称为硬恢复特性二极管这种二极管在变压器漏感和其他分布参数的影响下将产生较强的高頻干扰,其频率可达几十MHz高频整流回路中的整流二极管正向导通时有较大的正向电流流过,在其受反偏电压而转向截止时由于PN结中有較多的载流子积累,因而在载流子消失之前的一段时间里电流会反向流动,致使载流子消失的反向恢复电流急剧减少而发生很大的电流變化(di/dt)

  高频变压器的初级线圈、开关管和滤波电源电容构成的高频开关电流环路可能会产生较大的空间辐射,形成辐射干扰如果电容滤波电源容量不足或高频特性不好,电容上的高频阻抗会使高频电流以差模方式传导到交流电源中形成传导干扰需要注意的是,茬二极管整流电路产生的电磁干扰中整流二极管反向恢复电流的di/dt远比续流二极管反向恢复电流的di/dt大得多。作为电磁干扰源来研究整流②极管反向恢复电流形成的干扰强度大、频带宽。但是整流二极管产生的电压跳变远小于功率开关管导通和关断时产生的电压跳变。因此也可不计整流二极管产生的│dv/dt│影响,把整流电路当成电磁干扰耦合通道的一部分来研究

  ④分布电容引起的干扰

  开关电源笁作在高频状态,因而其分布电容不可忽略一方面,散热片与开关管集电极间的绝缘片接触面积较大且绝缘片较薄,因此两者间的分咘电容在高频时不能忽略高频电流会通过分布电容流到散热片上,再流到机壳地产生共模干扰;另一方面,脉冲变压器的初次级之间存在着分布电容可将原边电压直接耦合到副边上,在副边作直流输出的两条电源线上产生共模干扰

  ⑤杂散参数影响耦合通道的特性

  在传导干扰频段(<30MHz),多数开关电源干扰的耦合通道是可以用电路网络来描述的但是,开关电源中的任何一个实际元器件如电阻、电容、电感乃至开关管、二极管都包含有杂散参数,且研究的频带愈宽等值电路的阶次愈高。因此包括各元器件杂散参数和元器件间的耦合在内的开关电源的等效电路将复杂得多。在高频时杂散参数对耦合通道的特性影响很大,分布电容的存在成为电磁干扰的通噵另外,在开关管功率较大时集电极一般都需加上散热片,散热片与开关管之间的分布电容在高频时不能忽略它能形成面向空间的輻射干扰和电源线传导的共模干扰。

  二、开关电源电磁干扰的控制技术

  要解决开关电源的电磁干扰问题可从3个方面入手:1)减尛干扰源产生的干扰信号;2)切断干扰信号的传播途径;3)增强受干扰体的抗干扰能力。因此开关电源电磁电磁干扰要控制技术主要有:电路措施、EMI滤波电源、元器件选择、屏蔽和印制电路板抗干扰设计等。

  ①减少开关电源本身的干扰

  ● 软开关技术:在原有的硬開关电路中增加电感和电容元件利用电感和电容的谐振,降低开关过程中的du/dt和di/dt使开关器件开通时电压的下降先于电流的上升,或关断時电流的下降先于电压的上升来消除电压和电流的重叠。

  ● 开关频率调制技术:通过调制开关频率fc把集中在fc及其谐波2fc、3fc…上的能量分散到它们周围的频带上,以降低各个频点上的EMI幅值该方法不能降低干扰总量,但能量被分散到频点的基带上从而使各个频点都不超过EMI规定的限值。为了达到降低噪声频谱峰值的目的通常有两种处理方法:随机频率法和调制频率法。

  ● 共模干扰的有源抑制技术:设法从主回路中取出一个与导致电磁干扰的主要开关电压波形完全反相的补偿EMI噪声电压并用它去平衡原开关电压。

  ● 减小电磁干擾的缓冲电路:其由线性阻抗稳定网络组成作用是消除在供电电力线内潜在的干扰,包括电力线干扰、电快速瞬变电涌,电压高低变囮和电力线谐波等这些干扰对一般稳压电源来说,影响不是很大但对高频开关电源的影响显著。

滤波电源:EMI滤波电源器的主要目的之┅就是要在150kHz~30MHz的频段范围获得较高的插入损耗,但对频率为50Hz工频信号不产生衰减使额定电压、电流顺利通过,同时还必须满足一定的呎寸要求任何电源线上的传导干扰信号,均可用差模和共模信号来表示在一般情况下,差模干扰幅度小频率低,所造成的干扰较小;共模干扰幅度大频率高,还可以通过导线产生辐射所造成的干扰较大。因此欲削弱传导干扰,把EMI信号控制在有关EMC标准规定的极限電平以下最有效的方法就是在开关电源输入和输出电路中加装电磁干扰滤波电源器。

  ● PCB设计:PCB抗干扰设计主要包括PCB布局、布线及接哋其目的是减小PCB的电磁辐射和PCB上电路之间的串扰。开关电源布局的最佳方法与其电气设计类似在确定PCB的尺寸形状后,再确定特殊元器件(如各种发生器、晶振等)的位置最后,根据电路的功能单元对电路的全部元器件进行布局。

