液氨在蒸发器中蒸发后被压缩机聚集在冷凝器中,压力不断升高,温度也 随着压力的升高而升高,比如说压力升高到表压力14 Kg/CM2,温度也就对应升到 +39℃,如果在冷凝器管外供给+34℃的冷却水,那冷凝器中的氨蒸汽就会向水传 送出热量,每向冷却水送出 264大卡热量,冷凝器中就有一公斤重的氨蒸汽凝结
所属版块:
我单位一万吨冷库,需要改造,制冷剂为液氨,现在需要改造,加冷冻间,我的意思是系统需要重新碰口,请问各位,液氨怎么处理及安全又经济?液氨可以回收吗?该怎么处理?谢谢大家:)
所属版块:
5000吨冷库一年消耗多少液氨
所属版块:
/other/info_view.gif
所属版块:
冷库的分类 1.按照库容量规模分为大型冷库(冷藏容量在10000t以上),中型冷库(冷藏容量在t),小型冷库(冷藏容量在1000t以下)。 2.按照冷库冷藏设计温度分为高温冷库(温度在-2℃~+8℃),中温冷库(温度在-10℃~-23℃),低温冷库(温度在-23℃~-30℃),
所属版块:
论文简介: 针对不同的冷库进行详尽的介绍和解释说明 /other/info_view.gif 附件名:.zip 文件大小:133K (升级VIP 如何赚取土木币)
所属版块:
小冷库,小冷库价格,小型冷库安装 常州极点制冷设备有限公司专业从事小冷库,小冷库价格,小型冷库安装的专业化集生产、设计、安装为一体的冷库设备生产企业。本公司为江苏省重点制冷设备生产企业。 冷库公司 极点制冷设备有限公司;冷库;保鲜冷库;冷藏库;冷库安装;冷库价格 联系人 极点常州总部 邮 箱 len
所属版块:
福州冷库多少钱,做个小冷库多少钱,福州冷库报价,福州冷库工程 『联系方式:――7』 发展现状我国冷库已经进入了爆发式增长的阶段,行业发展十分迅速,但结构性并不合理。国内冷链物流园区已经初显过剩现象,不少冷库资源存在闲置的状况,再大批
所属版块:
30立方冷库零下20度,5HP机组用比泽尔还是谷轮的好。除了北京北泽尔其他是不是山寨的。做个冷库算机组不容易呀,商家一报价,哪个地方的机组都有,就怕买到山寨货
所属版块:
所属版块:
Copyright&2000- ALL Rights Reserved. 苏ICP备号-5您现在所在的位置: 》产品知识
冷库采用液氨为制冷剂的风险 &&来源: &&[99-12-30]&&浏览:3330 次
(1)氨的性质简介氨,制冷剂代号R717,是一种理想的制冷工质,具有良好的热力学性质。在限制和禁止使用CFC物质的形势下,氨由于对臭氧层无破坏作用,使用较广泛。氨(NH3)为无色、有剌激性辛辣味恶臭的气体,分子量17.03。比重0.597。沸点D33.33℃。溶点D77.7℃。爆炸极限为15.7%~27%(容积)。急性毒性:LD50350mg/kg(大鼠经口);LC501390mg/m3,4小时,(大鼠吸入)。氨在常温下加压易液化,称为液氨,接触液氨可引起严重冻伤。与水形成氨水(NH3+H2O=NH3&H2O),呈弱碱性。氨水极不稳定,遇热后分解,1%水溶液PH值为11.7。浓氨水含氨28%~29%。氨在常态下呈气体,比空气轻,易逸出,具有强烈的刺激性和腐蚀性,故易造成急性中毒和灼伤。
&&&&(2)风险识别
