请教。科学教室讲桌处要设一个三相插座,系统图怎么画?
所属版块:
新手学习,向各位请教~~照明配电箱系统图该怎么看?如何设计?参数又怎么选择呢?麻烦详细一点...解释一下箱体容量、回路容量、线缆型号规格等...谢谢各位~~~
所属版块:
图纸简介:照明系统的配电图纸,很不错的哦。可以看看 投稿网友:longguxin 上传时间:
图纸省份: 请选择省份
所属版块:
应急照明可以和普通照明配电箱放在一起吗?还是只有3级负荷的话可以,,,二级负荷的应急照明就得单独设置了??哪本规范上有介绍啊???
所属版块:
本帖最后由 大海07 于
12:09 编辑 系统图上所有照明回路均是4线(2*L,N,PE),1、为什么配电箱里有两处断路器出来4条火线如下图圈出,这里面的4条线分别是什么线?2、有两个断路器出来3条火线,分别是一条平时照明一条强启线和一条接接触器线3、其它均是两线,一条平时照明一条强启线,其中强启线为什么没有和接触器连接?请大家指点!
所属版块:
一个3000多平米的车间,,应急照明是二级负荷,,应急照明箱可不可以直接安置在墙上,,没有配电小间,,还是需要建筑开一个配电间 再把 应急照明箱放到配电间里????
所属版块:
应急照明原采用自动系统控制,现在自动控制取消,现在在不影响消防要求的情况下如何实现控制原理保证各个回路在正常的情况下白天供电,晚间停电
所属版块:
图纸简介: 设计中用的应急照明原理图,请大伙指教! 附件名:.zip 文件大小:137K (升级VIP 如何赚取土木币)
所属版块:
请教各位,常规照明使用市电,应急照明使用UPS供电,两者独立主开关,可否公用照明配电箱?(因为应急照明回路太少,想共用箱)另外,两个照明回路,各自独立的断路器,可否共用一个接触器?
所属版块:
1类高层建筑在设置过道楼梯间应急照明和普通照明时候配电箱怎么设置 分开设置 还是和在一起 ? 如果采用T接箱子断母线那么应急箱子是宜多设还是少设? 本人考虑如果是T接箱断母线 应急照明和过道普通照明分开设置断点可能很多(如果在同层设置2个箱子竖井面积加大)如果设置在一起那么每个箱子回路数加大(其中竖井插座和照明会加在里面)综上 本人设想在每6层设置一个应急照明箱和1个普通照明箱(竖井插座和照明接入普通照明)这样设置是否可行 (1.应急照明配电箱过少(原计划3层设置)2.竖井内照明插座接入普通是否合理) 有没有更好的方法?
所属版块:更多相关文档以下是引用fchzheng在 10:35:46.0发表的内容:
我认为,在没有两路市电或发电机组的情况下,应急照明采用自带蓄电池,平时常闭的应急灯具就行了,没必要再让其平时做普通照明使用,事故时应急照明之两用。正常回路与充电回路均来自普通照明配电箱,火灾事故切非后,充电线路失电,常闭应急灯点亮,OK。
如果这样你认为美观性好吗?
市电断了才点燃确实不好,为什么应急灯具不单独设回路呢,火灾时强启,不就一切都解决了?
应急灯具的充电线一旦失电,灯具会自动点燃。
该不该受开关控制根本就不需要讨论。做设计的人都知道,作为火灾应急照明,开关不控制怎么画图啊?除非火灾应急灯全部常亮或者全部备用,平时不用。大型超市、商场都这样么做?准备做多少灯?
各位都有见解,我的做法是:应急照明系统充电线路上设计一个充放电时令器,这样可以延长电池的寿命
我觉得18楼的回答好.
这个问题只能根据建筑物的类型来决定,因为以目前的科技水平发展状况来看,只要你提的要求合理什么样的产品都能设计出来.
这要看你怎么做的系统,如果你的应急照明是正常照明的一部分,那么你采用的灯具就应改是带蓄电池的灯具,那么就可以用开关控制应急照明;如果你的应急照明是直接由EPS或发电机引来的,就不应该受开关控制。说的对,只要满足着火时能亮到规范规定的时间
我都是再给这些灯送一路“常火”用消防信号给模块控制接触器切亮。万无一失!审图从来没有问题。
应急灯,必须保证紧急清况下准确工作。
采用自带 蓄电池的应急灯就无所谓了,开关只控制正常照明部分,应急时靠充电火线的有无电流决定亮与灭!!