  ● 元器件的选择:选择不易产生噪声、不易传导和辐射噪声的元器件通常特别值得注意的是,二极管和变压器等绕组类元器件的选用反向恢复电流小、恢复时间短的赽速恢复二极管是开关电源高频整流部分的理想器件。

  ②切断干扰信号的传播途径—共模、差模电源线滤波电源器设计

  电源线干擾可以使用电源线滤波电源器滤除一个合理有效的开关电源EMI滤波电源器应该对电源线上差模和共模干扰都有较强的抑制作用。

  ③增強敏感电路的抗干扰能力

  这主要包括屏蔽和接地两种方式

}

开关电源始终无输出(保险管正常)嘚故障检修技巧

1、开关电源始终无电压输出的原因

这种情况是由于开关电源未产生振荡所致证明的方法是:测开关电源整流滤波电源电嫆关机后的电压,若为300V之后缓慢下降则说明开关电源确未产生振荡。

开关电源未产生振荡的原因有:

(1)开关管集电极未得到足够的工作电壓

(2)开关管基极未得到启动电压。

(3)开关管正反馈电路元件失效

(1)测开关管集电极电压为0或低于市电1.4倍,检查交流220V输入电路及整流滤波电源電路若集电极电压正常,则检查开关管b极电压

(2)测开关管b极电压或者在关机瞬间,用指针万用表R x 1欧挡黑笔接b极,红笔接整流滤波电源電容负极(热地)听电源有启动声音,说明电源振荡电路正常仅缺乏启动电压,是启动电阻开路或铜皮断若无启动声,在测be结后迅速將表转到电压档,测c极电压是dpurlhx

否快速泄放若是,说明开关管及其放电回路均正常正反馈电路存在故障,包括反馈电阻、电容、续流二極管、正反馈绕组及其开关管故障若c极电压仍不泄放,说明开关管及其回路有开路故障或b极有短路接地故障

开关电源瞬间有电压输出嘚故障检修技巧

1、瞬间有电压输出故障原因

开关电源在加电的初始产生了振荡,但后来由于过压过流保护引起停振或开关机接口电路加電初为开机状态,但随着CPU清零的结束而转入待机状态

(1)开关电源因故造成输出电压过高而引起保护停振。

(2)负载过流而引起过流保护动作

(3)保护电路本身误动作。

(4)遥控系统因故障而执行待机指令

其中2、3、4项适用于带有副电源的机器。

2、故障判断的方法与检修步骤

脱开行负载在B+输出端接上假负载,监测B+电压(应先将电压表接到位开机后即关机)。如果高于正常值十几伏以上可判断故障是由开关电源输出过压,并击穿行输出管所致或电源本身的保护电路动作关断电源。应对控制开关电源输出电压的脉宽调制电路和振荡定时电容进行检查

若開关电源B+正常,则变换负载或改变市电压观察B+是否稳定输出对于直接取样电源可空载,以便更好地判断开关电源的稳定性能若确认其良好,则故障系负载过流或保护电路动作所引起

当B+正常时,测B+对地阻值看是否直流输出端对地短路。若没短路恢复行负载开机可监測可控硅G极电位,逐一监测各保护检测支路直致查出故障点,不要轻易取消保护电路因断开保护机器失去应有的保护功能,如果当时開关电源存在输出电压过高灯丝电压过高过压等故障,会造成严重的后果

若确实找不出故障点,可以断开过流保护电路因过流故障充其量损坏故障电路中的供电回路元件,如限流电阻等不会损坏末端负载。

开关电源输出电压高的故障检修技巧

1、造成开关电源输出电壓高的原因

(1)具有倍压整流的机型市电压正常的情况下错误地工作于倍压整流状态。

(2)脉宽调整电路出现问题

(3)振荡定时电容容量下降。

2、主负载(行扫描电路)未工作造成开关电源负载轻引起电压升高(仅适用于稳压调整环路间接取样的电源,即稳压取样不是直接取自B+输出)

3、故障判断的方法与检修步骤

(1)判断整流滤波电源电路是否工作在倍压整流状态的方法:测开关管集电极电压,若比交流供电电压高出1.4倍以上可判断开关电源输出电压高系开关管集电极电压高所致。应对倍压整流电路进行检查对于电网电压比较正常的地区,可以拆除倍压整鋶滤波电源电路降低电源

(2)用替换法判断振荡定时电容是否不良。

(3)判断脉宽调制电路故障的方法:

用交流调压器调整交流输入电压监测B+輸出电压,使其保持在略高于正常值(因为若取样正常,这时负反馈稳压环路当起控)然后测脉宽调整电路中各级三极管的b、e、c极电压光耦①、②脚间压降变化,看其是否与稳压原理相符或变化趋势一致测到某一点与稳压原理应得值相反,说明被测点的这一级有故障不能正确传送稳压信息,使稳压失败应逐一检查相关元件。

●分割法(适用于直接取样电源)

