钢筋加工厂管理制度 还是钢筋加工厂管理制度????、

钢筋加工,箍筋,平台筋,济南百大钢筋加工厂
企业类型:
经营模式:
生产加工&经销批发&
荣誉资质:
销售网点:
主&&&&&营:
钢筋加工,箍筋,平台筋,板筋
地&&&&&址:
加盟济南百大钢筋加工厂品牌
投资金额: *
代理区域: *
您的称呼: *
您的手机: *石家庄强昌鑫钢筋加工厂-首页
所属目录:
所属地区: &
网站访问量:2916&&
石家庄强昌鑫钢筋加工厂
石家庄强昌鑫钢筋加工厂
供货等级:
交易等级:
诚信指数:93%
客户满意:91%
联系人:吴天涯
地址:河北石家庄市长安区石家路
石家庄强昌鑫钢筋加工厂位于河北石家庄市长安区石家路,主营 金属建材 建材生产加工机械 等。公司秉承"顾客第一,勇攀高峰"的经营理念,坚持"诚实守信"的原则为广大客户提供优质的服务。如果您对我公司的产品服务有兴趣,请在线留言或者来电咨询!
会员类型:
普通会员(未实名认证)
主营项目:
金属建材 建材生产加工机械
资料待更新
注册资金:未填写
员工人数:不详
法人代表:未填
注册地址:河北石家庄市长安区石家路
单位注册时间:2007年
扫描保存单位二维码信息
单位印象:良好空间
国家节假日
员工发展进步
该商铺未发布任何商品信息,以下是系统为您随机推荐的商品信息!
技术支持:1024商务网
浙ICP备号-1
&&1024商务网客服QQ: &&
免责声明:此网页并非该单位官网,而是由会员免费注册的1024商务网商铺,内容的真实性、准确性和合法性由发布者负责,1024商务网对此不承担任何责任!如发现侵权违规问题请发邮件至或联系删除。钢筋场外代工加工厂的猫腻;目前兴起很多热轧光圆钢筋加工厂,主要是帮一些施工;以10mm的HPB235钢为例,母材±0.3mm;5.3.3钢筋调直宜采用机械方法,也可采用冷拉方;即100m可至104米为合格,根据体积不变原则换;真是这样么?;明眼人已经看出来了,他们是在混淆概念,还是以10;用来约束钢筋加工厂的规范是GB;钢筋进行两次检测,将
钢筋场外代工加工厂的猫腻
目前兴起很多热轧光圆钢筋加工厂,主要是帮一些施工场地不足的施工单位代为加工制作热轧光圆钢筋,板筋、箍筋都有,部分热轧带肋钢筋盘螺也代为加工,甚至部分已经取得了质监站的批准,他们说自身加工的钢筋标准,机械化作业效率高,但是他们不收加工费,甚至倒贴钱给施工方,那么他们赚什么呢?他们很讲规矩,开口标准,闭口规范,主要用的是GB8《钢筋混凝土用钢_第1部分_热轧光圆钢筋》中的相关条款:
表4:钢筋实际重量与理论重量的偏差符合表
以10mm的HPB235钢为例,母材±0.3mm为合格,调直后GB《混凝土结构工程施工质量验收规范》中规定:
钢筋调直宜采用机械方法,也可采用冷拉方法。当采用冷拉方法调直钢筋时,HPB235级的钢筋的冷拉率不宜大于4%
即100m可至104米为合格,根据体积不变原则换算为直径即减小0.2mm,那么就是说我10mm的钢筋调直后有9.5mm就是合格的了,他们说,我赚的就是这0.5mm的误差,是合理合法的!是规范允许的!你们不让用是与规范不符合,是刁难人!
真是这样么?
明眼人已经看出来了,他们是在混淆概念,还是以10mm的HPB235钢为例,母材±0.3mm为合格,是指进场后对母材的检测,达不到要求可以退货(当然还是其他的要求,如重量等,这里不一一详细表述了,有兴趣的可以参照GB8看一看),这个退货是退给钢铁厂,其实GB8的相关条款和钢筋加工厂并无任何关系。
用来约束钢筋加工厂的规范是GB。冷拉率允许4%是指在母材实际值的基础上拉伸4%,而不是说在母材最低允许值基础下再降4%,也就是说,我们需要对母材及成型后的
钢筋进行两次检测,将成型后的与母材进行对比,如果母材平均值是9.7的下限,确实9.5mm符合要求,但是如果母材平均值是10.2,那么9.9都是不符合要求的!因为在10.2的基础上冷拉至9.9钢筋的冷拉率已超过了4%,力学性能已经改变了!而实际上江西的大型钢铁厂萍钢、新钢、南钢等是按重量交货的,为了规避风险,他们一般10mm的钢筋平均直径基本有10.2mm!钢筋加工厂按9.5mm出货直径减小了0.7mm,而合同签订一般是按理论值进行的,也就是调直至9.5mm就有近10%的钢筋进了他们自己的腰包,这还是施工方自身不明道理被糊弄的结果,如果有心黑手狠的施工方贪得无厌的监理混吃等死的甲方,那么额外再降低到9.2甚至9.0又是多少的利润!所以有的地方是,我帮你加工钢筋,一吨钢筋我倒贴你六百块!工程质量何在?
实际上,根据我们现场取样进行的试验,当时我们的热轧钢筋的流幅大大降低,塑性差,延伸率小,没有屈服台阶,脆性破坏
如此给结构安全带来多大隐患!
听说沿海地区和四川对这类钢筋加工企业已经进行了严格的限制,小弟在这里发表此文也给大家提个醒,希望大家对工程负责,也是对自己负责。
有不到之处请大家不吝指出,并多提宝贵意见!
提供一个当时试验手工记录的数据给大家参考,因为不太方便没有出具正式的检测报告。试验时屈服点很不明显,所以记录表格屈服强度一栏空缺,直接到了极限抗压强度