如何计算电缆截面防治电缆爆炸

高压电力电缆火灾原因分析及防范措施_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
高压电力电缆火灾原因分析及防范措施
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,方便使用
还剩1页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢电缆工厂车间隐患有哪些?如何杜绝防范?
我的图书馆
电缆工厂车间隐患有哪些?如何杜绝防范?
一、生产现场有否“三违”现象“三违”,是指违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。重点查员工现场操作是否按照安全操作规程操作和佩戴劳动防护用品。不同行业员工劳保用品配备和使用有不同的规定,如建筑工人要配备和使用安全帽、工作服、工作鞋、手套等,粉碎工要重点配备和使用防尘毒口罩,钳工、机床工重点配备和使用防护皮鞋、防护眼镜等。二、车间、仓库环境是否整洁,物资堆放是否有序如氧气瓶、乙炔瓶不能曝晒、倒立,两种气瓶不能同库存放(通风较好的宽敞场所,可相距5米以外堆放)。三、危险物品管理是否规范如剧毒品、爆炸品的管理是否做到“五双”,危险化学品是否专库存放,危险化学品是否有安全技术说明书和安全标签等。四、重点项目、重点设备设施是否安装安全装置和安全警示标志五、使用动火是否经过审批及采取有效的防护措施如动火是否遵守“六大禁令”、“五不动火”、“十不烧”等。六、高空悬挂和有限空间作业等危险作业有无采取安全防范措施如制定施工方案、安全操作规程,采取安全防范措施,设置作业现场的安全区域;由具有相应资质的单位和专业人员施工;确定专人进行现场统一指挥;有安全生产管理人员进行现场监督等。七、车间、仓库、员工宿舍的设置是否符合安全要求八、车间、员工宿舍是否按规定设置安全出口、疏散通道,消防器材设施是否按规定设置1.厂房的安全出口一般不应少于2个;但符合下列要求的可设1个:&(1)甲类厂房每层建筑面积不超过100m?,且同一时间的生产人数不超过5人。(2)乙类厂房每层建筑面积不超过150m?,且同一时间的生产人数不超过10人。(3)丙类厂房每层建筑面积不超过250m?,且同一时间的生产人数不超过20人。(4)丁、戊类厂房每层建筑面积不超过400m?,且同一时间的生产人数不超过30人。2.厂房疏散通道包括楼梯、走道和门:&疏散楼梯宽度不少于1.1m,走道的宽度不少于1.4m,疏散门的宽度不少于0.9m且门要向外开(当人数少于50人时,可以适当减少,但门的宽度不少于0.8m)。楼梯、走道应安装应急照明和疏散指示灯。3.消防器材:&主要是查灭火器要按照企业场所危险等级配置。在配置灭火器时要根据企业生产性质选配,如石油化工场所应配置泡沫或ABC干粉灭火器,精密仪器应选配气体(二氧化碳、卤代烷)灭火器,其它场所配置ABC干粉灭火器为宜。灭火器配置标准如下:场所名称场所分类面积平米配置数量厂房甲类251只乙类251只丙类301只丁类501只戊类501只库房甲类301只乙类301只丙类501只丁类501只戊类501只配电房101只九、通风除尘是否达到要求生产过程中有产生微量热量、蒸汽、烟雾、粉尘的车间,有否利用门窗进行自然通风换气;比较严重的车间,有否采用机械通风排除有害物。十、电气设备及安装是否符合行业标准和安全条件,电气设备包括发电、变电、输电或用电的器件1.输配电线路:甲类厂房、库房,甲乙类液体、气体储罐与电力架空线的最近水平距离不小于电杆高度的1.5倍,丙类液体储罐不小于电杆高度的1.2倍。厂房内电线不能乱接乱拉,不能用铁丝铜丝代替保险丝。2.配电房的长度大于7m和建筑面积大于60m时,应设2个出口;配电房的门要向外开;配电房的窗户,应采取防止雨雪和小动物进入的措施。3.电气设备要接地。4.危险物品生产、存储场所的开关、照明等电器设备应采用防爆装置,电线应穿非燃管保护,仓库白炽灯要在60w以下(严禁使用普通日光灯)等。十一、特种设备是否有有效的安全使用证锅炉、压力容器、电梯、起重机械等特种设备使用,必须通过质量技术监督部门的登记、检测检验,并取得使用证。