以稳压环路中的光耦为分水岭,对电路实行分割确定故障范围。短路光耦③、④端观察B+变化。

(1)B+严重下降或停止输出说明热底板部分正常。故障点在B+取样电路及光耦

(2)变化不明显戓无变化,说明热底板部分有故障详细检查此部分的脉宽调整电路。重点检查脉冲调整电路工作电压的形成电路如滤波电源电容、整鋶管等,应采用替换法还应检查代换各调整管和相关元件,检查铜皮是否断路

●代换法(适用于直接取样电源)。

自制一个取样电路接叺对应的电路,断开原光耦③、④脚根据检修机B+正常值调肿至适当位置,看这时B+输出情况

(1)B+输出基本正常,再调RP若B+输出范围较大,说奣故障在原B+取样及光耦电路这时将B+调至比正常值略高,检测原取样电路便可轻易找到故障点。若原机的取样电路为分立元件则可调整原取样调整电位器,测相关工作点电压是否作相应变化以便找出故障点

(2)B+仍然高,说明故障在脉冲调整放大电路(热地板部分)这时可以根据工作原理,人为逐级改变工作点电压使B+朝着下降的方向变化。从光耦至开关管b极逆向查找若到哪一级符合了变化规律,则说明此級到开关管b极基本正常故障在这一级至光耦间,于是进一步查出故障点

另外,可以取消光耦在光耦③、④脚间接一可调电位器进行檢修。

注意事项:检修电压高的机器应尽量脱开各负载,B+接假载避免故障扩大,特别是CPU+5V供电取自同一电源的机器还用采取保护措施,防止CPU损坏

开关电源输出电压低(带负载能力差)的故障检修技巧

1、开关电源电压输出低的原因:

(1)220V交流电压输入和整流滤波电源电路对开关管提供的工作电压不够,超出脉宽调整电路

(2)负载电路存在过流引起开关电源负载加重而导致输出电压下降

(3)开/关机切换错误,行扫描电路剛开始工作瞬间开关电源即处于待机状态,此类故障适用于无预备电源的机器CPU电源取自同一个电源,非副电源提供

(4)开/关机接口电路末端因故障处于开机与待机之间的状态,从而导致开关电源输出电压低于正常值高于待机值

(5)保护电路末端因故障进入导通状态,使电源進入弱振状态引起开关电源输出电压下降。

(6)整流输出电路中二极管和滤波电源电容、限流电阻损坏引起输出电压低

(7)脉宽调制电路故障,不能对开关电源输出电压的变化作出正确的响应对开关管基极电压调整方向不对,从而造成开关电源输出电压低

(8)正反馈电路中的正反馈电阻值变化,续流二极管性能变质或恒流源故障使正反馈量不足,导致振荡周期变长振荡频率下降,从而引起开关电源输出电压低

(9)它激式开关电源因未得到行逆程脉冲而工作于低频状态,造成输出电压低

2、判断故障的方法与步骤

从上述分析的原因看出,引起电壓低的原因涉及到了开关电源自身的各个部分和与开关电源相关的所有电路在检修时应先缩小故障范围。

(1)先测开关管c极电压确认开关管供电正常。

(2)根据开关电源各个输出端电压判断故障

●开关电源有的输出端电压正常,有的低于正常值故障在输出电压低的这个整流輸出电路,应对电路中的限流电阻、整流二极管、滤波电源电容进行检查代换若限流电阻发烫,说明负载过流查负载。

●开关电源各蕗输出均低

这种情况说明负载和整流输出电路均正常,故障在开关电源的正反馈电路、脉宽调整、开/待机电路、保护电路

●输出电压囿的下降比例大,有的输出电压下降比例小

测量结果说明故障在输出电压下降比例大的电路。此时可断开此路负载如果断开的是行电蕗,应接假负载在断开负载后,再测开关电源各输出端电压若恢复正常,可判断所断电路的负载有过流现象若仍不正常,说明故障茬该整流滤波电源电路

(3)断开主负载、接上灯泡,判断是否负载故障

有些收台图闪、带负载后电压不稳的机器,难于鉴别故障是在电源戓是负载时可以采

用“借法”,用此电源带同等尺寸、相同B+电压的另一台机器行负载进行判断。

(4)保留启动、正反馈、软启动及负反馈電路逐——取消各种保护电路、待机控制电路末端三极管。开机观察故障是否消除来逐步缩小故障范围。

注意:兼有稳压作用的电路鈈能断开(例如光电耦合器)断开保护电路时,须谨慎并采取防止电压升高的措施。

(5)采用替代法、检修脉宽调整电路

用自制取样电路取玳原取样电路,判断故障范围

●代换后,电压恢复正常说明故障在取样电路及光耦电路。

●电压仍低则断开原取样电路B十接入点,洳果电压还低则检查B+滤波电源电容,确认良好后可以圈定故障在热底板部分。先查软启动电路是否对开关管B极分流了仍不行,查正反馈、负反馈电路

查热底板部分的负反馈方法同检查电压高的方法相近,采用迫使B+输出高的思路(注意改变工作点不能造成B+过高扩大故障)

总之,在电源的维修中当电压不稳时可采用逆向思维,电压高时使之变低电压低时使之变高,必要时可采用人为改变工作点电压鉯利于查找故障点,在于灵活掌握

}