漏电保护器跳闸原因 【范文十篇】
漏电保护器跳闸原因
范文一:漏电保护器跳闸的原因及对策
孙建军 凌华
剩余电流动作保护器(俗称漏电保护器)被称为“保命器”,广泛应用于大多数家庭线路。然而在生活中,由于种种原因,漏电保护器时常会跳闸。根据笔者的经验,家庭漏电保护器跳闸的原因以及解决办法主要有以下几种:
一、安装不良。如果漏电保护器在安装时各桩头未接牢固,时间一长,桩头会发生发热、氧化,使电线绝缘层被烧焦,造成线路欠压,使漏电保护器跳闸。遇到这种情况,只要紧固或换掉桩头螺丝就可恢复正常用电。
二、漏电保护器本身有问题。一旦漏电保护器跳闸后,卸掉出线,在空载的情况下仍送不上电,说明是漏电保护器本身有问题,只要重新换一只新的,便可恢复正常用电。
三、漏电保护器与负载不匹配。这种情况大多在使用大功率电器时出现,一般只要重新更换与实际需求匹配的漏电保护器即可。
四、负载或线路漏电、短路。如果是家电等负载漏电、短路而使漏电保护器跳闸,只要拔掉有故障的家电插头,便可重新送电;如果是因线路漏电或短路而跳闸,首先要把各分路断开,确定漏电或短路的分路。只要断开漏电或短路的分路就可以恢复部分用电,再请专业电工进行修理。
五、电源进线电压过高。这种情况一般发生在三相四线制供电的住宅楼。首先要用电笔测量一下进线是否都带电,再用万用表测量一下进线电压。此时,千万不要强行合上漏电保护器,否则极易烧坏家电,严重时还会导致火灾发生。另外,进线遭受雷击也会形成过电压引起漏电保护器跳闸。
范文二:家用漏电保护器跳闸的原因分析
家里面经常跳闸的业主们值得一看,新浪装修抢工长在这里为大家分析一下家用漏电保护器跳闸的原因,有的时候真的不清楚是什么导致跳闸,也不太敢轻易的去合上开关,看了本文相信大家一定会自己找到漏电原因,不再担心停电问题。
如果漏电保护器在安装时各接线柱未接牢固,时间一长,往往会导致接线柱发热、氧化,使电线绝缘层被烧焦,并伴有打火和橡胶、塑料燃烧的气味,造成线路欠压使漏电保护器跳闸。
2漏电保护器本身有问题
用户在购买漏电保护器时,应尽量到信誉好的定点厂家或商店购买,千万不要图一时便宜向一些个体户购买“三无”漏电保护器,这样往往得不偿失。
3漏电保护器与负载不匹配
随着家用电器得不断普及,许多家庭的负载电流已远远超过线路上漏电保护器的额定电流,造成漏电保护器跳
闸。这种情况一般多发生在空调、电水壶等大功率家电的使用,一般只要重新换一只匹配的漏电保护器,问题便可迎刃而解了。
4负载或线路漏电、短路
如果是家电等负载漏电或短路而使漏电保护器跳闸,只要拔掉有故障的家电插头,便可以重新送电;如果是线路漏电或短路,相对来说比较棘手,可先解决一些简单故障,让部分线路暂时恢复送电。具体做法为:当漏电保护器跳闸后,
首先把各分路断开,再把漏电保护器送上,当送上某一分路时漏电保护器即跳闸,则可以断定此分路有故障。只要断开此分路,其他各分路就可以恢复用电。此时,如果发现某房间的插座或灯具没电,故障往往就在这一带。
5电源进线电压过高
这种情况虽不多见,但十分危险,一般发生在三相四线制供电的住宅楼(现在的住宅楼普遍这样供电)。由于三相不平衡或老鼠等小动物的捣乱,使电源总零线断路发生电压漂移,相电压可由220V变成380V,会使漏电保护器跳闸。辨别这种故障,一是用电笔测一下进线是否都带电;二是看看左邻右舍是否也有跳闸现象,如果有则大多数属于这种故障;三是用万用表测一下进线电压。此时,请千万不要强行合漏电保护器开关,否则极易造成家电烧坏,严重时还会导致火灾等不良后果。另外,进线遭受雷击也会造成过电压引起漏电保护器跳闸。
总之,一旦家用漏电保护器跳闸,检查时应遵循先简后繁的原则。首先察看安装是否良好,其次检查电源进线电压是否偏高(看看左邻右舍)和漏电保护器本身有无问题(卸掉出线送电),再有就是看漏电保护器能否承受家电的负载,最后再查看是否负载、线路漏电或短路。如果实在查找不出来原因,就不要盲目乱动,应请专业人员来查。否则把线路搞乱反而不利于排除故障。
看了上文大家对家用漏电保护器跳闸的原因分析有了一定的了解,感谢关注新浪装修抢工长平台。
了解更多精彩资讯请点击:
简单装修需要多少钱再次成为大众焦点。 家庭装修报价合理的清单。
建筑装饰装修工程施工质量验收准则。 旧房改造装修步骤抢工长知道。