&&&&本项目所用制冷剂氨不属于剧毒物质和一般毒物(属低毒类);氨属火灾、爆炸危险物质;根据重大危险源辩识(GB)中规定,项目全部冷库使用氨的数量约35t,不超过临界量,不构成重大危险源。制冷是一个封闭的系统,制冷工质在系统中藉助压缩机械能输送流动,完成制冷循环。对照《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058-92)规范标准,氨制冷系统属于第二级释放源,制冷装置在正常运行时不会释放易燃物质;即使释放也是在压缩机、氨泵的轴封处和阀门、法蓝、管件接头等密封处偶尔的、短时的发生。第二级释放源存在的区域,可划为2区。2区的概念是在正常运行时不可能出现爆炸性气体混合物的环境。正常运行是指正常的开车、运转、停车,易燃物质产品的装卸,密闭容器盖的开闭,安全阀、排放阀、以及所有工厂设备都在其设计参数范围内工作的状态。但规范第2.2.5条又说:&当通风良好时,应降低爆炸危险区域等级&;规范第2.2.2条还同时规定:&易燃物质可能出现的最高浓度不超过爆炸下限的10%&,可划为非爆炸危险区。根据《冷库设计规范》(GBJ72-84)第8.0.2条规定&氨压缩机房应设事故排风装置,换气次数应取8次/小时,排风机宜选用防爆型&。据此,氨压缩机房可视为通风良好,应按降低区域等级处理;从上述分析中得知,出现最高浓度能超过爆炸下限10%的概率近似为零。同时氨的比重很轻,在标准状态下,氨的比重是0.59kg/m3。仅为空气的0.546,而且其扩散能力较强,扩散系数为17&10-2cm2/s,仅次于氢、氧。因此,它难以聚集到爆炸极限的浓度。因此,可以将氨制冷系统作为非爆炸危险区看待。同时,冷库氨在正常工况下的自然损耗不会对环境造成污染影响。
&&&&发生氨泄漏的常见原因是由于管理不善,工人违章操作以及设备、容器陈旧,管道破裂,阀门损漏,钢瓶或贮槽、贮罐爆炸或运输不当,贮罐暴晒等导致生产性事故或意外事故所造成。
&&&&综上所述,本项目冷库环境风险来源于氨泄漏。氨泄漏因素主要有:
&&&&(1)管路系统泄漏(包括管道、阀门、连接法兰、泵的密封等设备及部位);
&&&&(2)储气罐泄漏;
&&&&(3)自然因素,如地震、雷击等。根据类比资料,冷库氨泄漏一般产生自储气罐泄漏,本项目每座冷库氨储罐液氨储量为5~6吨,根据统计资料,该类容器失效允许概率1.0&10&5。本次评价考虑当且仅当有一座冷库氨储罐发生事故时可能对周围环境造成的影响。
&&&&(3)源强分析液氨泄漏速度QL用柏努利方程计算:式中:QL&&液体泄漏速度,kg/s;Cd&&液体泄漏系数,此值常用0.6-0.64。A&&裂口面积,m2;P&&容器内介质压力,Pa;P0&&环境压力,Pa;g&&重力加速度。h&&裂口之上液位高度,m。本次评价考虑当氨储罐出现一个1cm2裂口时,此时容器内压力为1.4兆Pa,环境压力设定为1个标准大气压,由于氨储罐一般为卧式,考虑底部出现裂口,高度取1m。将上述数据代入得出此时的氨泄漏速度是0.075kg/s。
&&&&(4)后果计算本项目氨泄漏属瞬时或短时间事故,采用烟团模式:式中:C--下风向地面坐标处的空气中污染物浓度(mg.m-3);--烟团中心坐标;Q--事故期间烟团的排放量;&X、、&y、&z&&为X、Y、Z方向的扩散参数(m)。常取&X=&y本次评价考虑泄漏时间为30min,预测时间为发生氨泄漏后10min。假设发生泄漏时风速为3m/s。
表7-6最大落地浓度和距离表距离(m)
&&&&浓度(mg/m3)0....
&&&&距离(m)5001600
&&&&浓度(mg/m3)2....
