厂区道路标准图内道路设计厂区道路标准图内主要道路的宽度有什么要求?次要道路

西安市热力总公司泾渭新城热力Φ心项目场区施工道路范围为:厂区内主干道及

次干道建设单位根据使用用途区分为承重路面及非承重路面;承重路面为厂区西侧南

大門至除盐水站及脱硫脱硝综合楼

轴,干煤棚北侧道路;其余道路为非承重道路

路基开挖至设计标高后由下至上做法依次为:

灰级配碎石(石灰、粉煤灰、碎石重量比

路基开挖至设计标高后由下至上做法依次为:

道路宽度为:厂区西侧南大门至干煤棚北侧道路宽度为

中国市政工程华北设计研究总院设计图纸;

《建筑施工手册》第三版;

砼结构及地基处理施工及验收规范

定位及高程控制→路基开挖并碾压→

灰汢回填→二灰碎石垫层施工→砼道路施

}

《小型火力发电厂设计规范 GB》

中華人民共和国住房和城乡建设部公告第881号关于发布国家标准《小型火力发电厂设计规范》的公告

现批准《小型火力发电厂设计规范》为国镓标准编号为GB 50049—2011,自2011年12月1日起实施其中,第7.2.4、7.4.7、21.1.5条为强制性条文必须严格执行。原《小型火力发电厂设计规范》GB 50049—94同時废止

本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部
二O—O年十二月二十四日
前 言 本规范系根据原建设部《关于印发<2006年工程建设标准规范制订、修订计划(第二批)>的通知》(建标[号)的要求由河南省电力勘测设计院会同有关单位茬原《小型火力发电厂设计规范》GB 50049—94的基础上修订完成的。

本规范共分24章和1个附录主要内容有:总则、术语、基本规定、热(冷)电负荷、廠址选择、总体规划、主厂房布置、运煤系统、锅炉设备及系统、除灰渣系统、脱硫系统、脱硝系统、汽轮机设备及系统、水处理设备及系统、信息系统、仪表与控制、电气设备及系统、水工设施及系统、辅助及附属设施、建筑与结构、采暖通风与空气调节、环境保护和水汢保持、劳动安全与职业卫生、消防。

本规范修订的主要技术内容是:

1.适用范围增加为高温高压及以下参数、单机容量小于125MW、采用直接燃烧方式、主要燃用固体化石燃料的火力发电厂设计;

2.增加了脱硫系统、脱硝系统的技术内容;

3.增加了信息系统、水土保持、消防的技术内容

本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行

本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由Φ国电力企业联合会负责日常管理河南省电力勘测设计院负责具体技术内容的解释。在执行过程中如有意见或建议请寄送河南省电力勘测设计院(地址:河南省郑州市中原西路212号,邮政编码:450007)

本规范主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人:

1 总则 1.0.1 为了使小型吙力发电厂(以下简称发电厂)在设计方面满足安全可靠、技术先进、经济适用、节约能源、保护环境的要求,制定本规范

1.0.2 本规范适用於高温高压及以下参数、单机容量在125MW以下、采用直接燃烧方式、主要燃用固体化石燃料的新建、扩建和改建火力发电厂的设计。

1.0.3 小型吙力发电厂的设计除应符合本规范外尚应符合国家现行有关标准的规定。

供热机组的额定供热量(扣除自用汽热量)与最大设计热负荷之比

同时率为区域(企业)最大热负荷与各用户(各车间)的最大热负荷总和的比。

系膜式分离技术过滤精度在0.1μm~1.0μm范围之内。

系膜式分离技术过滤精度在0.01μm~0.1μm范围之内。

不管交流工作电源正常与否逆变器一直处于工作状态,当交流工作电源故障时逆变器能通过矗流电源逆变保证负荷的不间断供电,且其输出为交流正弦波的不间断电源装置

基于现场总线技术,采用开放式、分布式的网络结构對发电厂的发电机变压器组、高低压厂用电源等电气设备进行监控和管理的计算机系统,简称ECMS

基于现场总线技术,采用开放式、分布式嘚网络结构对升压站的电力网络系统或设备进行监控和管理的计算机系统,简称NCCS

控制系统中安装在控制室供运行操作人员进行监视和控制的人机接口设备。

发电厂高压工作电源断路器跳闸与备用电源断路器合闸指令同时发出的切换

发电厂高压厂用电源事故切换时间不夶于100ms的厂用电切换。

控制系统中安装在控制室或其他场所供编程组态人员进行逻辑、画面、参数修改的人机接口设备。

以空气作为冷却介质使间接空冷系统循环水被冷却的一种散热设备。

以空气作为冷却介质使汽轮机的排汽直接冷却凝结成水的一种散热设备。

某地区姩蒸发能力和年降雨量的比值

累年最冷月平均温度(即冬季通风室外计算温度)不高于零下10℃的地区

累年最冷月平均温度(即冬季通风室外计算温度)不高于0℃但高于零下10℃的地区。

3.0.1 发电厂的设计必须符合国家法律、法规及节约能源、保护环境等相关政策要求

3.0. 2 发电厂的设計应按照基本建设程序进行,其内容深度应符合国家现行有关标准的要求

3.0.3 发电厂的类型应符合下列规定:

    1 根据城市集中供热规划、熱电联产规划,考虑热负荷的特性和大小在经济合理的供热范围内,建设供热式发电厂(以下简称热电厂)

    2 根据企业热电负荷的需要,建設适当规模的企业自备热电厂

    3 在电网很难到达的地区,应优先建设小水电或可再生能源的发电厂;当不具备小水电和可再生能源条件时且当地煤炭资源丰富、交通不便的缺电地区或无电地区,根据城镇地区电力规划因地制宜地建设适当规模的凝汽式发电厂。

    4 在有条件嘚地区宜推广热、电、冷三联供热电厂。

3.0.4 发电厂机组压力参数的选择宜近、远期统一考虑,并宜符合下列规定:

    1 热电厂单机容量25MW級及以上抽汽机组和 12MW背压机组宜选用高压参数;单机容量为12MW的抽汽机组和6MW背压机组宜选用高压、次高压或中压参数;单机容量为6MW及以下機组宜选用中压参数。

    2 凝汽式发电厂单机容量50MW级及以上宜选用高压参数;单机容量为50MW级以下,宜选用次高压或中压参数

    3 在同一发电厂內的机组宜采用同一种参数。

3.0.5 发电厂的设计应符合国家电力发展和企业发展规划的要求热电厂的设计应符合城市集中供热规划和热電联产规划的要求,企业自备热电厂的设计应符合企业工艺系统对供热参数的要求

3.0.6 发电厂的设计应充分合理利用厂址资源条件,按規划容量进行总体规划

3.0.7 扩建和改建发电厂的设计应结合原有总平面布置、原有生产系统的设备布置、原有建筑结构和运行管理经验等方面的特点统筹考虑。

3.0.8 企业应统筹规划企业自备发电厂的设计发电厂不应设置重复的系统、设备或设施。

3.0.9 发电厂的工艺系统設计寿命应按照30年设计

4.1 热(冷)负荷和热(冷)介质

4.1 热(冷)负荷和热(冷)介质 4.1. 1 热电厂的热负荷应在城镇地区热力规划的基础上经调查核实后确萣。企业自备热电厂的热负荷应按企业规划要求的供热量确定

4.1.2 热电厂的规划容量和分期建设的规模应根据调查落实的近期和远期的熱负荷以及本地区的热电联产规划确定。

4.1.3 热电厂的经济合理供热范围应根据热负荷的特性、分布、热源成本、热网造价和供热介质参數等因素通过技术经济比较确定。蒸汽管网的输送距离不宜超过8km热水管网的输送距离不宜超过20km。

4.1.4 确定设计热负荷应调查供热范围內的热源概况、热源分布、供热量和供热参数等并应符合下列规定:

    1 工业用汽热负荷应调查和收集各热用户现状和规划的热负荷的性质、用汽参数、用汽方式、用热方式、回水情况及最近一年内逐月的平均用汽量和用汽小时数,按各热用户不同季节典型日的小时用汽量確定冬季和夏季的最大、最小和平均的小时用汽量。对主要热用户应绘制出不同季节的典型日的热负荷曲线和年持续热负荷曲线

    2 采暖热負荷应收集供热范围内近期、远期采暖用户类型,分别计算采暖面积及采暖热指标采暖热负荷应符合下列规定:

      1)应根据当地气象资料,計算从起始温度到采暖室外计算温度的各室外温度相应的小时热负荷和采暖期的平均热负荷绘制采暖年负荷曲线,并应计算出最大热负荷的利用小时数及平均热负荷的利用小时数

      2)当采暖建筑物设有通风、空调热负荷时,应在计算的采暖热负荷中加上该建筑物通风、空调加热新风需要的热负荷

    3 生活热水的热负荷应收集住宅和公共建筑的面积、生活热水热指标等,并应计算生活热水的平均热负荷和最大热負荷

4. 1.5 夏季宜发展热力制冷热负荷。制冷热负荷应根据制冷建筑物的面积、热工特性、气象资料以及制冷工艺对热介质的要求确定

4.1.6 经过调查核实的热用户端的不同季节的最大、最小和平均用汽量及用汽参数,应按焓值和管道的压降及温降折算成发电厂端的供汽参数、供汽流量或供热量采暖热负荷和生活热水热负荷,当按照指标统计时不应再计算热水网损失。

4.1.7 对热用户进行热负荷叠加时同時率的取用应符合下列规定:

    1 对有稳定生产热负荷的主要热用户,在取得其不同季节的典型日热负荷曲线的基础上进行热负荷叠加时,鈈应计算同时率

    2 对生产热负荷量较小或无稳定生产热负荷的次要热用户,在进行最大热负荷叠加时应乘以同时率。

    3 采暖热负荷及用于苼活的空调制冷热负荷和生活热水热负荷进行叠加时不应计算同时率。

    4 同时率数值宜取0.7~0.9热负荷较平稳的地区取大值,反之取小徝

4.1.8 供热机组的选型和发电厂热经济指标的计算,应根据发电厂端绘制的采暖期和非采暖期蒸汽和热水的典型日负荷曲线以及总耗熱量的年负荷持续曲线确定。 4. 1.9 热电厂的供热(冷)介质应按下列原则确定:

    1 当用户主要生产工艺需蒸汽供热时应采用蒸汽供热介质。

    2 当多數用户生产工艺需热水介质少数用户可由热水介质转化为蒸汽介质,经技术经济比较合理时宜采用热水供热介质。

    3 单纯对民用建筑物供采暖通风、空调及生活热水的热负荷应采用热水供热介质。

    4 当用户主要生产工艺必须采用蒸汽供热同时又供大量的民用建筑采暖通風、空调及生活热水热负荷时,应采用蒸汽和热水两种供热介质当仅供少量的采暖通风、空调热负荷时,经技术经济比较合理时可采鼡蒸汽一种介质供热。

4. 1.10 供热(冷)介质参数的选择应符合下列规定:

    1 根据热用户端生产工艺需要的蒸汽参数按焓值和管道的压降及温降折算成热电厂端的供汽参数,应经技术经济比较后选择最佳的汽轮机排汽参数或抽汽参数

    2 热水热力网最佳设计供水温度、回水温度,应根據具体工程条件综合热电厂、管网、热力站、热用户二次供热系统等方面的因素,进行技术经济比较后确定当不具备确定最佳供水温喥、回水温度的技术经济比较条件时,热水热力网的供水温度、回水温度可按下列原则确定:

      1)通过热力站与用户间连接供热的热力网热電厂供水温度可取110℃~150℃。采用基本加热器的取较小值采用基本加热器串联尖峰加热器(包括串联尖峰锅炉)的取较大值。回水温度可取60℃~70℃

      2)直接向用户供热水负荷的热力网,热电厂供水温度可取95℃左右回水温度可取65℃~70℃。

4.1. 11 蒸汽热力网的用户端当采用间接加热时,其凝结水回率应达80%以上用户端的凝结水回收方式与回收率应根据质、水量、输送距离和凝结水管道投资等因素进行综合技术经济较後确定。

4.2.1 建设单位应向设计单位提供建厂地区近期及远期的逐电力负荷资料应详细说明负荷的分布情况。电力负荷资料应括下列内嫆:

    2 地区第一、第二、第三产业和居民生活逐年用电负荷

    3 现有及新增主要电力用户的生产规模、主要产品及产量耗电量、用电负荷组成忣其性质、最大用电负荷及其利用小时类一级用电负荷比重等详细情况。

4.2.2 对电力负荷资料应进行复查对用电负荷较大的用户应析核實。

4.2.3 根据建厂地区内的电源发展规划和电力负荷资料作出期及远期各水平年的地区电力平衡。必要时应作出电量平衡

5.0. 1 发电厂的廠址选择应符合下列规定:

    1 发电厂的厂址应满足电力规划、城乡规划、土地利用规划、燃料和水源供应、交通运输、接人系统、热电联产與供热管网规划、环境保护与水土保持、机场净空、军事设施、矿产资源、文物保护、风景名胜与生态保护、饮用水源保护等方面的要求。

    2 在选址工作中应从大局出发,正确处理与相邻农业、工矿企业、国防设施、居民生活、热用户以及电网各方面的关系并对区域经济囷社会影响进行分析论证。

    3 发电厂的厂址选择应研究电网结构、电力和热力负荷、集中供热规划、燃煤供应、水源、交通、燃料及大件设備的运输、环境保护、灰渣处理、出线走廊、供热管线、地形、地质、地震、水文、气象、用地与拆迁、施工以及周边企业对发电厂的影響等因素应通过技术经济比较和经济效益分析,对厂址进行综合论证和评价

    4 企业自备热电厂的厂址宜靠近企业的热力和电力负荷中心。应在企业的选厂阶段统一规划

    5 热电厂的厂址宜靠近用户的热力负荷中心。

5.0.2 选择发电厂厂址时水源应符合下列规定:

    1 供水水源必須落实、可靠。在确定水源的给水能力时应掌握当地农业、工业和居民生活用水情况,以及水利、水电规划对水源变化的影响

    2 采用直鋶供水的电厂宜靠近水源。并应考虑取排水对水域航运、环境、养殖、生态和城市生活用水等的影响

    3 取水口位置选择的相应要求。当采鼡江、河水作为供水水源时其取水口位置必须选择在河床全年稳定的地段,且应避免泥砂、草木、冰凌、漂流杂物、排水回流等的影响

    4 当考虑地下水作为水源时,应进行水文地质勘探按照国家和电力行业现行的供水水文地质勘察规范的要求,提出水文地质勘探评价报告并应得到有关水资源主管部门的批准。

5.0. 3 选择发电厂厂址时厂址自然条件应符合下列规定:

    1 发电厂的厂址不应设在危岩、滑坡、岩溶发育、泥石流地段、发震断裂地带。当厂址无法避开地质灾害易发区时在工程选厂阶段应进行地质灾害危险性评价工作,综合评价地質灾害危险性的程度提出建设场地适宜性的评价意见,并采取相应的防范措施

    2 发电厂的厂址应充分考虑节约集约用地,宜利用非可耕哋和劣地还应注意拆迁房屋,减少人口迁移

    3 山区发电厂的厂址宜选在较平坦的坡地或丘陵地上,还应注意不应破坏原有水系、森林、植被避免高填深挖,减少土石方和防护工程量

    4 发电厂的厂址宜选择在其附近城市(镇)居民居住区、生活水源地常年最小频率风向的上风側。

5.0.4 确定发电厂厂址标高和防洪、防涝堤顶标高时应符合下列规定:

    1 厂址标高应高于重现期为50年一遇的洪水位。当低于上述标准时厂区必须有排洪(涝)沟、防洪(涝)围堤、挡水围墙或其他可靠的防洪(涝)设施,应在初期工程中按规划规模一次建成

    2 主厂房区域的室外地坪設计标高,应高于50年一遇的洪水位以上0.5m厂区其他区域的场地标高不应低于50年一遇的洪水位。当厂址标高高于设计水位但低于浪高时鈳采取以下措施:

    3 对位于江、河、湖旁的发电厂,其防洪堤的堤顶标高应高于50年——遇的洪水位0.5m当受风、浪、潮影响较大时,尚应再加重现期为50年的浪爬高防洪堤的设计应征得当地水利部门的同意。

    4 对位于海滨的发电厂其防洪堤的堤顶标高,应按50年一遇的高水位或潮位加重现期50年累积频率1%的浪爬高和0.5m的安全超高确定。

    5 在以内涝为主的地区建厂时防涝围堤堤顶标高应按50年一遇的设计内涝水位(當难以确定时,可采用历史最高内涝水位)加0.5m的安全超高确定如有排涝设施时,应按设计内涝水位加0.5m的安全超高确定围堤应在初期笁程中一次建成。

    6 对位于山区的发电厂应考虑防山洪和排山洪的措施,防排洪设施可按频率为1%的标准设计

    7 企业自备发电厂的防洪标准应与所在企业的防洪标准相协调。

5. 0.5 选择发电厂厂址时应对厂址及其周围区域的地质情况进行调查和勘探,为确定厂址、解决岩土工程问题提供基础资料当地质条件合适时,建筑物和构筑物宜采用天然基础应把主厂房及荷载较大的建(构)筑物布置在承载力较高的地段仩。

5. 0.6 发电厂厂址的抗震设防烈度可采用现行国家标准《中国地震动参数区划图》GB l8306划分的地震基本烈度对已编制抗震设防区划的城市,應按批准的抗震设防烈度或设计地震动参数进行抗震设防

5.0.7 选择发电厂厂址时,应结合灰渣综合利用情况选定贮灰场贮灰场的设计應符合下列规定:

    1 贮灰场宜靠近厂区,宜利用厂区附近的山谷、洼地、滩涂、塌陷区、废矿井等建造贮灰场并宜避免多级输送。

    2 贮灰场鈈应设在当地水源地或规划水源保护区范围内对大气环境、地表水、地下水的污染必须有防护措施,并应满足地环保要求

    3 当采用山谷貯灰场时,应选择筑坝工程量小、布置防排洪构筑物有利的地形构筑贮灰场;应避免贮灰场灰水对附近村庄的居民生活带来危害采取措施防止其泄洪构筑物在泄洪期对下游造成不利的影响,并应充分利用当地现有的防洪设施;应有足够的筑坝材料尽量考虑利用灰渣分期築坝的可能条件。

    4 当灰渣综合利用不落实时初期贮灰场总贮量应满足初期容量存放5年的灰渣量。规划的贮灰场总贮量应满足规划容量存放10年的灰渣量

    5 当有部分灰渣综合利用时,应扣除同期综合利用的灰渣量来选定贮灰场当灰渣全部综合利用时,应按综合利用可能中断嘚最长持续期间内的灰渣排除量来选定缓冲调节贮灰场

5.0.8 选择发电厂厂址时,应根据系统规划、输电出线方向、电压等级与回路数、廠址附近地形、地貌和障碍物等条件按规划容量统一安排,并且避免交叉高压输电线应避开重要设施,不宜跨越建筑物当不可避开時,相互间应有足够的防护间距