范文三:文章编号:(2-02   摘要:LED显示屏的应用越来越广,大型LED显示屏越来越多。大型LED显示屏用户频繁遇到漏电保护器跳闸的问题。本文较详细地叙述了漏电保护器跳闸的原因,并提出了相应的对策。为这一问题的解决提出了切实可行的方案。   关键词:LED显示屏;漏电保护器;跳闸   中图分类号:TN312+.8文献标识码:C      引 言      LED显示屏的用电环境一般比较差,线路本身安全隐患比较多,临时性较强,用电人员甚至管理人员的素质参差不齐,采用TN-S三相五线式供电方式可以更好地保障用电的安全及加强对用电的管理。各级漏电保护器是TN-S供电系统中最关键的保护设备,在实际运用中,由于现场所具有的特殊性,时常造成各级漏电保护器跳闸。这不仅严重影响了显示屏的正常运行,而且使用电安全变得没有保障。通过现场对显示屏用电的管理和体验,对漏电保护器频繁跳闸的原因进行了以下的分析。      1供电系统漏电保护器频繁跳闸的原因      1.1漏电保护器布局不合理   根据规范要求,在总配电箱和开关箱中应装设漏电保护器,形成三级配电二级漏电保护的模式。由于显示屏安装现场所具有的特殊性,如接线错误、线路破损、开关箱内漏电保护器损坏、部分用电器具没有经过开关箱等原因,以及漏电保护器本身不可避免的误动和拒动,再加上没有按照实际用电情况对漏电保护器进行布置,造成了总漏电保护器频繁跳闸。对于这种情况除了加强管理外,还需要从技术的角度,根据实际情况对漏电保护器进行合理布置。进线总电源上的漏电保护器,可主要做为防止电气火灾隐患和电气短路的总保护,兼做每个小的漏电保护范围的后备保护,它的额定漏电动作电流可在200~500mA之间选择,额定漏电动作时间可选择0.2~0.3s。这样,可极大地减少浪涌电压、浪涌电流、电磁干扰对总漏电保护器的影响,提高总漏电保护器动作的选择性和可靠性。如果能使每个漏电保护范围内的二级漏电保护处于有效保护状态,就可以大大地减少工地总漏电保护器的频繁跳闸机率。   1.2在保护范围内没有形成有效的二级或三级漏电保护   开关箱内的末级漏电保护器是用电设备的主保护,如果末级漏电保护器不装、损坏或选型不当,将可能导致上级漏电保护器频繁跳闸。由于显示屏内金属导体很多,电线接头较多,如果导线绝缘不是很好,就会导致经常漏电的状况;有的还加了一些插座,在很多时候都不装漏电保护器,经常造成漏电。只有在每个保护范围内形成有效的二级或三级漏电保护模式,才能有效地减少漏电保护器的频繁跳闸。   1.3漏电保护器本身有一定的局限性   (1)目前的漏电保护器,不论是电磁型还是电子型均采用磁感应电压互感器拾取用电设备主回路中的漏电流,三相或三相四线在磁环中不可能布置完全均衡,显示屏的三相用电负荷也不可能完全平衡,在大电流下或较高的过电压下,会在有很高导磁率的磁环中感应出一定的电动势,这个电动势大到一定程度,就会导致漏电保护器跳闸。又由于额定电流越大的漏电保护器采用相对较大的磁环,产生的漏磁通也相对较大,且漏电流要克服磁环本身的磁化力,导致实际使用的漏电保护器额定电流越大,灵敏度越低,拒动率也越大。   (2)漏电保护器在额定漏电动作电流和额定漏电不动作电流之间有一段动作不确定区域,漏电保护器的漏电流在此区域内波动时,可能导致漏电保护器无规律跳闸。   1.4漏电保护器选型不合理   (1)开关箱内使用的额定漏电动作电流超过了30mA或者是超过用电设备额定电流两倍以上的漏电保护器,或是选用了带延时型的漏电保护器,由于额定漏电动作电流的提高或保护灵敏度的下降,发生漏电故障时,末级漏电保护器没有动作,上级漏电保护器就可能动作。   (2)给显示屏通电时的启动电流往往都比较大,此大电流可能会使漏电保护器跳闸。因此,应尽可能分批次地给显示屏的箱体上电。另外,一般应选用对浪涌过电压、过电流不太敏感的电磁型漏电保护器;或选用比额定电流大1.5~2倍的电子式漏电保护器,但作为末级漏电保护,额定漏电动作电流不应大于30mA。   (3)末级漏电保护的上级漏电保护额定漏电动作电流和额定漏电不动作电流选择过小,没有考虑漏电保护器后的配电线路上可能有相对较大的正常漏电流。一般上级漏电保护的额定漏电动作电流选择为下级额定漏电动作电流的两倍左右。有条件时,这一级漏电保护器应带有0.2s的延时,这样可提高漏电保护范围内末级和其上一级漏电保护器动作的选择性。   1.5漏电保护器的接线有问题   (1)使用单相负载,而中性线未穿过漏电保护器,导致漏电保护器跳闸。   (2)中性线穿过漏电保护器后,直接接地或通过用电设备等接地,漏电保护器将保护性跳闸;中性线对地绝缘不良或接触不良,似接非接,导致漏电保护器无规律跳闸,故障难找。   (3)中性线穿过漏电保护器后,同其他漏电保护器的中性线或与其他没有装设漏电保护器的中性线连在一起。   (4)选用三相四线或四极的电子式漏电保护器用于三相或双相负载,中性线未引入漏电保护器或虽引入但虚接,致使漏电保护器控制回路无电源而拒动。