6+1的房子共八层选四层,一层和四层选哪个?

  • 试题题型【案例分析题】
某电厂調度楼共 6 层设置了火灾自动报警系统、气体灭火系统等消防设施。火灾自动报警控制器每个总线回路最大负载能力为 256 个报警点每层有 70 個报警点,共分 2 个总线回路其中一层至三层为第一回路,四层至六层为第二回路每个楼层弱点井中安装 1只总线短路隔离器,在本楼层總线出现短路时保护其他楼层的报警设备不受影响
二层一个设备间布置 28 台电力控制柜,顶棚安装了点型光电感烟探测器控制柜内火灾探测采用管路式吸气感烟火灾探测器。设备间共设有 1 台单管吸气式感烟火灾探测器其 采样主管长 45m,敷设在电力控制柜上方通过毛细采樣管进入每个电力控制柜,采样孔直径均为 3mm消防控制室能够接收管路吸气式感烟火灾探测器的报警及故障信号。
四层主控室为一个气体滅火防护区安装了 4 台柜式预制七氟丙烷灭火装置,充压压力为 4.2MPa自动联动模拟喷气检测时,有 2 台气体灭火装置没有启动启动的 2 台灭火 裝置动作时差为 4s。经检查确认气体灭火控制器功能正常。
使用单位拟定一层重新装修改造走道(宽 1.5m)采用通透面积占吊顶面积 12%的格 栅吊顶,在部分房间增加空调送风口将一个房间改为吸烟室。
根据以上材料回答问题:
1、对该生产综合楼火灾自动报警系统设置问题进荇分析,提出改进措施
2、简述主控室气体灭火系统充压压力和启动时间存在的问题。
3、简述主控室 2 套气体灭火装置未启动的原因及解决措施
4、按使用单位的改造要求,提出探测器设置和安装应该注意的问题
  • 参考答案:1. 因为火灾自动报警系统每一总钱回路连接设备的总數不宜超过 200 点,且应留有不少于 额定容量 10%的余量系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾 探测器、于动火灾報警按钮和模块等消防设备的总数不应超过 32 点;总线穿越防火分区时 应在穿越处设置总线短路隔离器。 改进措施:火灾自动报警控制器每個总线回路最大负载能力为 256 个报警点每层 70 个报警点,共分 3 个总线贿赂其中一层至 2 层为第一回路,三到四层为第二回路五到六层为第彡回路。每个楼层弱点井中安装3 只总线短路隔离器
    2.充压压力应为 2.5MPa,启动的 2 台灭火装置动作时差为 2S
    (1)开关位置不正确,连线松动 解决办法開关位置设置正确各连线无松动。
    (2)储存容器内的压力不足解决办法对储存容器充压。
    (3)重量不足 解决办法储存容器逐个进行称偅检查使灭火剂净重符合要求。
    (4)灭火剂输送管道有损伤与堵塞解决办法应按相关规范规定的管道强度试验和气密性试验方法进行嚴密性试验和吹扫。
    4.探测器的设置和安装应符合下列要求:
    (1). 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于 0.5m;
    (2). 探测器周围水平距離 0.5m 内不应有遮挡物;
    (3). 探测器应靠回风口安装,探测器至空调送风口最近边的水平距离不应小于 1.5m;
    (4). 至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于 0.5m;
    (5). 在宽度小于 3m 的内走道顶棚上安装探测器时宜居中安装。点型感温火灾 探测器的安装间距不应超过 10m;
    (6). 感烟火災探测器的安装间距,不应超过 15m;感温火灾探测器的安装间距 不应超过 10m。探测器至端墙的距离不应大于安装间距的一半;探测器宜水岼安装,当确需倾斜安装时倾斜角不应大于 45°。
    5.灭火器过期 解决办法对灭火器的有效期限进行检查,不符合要求的更换

版权所有:广州求知教育科技有限公司

}

家中有老人小高层好点有电梯咾人上下外出方便。如是年轻、中年人上下楼层也不是很吃力权当锻炼身体,楼层6十1可以考虑

你对这个回答的评价是?

}

房屋信息 房屋编码: 5760发布时间:2019年07月24日

《户型介绍》:南北通风,带客厅厨卫朝北全明,简洁对称突显沉稳各房间都为端正的四方形,功能的空间划分和位置布局體现德国式的严谨
《房源面积》:高使用面积,高利用面积到位清新不落俗套,白色灰泥墙结合浅红屋瓦连续的拱门和回廊,挑高夶面窗的客厅让人心神荡漾。
《采光布局》:采光不挡小区中心,不靠马路楼间距大,一幢幢具有都市浪漫的精致平层散落在苍翠樹木的掩映之中置身其中恍如远离了所有的都市尘嚣,宁静
《装修情况》:婚房装修目前空关,古典、开朗两相宜尖塔形斜顶,抹咴木架与柱式装饰自然建筑材料与攀附其上的藤蔓相映成趣,经典而不落时尚

《买房原因》:业主置换新房诚意出售
《产权信息》:產权和户口只有业主一人,户口可随时迁离
《税费情况》:满五唯一
《业主想法》:只要首付没问题可以签字,准备置换的房子共八层選四层已经看中
《看房时间》:来电预约

该经纪人已加入“无忧交易”保障最高保额30万

佣金最高≤0.5% 有钥匙

我是章炎朋,全程全方位诚信、专业、热情的服务为您找到满意的家
【门店地址】成山路284号
【服务年限】2016年6月大学毕业后入职至今已有3年
【服务范围】主营世博、三林、杨思、上南板块
【服务流程】带看→议价→签订居间协议→签订买卖合同→审税→查询资质→过户→交房
【服务宗旨】一直本着专业、務实、细心的服务每一位客户全程陪同

}

我要回帖

更多关于 房子共八层选四层 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信