如设计无要求一般工作压力在1.0MPa以下,试验压力为1.4MPa。
&&点击左边的图片给他一个评价吧
共 2 条对最佳答案的评论
这个指打开时的放水压力,也称最不利点压力不低于1公斤
消火栓系统,又不是喷淋系统。不一定要达到14公斤
共 0 条答复
对最佳答案的评论
评论字数在200 字以内
相关,,问答
等你来回答
[ 9:02:00][ 10:12:00][ 23:22:00][ 21:01:00][ 17:06:00]
最专业的消防报警设备销售服务平台!全国服务热线:400-003-0119 总机:021-当前位置: >
& 消防喷淋管道压力标准 请问储罐用的喷淋装置是不是需要压力管道认证,我知道消防...
消防喷淋管道压力标准 请问储罐用的喷淋装置是不是需要压力管道认证,我知道消防...
收集整理:/ 时间:
请问储罐用的喷淋装置是不是需要压力管道认证,我知道消防。应符合《自动喷水灭火系统设计规范》对管道的要求,设计压力不应小于1.0MPa,打压压力不应小于1.4MPa。消防喷淋管道中平时的压力一般为多少,有没有具体规定?。消火栓管道中的压力根据设计要求,一般分为主管道和喷淋管道,主管道不小于1MPa,喷淋管不小于0.5MPa,安装可参照规范:《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB在民用建筑中 给水 消防 喷淋管道 一般来说 试验压力是多少 。喷淋验收规范GB上规定:当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB:4.1.1本章适用于工作压力不大于1.0MPA的室内给水和消火栓系统管道安装工程的质量检验和验收.4.2.1室内给水管道的水压试验必须符合设计要求.当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.60MPA. 消火栓系统的验收规范最小压力也是1.4MPa,和喷淋系统相同;给水系统也是相同道理,最小0.6,1.5倍,。
按照一般来说 民用建筑 规范要求是14公斤以上 但 平常13公斤的工作压力就差不多了 ,试验打到15公斤 稳压24小时 看是否有漏水消防管道试压规范 规范中规定:消火栓系统为设计工作压力的1.5倍,喷淋系统设计压力小于或等于1.0MPa时试验压力为1.5倍, (不得低于1.4MPa);高于1.0MPa时,工作压力加0.4MPa,试验压力30分钟应无渗漏、无变形、且压力降不大于0.05MPa,这是强度试验。严密性试验为设计压力24小时无渗漏,即为合格
每月启动一次 并做好记录
如果没有喷淋系列试压规范如何消防喷淋头要接消防管道,不能接自来水管道吗??消防自动喷淋的水压要求恒定到规定值,才能保证当温度达到整定值时,易熔片冲破,自动喷淋。而饮用自来水管的压力允许较大幅度波动,不能保证自动喷淋;若保证水压而设消防水箱,其水长期不用,水质变坏,不允许与饮用水混合;消防用水的水源,在有‘中水’分开供的城市,允许采用‘中水’,符合水资源政策,而‘中水’不能饮用;消防自动喷淋系统的启动、运行、联动,是智能化的,要求独立的系统才有效的进行。 喷淋头里有区别温度等级的不同颜色的化学液体,这可能就是题所说的‘有毒物质’吧!
第一办法,就近接市政消防管网。第二办法,设消防水池或水箱(可以用自来水补水)前提,先到消防队打个招呼,说白了。上供!。
不可接自来水管道。消防水与自来水不同。自来水是始终流动的,消防水可能储藏很多年也不会流动,因此一般添加药剂防止发生沉淀。地下室消防喷淋规范是怎样的?地下室消防喷淋规范的标准? 。给水管道消防管道及喷淋管都是压力流,规范并没有明确规定它们之间的位置关系,一般根据设计标高和现场实际情况确定。如管道标高互相有冲突交叉时一般管道位置的关系为有压管道(给水、消防、喷淋管道)避让无压管道(排水)。消火栓及喷淋管道压力试验记录的设计工作压力一般是多少。是楼房消火栓还是场地的要求压力不同,一般设计有要求的就特别说明,没用的查看消防验收规范
消火栓及喷淋管道压力试验记录的设计工作压力一般是设计图纸说明中给出。无论管道温度是多少度,都需要做严密性试验。国家规范消防喷淋压力是多少《自动喷水灭火系统设计规范》GB 8.01 配水管道的工作压力不应大于1.2MP。各分区具体工作压力以设计图纸为准。。平时工作压力是什么标准 ?消防管试压压力要达到多少?。那要看你进的是什么材质了,通常给水压力在0.15MPa,试压也就是设计压力的1.5陪。1MPa就是常说的十公斤 .你的最高压力应在0.8MPa
GB50242国家标准:4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作。
自来水压力一般为3公斤压力左右,也就是0.3MPa左右,这是平时的工作压。你说的压力表要仔细看看,表的刻度有的标法不一样,我。
(环应力X2x管材最小壁厚)除以(平均外径,也就是管子外径-减去管材最小壁厚)=得出的结果就是国家标准,环应力冷水检测是16。
做工程有图纸,在说明图的压力试验是有要求的 ,试压也就是工作压力的1.5陪。 消火栓系统0.8 自动喷淋1.4 你选用的压力表过大,一。消防喷淋主管安装与其它管道交叉处理办法,可否向上翻 - 搜。会影响管道水流压力。不行 出个歪点子:在交叉部分做点处理。让消防验收的时候看不到即可。呵呵,但是我怕在作末端试水测试的时候,显示压力不足。