一旦发生漏电事故,引起上级漏电保护器动作。   (5)中性线断线或接触不良,致使中点电位偏离零电位,增加了中性线漏电和引发其他故障的几率。   1.6用电设备及用电线路漏电   用电设备质量参差不齐,绝缘有好有坏,有些设备漏电流比较大;用电线路也是如此,有些线路使用了质量很差的绝缘导线,不按规定敷设,接头包扎不好,造成了末级漏电保护器跳闸。如果末级漏电保护器损坏或将末级漏电保护器退出,将造成上级漏电保护器的频繁跳闸。      2结束语      总之,漏电保护器频繁跳闸是各种因素综合作用的结果,最主要的是要合理布置漏电保护器,缩小二或三级漏电保护器的保护范围,正确选择漏电保护器和接线,使每个范围内的二或三级漏电保护器处于有效保护状态;另一方面就是加强用电管理和通过培训提高用电人员的自身素质,杜绝非电工接线,这样就可以既提高用电的安全性,又可以减少漏电保护器的频繁跳闸,给显示屏的正常的工作创造较好的供电条件。
范文四:漏电保护器频繁跳闸处理
1、在我单位施工的住宅楼工地,按《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 要求采用TN-S制方式供电,设有工地总进线配电箱和每区域总配电箱、分配电箱、末级开关箱。在总配电箱的进线侧、部分分配电箱、末级开关箱安装了漏电保护器,在每个区域内形成了二或三级漏电保护。在施工高峰期,总漏电保护器频繁跳闸。在一次处理总漏电保护器跳闸的过程中,我们拉掉了总漏电保护器后的所有负载,总漏电保护器还是一合闸就跳,检查总配电箱内电源进线至总漏电保护器之间的线路没有发现任何问题,一连合闸几次都合不上,初步认为是总漏电保护器本身损坏了。和工地上电工一起商量后,准备将总漏电保护器换新,在换新前又合了一次闸,居然合上了,这种现象很象是热保护动作或是漏电保护器内晶闸管热击穿,经过一段时间后又恢复了一样,但经过仔细思考又不是这个原因。在此后的一段时间内该漏电保护器虽频繁跳闸但末出现这一故障。后来又有一次是发生在天刚黑之时,照明负载的相继投入造成了总漏电保护器几次跳闸之后,发生了和前述同样的故障,无论怎样想办法都没能解决故障,因为是天黑后没有照明,不得以将总漏电保护器的漏电保护部分退出了运行。在第二天试着将漏电保护部分接入运行后,又能投入运行。当时真是不得其解。后来经过几次反反复复的思考,终于解决了这个问题。这个问题的关鍵在于工地的总进线配电箱处的零线接触不良及工地各个区域内负载不平衡,造成了中性线电压偏移零电位过多后,通过总配电箱上的有功电度表错误接线形成了这一故障。总配电箱安装了三相四线的DT862系列电度表,其电压回路的三相电压取自总漏电保护器上侧的电源进线,通过电度表电压线圈后合成一根零线后需要和漏电保护器的进线侧的零线端子相连,却错连在了总配电箱内的零母线上,而箱内零母线通过了总漏电保护器。这样在工地三相负载基本平衡时,零母线上没有多少电压偏移,总漏电保护器的额定漏电不动作电流较大,中性点电位虽有较小的偏移,但对总漏电保护器不会产生太大的影响。在工地三相负载不太平衡时,零母线上电位就偏移较多,加上其它因素造成了总漏电保护器频繁跳闸,当零母线上电位偏移达到一定程度时通过电度表回
路错接的中性线就造成了总漏电保护器频繁的跳闸,这一故障原因在以后的又一次同样故障中得到了证实,出现这一故障时拆掉了电度表回路在箱内零母线上的接线后,总漏电保护器就能合上了闸,而且以后再未出现这一故障。回想解决这个问题的过程,在发现问题之初没能解决这个问题,主要是忽视了中性线上可能有的电压偏移和电度表错误接线造成故障的可能性,认为电度表三相电压回路电流矢量和为零且电压回路电流很小不足以造成总漏电保护器动作,对电度表回路在总漏电保护器两侧接线的错误未能及时察觉,而一直在漏电保护器上找问题,走了弯路,应认真吸取这个教训。漏电保护器的很多故障都与中性线有关,在出现类似故障时,一定要首先排除中性线上如:接触不良、绝缘不良、接线不正确等故障,对零母线上的所有接线都要认真检查,这样故障就不难排除。