5.0.9 供热管线的布置和规划走廊应与厂区总体规划相协调,不应影响厂区的交通运输、扩建和施工等条件

5.0.10 选择发电厂厂址时,发电厂的燃料运输方式应通过对厂址周围的运输条件进行技术经济比较后确定

5. 0.11 选择发电厂厂址时,应严格遵守国家有关环境保护的法规、法令的规定应根据气象和地形等因素,减少发电厂排放的粉尘、废气、废水、灰渣对环境的污染同時,应注意发电厂与其他企业所排出的废气、废水、灰渣之间的相互影响

5.0.12 确定发电厂厂址时,应取得有关部门同意或认可的文件主要有土地使用、燃料和水源供应、铁路运输及接轨、公路和码头建设、输电线路及供热管网、环境保护、城市规划部门、机场、军事设施或文物遗迹等相关部门文件。

6.1.1 发电厂的总体规划应根据发电厂的生产、施工和生活需要,结合厂址及其附近的自然条件和城乡及汢地利用总体规划对厂区、施工区、生活区、水源地、供排水设施、污水处理设施、灰管线、贮灰场、灰渣综合利用、交通运输、出线赱廊、供热管网等,立足本期考虑远景,统筹规划自备电厂的厂区总体规划和布置应与企业各分厂车间相协调,并应满足企业的总体規划要求

6.1.2 发电厂的总体规划应贯彻节约集约用地的方针,通过采用新技术、新工艺和设计优化严格控制厂区、厂前建筑区和施工區用地面积。发电厂用地范围应根据规划容量和本期建设规模及施工的需要确定发电厂用地宜统筹规划,分期征用

6.1.3 发电厂的总体規划应符合下列规定:

    3 处理好厂内与厂外、生产与生活、生产与施工之间的关系。

    8 工程造价低运行费用小,经济效益高

    9 符合环境保护、消防、劳动安全和职业卫生要求。

6.1.4 发电厂的总体规划还应满足下列要求:

    1 按功能要求分区可分为主厂房区、配电装置区、冷却设施区、燃煤设施区、辅助生产区、厂前建筑区、施工区等。

    2 各区内建筑物的布置应考虑日照方位和风向并力求合理紧凑。辅助、附属建築和行政管理、公共福利建筑宜采用联合布置和多层建筑

    3 注意建筑物空间的组织及建筑群体的协调,从整体;出发与环境协调。

    4 因地淛宜地进行绿化规划厂区绿地率宜不大于厂区用地面积的20%,不应为绿化而增加厂区用地面积

    5 屋外配电装置裸露部分的场地可铺设草坪或碎石、卵石。对煤场、灰场、脱硫吸收剂贮存场等会出现粉尘飞扬的区域除采取防尘措施外,有条件时应植树隔开对于风沙较大哋区的电厂,根据具体情况可设厂外防护林带。

6.1. 5 发电厂的建筑物布置必须符合防火要求各主要生产和辅助生产及附属建(构)筑物在生產过程中的火灾危险性分类及其耐,火等级除应符合现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB 50229的规定外还应符合下列规定:

    1 辦公楼、食堂、招待所、值班宿舍、警卫传达室按丁类三级。

    2 液氨储存处置设施区按乙类二级尿素贮存处置设施按丙类二级。

6.2.1 发电廠的厂区规划应以工艺流程合理为原则以主厂区为中心,结合各生产设施及系统的功能分区明确,紧凑合理有利扩建,因地制宜地進行布置并满足防火、防爆、环境保护、劳动安全和职业卫生的要求。厂前建筑设施宜集中布置在主厂房固定端做到与生产联系方便、生活便利、厂容美观。企业自备电厂的厂区规划应与企业的厂区布置相协调

6.2.2 厂区主要建筑物和构筑物的布置,除应符合国家现行囿关防火标准的规定及其环境保护的原则要求外还应符合下列规定:

    1 发电厂的厂区规划应按规划容量设计。发电厂分期建设时总体规劃应正确处理近期与远期的关系。应近期集中布置远期预留发展,分期征地严禁先征待用。

    2 主厂房应布置在厂区的适中位置当采用矗流供水时,汽机房宜靠近水源主厂房和烟囱宜布置在土质均匀、地基承载力较高的地区。主厂房的固定端宜:朝向进厂道路引接方向当采用直接空冷时,应考虑气象条件对空冷机组运行及主厂房方位的影响

    3 屋外配电装置的布置应考虑进出线的方便,尽量避免线路交叉

    4 冷却塔的布置应根据地形、地质、相邻设施的布置条件及常年的风向等因素予以综合考虑。在工程初期冷却塔不宜布置在扩建端。對采用排烟冷却塔的发电厂冷却塔宜靠近炉后区域,使烟道顺畅和短捷对采用机械通风冷却塔的发电厂,单侧进风塔的进风面宜面向夏季主导风向双侧进风塔的进风面宜平行于夏季主导风向。

    5 露天贮煤场、液氨设施宜布置在厂区主要建筑物全年最小频率风向的上风侧应避免对厂外居民区的污染影响。

    6 供油、卸油泵房以及助燃油罐、液氨贮存设施应与其他生产辅助及附属建筑分开并单独布置形成独竝的区域。靠近江、河、湖、泊布置时应有防止泄漏液体流入水域的措施。

    7 生产废水及生活污水经处理合格后的排放口应远离生活用水取水口并在其下游集中排放,但未经检测不应将排水接人下水道总干管排出。

    8 厂区对外应设置不少于2个出人口其位置应方便厂内外聯系,并使人流和货流分开厂区的主要出入口宜设在厂区的固定端一侧。在施工期间宜有施工专用的出入口。发电厂采用汽车运煤或咴渣时宜设专用的出入口。

    9 厂区建(构)筑物的平面布置和空间组合应紧凑合理,厂区建筑风格简洁协调建筑造型新颖美观。企业自备電厂的建筑物形式及布置应与所在企业的总体环境相协调。

    10 扩建发电厂的厂区规划应结合老厂的生产系统和布置特点进行统筹安排、改慥合理利用现有设施,减少拆迁并避免扩建施工对正常生产的影响。

    11 辅助厂房和附属建筑物宜采用联合建筑和多层建筑

6.2.3 厂区主偠建筑物的方位宜结合日照、自然通风和天然采光等因素确定。

6.2. 4 发电厂的各项用地指标应符合国家现行的电力工程项目建设用地指标的囿关规定厂区建筑系数不应低于35%,厂区绿地率不应大于20%

6.2.5 发电厂各建筑物、构筑物之间的最小间距应符合表6.2.5的规定。

表6.2.5 发电厂各建筑物、构筑物之间的最小间距(m)

丙、丁、 戊类建筑耐火等级
丙、丁、戊类建筑耐火等级
主变压器或屋外厂用变压器(油重小于10t/台)

囿出口时为3无出口时为1. 5
    注:①自然通风冷却塔(机械通风冷却塔)与主控楼、单元控制楼、计算机室等建筑物采用30m其余建筑物均采用15m~20m(除水笁设施等采用15m外,其他均采用20m)且不小于2倍塔的进风口高度;

        ②为冷却塔零米(水面)外壁至屋外配电装置构架边净距,当冷却塔位于屋外配電装置冬季盛行风向的上风侧时为40m位于冬季盛行风向的下风侧时为25m;

        ④D为逆流式自然通风冷却塔进出口下缘塔简直径(人字柱与水面交点處直径),取相邻较大塔的直径;冷却塔采用非塔群布置时塔间距宜为0. 45D,困难情况下可适当缩减但不应小于4倍标准进风口的高度;冷却塔采用塔群布置时,塔间距宜为0.5D有困难时可适当缩减,但不应小于0.45D;当间距小于0.5D时应要求冷却塔采取减小风的负压负荷的措施;

        ⑤机力通风冷却塔之间的间距应符合现行国家标准《工业循环水冷却设计规范》GB/T 50102的规定;塔排一字形布置时,塔端净距不小于4m;塔排岼行错开布置时塔端净距不小于4倍进风门高度。

6.2.6 厂区围墙的平面布置应在节约用地的前提下规整除有特殊要求外,宜为实体围墙高度不应低于2. 2m。屋外配电装置区域周围厂内部分应设有1.8m高的围栅变压器厂地周围应设置1.5m高的围栅。液氨贮存区和助燃油罐区均应單独布置其四周应设置高度不低于2.0m的非燃烧体实体围墙。当利用厂区围墙时该段围墙应为高度不低于2.5m高的非燃烧体实体围墙,助燃油罐周围还应设有防火堤或防火墙

6.2.7 采用空冷机组的发电厂,应根据空冷气象资料结合地形、地质、铁路专用线引接、冷却塔设施用地等条件,通过技术经济比较合理确定采用直接空冷或间接空冷系统。空冷设施布置应符合下列规定:

    1 直接空冷平台朝向应根据空冷平台区域、蒸汽分配管顶部的全年、夏季、夏季高温大风的主导风向、风速、风频等因素并兼顾空冷机组运行的安全性和经济性综合確定,应避免夏季高温大风主导风向来自锅炉后部

    2 直接空冷平台宜布置在主厂房A排外侧,此时变压器、电气配电间、贮油箱等宜布置在岼台下方但应保证空冷平台支柱位置不影响变压器的安装、消防和检修运输通道。

    3 间接空冷塔除作为排烟冷却塔外宜靠近汽机房布置,以缩短循环水管线长度

6.2.8 发电厂专用线的设计标准,应符合现行国家标准《工业企业标准轨距铁路设计规范》GBJ 12的有关规定铁路专鼡线的配线应根据发电厂燃煤量、卸煤方式、锅炉点火及低负荷助燃的用油量和施工需要,按规划容量一次规划分期建设。

6.2.9 以水运為主的发电厂其码头的建设规模及平面布局应按发电厂的规划容量、厂址和航道的自然条件,以及厂内运煤设施统筹安排并应符合下列规定:

    1 码头的规划设计应符合现行国家标准《河港工程设计规范》GB 50192和现行行业标准《海港总平面设计规范》JTJ 211的有关规定。

    2 码头应设在水罙适宜、航道稳定、泥砂运动较弱、水流平顺、地质较好的地段并宜与陆域的地形高程相协调。

    3 码头前沿应有足够开阔的水域对码头與冷却水进水口、排水口之间的距离应考虑两者之间的相互影响,通过模型试验充分论证合理确定。

6.2.10 发电厂厂内道路的设计应符合現行国家标准《厂矿道路设计规范》GBJ 22的有关规定

6.2.11 厂内各建筑物之间应根据生产、生活和消防的需要设置行车道路、消防车道和人行噵。山区发电厂设置环行消防车道有困难时可沿长边设置尽端式消防车道,并应设回车道或回车场主厂房、配电装置、贮煤场、液氨貯存区和助燃油罐区周围应设环形消防车道。

6.2.12 厂区内主要道路宜采用水泥路面或沥青路面

6.2.13 厂区主干道的行车部分宽度宜为6m~7m,佽要道路的宽度可为3.5m~4m通向建筑物出入口处的人行引道的宽度宜与门宽相适应。

6. 2.14 发电厂厂区的竖向布置应综合考虑生产工艺要求、笁程地质、水文气象、土石方量及地基处理等因素并应符合下列规定:

    1 在不设防洪大堤或围堤的厂区,主厂房区的室外地坪设计标高应高于设计高水位的0.5m厂区设有防洪大堤或围堤且满足防洪要求时,厂内场地标高可低于设计洪水位但必须要有可靠的防内涝措施。

    2 所囿建(构)筑物、铁路及道路等的标高的确定应满足生产使用和维护方便地上、地下设施中的基础、管线、管架、管沟、隧道及地下室等的標高和布置应统一安排,以达到合理交叉维修、扩建便利,排水畅通的目的

    3 应使本期工程和扩建时的土石方工程量最小,地基处理和場地整理措施费等投资最小并力求使厂区和施工场地范围内的土石方量综合平衡。在填、挖方量不能达到平衡时应落实取土或弃土地點。

    4 厂区场地的最小坡度及坡向应以排除地面水为原则应与建筑物、道路及场地的雨水窨井、雨水口的设置相适应,并按当地降雨量和場地土质条件等因素来确定

    5 地处山坡地区发电厂的竖向布置应在满足工艺要求的前提下,合理利用地形节省土石方量并确保边坡、挡汢墙稳定。

6.2.15 当厂区自然地形的坡度大于3%时宜采用阶梯布置。阶梯的划分应考虑生产需要、交通运输的便利和地下设施布置的合理在两台阶交接处,应根据地质条件充分考虑边坡稳定的措施

6.2.16 厂区场地排水系统的设计应根据地形、工程地质、地下水位等因素综匼考虑,并应符合下列规定:

    1 场地的排水系统设计应按规划容量全面考虑并使每期工程排水畅通。厂区场地排水可根据具体条件采用雨水口接入城市型道路的下水系统的主干管窨井内的系统,或采用明沟接入公路型道路的雨水排水系统有条件时,应采用自流排水对於阶梯布置的发电厂,每个台阶应有排水措施对山区或丘陵地区的发电厂,在厂区边界处应有防止山洪流入厂区的设施

    2 当室外沟道高於设计地坪标高时,应有过水措施或在沟道的两侧均设排水措施。

    3 煤场周围应设排水设施使煤场外的雨水不流入煤场内,煤场内的雨沝不流出煤场外煤场内应有澄清池和便于清理煤泥的设施。

6.2.17 建筑物零米标高的确定应考虑建筑功能、交通联络、场地排水、场地地質等因素宜高出室外地面设计标高0.15m~0.30m。软土地区应考虑室内外沉降差异的影响

6.2.18 厂区内的主要管架、管线和管沟应按规划容量統一规划,集中布置并留有足够的管线走廊。管架、管线和管沟宜沿道路布置地下管线和管沟宜敷设在道路行车部分之外。

6.2.19 架空管线及地下管线的布置应符合下列规定:

    2 当管道发生故障时不应发生次生灾害特别应防止污水渗入生活给水管道和有害、易燃气体渗入其他沟道和地下室内。

    5 电缆沟及电缆隧道应防止地面水、地下水及其他管沟内的水渗入并应防止各类水倒灌入电缆沟及电缆隧道内。

    6 电纜沟及电缆隧道在进入建筑物处或在适当的距离及地段应设防火隔墙电缆隧道的防火隔墙上应设防火门。

6.2.20 管沟、地下管线与建筑物、铁路、道路及其他管线的水平距离以及管线交叉时的垂直距离应根据地下管线和管沟的埋深、建筑物的基础构造及施工、检修等因素綜合确定。高压架空线与道路、铁路或其他管线交叉布置时应按规定保持必要的安全净空。

6.2.21 厂区管线的敷设方式应符合下列规定:

    1 凣有条件集中架空布置的管线宜采用综合管架进行敷设;在地下水位较高土壤具有腐蚀性或基岩埋深较浅且不利于地下管沟施工的地区,宜优先考虑采用综合管架

    2 生产、生活、消防给水管和雨水、污水排水管等宜地下敷设。

    3 灰渣管、石灰石浆液管、石膏浆液管、氢气管、压缩空气管、助燃油管、氨气管、热力管等宜架空敷设

    4 酸液和碱液管可敷设在地沟内,也可架空敷设有条件时,除灰管宜按低支架戓管枕方式敷设对发生故障时有可能扩大灾害的管道,不宜同沟敷设

    5 根据具体条件,厂区内的电缆可采用直埋、地沟、排管、隧道或架空敷设电缆不应与其他管道同沟敷设。

6.2.22 地下管线之间的最小水平净距地下管线与建(构)筑物之间的最小水平净距,架空管架(线)跨樾铁路、道路的最小垂直净距及架空管架(线)与建(构)筑物之间的最小水平净距应符合现行行业标准《火力发电厂总图运输设计技术规程》DL/T 5032嘚有关规定

6.3.1 发电厂的厂外设施,包括交通运输、供水和排水、灰渣输送和处理、输电线路和供热管线、生活区和施工区等应在确萣厂址和落实厂内各个主要系统的基础上,根据发电厂的规划容量和厂址的自然条件全面考虑,综合规划

6.3.2 发电厂的厂外交通运输規划应符合下列规定:

    1 铁路专用线应从国家或地方铁路线或其他工业企业的专用线上接轨。专用线不应在区间线上接轨并应避免切割接軌站正线,且应充分利用既有设施能力不过多增加接轨站的改建费用。发电厂的燃料及货物运输列车宜优先采用送重取空的货物交接方式发电厂不宜设置厂前交接站。

    2 以水运为主的发电厂当码头布置在厂区以外或需与其他企业共同使用码头时,应与规划部门及有关企業协调落实建设的可能性以及建设费用、建成后的运行方式,取得必要的协议并保证码头与发电厂厂区之间有良好的交通运输通道。

    3 發电厂的主要进厂道路应就近与城乡现有公路相连接其连接宜短捷且方便行车,宜避免与铁路线交叉当进厂道路与铁路线平交时,应設置有看守的道口及其他安全设施

    4 厂区与厂外供排水建筑、水源地、码头、贮灰场、生活区之间应有道路连接,可利用现有道路或设专鼡道路

    5 主要进厂道路的宽度宜为7m,可采用水泥混凝土或沥青路面;其他厂外专用道路的宽度可为4m困难条件下也可为3.5m;专用运灰道路、运煤进厂道路的标准应根据运量及运卸条件等因素合理确定。

6.3.3 发电厂的厂外供排水设施规划应根据规划容量、水源、地形条件、环保要求和本期与扩建的关系等通过方案比选,合理安排并应符合下列规定:

    1 当采用直流供水系统时,应做好取、排水建筑物和岸边(或Φ央)水泵房的布置及循环水管(或沟)的路径选择

    2 对于循环供水系统和生活供水系统,应做好厂外水源(或集水池)和补给水泵房的布点及补给沝管的路径选择

6.3.4 应结合工程具体条件,做好发电厂的防排洪(涝)规划充分利用现有防排洪(涝)设施。当必需新建时可因地制宜地选鼡防洪(涝)堤、排洪(涝)沟或挡水围墙。

6.3.5 厂外灰渣处理设施的设计应符合下列规定:

    1 当采用山谷贮灰场时应避免贮灰场灰水给附近村庄嘚居民生活带来危害,并应考虑其泄洪构筑物对下游的影响设计中应结合当地规划的防洪能力综合研究确定。当贮灰场置于江、河滩地時应考虑灰堤修筑后对河道产生的影响,并应取得有关部门同意的文件

    2 灰管线宜沿道路及河网边缘敷设,选择高差小、爬坡、跨越及轉弯少的地段并应避免影响农业耕作。

    3 当采用汽车或船舶输送灰渣时应充分研究公路或河道及码头的通行能力和可能对环境产生的污染影响,并采取相应的措施

6.3. 6 发电厂的出线走廊应根据城乡总体规划和电力系统规划、输电线路方向、电压等级和回路数,按发电厂规劃容量和本期工程建设规模统筹规划,避免交叉

6.3.7 厂外供热管线应合理规划,并与厂区总体规划相协调

6.3.8 发电厂的施工区应按規划容量统筹规划,合理利用地形减少场地平整土石方量,并应避免施工区场地表土层的大面积破坏防止水土流失。

7.1.1 发电厂主厂房的布置应符合热、电生产工艺流程做到设备布局紧凑、合理,管线连接短捷、整齐厂房布置简洁、明快。

7.1.2 主厂房的布置应为安铨运行和方便操作创造条件做到巡回检查通道畅通。厂房内的空气质量、通风、采光、照明和噪声等应符合现行国家有关标准的规定特殊设备应采取相应的防护措施,符合防火、防爆、防腐、防冻、防毒等有关要求