&&&&距离(m)
&&&&浓度(mg/m3)0..00
&&&&地面轴线最大浓度点:最大落地浓度点的下风向距离:Xm=328.9997(m)最大落地浓度:Cm=6.294097(mg/m3)根据*县气象资料,冬春盛行偏北风,夏秋盛行偏南风,根据上表可看出,当发生假设条件的环境风险时,氨的最大落地浓度是下风向约330m处,冬春季将对*县火车站一侧,夏秋季将对雍渡村造成一定的影响。氨侵入途径为吸入,低浓度氨对粘膜有刺激作用,高浓度可造成组织溶解坏死。根据居住区大气中有害物质的最高容许浓度限值(TJ36-79)0.20mg/m3(一次值),本项目发生假设条件氨泄漏时,将对下风向700m范围内造成污染影响。按照《冷库设计规范》QBJ72&84第3.1.3条之规定,库房与厂内建(构)筑物的卫生防护距离至少为30m。项目应加强制冷设备管理维护,严防氨泄漏的发生。
&&&&(5)氨泄漏事故预防措施氨是乙类易燃气体,在适当压力下液化成液氨,一般储存于钢瓶或储罐中,在储存、运输、使用等环节,应当采取必要的防火措施,防止发生泄漏爆炸事故。首先储存氨的容器为压力容器,必须定期检验,钢瓶或储罐应放在阴凉通风的库棚内,远离火种、热源,防止日光直射,与性质相抵触的氟、氯及酸类等危险物品分开储存。其次是在搬运时轻拿轻放,防止钢瓶及瓶阀受损,运输槽车运送时要灌装适量,不能超压超量运输,运输车辆应避开高温时段,防止曝晒,同时要保护好附件阀门及液位表。另外在氨制冷工序中,应当注意氨压缩机房的防火要求,在《建筑设计防火规范》中将氨压缩机房列为乙类火灾危险的厂房,应采用一、二级耐火等级的建筑,《冷库设计规范》中对氨压缩机房也有专门的设计要求,应当有足够的泄压面积,电气设备要按Q-2(1区)级防爆要求考虑,并设有紧急泄压装置及可供抢救时喷洒水雾的消火栓。配备必要的防毒面具,有条件的可配备空气呼吸器。
&&&&(6)液氨泄漏事故应急处置措施要注意做好五个方面:一是根据现场情况划分警戒区,处置车辆和人员一般停靠在较高地势和上风(或侧上风)方向。二是处置人员的应采取必要的个人防护措施,在处置泄漏或有关设备时,应穿着隔绝式防化服,佩戴空气呼吸器。直接接触液氨时,应穿着防寒服装。紧急时也可穿棉衣棉裤,扎紧裤袖管,并用浸湿口罩捂住口鼻。三是应迅速清除泄漏区的所有火源和易燃物,并加强通风。如是钢瓶泄漏,处置时应用无火花工具,尽量使泄漏口朝上,以防液化气体大量流淌。关阀和堵漏措施无效时,可考虑将钢瓶浸入水或稀酸溶液中,或转移至空旷地带洗消处理。四是对泄漏的液氨应使用雾状水、开花水流驱散。处置时应尽量防止泄漏物进入水流、下水道或一些控制区。五是如发生火灾时应用雾状水、开花水流、抗溶性泡沫、砂土或CO2进行扑救,同时注意用大量的直射水流冷却容器壁。若有可能,应尽快将可移动的物品转移出火场。若出现容器通风孔声音变大或容器壁变色等危险征兆,则应立即撤退。
&&&&(7)急救措施皮肤接触:立即脱去被污染的衣着,应用2%硼酸液或大量流动清水彻底冲洗。就医;眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医;吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸,就医。上海宝山一冷库发生液氨泄漏 已致15人遇难
桑怡、刘歆、于量
发布大批消防车赶到现场救援大批消防车赶到现场救援大批消防车赶到现场救援来源:腾讯视频
最新消息:据市卫计委截至今天17时的消息,本次事故已造成15人死亡、5人重伤、20人轻伤。上海市人民政府新闻办公室官方微博-上海发布公布: 今日11时许,宝山区丰翔路1258号翁牌冷藏实业有限公司发生液氨泄漏事故。截至14时已造成15人死亡、8人重伤、17人轻伤。事故发生后,韩正书记、杨雄市长立即批示要求尽最大努力抢救伤员,全力以赴做好善后;加强现场处置,严防次生事故发生;认真彻查事故原因并及时向社会公布。东方网记者桑怡、刘歆、于量8月31日报道:今天上午,宝山与嘉定交界处一冷库发生液氨泄漏事故,造成人员伤亡。警方已赶赴现场处置,安监部门也对事件展开调查。专题:
正文已结束,您可以按alt+4进行评论
【后续:尽最大努力抢救伤员,彻查事故原因并及时公布!】今天上午翁牌冷藏实业有限公司发生液氨泄漏,截至14时已造成15人死亡、8人重伤、17人轻伤。事故发生后,韩正书记、杨雄市长立即批示要求尽最大努力抢救伤员,全力以赴做好善后;加强现场处置,严防次生事故发生;认真彻查事故原因并及时向社会公布
【后续】据市卫计委截至今天17时的消息,本次事故已造成15人死亡、5人重伤、20人轻伤。
相关阅读:
看过本文的人还看了
[责任编辑:pennyhuang]
热门搜索:
Copyright & 1998 - 2017 Tencent. All Rights Reserved您当前所在的位置是:首页
电 话:13 |
地 址:深圳南山区华侨城东部工业区E-3栋二楼
关注“科冷”微信公众号"
微信官方网站强势来袭!