2、还有一例是在一处已建成的住宅楼中,每户的进线开关箱内都安装了漏电保护器,照明和插座回路没有分开。有一次碰到了这样一个故障:在先开电视机,后开照明灯时一切正常,而在打开多盏照明灯后,再开电视机时,就有可能使漏电保护器跳闸,在雨天和空气潮湿时,这种现象明显增加。由于进线开关箱位于室外楼梯中部,一旦漏电保护器跳闸后再合闸很不方便,住户要求我们处理一下。我们对此进行了分析,认为主要是:①照明线路在施工时导线绝缘受了损或接线头包扎不良加大了线路对地的漏电流。②电视机在开机瞬间消磁线圈回路有较大的冲击电流,这个冲击电流在漏电保护器的磁环中产生了一定的不平衡磁通,这个不平衡磁通产生的漏电流与线路已有的漏电流叠加,达到一定程度就造成了进线漏电保护器跳闸。起初我们对一些接线盒内的接头和可能存在问题的部位进行了检查并未发现问题,由于故障难寻,全部换线可能要破坏装修,加之线路的漏电流不是太大,后来我们对漏电保护器做了一些检查后,发现漏电保护器磁环中的两根电源进线比较松散,相互间距离相对较大,于是我们在漏电保护器上做了些小小的变动,解决了这个问题。主要做法是把磁环中的两根电源线平行绑在了一起,使两根电源线相对于磁环位置基本一致,主要的目的是使两根电源线在磁环中合成的误动作磁通尽量小,尽可能受家庭中
电视、冰箱、空调等大家电开机或起动时较大电流的影响小一些,这样可以避免漏电保护器的频繁跳闸。再一个小小的变动是将两根绑在一起的电源线和磁环的多匝二次线圈相互分开一些,改多匝二次线圈平均分布为一侧集中分布,主要的目的是在住宅内线路漏电流有所增加的情况下,适当降低漏电保护器的灵敏度,这样变动不会改变漏电保护器的漏电保护功能,只相当于稍微增大了漏电保护器的额定漏电不动作和动作电流。经过这样改动后,在不换线的情况下比较好的解决了这一问题,漏电保护器的漏电保护功能也并未因此而相对降低。
检修现场漏电保护器频繁跳闸原因分析
摘要:针对检修现场检修电源漏电保护器频繁跳闸的原因进行初步分析。
关键词:漏电保护器;频繁跳闸;原因分析
检修现场的用电环境一般比较差,使用的设备、线路本身安全隐患比较多,流动性、重复性、临时性较强,参加检修的用电人员甚至管理人员素质参差不齐,在检修现场强制采用TS-S三相五线式供电方式的目的就是为了保障检修现场用电的安全及加强对用电的管理。各级漏电器是是TN-S供电系统中最关键的保护设备。在实际检修由于检修现场所具有的特殊性,总是造成各级漏电保护器的频繁跳闸。这不仅严重影响了检修现场的正常检修,而且使检修现场用电的安全得到有效的保障。通过在检修现场对检修用电的管理和体验,对检修现场漏电保护器频繁跳闸的原因进行了以下的分析,仅供参考。
2 检修现场漏电保护器频繁跳闸的原因
2.1 漏电保护器布局不合理
根据《施工现场临时安全技术规程》JGJ46-88,在临时用电总配电箱和开关箱中应装设漏电保护器,形成三级配电二级漏电保护的模式。由于检修现场所具有的特殊性,如电工素质差、接线错误、线路破损、开关箱内漏电保护器损坏、部分用电器具没有经过开关箱及检修管理不善等原因,以及漏电保护器本身不可避免的误动和拒动,再加上在实际检修中没有按照检修的实际情况对漏电保护器进行布置,造成总漏电保护器频繁跳闸,停电范围较大。在检修高峰期,总漏电保护器的频繁跳闸不仅严重影响了设备的正常检修,而且让处理故障的电工疲于奔命,甚至束手无策。对于这种情况除了加强检修现场的管理外,需要从技术的角度,根据检修现场实际情况对漏电保护器进行合理布置。在一些钢铁工业项目等比较大的检修现场,需要将整个检修按专业或不同的检修队划分为若干个小的漏电保护范围,在每个保护范围内形成二级漏电保护,必要时形成三级漏电保护,这样就可以提高每个保护范围内二级或三级漏电保护的保护灵敏度,提高保护范围内故障漏电时的漏电保护器的动作率,减少总漏电保护器跳闸。合理的布置也可以促使各个检修班组自主管理和方便作业区的统筹管理。这样现场进线总电源上的漏电保护器,可主要作为检修现场防止电气火灾隐患和电气短路的总保护,兼作每个小的漏电保护范围的后备保护,它的额定漏电动作电流可根据检修现场的大小在200~500mA之间选择,额定漏电动作时间可选择0.2~0.3s,极大地减少浪涌电压、电流、电磁干扰对总漏电保护器的影响,提高总漏电保护器动作的选择性和可靠性,如果能通过加强对现场漏电保护器的管理,使每个漏电保护范围内的二级漏电保护处于有效保护状态,就可以大大地减少现场总漏电保护器的频繁跳闸机率。
2.2 在保护范围内没有形成有效的二级或三级漏电保护
范文六:施工现场漏电保护器频繁跳闸原因分析
作者:岳雪钢
施工现场的用电环境一般比较差,使用的设备、线路本身安全隐患比较多,流动性、重复性、临时性较强,参加施工的用电人员甚至管理人员的素质参差不齐,在施工现场强制采用TN—S三相五线式供电方式的目的就是为了保障施工现场用电的安全及加强对用电的管理。各级漏电保护器是TN—S供电系统中最关键的保护设备,在实际施工中由于施工现场所具有的特殊性,总是造成各级漏电保护器的频繁跳闸。这不仅严重影响了施工现场的正常施工,而且使施工现场用电的安全无法得到有效的保障。通过在施工现场对施工用电的管理和体验,对施工现场漏电保护器频繁跳闸的原因进行了以下的分析。