十二、重大危险源有否采取有效的监控措施十三、有关安全规章制度和安全操作规程是否落实到位十四、其他需要检查的方面1.建设项目有否经过安全生产“三同时”审查。根据规定,需安全生产“三同时”审查的建设项目有:一是矿山建设项目,二是用于生产、储存危险物品的建设项目,三是使用危险化学品等高危险行业的建设项目,四是属于重大危险源监督管理范围内的建设项目,五是具有火灾爆炸危险的建设项目,六是对国家、地区经济影响较大的建设项目,七是国家、行业另有规定的建设项目,八是安全生产监督管理部门确认的其他具有较多危险或危险程度较高的建设项目。审查的步骤分为初步设计审查和竣工验收审查。2.高危企业有否按照规定进行安全评价。指危险物品的生产、储存和危险化学品生产、储存、经营、使用单位,矿山、烟花爆竹等高危企业,以及存在重大危险源的企业,必须按照国家规定进行安全评价。3.员工是否有超时间劳动。4.有否根据行业的生产特点,开展一些有针对性的重点检查和整改工作,如制革企业喷光车间的安全状况,高危企业是否安装防静电装置、防雷装置等。5.企业负责人、安全管理人员、特种作业人员有否持证上岗,员工有否经过“三级培训”。-End-??来源:山东安监(ID:SDanjian)
馆藏&16022
TA的最新馆藏
喜欢该文的人也喜欢预防电缆火灾的措施
作者:安全管理网 来源:安全管理网 点击:
 评论: 更新日期:日
  电缆火灾的发生有诸多因素,特别与电气线路密切相关,要从电气设计角度、把握电缆的火灾特性,将电气线路故障引起的火灾损失降至最低,从电缆引发的火灾事故不断总结,努力消除不稳定的因素,保障人身和财产安全,杜绝火灾隐患,防患于未然。为严格执行&安全第一、预防为主、综合治理&的安全生产方针,特制定防止电缆火灾发生和蔓延的阻燃、隔离措施如下:
一、电缆的选型、敷设
1、负荷计算与导线截面的选择
  在电气设计规范中,均要求在选择电线电缆时导体允许载流量必须大于负荷的计算电流,但有些因素经常因疏忽而留下火灾隐患。
  a)电线电缆由于其敷设方式(如明敷和暗敷、穿管保护、架设电缆隧道等)的不同,其散热条件均不一样,应根据电线电缆敷设环境温度具体情况的不同,考虑热阻的变化并修正电缆的实际载流量,按敷设方式及环境条件确定的导体载流量,不应小于计算电流。
  b)选择低压配电线路时应考虑用电量不断增加的可能性,留有一定的富裕度。
  2、线路的敷设
  由于电线电缆的广布性、电缆的易燃性、电缆着火的串延性、电缆着火后果的严重性,使电缆的防火工作日益重要。保持良好运行环境,避免电缆绝缘加速老化和损伤电缆。这就要求电缆的敷设沟、电缆隧道要有良好的排水设施,如设置排水浅沟、集水井,并能有效排水,必要时设置自动启、停抽水装置,防止积水、腐蚀性气体或液体及可燃性液体或气体进入,保持内部干燥。
3、电线电缆的选型,在电线、电缆选型时有两方面须注意:
  第一、从电缆材质角度考虑,应尽可能的采用铜芯电缆避免使用铝线芯。当电流通过导线或电缆时,阻抗的存在会造成电能的损耗,使导线或电缆发热,温度升高,使导线或电缆的绝缘加速老化,造成绝缘性能下降损坏或击穿,会使接头连接处氧化速度加剧,增大接触电阻使其进一步发热氧化,增大接触电阻使其进一步发热氧化,从而引起漏电、断线等,甚至引发火灾。由于电阻率低,同截面的铜芯电缆的发热量比铝芯电缆小得多,使得运行更安全。而且铜芯电缆得连接头性能稳定,不会由于氧化而发生事故。因此,在电缆供电中,地下使用铜芯电缆供电具有事故率低、耐腐蚀、可靠性高、施工维护方便等特点。
  第二、根据电气线路防火要求的程度的要求,选择使用无卤低烟阻燃型、耐火型、矿物绝缘型的电线、电缆或分支电缆。这样不仅从电气线路方面更好地防止火灾发生,而且能更好地确保火灾发生时消防用电的可靠性和安全性。  
二、电缆火灾发生的常见原因
1.电缆本身故障引发火灾。
(1)电缆头制作质量不良,导致运行中电缆头过热爆炸起火。
(2)电缆经长期运行绝缘老化,运行中击穿短路引起火灾。
(3)电缆长期过负荷运行造成电缆过热、损坏,运行中造成短路引起火灾。