更多资讯,请随时关注我们!
冷库安全生产管理的规范制度待建立
& &目前,一些冷库建设在工程设计、施工及安装方面十分混乱,无证设计、无证安装、无证施工现象普遍。一些普通仓库在功能设计和建筑结构方面与冷藏库的规范要求差别很大。这就为引发安全事故埋下了隐患。所以,企业在建设冷库时,首先要聘请专业水平的咨询公司、选用资质深的设计单位是冷库安全管理的基础。如果选择无资质的设计和施工单位、采购非正规渠道设备,在建设阶段就为以后的事故种下了隐患。茂名高州一冷库液氨泄漏:8人不适;7月17日凌晨4时许,广东茂名高州市金山街道一冷库发生液氨泄漏,当地紧急处置并疏散周边群众,8人身体不适送院观察;17日凌晨4时许,高州市金山街道辖区内金麦冷库发生液氨泄漏,厂内4名值班人员迅速报警并安全撤离。目前,泄漏已得到有效控制,附近受影响的约300名群众均已疏散。事故中无人员伤亡。笔者获悉,事发时,金麦冷库液氨实际存储量约2吨,现场泄漏液氨约100公斤,该冷库已停产超过一个星期。 & &据安监部门初步调查,事故怀疑是低压筒与液氨泵之间的循环管破裂,造成泄漏。据相关资料,液氨是一种无色液体,有强烈刺激性气味。液氨具有腐蚀性且容易挥发,气化后转变为气氨,能吸收大量的热,被誉为“冷冻剂”,被广泛用于冷冻工业中。冷库安全生产管理的规范制度待建立 & &目前,还没有一份可供全行业共同执行的“冷库安全生产管理的规范”。因此,制定全行业安全生产应遵从的作业及操作规范乃当务之急。而各食品冷藏企业更应结合本企业的生产特点,制定出相关规程,形成国家、行业、企业三级完善的冷库安全管理规章制度体系,使其在更高层面上受到指导和保护。 & &企业在冷库安全管理方面,还要特别加强培训,目前国内很多中小型企业无证上岗现象很多,尤其是县、乡、镇及农村冷库生产操作人员上岗前没有接受相关培训,几乎均未持证。在缺乏应急处理及安全运转等日常教育情况下,制冷系统一旦发生漏氨事故,很多一线操作工人茫然不知所措,造成很多无辜的损失和伤亡。此外,还要专门制定氨泄漏应急预案,开展安全演习。让企业员工在演习中了解安全知识,掌握事故中逃生的本领,以免在事故中造成不必要的损失。 & &企业还应不断强化安全监管工作,比如在冷库用电监管方面,企业一定设专业人员定时定期检查所有相关内容的电源开关、库内电线、电灯以及电控箱、外接设备等。特别是要对冷库内的风机电加热管进行定期定时检查,及时发现问题并处理。近几年发生的安全事故,很多是企业疏于对设备的监管和维修导致。比如设备、容器陈旧,管道破裂,阀门损漏,钢瓶或贮槽、贮罐爆炸,贮罐暴晒等。因此,企业不断强化对设备使用的监管也是十分重要的。从全行业来看,我国冷库建设还存在盲目追风,前期建设设计不合理、安装不规范等诸多弊病,这都在一定程度上为安全事故的发生埋下了隐患。因此,建立第三方监管机制也是确保企业安全生产经营的重要方面。