2 施工现场漏电保护器频繁跳闸的原因
2.1 漏电保护器布局不合理
根据《施工现场临时用电安全技术规范》JCJ46—88,在临时用电总配电箱和开关箱中应装设漏电保护器,形成三级配电二级漏电保护的模式。由于施工现场所具有的特殊性,如电工素质差、接线错误、非电工接线、线路破损、开关箱内漏电保护器损坏、部分用电器具没有经过开关箱及施工现场管理不善等原因,以及漏电保护器本身不可避免的误动和拒动,再加上在实际施工中没有按照工地的实际情况对漏电保护器进行布置,造成了总漏电保护器频繁跳闸,停电范围较大。在施工高峰期,总漏电保护器的频繁跳闸不仅严重影响了工地的正常施工,而且让处理故障的电工疲于奔命,甚至束手无策。对于这种情况除了加强施工现场的管理外,需要从技术的角度,根据施工现场实际情况对漏电保护器进行合理布置。在一些住宅楼工地、工业项目等比较大的施工现场,需要将整个工地按专业或不同的施工队划分为若干个小的漏电保护范围,在每个保护范围内形成二级漏电保护,必要时形成三级漏电保护,这样可以提高每个保护范围内二或三级漏电保护的保护灵敏度,提高保护范围内故障漏电时的漏电保护器的动作率,减少总漏电保护器跳闸。合理的布置也可以促使各个施工队自主管理和方便项目部的统下管理。这样工地进线总电源上的漏电保护器,可主要做为施工现场防止电气火灾隐患和电气短路的总保护,兼做每个小的漏电保护范围的后备保护,它的额定漏电动作电流可根据施工现场的大小在200~500mA之间选择,额定漏电动作时间可选择0.2—0.3s,可极大地减少浪涌电压、电流、电磁干扰对总漏电保护器的影响,提高总漏电保护器动作的选择性和可靠性。如果能通过加强对工地漏电保护器的管理,使每个漏电保护范围内的二级漏电保护处于有效保护状态,就可以大大地减少工地总漏电保护器的频繁跳闸机率。
2.2 在保护范围内没有形成有效的二或三级漏电保护
开关箱内的末级漏电保护器是用电设备的主保护,如果末级漏电保护器不装、损坏或选型不当,将可
能导致上级漏电保护器频繁跳闸。如施工现场有的照明部分相当混乱,存在很多问题:工地照明线经常随施工部位的改变而重新敷设,乱拉乱挂现象比较多,导线绝缘不是很好,经常漏电;现场办公室照明线虽然比较固定,但是一般固定的比较低,人很容易触及,还带有一些插座回路,在很多时候都不装漏电保护器,特别是在天刚黑需要照明的时候,经常造成了总漏电保护器频繁跳闸。施工现场移动设备比较多,如振捣棒、手电钻、小型切割机、打夯机、小型电焊机等随机使用性比较强,有的时候使用这些设备时没有接入开关箱,这也增加了总漏电保护器频繁跳闸的几率。只有在每个保护范围内形成有效的二或三级漏电保护模式,才能有效地减少漏电保护器的频繁跳闸。
2.3 漏电保护器本身有一定的局限性
(1)目前的漏电保护器,不论是电磁型还是电子型均采用磁感应电压互感器拾取用电设备主回路中的漏电流,三相或三相四线在磁环中不可能布置完全均衡,在施工现场有较多的电焊机等双相或单相负荷,三相电流也不可能完全平衡,甚至会相差很大,在大电流下或较高的过电压下,会在有很高导磁率的磁环中感应出一定的电动势,这个电动势大到一定程度,就会导致漏电保护器跳闸。又由于额定电流越大的漏电保护器采用相对较大的磁环,产生的漏磁通也相对较大,且漏电流要克服磁环本身的磁化力,导致实际使用的漏电保护器额定电流越大,灵敏度越低,误动或拒动率也越大。
(2)漏电保护器在额定漏电动作电流和额定漏电不动作电流之间有一段动作不确定区域,漏电保护器的漏电流在此区域内波动时,可能导致漏电保护器无规律跳闸。
2.4 漏电保护器选型不合理
(1)开关箱内使用的额定漏电动作电流超过了30mA或者是超过用电设备额定电流两倍以上的漏电保护器,或是选用了带延时型的漏电保护器,由于额定漏电动作电流的提高或保护灵敏度的下降,发生漏电故障时,末级漏电保护器没有动作,上级漏电保护器就可能动作。
(2)有些随机使用性负载没有专用的开关箱,如I、Ⅱ类电锤、电钻、小型切割机等手持电动工具,在接人有较大额定电流的漏电保护器后,在发生漏电或故障时,末级漏电保护器就可能拒动,或者和上一级漏电保护器同时跳闸。
(3)施工现场电焊机比较多,电焊机的漏电保护器按电焊机的额定电流选用,在电焊机起焊时的大电流可能会使漏电保护器跳闸,这是部分电焊机漏电保护器跳闸的原因。对于这类用电设备一般应选用对浪涌过电压、过电流不太敏感的电磁型漏电保护器;或选用比电焊机额定电流大1.5-2倍的电子式漏电保护器,但作为末级漏电保护,额定漏电动作电流不应大于30mA。