(4)电缆受外力机械损伤,造成绝缘损坏,短路引起火灾。
(5)充油电缆漏油引起火灾。
2.外部火灾引燃电缆。
(1)电气设备故障起火,导致电缆着火。
(2)电缆周围杂物起火,导致电缆着火。
三、防止电缆火灾的措施
1.保证施工质量,特别是电缆头的制作质量一定要严格符合规定要求。
2.加强电缆运行监视,避免电缆过负荷运行。
3.按期进行电缆测试,发现不正常时应及时处理。
4.电缆沟要保持干燥,防止电缆受潮,造成绝缘下降,引起短路。
5.定期清扫电缆上所积粉尘,防止所积粉尘自燃引起电缆着火。
6.加强电缆回路开关及保护的定期校验维护,保证其动作可靠。
7.电缆敷设时要保持与热管路有足够距离,控制电缆不小于0.5米;动力电缆不小于l米。控制电缆与动力电缆应分槽、分层并分开布置,不能层间重叠放置。对不符合规定的部位,电缆应采取阻燃、隔热措施。
8.安装火灾报警装置及时发现火情,防止电缆着火。
9.采取防火阻燃措施。电缆的防火阻燃措施有:(1)将电缆用绝热耐燃材料包扎,当电缆周围着火时,包扎的电缆被绝热耐燃材料与火隔离可免遭烧毁。如果电缆自身着火,因包扎体内缺少氧气可使火自熄,避免火势蔓延到包扎体外。(2)将电缆穿过墙壁、盘底、竖井的孔洞用耐火材料封堵严密,防止电缆着火时,高温烟气扩散和蔓延造成火灾面扩大。(3)在电缆表面涂刷防火涂料。(4)用防火包带将电缆需防燃的部位缠包。(5)在电缆层间设置耐热隔火板,防止电缆层间窜燃,扩大火情。(6)在电缆通道设置分段隔墙和防火门,防止电缆窜燃,扩大火情。
10.配备必要的灭火器材和设施。架空电缆着火可用常用的灭火器材进行扑救,但在电缆夹层、竖井、沟道及隧道等处宜装设自动或远控灭火装置,例如1301灭火装置、水喷雾灭火装置等。
四、电缆火灾的扑救
当发生电缆火灾时,应迅速报警,立即判明着火电缆所属的系统和走向,尽快将着火电缆调整运行方式,并切断着火电缆的电源退出运行。电缆燃烧时会产生有毒气体,所以电缆火灾扑救需特别注意防护。扑救电缆火灾时注意事项如下:
1、火灾扑救前,必须先切断着火电缆及相邻电缆的电源。在电缆着火部位两侧设置阻火带,延缓和阻止火势发展;
2、进入火场应急救援人员必须佩戴正压式呼吸器或防毒面具,防止中毒、窒息,并避免碰触导电部位;扑灭电缆燃烧,可使用干粉、二氧化碳等灭火剂,也可用黄土、干砂或防火包进行覆盖。火势较大时可使用喷雾水扑灭。装有防火门的隧道,应将失火段两端的防火门关闭。
3、进入电缆夹层、沟道内等火场密闭场所的灭火人员必须两人一组,应佩戴正压式空气呼吸器以防中毒和窒息。在不能肯定被扑救电缆是否全部停电时,扑救人员应穿绝缘靴、戴绝缘手套,扑救过程中,禁止用手直接接触电缆外皮。佩戴正压式呼吸器,进入时间不宜过长,并充分预留出撤回时间所需要的呼吸器的供气量。
4、电缆着火优先使用干式灭火器。若火灾无法扑灭,电缆间、隧道用水灭火时,应确保排水系统正常;在救火过程中需注意防止发生触电、中毒、倒塌、坠落及爆炸等伤人事故。专业消防人员进人现场救火时,需清楚带电部位、高温部位及高压设备等危险部位情况。
5、电缆间、隧道电缆火灾,消防灭火器材不足,导致火势一时无法完全控制时,应急救援人员应撤出,关闭防火门,以使火焰窒息;
6、灭火施救人员在灭火过程中要采取相应的个人防护措施,防止烧伤及燃烧中产生的有毒、有害气体引起的人员中毒、窒息,并严防触电。
7、扑救结束后,应及时对着火现扬进行记录、拍照、录像,并保存起火处电缆残留段,以便对起火原因进行分析。吸取教训,防止再发生类似事故。
Tag:..相关内容
防火防爆热点内容
5166922104189111784716300145631402013818
防火防爆推荐内容
07-0206-2506-1806-1806-1706-1706-1606-16
安全管理论坛新帖
论坛数据加载中...
 |   |   |   |   |  |   |  |  |  |  
北京东方创想科技有限公司
联系电话:
E-mail:   & & & &
&& 京公网安备}

我要回帖

更多关于 环世界电缆爆炸 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信