   &一、的水压试验:
  为了保证管道热熔连接的质量,在管道热熔连接24小时后或隐蔽之前,须对管道进行水压试验。压力试验时,首先将管道注水,排出管内空气,然后用打压泵将水压缓慢升至规定的试验压力,其升压时间不得小于10分钟。水管测压利用打压泵向冷水管内施加&0.9Mpa压力(热水管则&1.2Mpa),保压时间不低于30分钟,查看压力下降情况,如压力下降&0.05Mpa则为合格。若发现压力降超过允许值,必须查找原因,再次进行补压试压,以确保管道接口质量。
  二、PPR管的焊接步骤
  1、管道和接头的表面要保证平稳、清洁、无油。
  2、在管道插入尝试处做记号。(等于接头的套入深度)。
  3、把整个嵌入深度加热,包括管道和接头,在焊接工具中进行。
  4、当加热时间完成后,把管道平稳而均匀地推入接头中,形成牢固而完美的结合。
  5、在管道接头焊接之后的几秒钟之内,可以调节接头位置。
  6、在短时间之内,接头就完全可以随负荷。
  7、用一个自调式热熔焊机把管道和管件熔接在一起,温度为260&C。
  8、把机器接通电源(220伏)并等待片刻,当绿灯闪烁说明已达到焊接温度,开始工作。
  9、由于材料重量轻,有挠曲性,所有熔接可在工作台上进行,基于这一优点,节省工时。
  10、有时要在墙内进行某些连接,要注意在这种接合地点有足够的操作空间,可以操作。若环境温度低于5&C,加热时间延长50%。
&&&上一篇:
&&&下一篇:谁知道ppr管试验压力是多少?_管材管件_土巴兔问吧
谁知道ppr管试验压力是多少?
输入手机号码,报价结果将发送到您手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
报价短信已发送到您的手机
因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
稍候装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
3.&您家小区名称 :&&
请选择您家的装修时间
谁知道ppr管试验压力是多少?
提问者:汤华芝|
时间: 17:28:54
已有1条答案
回答数:1536|被采纳数:0
所有回答:&1536
您好。ppr管试验压力为工作压力的1.5倍,但不小于1.0Mpa,在试验压力下1h内压力不得大于0.05Mpa,然后降至工作压力的1.15倍稳压2h,压力降不大于0.03Mpa,一般做外观检查时不渗不漏即为合格。