(4)塔吊是施工现场较大的施工设备,有多台电动机,虽然起动过程采用了Y-Δ起动和转子回路串人电阻起动,降低了起动电流,但仍然会有较大的起动电流。Y-Δ起动和电动机换速时会随机产生一定的过电压,塔吊配电箱和配电线路处于高空中,长年日晒雨淋,绝缘难免有一定的损伤,导致漏电流相应增大,
这些因素都可能造成塔吊的漏电保护器频繁跳闸。在考虑采用电子式漏电保护器时应适当将它的额定电流放大1.5-2倍,以降低漏电保护器本身的灵敏度,减少频繁跳闸的几率。
(5)末级漏电保护的上级漏电保护额定漏电动作电流和额定漏电不动作电流选择过小,没有考虑漏电保护器后的配电线路上可能有相对较大的正常漏电流。一般上级漏电保护的额定漏电动作电流选择为下级额定漏电动作电流的两倍左右。如对于末级的上一级漏电保护,在保护范围较小时,上级漏电保护器额定漏电动作电流可选择50mA或75mA;保护范围较大或在上一级漏电保护器后有较多的单相或双相负载如电焊机时,应考虑众多单、双相负载接线不平衡时,可能有相对较大的漏电流,上一级漏电保护器额定漏电动作电流可选择75mA或100mA。有条件时,这一级漏电保护器应带有0.2s的延时,这样可提高漏电保护范围内末级和其上一级漏电保护器动作的选择性。
2.5 漏电保护器的接线有问题
(1)使用单相负载,而中性线未穿过漏电保护器。
(2)中性线穿过漏电保护器后,直接接地或通过用电设备等接地,漏电保护器将保护跳闸;中性线对地绝缘不良或接地不良,似接非接,导致漏电保护器无规律跳闸,故障难找。
(3)中性线穿过漏电保护器后,同其他漏电保护器的中性线或与其他没有装设漏电保护器的中性线连在一起。
(4)选用三相四线或四极的电子式漏电保护器用于三相或双相负载,中性线未引人漏电保护器或虽引入但虚接,致使漏电保护器控制回路无电源而拒动。一旦发生漏电事故,引起上级漏电保护器动作。
(5)三相负载如电动机一般不接中性线,使用四芯电缆,其中有一芯应接PEN保护线和电动机外壳,但在有些情况下,这根PEN保护线接在了PE中性线上,实际上是把中性线通过电机外壳接地,在只有三相负载或有双相负载但三相平衡时系统能正常运行,在有单相负载或负载不平衡,中性点发生偏移时,就会使上级漏电保护器跳闸,如果中性线电阻较大时,可能造成漏电保护器无规律跳闸,查找故障困难。
(6)漏电保护器后的负载没有平均分配。施工现场电焊机大部分使用交流380V电源,漏电保护器后的电焊机一次线路对地漏电流矢量和不为零,对于末级保护的上级漏电保护,如果多台电焊机接线极不平衡,就会使通过它的漏电流增加,同时使中性线对地电位抬高,增加了中性线漏电的机率,增加了电焊机上级保护跳闸几率。在用电设备和线路发生漏电故障或漏电流增加时,会造成上级漏电保护先于电焊机末级漏电保护或两漏电保护同时跳闸。
(7)中性线断线或接触不良,致使中点电位偏移零电位,增加了中性线漏电和引发其他故障的几率。
2.6 用电设备及用电线路漏电
施工现场的用电设备使用环境比较恶劣,保养、维修也很有限,质量参差不齐,绝缘有好有坏,有些设备漏电流比较大;用电线路也是如此,有些线路使用了质量很差的绝缘导线,不按规定敷设,接头包扎
不好,如导线直埋、电缆过路不穿保护管等,造成了末级漏电保护器跳闸,如果末级漏电保护器损坏或将末级漏电保护器退出,将造成上级漏电保护器的频繁跳闸。
总之,漏电保护器频繁跳闸是施工现场各种因素综合作用的结果,最主要的是要合理布置漏电保护器,缩小二或三级漏电保护器的保护范围,正确选择漏电保护器和接线,使每个范围内的二或三级漏电保护器处于有效保护状态;另一方面就是加强施工现场的临时用电管理和通过培训提高用电人员的自身素质,这样就可以既满足工地用电的安全性,又可以减少漏电保护器的频繁跳闸,给正常的施工创造较好的供电条件。
1 潘毅.电磁式剩余电流保护装置讲座.电工技术杂志,1999
2 连理枝.剩余电流动作保护装置的应用讲座.电工技术杂志,2002
3 王厚余.低压配电系统接地故障保护讲座.电世界,
范文七:施工现场漏电保护器频繁跳闸原因分析
作者:郑能文
阅读:3776 次
上传时间:
简介: 针对施工现场漏电保护器频繁跳闸原因进行分析,希望能对解决施工现场漏电保护器的频繁跳闸问题有所帮助。
关键字:现场 漏电保护器 频繁跳闸原因
开关箱内的末级漏电保护器是用电设备的主保护,如果末级漏电保护器不装、损坏或选型不当,将可能导致上级漏电保护器频繁跳闸。Y-Δ起动和电动机换速时会随机产生一定的过电压,塔吊配电箱和配电线路处于高空中,长年日晒雨淋,绝缘难免有一定的损伤,导致漏电流相应增大,这些因素都可能造成塔吊的漏电保护器频繁跳闸。在考虑采用电子式漏电保护器时应适当将它的额定电流放大
