高层房屋避雷针的原理,避雷设备是那个单位那个部门监管

环境工程专业毕业,从事环境化工行业已有五年之久,在一家小型环保公司上班,所
内操,外操,班长,工段,主管的工作区别和工艺熟练度及学历的对比。
查看: 4597|回复: 7
避雷针可以这么做吗?上面可以按照明灯吗?
阅读权限30
积分帖子主题
注册海川与360万海川共分享
才可以下载或查看,没有帐号?
本帖最后由 zhaohh3211 于
15:31 编辑
我们单位最近正在安装设备,车间避雷针是我们工程师自己设计的,就是用普通的圆钢焊接起来的,避雷针顶上查了一个铜管,好像是一寸的来,避雷针高度大约有三十多米吧,避雷针接地线也是用一根六米的圆钢(20#)插地下,用扁钢连接起来的(对地电阻也没测),避雷针上全部涂上了防锈漆(铜管上没涂),现在安装照明灯,电工用避雷针当电线杆了直接沿着避雷针顺上一根电线(有穿线管保护)接上了一个照明灯,这么接应该不合适吧,还有我们单位避雷针这么安我觉得错误很多,但是说不出来理论依据来。
当他人从你分享的链接访问本页面时,你将获得奖励
阅读权限80
积分帖子主题
钢管里面通水,上面装个喷头,还可以做淋浴呢^^
有专门的防雷及接地安装工艺标准,可以搜索查找下。
阅读权限75
积分帖子主题
按照要求来说是不允许的,但是有很多的地方这样安装过,但是照明灯的高度一般在15米左右的高度,并且电源线用镀锌管套好,并且接地良好。说实话不太符合规范,如果没有办法要用的话就节就一下了,并且接地电阻越小越好,最大也不允许大于4欧姆。
阅读权限65
积分帖子主题
1、查看防雷减灾管理办法第23条规定必须由有资质的单位进行设计和施工
2、[编辑本段]避雷针制作、安装
  1.所有金属部件必须镀锌,操作时注意保护镀锌层。
  2.采用镀锌钢管管制作针尖,管壁厚度不得小于3mm,针尖刷锡长度不得小于70mm
  3.避雷针应垂直安装牢固。垂直度允许偏差为3/1000。
  4.焊接要求焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定:
  5.扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。
  6.圆钢为其直径的6倍。
  7.圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。
  8.避雷针一般采用圆钢或钢管制成,其直径不应小于下列数值:
  a独立避雷针一般采用直径为19mm镀锌圆钢。
  b屋面上的避雷针采用直径25mm镀锌钢管。
  c水塔顶部避雷针采用直径25mm或40mm的镀锌钢管
  d烟囱顶上避雷针采用直径25mm镀锌圆钢或直径为40mm镀锌钢管e避雷环用直径12mm镀锌圆钢或截面为100mm2镀锌扁钢,其厚度应为4mm.
  避雷针宜采用圆钢或焊接钢管制成,其直径不应小于下列数值:
  针长1m以下:圆钢为12mm
  钢管为20 mm
  针长1-2m:圆钢为16mm
  钢管为25mm
  烟囱顶上的针:圆钢为20 mm
  钢管为40 mm
  避雷针制作与安装注意的质量问题:
  焊接处一不饱满,焊药处理不干净,漏刷防锈漆。应及时予以补焊,将药皮敲掉,刷上防锈漆。
  针体弯曲,安装的垂直度超出允许偏差。应将针体重新调直,符合要求后再安装
  独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口保护距离不符合规定。其距离应大于3m,当小于3m时,应采取均压措施或铺设卵石或沥青地.
阅读权限85
积分帖子主题
这个东西是会出大问题的,还是按照规范来做。规范一般都是用血的教训换来的!
阅读权限70
积分帖子主题
避雷针的做法,有专门的国家标准和标准图集;按照新的标准图集,避雷塔应该是由角钢进行制作。圆钢的做法是旧标准图的做法。
阅读权限20
积分帖子主题
这个我认为是不允许的吧
阅读权限40
积分帖子主题
我见过,好几个单位都这样做,都不按国家标准执行,郁闷。
安全漫画( 10.20)
还是没躲过【EHS随手拍】这样的状况可以怎样解决?反人类设计——独眼眼镜又有人向飞机发动机扔硬币 涉事乘客已被控泵上头那个细管干嘛的
据航空官方微博消息,昨日(10月18日)8L9960航班的登机过程中,一名乘客向飞机发动机扔硬币。目前该航班已经取消,并全面检查。公
在线QQ客服&&
&(电话工作日09:00--17:00受理咨询,信箱和QQ号全天受理咨询)
三百六十万海川人欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 海川网-海川化工论坛 -2004
Discuz!---
本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师
&&&&&&&&&&}

我要回帖

更多关于 避雷针的原理 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信