1.5-2倍,以降低漏电保护器本身的灵敏度,减少频繁跳闸的几率。
施工现场电焊机大部分使用交流380V电源,漏电保护器后的电焊
机一次线路对地漏电流矢量和不为零,对于末级保护的上级漏电保护,如果多台电焊机接线极不平衡,就会使通过它的漏电流增加,同时使中性线对地电位抬高,增加了中性线漏电的机率,增加了电焊机上级保护跳闸几率。在用电设备和线路发生漏电故障或漏电流增加时,会造成上级漏电保护先于电焊机末级漏电保护或两漏电保护同时跳闸。
(7)中性线断线或接触不良,致使中点电位偏移零电位,增加了中性线漏电和引发其他故障的几率。
2.6 用电设备及用电线路漏电
施工现场的用电设备使用环境比较恶劣,保养、维修也很有限,质量参差不齐,绝缘有好有坏,有些设备漏电流比较大;用电线路也是如此,有些线路使用了质量很差的绝缘导线,不按规定敷设,接头包扎不好,如导线直埋、电缆过路不穿保护管等,造成了末级漏电保护器跳闸,如果末级漏电保护器损坏或将末级漏电保护器退出,将造成上级漏电保护器的频繁跳闸。
施工现场漏电保护器频繁跳闸原因分析
摘要结合在施工现场的用电管理和电力故障排除过程中的工作经验,就施工现场漏电保护器频繁跳闸故障原因进行分析和探讨。
关键词施工现场;漏电保护器;频繁跳闸;原因;分析
施工现场是个动态的多工种立体作业,生产设施的临时性、作业环境的多变性、人机的流动性,形成了人、机、料的动态集中,导致安全隐患的大量存在,是事故隐患多发地段。施工现场的用电安全,更是施工现场安全管理的重中之重。为有效的保证作业人员人身安全和作业设备的安全运行,防止触电和电气火灾事故发生,根据《施工现场临时用电安全技术规范》JCJ46—88,执行三级配电三级保护。但在施工现场的用电管理中发现,漏电保护器频繁跳闸现象较为突出,本人结合自身在施工现场的用电管理和电力故障排除过程中的工作经验,就施工现场漏电保护器频繁跳闸故障进行分析和探讨。
1漏电保护器组成及工作原理
漏电保护器主要由三部分组成:检测元件、中间放大环节、操作执行机构。
漏电保护器安装在线路中,一次线圈与电网的线路相连接,二次线圈与漏电保护器中的脱扣器连接。
当用电设备正常运行时,线路中电流呈平衡状态,互感器中电流矢量之和为零(电流是有方向的矢量,如按流出的方向为“+”,返回方向为“-”,在互感器中往返的电流大小相等,方向相反,正负相互抵销)。由于一次线圈中没有剩余电流,所以不会感应二次线圈,漏电保护器的开关装置处于闭合状态运行。
当设备外壳发生漏电并有人触及时,则在故障点产生分流,此漏电电流经人体—大地—工作接地,返回变压器中性点(并未经电流互感器),致使互感器申流入、流出的电流出现了不平衡(电流矢量之和不为零),一次线圈申产生剩余电流。因此,便会感应二次线圈,当这个电流值达到该漏电保护器限定的动作电流值时,自动开关脱扣,切断电源。
2施工现场漏电保护器频繁跳闸原因
2.1漏电保护器选型不合理
正确合理地选择漏电保护器的额定漏电动作电流非常重要:一方面在发生触电或泄漏电流超过允许值时, 漏电保护器可有选择地动作;另一方面,漏电保护器在正常泄漏电流作用下不应动作,防止供电中断而造成不必要的经济损失。
范文九:浅谈施工现场漏电保护器频繁跳闸原因
第一机电安装项目部
施工现场各级漏电保护器是TN—S供电系统中最关键的保护设备,在实际施工中由于
施工现场所具有的特殊性,总是造成各级漏电保护器的频繁跳闸。这不仅严重影响了施工现场的正常施工,让处理故障的电工疲于奔命,束手无策,也使施工现场用电的安全无法得到有效的保障。通过在施工现场对施工用电的管理和体验,对施工现场漏电保护器频繁跳闸的原因进行了以下的分析。
1.1 漏电保护器本身有一定的局限性
目前的漏电保护器,不论是电磁型还是电子型均采用磁感应电压互感器拾取用电设备主
回路中的漏电流,三相或三相五线在磁环中不可能布置完全均衡,在施工现场有较多的电焊机等双相或单相负荷,三相电流也不可能完全平衡,甚至会相差很大,在大电流下或较高的过电压下,会在有很高导磁率的磁环中感应出一定的电动势,这个电动势大到一定程度,就会导致漏电保护器跳闸。
漏电保护器在额定漏电动作电流和额定漏电不动作电流之间有一段动作不确定区域,漏
电保护器的漏电流在此区域内波动时,可能导致漏电保护器无规律跳闸。
1.2 漏电保护器选型不合理
(1)开关箱内使用的额定漏电动作电流超过了30mA或者是超过用电设备额定电流两
倍以上的漏电保护器,或是选用了带延时型的漏电保护器,由于额定漏电动作电流的提高或保护灵敏度的下降,发生漏电故障时,末级漏电保护器没有动作,上级漏电保护器就可能动作。
(2)有些随机使用性负载没有专用的开关箱,如I、Ⅱ类电锤、电钻、小型切割机等手
持电动工具,在接有较大额定电流的漏电保护器后,在发生漏电或故障时,末级漏电保护器就可能不动作,或者和上一级漏电保护器同时跳闸。
(3)末级漏电保护的上级漏电保护额定漏电动作电流和额定漏电不动作电流选择过小,
没有考虑漏电保护器后的配电线路上可能有相对较大的正常漏电流。一般上级漏电保护的额定漏电动作电流选择为下级额定漏电动作电流的两倍左右。如对于末级的上一级漏电保护,在保护范围较小时,上级漏电保护器额定漏电动作电流可选择50mA或75mA;保护范围较大或在上一级漏电保护器后有较多的单相或双相负载如电焊机时,应考虑众多单、双相负载接线不平衡时,可能有相对较大的漏电流,上一级漏电保护器额定漏电动作电流可选择
75mA或100mA。有条件时,这一级漏电保护器应带有0.2s的延时,这样可提高漏电保
护范围内末级和其上一级漏电保护器动作的选择性。
1.3 在保护范围内没有形成有效的二或三级漏电保护
开关箱内的末级漏电保护器是用电设备的主保护,如果末级漏电保护器不装、损坏或选
型不当,将可能导致上级漏电保护器频繁跳闸。如施工现场有的照明部分相当混乱,存在很
多问题:工地照明线经常随施工部位的改变而重新敷设,乱拉乱挂现象比较多,导线绝缘不
是很好,经常漏电;现场办公室照明线虽然比较固定,但是一般固定的比较低,人很容易触
及,还带有一些插座回路,在很多时候都不装漏电保护器,特别是在天刚黑需要照明的时候,
经常造成了总漏电保护器频繁跳闸。
1.4 漏电保护器的接线有问题
(1)使用单相负载,而中性线未穿过漏电保护器。
(2)中性线穿过漏电保护器后,直接接地或通过用电设备等接地,漏电保护器将保护跳闸;
中性线对地绝缘不良或接地不良,似接非接,导致漏电保护器无规律跳闸,故障难找。
(3)中性线穿过漏电保护器后,同其他漏电保护器的中性线或与其他没有装设漏电保护器
的中性线连在一起。
(3)选用三相四线或四极的电子式漏电保护器用于三相或双相负载,中性线未引人漏电保
护器或虽引入但虚接,致使漏电保护器控制回路无电源而拒动。一旦发生漏电事故,引起上
级漏电保护器动作。
(4)三相负载如电动机一般不接中性线,使用四芯电缆,其中有一芯应接PEN保护线和
电动机外壳,但在有些情况下,这根PEN保护线接在了PE中性线上,实际上是把中性线
通过电机外壳接地,在只有三相负载或有双相负载但三相平衡时系统能正常运行,在有单相
负载或负载不平衡,中性点发生偏移时,就会使上级漏电保护器跳闸,如果中性线电阻较大
时,可能造成漏电保护器无规律跳闸,查找故障困难。
(5)漏电保护器后的负载没有平均分配。施工现场电焊机大部分使用交流380V电源,
漏电保护器后的电焊机一次线路对地漏电流矢量和不为零,对于末级保护的上级漏电保护,
如果多台电焊机接线极不平衡,就会使通过它的漏电流增加,同时使中性线对地电位抬高,
增加了中性线漏电的机率,增加了电焊机上级保护跳闸几率。在用电设备和线路发生漏电故
障或漏电流增加时,会造成上级漏电保护先于电焊机末级漏电保护或两漏电保护同时跳闸。
(6)中性线断线或接触不良,致使中点电位偏移零电位,增加了中性线漏电和引发其他故
障的几率。
1.5 漏电保护器布局不合理
根据施工现场实际情况对漏电保护器进行合理布置。1.6 用电设备及用电线路漏电
施工现场的用电设备使用环境比较恶劣,保养、维修也很有限,质量参差不齐,绝缘有好有坏,有些设备漏电流比较大;用电线路也是如此,有些线路使用了质量很差的绝缘导线,不按规定敷设,接头包扎不好,如导线直埋、电缆过路不穿保护管等,造成了末级漏电保护器跳闸,如果末级漏电保护器损坏或将末级漏电保护器退出,将造成上级漏电保护器的频繁跳闸。
总之,漏电保护器频繁跳闸是施工现场各种因素综合作用的结果,最主要的是要合理布置漏电保护器,缩小二或三级漏电保护器的保护范围,正确选择漏电保护器和接线,使每个范围内的二或三级漏电保护器处于有效保护状态;另一方面就是加强施工现场的临时用电管理和通过培训提高用电人员的自身素质,这样就可以既满足工地用电的安全性,又可以减少漏电保护器的频繁跳闸,给正常的施工创造较好的供电条件。
范文十:家用漏电保护器频繁跳闸的原因
随着家用电器得不断普及,许多家庭的负载电流已远远超过线路上漏电保护器的额定电流,造成漏电保护器跳闸。首先把各分路断开,再把漏电保护器送上,当送上某一
分路时漏电保护器即跳闸,则可以断定此分路有故障。作者系延寿县电业局生技部专责}