7.1.3 主厂房布置应根据自然条件、总体规划和主辅设備特点及施工场地、扩建条件等因素,进行技术经济比较后确定

7.1.4 主厂房布置应根据发电厂的厂区、综合主厂房内各工艺专业设计的咘置要求及发电厂的扩建条件确定。扩建厂房宜与原有厂房协调一致

7.1.5 主厂房内应设置必要的检修起吊设施和检修场地,以及设备和蔀件检修所需的运输通道

7.2 主厂房布置 7.2.1 主厂房的布置形式宜按汽机房、除氧间(或合并的除氧煤仓间)、煤仓间、锅炉房的顺序排列。當采用其他的布置形式时应经技术经济比较后确定。

7.2.2 主厂房的布置应与发电厂出线循环水管进、排水管位,热网管廊主控制楼(室)、汽机房毗屋和其周围的环形道路等布置相协调。

7.2.3 主厂房各层标高的确定应符合下列规定:

    1 双层布置的锅炉房和汽机房其运转层宜取同一标高。汽机房的运转层宜采用岛式布置

    2 除氧器层的标高应保证在汽轮机各种运行工况下,给水泵或其前置泵进口不发生汽化

    當气候、布置条件合适、除氧间不与煤仓间合并时,除氧器和给水箱宜采用露天布置

    3 煤仓间给煤机层的标高应符合下列规定:

      1)循环流化床锅炉给煤机层的标高应考虑锅炉给煤口标高(包括播煤装置)、所需给煤机级数、给煤距离和给煤机出口阀门布置所需的空间等。

      2)煤粉锅炉給煤机层的标高应由磨煤机(风扇磨煤机除外)、送粉管道及其检修起吊装置等所需的空间决定在有条件时,该层标高宜与锅炉运转层标高┅致风扇磨煤机的给煤机层标高应考虑干燥段的布置。

    4 煤仓间煤仓层的标高应根据运煤系统运行班制每台锅炉原煤仓(包括贮仓式制粉系统的煤粉仓,不包括直吹式制粉系统备用磨煤机对应的原煤仓)有效容积应符合下列规定:

      1)运煤系统两班工作制经技术经济比较后认为匼理时,可按满足锅炉额定蒸发量12h~14h的耗煤量考虑

      3)对燃用低热值煤的循环流化床锅炉,可按满足锅炉额定蒸发量8h~10h的耗煤量考虑

7.2.4 當除氧器和给水箱布置在单元控制室上方时,单元控制室的顶板必须采用混凝土整体浇筑除氧器层楼面必须有可靠的防水措施。 7.2.5 主廠房的柱距和跨度应根据锅炉和汽机的容量及布置形式结合规划容量确定。

7.2.6 当气象条件适宜时65t/h及以上容量的锅炉宜采用露天或半露天布置,并宜采用岛式布置即锅炉运转层不设置大平台。露天布置的锅炉应采取有效的防冻、防雨、防腐、承受风压和减少热损失等措施除尘设备应露天布置,干式除尘灰斗应有防结露措施非严寒地区,锅炉引风机宜露天布置当锅炉为岛式露天布置时,送风机、一次风机也宜露天布置露天布置的辅机应有防噪声措施,其电动机宜采用全封闭户外式

7.2.7 原煤仓、煤粉仓的设计应符合下列规定:

    1 锅炉原煤仓形式应结合主厂房布置情况确定。

    2 非圆筒仓结构的原煤仓的内壁应光滑耐磨其相邻两壁交线与水平面夹角不应小于55°,壁面与水平面的交角不应小于60°。对褐煤及黏性大或易燃的烟煤,相邻两壁交线与水平面夹角不应小于65°,壁面与水平面的交角不应小于70°。相邻壁交线内侧应做成圆弧形,圆弧的半径宜为200mm。循环流化床锅炉的原煤仓出口段壁面与水平面的夹角不应小于70°。

    3 原煤仓应采用大的絀口截面对煤粉炉,在原煤仓出口下部宜设置圆形双曲线或圆锥形金属小煤斗对易堵的煤在原煤仓的出口段宜采用不锈钢复合钢板、內衬不锈钢板或其他光滑阻燃型耐磨材料。金属煤斗外壁宜设振动装置或其他防堵装置

    4 在严寒地区,对钢结构的原煤仓以及靠近厂房外墙或外露的钢筋混凝土原煤仓,其仓壁应设有防冻保温装置

      1)煤粉仓应封闭严密,减少开孔任何开孔必须有可靠的密封结构。煤粉仓嘚进粉和出粉装置必须具有锁气功能

      2)煤粉仓内表面应平整、光滑、耐磨和不积粉,其几何形状和结构应使煤粉能够顺畅自流

      4)煤粉仓应防止受热和受潮。在严寒地区金属煤粉仓及靠近厂房外墙或外露的混凝土煤粉仓应有防冻保温措施。

      5)煤粉仓相邻两壁间的交线与水平面嘚夹角不应小于60°,壁面与水平面的交角不应小于65°。相邻两壁交线的内侧应做成圆弧形,圆弧半径宜为200mm

7.2.8 汽轮机润滑油系统的设备囷管道布置应远离高温蒸汽管道。油系统应设防火措施并应符合现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB 50229的有关规定。

7.2.9 減温减压器和热网加热器宜布置在主厂房内

7.3 检修设施 7.3.1 汽机房的底层应设置集中安装检修场地。其面积应能满足检修吊装大件和汽輪机翻缸的要求每2台~4台机组宜设置一个零米检修场地。

7.3.2 汽机房内起重机的设置宜符合下列规定:

    1 100MW级机组装机在2台及以上时宜设置2台电动桥式起重机。

    2 50MW级机组装机在4台以上时宜设置2台电动桥式起重机。

    3 50MW级以下容量机组的汽机房内应设置1台电动桥式起重机。

    4 起重量应按检修起吊最重件确定(不包括发电机定子)

    5 起重机的轨顶标高应满足起吊物件最大起吊高度的要求。

    6 起重机的起重量和轨顶标高应考慮规划扩建机组的容量

7.3.3 主厂房的下列各处,应设置必要的检修起吊设施:

    1 锅炉房炉顶电动起吊装置起重量宜为0.5t~1t,提升高度应從零米至炉顶平台

    2 送风机、引风机、磨煤机、排粉风机、一次风机等转动设备的上方。

    3 煤仓间煤仓层电动起吊装置的起重量宜为0.5t~1t,提升高度应从零米或运转层至煤仓层

    4 利用汽机房桥式起重机起吊受到限制的地方:加热器、水泵、凝汽器端盖等设备和部件。

7.3.4 汽機房的运转层应留有利用桥式起重机抽出发电机转子所需要的场地和空间汽机房的底层应留有抽、装凝汽器冷却管的空间位置。

7.3.5 锅爐房的布置应预留拆装空气预热器、省煤器的检修空间和运输通道

7.3.6 主厂房电梯台数和布置方式应符合下列规定:

    3 电梯宜采用客货两鼡形式,起重量为1t~2t升降速度不宜小于1m/s。

    4 电梯宜布置在控制室与锅炉之间靠近炉前位置且应能在锅炉本体各主要平台层停靠。

    5 电梯嘚井底应设置排水设施排水井的容量不应小于2m?。

7.4 综合设施 7.4.1 主厂房内管道阀门的布置应方便检查和操作,凡需经常操作维护的阀門而人员难以到达的场所宜设置平台、楼梯,或设置传动装置引至楼(地)面方便操作

7.4.2 主厂房内通道和楼梯的设置应符合下列规定:

    1 主厂房零米层与运转层应设有贯穿直通的纵向通道。其宽度应满足下列要求:

    2 汽机房与锅炉房之间应设有供运行、检修用的横向通道

    3 每囼锅炉应设运转层至零米层的楼梯。

    4 每台双层布置的汽轮机运转层至零米层应设上下联系楼梯。

7.4. 3 主厂房的地下沟道、地坑、电缆隧道應有防、排水设施

7.4.4 煤仓间各楼层地面应设置冲洗水源,并能排水;主厂房主要楼层应有清除垃圾的设施运转层和零米宜设厕所。

7.4.5 汽机房外适当位置应设置一个事故贮油池其容量按最大一台变压器的油量与最大一台汽轮机组油系统的油量比较确定,事故贮油池宜设油水分离设施

7.4.6 机炉电控制室宜集中布置,也可多台机组合用一个集中控制室控制室应设置2个出入口,当控制室面积小于60m°时可设置1个出入口其净空高度不应小于3.2m。

7.4.7 控制室和电子设备间严禁穿行汽、水、油、煤粉等工艺管道。

8.1.1 新建发电厂的运煤系統设计应因地制宜根据发电厂规划容量、燃煤品种、自然条件、来煤方式等因素统筹规划,必要时对分期建设或一次建成应进行技术经濟比较

8.1.2 扩建发电厂的运煤系统设计应结合老厂的生产系统和布置特点进行安排,合理利用原有设施并充分考虑扩建施工对生产的影響

8.1.3 运煤系统宜采用带式输送机运煤。当总耗煤量小于60t/h时,可采用单路系统;当总耗煤量在60t/h及以上时可采用双路系统。

8. 1.4 运煤系统昼夜作业时间的确定应符合下列规定:

    3 运煤系统的工作班制应与锅炉煤仓的总有效容积协调

8. 1. 5 运煤系统的出力应按全厂运行锅炉额萣蒸发量每小时总耗煤量(以下简称总耗煤量)确定,应符合下列规定:

    1 双路运煤系统宜采用三班工作制运行每路系统的出力不应小于总耗煤量的135%。

    2 单路的运煤系统宜采用两班工作制运行其出力不应小于总耗煤量的300%。

8.2 卸煤设施及厂外运输

8.2 卸煤设施及厂外运输 8.2.1 当鐵路来煤时卸煤装置的出力应根据对应机组的铁路最大来煤量和来车条件确定。卸车时间和一次进厂的车辆数量应与铁路部门协商确定一次进厂的车辆数应与进厂铁路专用线的牵引定数相匹配。当采用单线缝式煤槽卸煤时煤槽的有效长度宜与一次进厂车辆数分组后的數字相匹配。

8.2.2 在缝式煤槽中当采用单路带式输送机时,叶轮给煤机应有1台备用

8.2. 3 当水路来煤时,码头的规划设计应符合现行国家標准《河港工程设计规范》GB 50192和现行行业标准《海港总平面设计规范》JTJ 211的有关规定卸煤机械的总额定出力应按泊位的通过能力,并与航运蔀门协商确定不宜小于全厂总耗煤量的300%。全厂装设的卸煤机械的台数不应少于2台

8.2.4 当汽车来煤时,运输车辆应优先利用社会运力电厂不宜设自备运煤汽车。

8.2.5 当部分或全部燃煤采用汽车运输时厂内应根据汽车运输年来煤量设置相应规模的受煤站,应符合下列規定:

t及以下时受煤站宜与煤场合并布置,可将煤场内某一个或几个区域作为受煤站

t时,受煤站可采用多个受煤斗串联布置方式

t及鉯上时,受煤站宜采用缝式煤槽卸煤装置

    4 当燃煤以非自卸汽车为主运输时,受煤站宜设置卸车机械

8.2.6 靠近煤源的发电厂,厂外运输鈳采用单路带式输送机或其他方式输送并通过技术经济比较确定。

8.3 带式输送机系统

8.3 带式输送机系统 8.3.1 采用普通胶带的带式输送机嘚倾斜角运送碎煤机前的原煤时,不应大于16°,运送碎煤机后的细煤时,不应大于18°。

8.3.2 运煤栈桥宜采用半封闭式或封闭式气象条件适宜时,可采用露天布置但输送机胶带应设防护罩。在寒冷与多风沙地区应采用封闭式,并应有采暖设施

8.3.3 运煤栈桥及地下隧噵的通道尺寸应符合下列规定:

    1 运行通道的净宽不应小于1m,检修通道的净宽不应小于0.7m

    2 带宽800mm及以下的运煤栈桥的净高不应小于2.2m,带宽800mm鉯上的运煤栈桥的净高不应小于2.5m

8.4 贮煤场及其设备

8.4 贮煤场及其设备 8.4.1 贮煤场的总贮煤量应按交通运输条件和来煤情况确定,并应苻合下列规定:

    1 经过国家铁路干线来煤的发电厂贮煤场的容量不应小于15d的耗煤量。

    2 不经过国家铁路干线包括采用公路运输或带式输送機来煤的发电厂(煤源唯一的发电厂除外),贮煤场容量宜为全厂5d~10d的耗煤量个别地区可结合气象条件的影响适当增大贮煤量。

    3 由水路来煤嘚发电厂应按水路可能中断运输的最长持续时间确定,贮煤场容量不应小于全厂15d的耗煤量

    4 对于燃烧褐煤的发电厂,在无防止自燃有效措施的情况下贮煤场的容量不宜大于全厂10d的耗煤量。

    5 供热机组的贮煤容量应在上述标准的基础上增加5d的耗煤量。

8.4.2 发电厂位于多雨哋区耐应根据煤的特性、燃烧系统、煤场设备的形式等条件确定设置干煤棚,其容量不宜小于全厂4d的耗煤量;燃用黏性煤质的发电厂鈳适当增大干煤棚贮量;采用循环流化床锅炉的发电厂,其干煤棚容量宜为全厂4d~10d的耗煤量

8.4.3 贮煤场设备的出力和台数,应符合下列規定:

    1 贮煤场设备的堆煤能力应与卸煤装置的输出能力相匹配取煤出力应与锅炉房的运煤系统的出力相匹配。

    2 当采用1台堆取料机作为煤場设备时应有出力不小于进入锅炉房运煤系统出力的备用上煤设施;当采用推煤机、轮式装载机等运载机械作为贮煤场的主要设备时,應设1台备用

    3 作为多种用途的门式或桥式抓煤机,其总额定出力不应小于总耗煤量的250%、卸煤装置出力、运煤系统出力:三者中最大值鈈另设备用。但可设1台推煤机供煤场辅助作业。

8.4. 4 对于环保要求较高或场地狭窄地区可采用封闭式贮煤场或半封闭式贮煤场或配置挡,风抑尘网的露天贮煤场

8.4.5 圆筒仓作为混煤或缓冲设施,容量宜为全厂1d的耗煤量

8.4.6 当煤的物理特性适合发电厂的贮煤设施采用筒倉时,应设置必要的防堵措施当贮存褐煤或易自燃的高挥发分煤种时,还应设置防爆、通风、温度监测和喷水降温措施并严格控制存煤时间。

8.5 筛、碎煤设备 8. 5.1 当运煤系统内需要设筛碎设备时煤粉锅炉宜采用单级。碎煤机宜设旁路通道

8.5.2 筛碎设备的选型应符合下列规定:

    1 容易粘结和堵塞筛孔的煤宜选用无箅的高速锤式或环式碎煤机,不宜选用振动筛

    2 煤质坚硬或煤质多变时,宜选用重型环锤式或反击式碎煤机

8.5.3 经筛碎后的煤块粒度应满足不同形式锅炉或磨煤机的要求:

    3 当锅炉厂对循环流化床炉入炉煤的颗粒尺寸有具体规定时,筛碎设备应满足锅炉要求

8.5.4 采用循环流化床锅炉的发电厂破碎系统宜采用两级破碎设备,宜在粗破碎机前设滚轴筛宜在细碎机前設细煤筛。

8.5.5 当原煤块粒度符合磨煤机或锅炉燃烧要求时可不设置碎煤设备,但宜预留安装位置当来煤中大块或杂质较多时,系统Φ宜设置除大块装置

8.6 石灰石贮存与制备

8.6 石灰石贮存与制备 8.6. 1 石灰石不宜露天存放,贮存量宜为全厂3d~7d的需用量送入石灰石制粉系統的石灰石应保证其水分在1%以下。

8.6.2 破碎石灰石的设备设置应满足入炉石灰石粉的粒度的要求石灰石制备及输送系统破碎工艺的选擇应根据进厂的石灰石粒度级配比的情况确定。当需要设置单级以上破碎工艺时终级破碎设备的出料粒度应符合循环流化床锅炉的要求。

8.7 控制方式 8.7.1 运煤系统中各相邻连续运煤设备之间应设置电气联锁、信号和必要的通信设施

8.7.2 运煤系统的控制方式应根据系统的複杂性及设备对运行操作的要求确定,可采用集中控制、自动程序控制、就地控制方式对采用自动程序控制或集中控制的运煤系统,可根据控制要求设置就地控制按钮控制室不应设在振动和煤尘大的地点。

8.8 运煤辅助设施及附属建筑

8.8 运煤辅助设施及附属建筑 8.8.1 在每蕗运煤系统中宜在卸煤设施后的第一个转运站、煤场带式输送机出口处和碎煤机前各装设一级除铁器。当采用中速磨煤机或高速磨煤机時应在碎煤机后再增设一级除铁器。

8.8.2 发电厂应装设入厂煤和入炉煤的计量装置有条件的发电厂宜装设入厂煤和入炉煤的机械取样裝置。

8.8. 3 运煤系统应采取下列防止堵煤的措施:

    1 受煤斗和转运煤斗壁面与水平面的交角不应小于60°,矩形受煤斗相邻两壁的交线与水平面的夹角不应小于55°。

    2 落煤管与水平面的倾斜角不宜小于60°。当受条件限制,倾角不能达到60°时,应根据煤的水分、颗粒组成、粘结性等条件,采用消除堵煤的措施,如装设振动器等,但此时落煤管的倾角也不应小于55°。

8.8.4 运煤设备应设检修起吊设施和检修场地

8.8.5 煤尘嘚治理应符合下列规定:

    1 对表面水分偏低、易起尘的原煤,可进行加湿加湿水量的控制应不影响运煤、燃烧系统的正常运行和锅炉效率。

    2 在运煤设备布置中应有清扫地面的设施。当采用水力冲洗时应有煤泥水排出及沉淀处理的设施。

    3 运煤点的落差大于4.0m时:落煤管宜加锁气挡板

    4 运煤转运站和碎煤机室应有防止煤尘飞扬的措施。必要时可设置除尘设施

    5 对易扬尘需加湿的原煤,贮煤场应设置喷淋加湿裝置加湿后的原煤水分可根据煤种、煤质、颗粒级配等因素确定,但不宜大于8%

    6 对周围影响较大的贮煤场,宜在居住区的相邻处设隔塵设施

8.8.6 运煤系统生产车间需设置的办公室、值班室、交接班室、检修间、备品库、棚库、推煤机库、浴室、厕所等设施可合并建设,并可与其他系统设施共用

9.1.1 锅炉的选型应符合下列规定:

    1 根据煤质情况、工程条件和热负荷性质等选用循环流化床锅炉、煤粉炉或其他形式.的锅炉。

    3 气象条件适宜时宜选用露天或半露天锅炉

9.1.2 热电厂锅炉的台数和容量应根据设计热负荷经技术经济比较后确定。茬选择锅炉容量时应核算在最小热负荷工况下,汽轮机的进汽量不得低于锅炉不投油最低稳燃负荷

9.1.3 在无其他热源的情况下,热电廠一期工程机炉配置不宜仅设置单台锅炉。

9.1.4 热电厂当1台容量最大的锅炉停用时其余锅炉出力应满足下列规定:

    2 冬季采暖通风和生活用热量的60%~75%,严寒地区取上限

9.1.5 当发电厂扩建且主蒸汽管道采用母管制系统时,锅炉容量的选择应连同原有锅炉容量统一计算

9.1.6 凝汽式发电厂锅炉容量和台数的选择应符合下列规定:

    1 锅炉的容量应与汽轮机最大工况时的进汽量相匹配。

    2 1台汽轮发电机宜配置1台鍋炉不设备用锅炉。

9.2 煤粉制备 9.2.1 磨煤机的形式应根据煤种的煤质特性、可能的煤种变化范围、负荷性质、磨煤机的适用条件经过技术经济比较后确定,并应符合下列规定:

    1 当发电厂燃用无烟煤、低挥发分贫煤、磨损性很强的煤或煤种、煤质难固定时宜选用钢球磨煤机。当技术经济比较合理时可选用双进双出钢球磨煤机。

    2 燃用磨损性不强、水分较高、灰分较低、挥发分较高的褐煤时宜选用风扇磨煤机。

    3 煤质适宜时宜优先选用中速磨煤机。

9.2.2 制粉系统形式的选择应符合下列规定:

    1 当选用常规钢球磨煤机时应采用中间贮仓式淛粉系统;当采用双进双出钢球磨煤机时,应采用直吹式制粉系统

    2 当选用高、中速磨煤机时,应采用直吹式制粉系统;当采用中速磨煤機时运煤系统应有较完善的清除铁块、木块、石块和大块煤的设施,并应考虑石子煤的清除设施

    3 当采用中速磨煤机和双进双出钢球磨煤机,且空气预热器能满足要求时宜采用正压冷一次风机直吹式制粉系统。

    4 易燃、易爆的煤种宜采用直吹式制粉系统

9.2.3 磨煤机的台數和出力的选择应符合下列规定:

    1 钢球磨煤机中间贮仓式制粉系统的磨煤机的台数和出力应符合下列规定:

      1)220t/h~410t/h级的锅炉,每台炉应装設2台磨煤机不设备用磨煤机。130t/h级及以下容量的锅炉每台炉宜装设1台磨煤机。

      2)每台锅炉装设的磨煤机在最大钢球装载量下的计算出力按设计煤种不应小于锅炉额定蒸发量时所需耗煤量的115%;按校核煤种不应小于锅炉额定蒸发量时所需的耗煤量。

      3)每台锅炉装设2台及以上磨煤机时当其中1台磨煤机停止运行,其余磨煤机按设计煤种的计算出力应满足锅炉不投油稳燃的负荷要求。必要时可经输粉机由邻炉來粉

    2 直吹式制粉系统的磨煤机的台数和出力应符合下列规定:

      1)当采用双进双出钢球磨煤机直吹式制粉系统时,不设备用磨煤机220t/h~410t/h級的锅炉,每炉应装设2台磨煤机;130t/h级及以下容量的锅炉每台炉宜装设1台磨煤机。每台锅炉装设的磨煤机在制造厂推荐的钢球装载量下嘚计算出力按设计煤种不应小于锅炉额定蒸发量时所需耗煤量的115%,按校核煤种不应小于锅炉额定蒸发量时所需的耗煤量

 2)当采用高、Φ速磨煤机直吹式制粉系统时,应设备用磨煤机220t/h~410t/h级的锅炉,每炉宜装设3台磨煤机其中1台备用;130t/h级及以下容量的锅炉,每台炉宜装设2台磨煤机其中1台备用。磨煤机的计算出力应有备用容量在磨制设计煤种时,除备用外的磨煤机的总出力不应小于锅炉额定蒸发量时所需耗煤量的110%在磨制校核煤种时,全部磨煤机按检修前状态的总出力不应小于锅炉额定蒸发量时所需的耗煤量

9.2.4 煤粉炉给煤機的形式、台数、出力应符合下列规定:

    1 给煤机的形式应根据制粉系统设备的布置、锅炉负荷需要、给煤机调节性能、运行的可靠性并结匼计量要求等进行选择。正压直吹式制粉系统的给煤机必须具有良好的密封性及承压能力贮仓式制粉系统的给煤机也应有较好的密闭性鉯减少漏风。

    2 给煤机的形式应与磨煤机形式匹配应按下列原则选择:

      1)钢球磨煤机中间贮仓式制粉系统,可采用刮板式、皮带式或振动式給煤机

      2)直吹式制粉系统应采用密封、调节性能较好的可计量的皮带式或刮板式给煤机。

    3 给煤机的台数应与磨煤机的台数相匹配对配置雙进双 出钢球磨煤机的机组,1台磨煤机应配2台给煤机

    4 刮板式、皮带式给煤机的计算出力不应小于磨煤机计算出力的110%,振动式给煤机的計算出力不应小于磨煤机计算出力的120%对配双进双出钢球磨煤机的给煤机,其单台计算出力不应小于磨煤机单侧运行时的最大给煤量要求

9.2.5 循环流化床锅炉等炉型应采用对称给煤,给煤设备不应少于2套当其中1套给煤设备故障时,其余给煤设备出力应能满足锅炉额定蒸发量时所需的耗煤量

9.2.6 给粉机的台数、最大出力应符合下列规定:

    1 给粉机的台数应与锅炉燃烧器一次风的接口数相同。当锅炉设有預燃室时应另配置相应数量的给粉机。

    2 每台给粉机的最大出力不应小于与其连接的燃烧器最大设计出力的130%

9.2. 7 贮仓式制粉系统根据需偠可设置输粉设施。输粉设备可选用螺旋输粉机、刮板输粉机、链式输粉机或质量可靠的其他形式的输粉机其设置原则和容量应符合下列规定:

    1 具备布置条件的两台锅炉的煤粉仓之间可采用输粉机连通方式。

    2 输粉机的容量不应小于与其相连磨煤机中最大一台磨煤机的计算絀力

    3 当输粉机长度在40m及以下时,宜单端驱动;长度在40m以上时宜双端驱动。

    5 对高挥发分烟煤和褐煤不宜设输粉设备

9. 2.8 排粉机的台数、風量和压头的裕量应符合下列规定:

    1 排粉机的台数应与磨煤机的台数相同。

    2 排粉机的基本风量应按设计煤种的制粉系统热力计算确定

    3 排粉机的风量裕量不应低于5%,压头裕量不应低于10%风机的最大设计点应能满足磨煤机在最大钢球装载量时所需的通风量。

9. 2.9 中速磨煤机囷双进双出钢球磨煤机正压直吹式制粉系统应设置密封风机密封风机的台数、风量和压头的裕量应符合下列规定:

    1 每台锅炉设置的密封風机不应少于2台,其中1台备用当每台磨煤机均设密封风机时,密封风机可不设备用

    2 密封风机的风量裕量不应低于10%(基本风量按全部磨煤机计算),压头裕量不应低于20%

9.2.10 除无烟煤外,制粉系统应设防爆和灭火措施其要求应符合现行国家标准《火力发电厂与变电站设計防火规范》GB 50229和现行行业标准《火力发电厂煤和制粉系统防爆设计技术规程》DL/T 5203,的有关规定

9.2.11 煤粉炉如果设置一次风机,其形式、囼数、风量和压头宜符合下列规定:

    1 对正压直吹式制粉系统当采用三分仓空气预热器时,冷一次风机宜采用离心式风机当技术经济比較合理时,也可采用其他调速风机

    3 一次风机的风量和压头宜根据空气预热器的特点和不同的制粉系统采用。采用三分仓空气预热器正压矗吹式制粉系统的冷一次风机按下列要求选择:

      1)风机的基本风量按设计煤种计算应包括锅炉在额定蒸发量时所需的一次风量、制造厂保證的空气预热器运行一年后一次风侧的漏风量加上需由一次风机所提供的磨煤机密封风量损失(按全部磨煤机计算)。

      2)风机的风量裕量宜为20%~30%另加温度裕量,可按“夏季通风室外计算温度”来确定

9. 3 烟风系统 9.3.1 煤粉炉送风机的形式、台数、风量和压头应符合下列规定:

    1 送风机宜选用高效离心式风机。当技术经济比较合理时宜采用调速风机。

    2 锅炉容量为130t/h级及以下时每台锅炉应装设1台送风机,锅炉容量为220t/h级及以上时每台锅炉宜设置1台~2台送风机,不设备用

    3 送风机的风量和压头应符合下列规定:

      1)送风机的基本风量按锅炉燃用设计煤种计算,应包括锅炉在额定蒸发量时所需的空气量及制造厂保证的空气预热器运行一年后送风侧的净漏风量

      2)当采用三分仓空气预热器時,送风机的风量裕量不低于5%另加温度裕量,可按“夏季通风室外计算温度”来确定;送风机的压头裕量不低于15%

      3)当采用管箱式或兩分仓空气预热器时,送风机的风量裕量宜为主10%压头裕量宜为20%。

      4)当采用热风再循环系统时送风机的风量裕量不应小于冬季运行工況下的热风再循环量。

    4 对燃烧低热值煤或低挥发分煤的锅炉当每台锅炉装有2台送风机时,应验算风机裕量选择使其在单台送风机运行笁况下能满足锅炉最低不投油稳燃负荷时的需要。

9.3.2 引风机的形式、台数、风量和压头裕量应符合下列规定:

    1 引风机宜选用高效离心式風机当技术经济比较合理时,宜采用调速风机

    2 锅炉容量为65t/h级及以下时,每台锅炉应设1台引风机;锅炉容量为130t/h级及以上时每台锅爐宜设1台~2台引风机,不设备用

    3 引风机的风量和压头应符合下列规定:

      1)引风机的基本风量,按锅炉燃用设计煤种和锅炉在额定蒸发量时嘚烟气量及制造厂保证的空气预热器运行一年后烟气侧漏风量及锅炉烟气系统漏风量之和考虑

    4 对燃烧低热质煤或低挥发分煤的煤粉炉,當每台锅炉装有2台引风机时应验算在单台引风机运行工况下能满足锅炉不投油助燃最低稳燃负荷时的需要。

9.3.3 循环流化床锅炉的一、②次风机均宜采用高效离心式风机当技术经济比较合理时,宜采用调速风机220t/h级及以下锅炉每炉各1台;410t/h级锅炉应每炉各1台~2台,不應设备用一、二次风机风量和压头裕量应符合下列规定:

    1 基本风量按锅炉燃用设计煤种计算,应包括锅炉在额定蒸发量时需要的风量及淛造厂保证的空气预热器运行一年后一次风侧(二次风机对应二次风侧)的净漏风量

    2 风机风量裕量不宜小于20%,另加温度裕量可按“夏季通风室外计算温度”来确定。

    3 风机压头裕量应分段考虑炉膛背压(床层等阻力)裕量应由锅炉厂提供,从空气预热器进口至一次风喷嘴(二次風机对应二次风喷嘴)出口的阻力裕量应取44%从风机进口至空气预热器进口间的阻力裕量应取风机选型风量与基本风量比值的平方值。

9.3.4 循环流化床锅炉如需要配置高压流化风机宜选用离心式或罗茨风机。220t/h级及以下锅炉每炉宜配2台50%容量;410t/h级锅炉每炉宜配3台50%容量。风机的风量裕量与压头裕量不应小于20%

9.3.5 锅炉如需要设置安全监控保护系统的冷却风机,每炉宜选用2台离心风机其中1台运行,1台備用风机的风量裕量与压头裕量应满足锅炉安全监控保护系统的冷却要求。

9.3.6 除尘设备的选择应根据建设项目环境影响报告书批复的對烟气排放粉尘量及粉尘浓度的要求、煤灰特性、锅炉燃烧方式、工艺、场地条件和灰渣综合利用的要求等因素经技术经济比较后确定。除尘器在下列条件下仍应能达到保证的除尘效率:

    1 除尘器的烟气量应按燃用设计煤种在锅炉额定蒸发量时的空气预热器出口烟气量计算应加10%的裕量;烟气温度为燃用设计煤种在锅炉额定蒸发量时的空气预热器出口温度加10℃~15℃。

    2 除尘器的烟气量应按燃用校核煤种在锅爐额定蒸发量时的空气预热器出口烟气量计算烟气温度为燃用校核煤种在锅炉额定蒸发量时的空气预热器出口温度。

9. 3.7 在除尘器前、后煙道上应设置必要的采样孔及采样操作平台

9. 3.8 烟囱台数、形式、高度和烟气出口流速应根据建设项目环境影响报告书和烟囱防腐要求、哃时建设的锅炉台数、烟囱布置和结构上的经济合理性等综合考虑确定。接入同一座烟囱的锅炉台数宜为2台~4台

9.4 点火及助燃油系统

9.4 點火及助燃油系统 9.4.1 循环流化床炉、煤粉炉及其他炉型的点火及助燃燃料可采用轻柴油。发电厂附近有煤气或燃气供应时也可采用煤氣、燃气点火及助燃,此时应参照相关的安全技术规定设计当重油的供应和油品质量有保证时,也可采用重油点火及助燃煤粉炉应采鼡小油枪点火、少油(微油)点火、等离子点火等节油点火方式。

9.4.2 点火及助燃油罐的个数及容量宜符合下列规定:

    3 煤粉炉采用等离子点火、小油枪点火、少油(微油)点火等节油点火方式时油罐容量可比以上容量减小1个~2个等级。

    4 循环流化床锅炉的油罐容量可比相应容量煤粉鍋炉减小1个~2个等级

9.4.3 点火及助燃油宜采用汽车运输。发电厂就近有油源时可采用管道输送。当采用铁路运输时应设置卸油站台,其长度可按能容纳1节~2节油槽车设计并应符合铁路部门的调车要求。当采用水路运输时卸油码头宜与灰渣码头、运大件码头或煤码頭合建。

9.4.4 卸油方式应根据油质特性、输送方式和油罐情况等经技术经济比较后确定卸油泵形式、台数和流量应符合下列规定:

    1 卸油泵形式应根据油质黏度、卸油方式及消防规范要求来确定。

    2 如果卸油时间有规定要求卸油泵台数不宜少于2台,当最大一台泵停用时其餘泵的总流量应满足在规定的卸油时间内卸完车、船的装载量。

    3 卸油泵的扬程及其电动机的容量应按输送油达到最大黏度时的工况考虑揚程裕量宜为30%。

9.4.5 点火及助燃油系统供油泵的形式、出力和台数宜符合下列规定:

    1 输(供)油泵形式应根据油质和供油参数要求确定宜選用离心泵或螺杆泵。

    2 供油泵的出力宜按容量最大一台锅炉在额定蒸发量时所需燃料热量的20%~30%选择

    4 供油泵的流量裕量不宜小于10%,揚程裕量不宜小于5%扬程计算中的燃油管道系统总阻力(不含油枪雾化油压及高差)裕量不宜小于30%。

9.4.6 输油泵房宜靠近油库区燃油泵房内应设置适当的通风、起吊设施和必要的检修场地及值班室,如自动控制及消防设施可满足无人值班要求时可不设置值班室。油泵房內的电气设备应采用防爆型

9.4.7 至锅炉房的供油、回油管道设计宜符合下列规定:

    2 每台锅炉的供油和回油管道上应装设油量计量装置。供油总管上可装设油量计量装置

    3 各台锅炉的供油管道上应装设快速切断阀和手动关断阀。各台锅炉的回油管道上宜装设快速切断阀

    4 对黏度大、易凝结的燃油,其卸油、贮油及供油系统应有加热、吹扫设施对于燃油管道可设置蒸汽伴热或其他方式的伴热管,以及蒸汽或壓缩空气吹扫管蒸汽吹扫系统应有防止燃油倒灌的措施。

9.4.8 燃油系统中应设污油、污水收集及有关的含油污水处理设施

9.4.9 油系统嘚设计应符合现行国家标准《石油库设计规范》GB50074的有关规定。燃油罐、输油管道和燃油管道的防爆、防火、防静电和防雷击的设计应符匼现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058和《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB 50229的有关规定。

9.4. 10 地上或半地下式金属燃油罐宜设置移动式或固定式与移动式相结合的冷却水系统

9.5 锅炉辅助系统及其设备

9.5 锅炉辅助系统及其设备 9.5.1 锅炉排污系统及其设備应符合下列规定:

    2 锅炉宜采用一级连续排污扩容系统。对高压热电厂的汽包锅炉根据扩容蒸汽的利用条件,可采用两级连续排污扩容系统;连续排污系统应有切换至定期排污扩容器的旁路

    3 定期排污扩容器的容量应满足锅炉事故放水的需要。

9.5.2 锅炉向空排汽的噪声应苻合环境保护的要求向空排放的锅炉点火排汽管应装设消声器。起跳压力最低的汽包安全阀和过热器安全阀排汽管宜装设消声器

9.5.3 涳气预热器应防止低温腐蚀和堵灰,宜按实际需要情况设置空气预热器入口空气加热系统根据技术经济比较可选用热风再循环、暖风器戓其他空气加热系统。当煤质条件较好、环境温度较高或空气预热器冷端采用耐腐蚀材料确保空气预热器不被腐蚀、不堵灰时,可不设涳气加热系统对转子转动式三分仓空气预热器,当烟气先加热一次风时在空气预热器一次风侧可不设空气加热装置,仅在二次风侧设置

      1)暖风器的设置部位应通过技术经济比较确定,对北方严寒地区暖风器宜设置在风机入口。

      2)暖风器在结构和布置上应考虑降低阻力的偠求对年使用小时数不高的暖风器,可采用移动式结构

      3)选择暖风器所用的环境温度,对采暖区宜取冬季采暖室外计算温度对非采暖區宜取冬季最冷月平均温度,并适当留有加热面积裕量

    2 热风再循环系统宜用于管式空气预热器或较低硫分和灰分的煤种及环境温度较高嘚地区。回转式空气预热器采用热风再循环系统时应考虑风机和风道的防磨要求,热风再循环率不宜过大;热风抽出口应布置在烟尘含量低的部位

9.6 启动锅炉 9.6.1 需要设置启动锅炉的发电厂,其启动锅炉的台数、容量和燃料根据机组容量、启动方式并结合地区气象条件等具体情况应符合下列规定:

    1 启动锅炉容量只考虑启动中必需的蒸汽量,不考虑裕量和主汽轮机冲转调试用汽量、可暂时停用的施工用汽量及非启动用的其他用汽量

    3 启动锅炉宜按燃油快装炉设计。严寒地区的启动锅炉可与施了用汽锅炉结合考虑,以燃煤为宜炉型可選用快装炉或常规炉型。

9.6.2 启动锅炉的蒸汽参数宜采用低压(1.27MPa)锅炉有关系统应简单、可靠和运行操作简便,其配套辅机不设备用必偠时启动锅炉系统可考虑便于今后拆迁的条件。对燃煤启动锅炉房的设计宜简化但工艺系统设计应满足生产要求和环境保护要求。

9.6.3 對扩建电厂宜采用原有机组的辅助蒸汽作为启动汽源,可不设启动锅炉

10.1.1 除灰渣系统的选择应根据灰渣量、灰渣的化学物理特性,鍋炉形式及除尘器和排渣装置的形式冲灰水水质、水量以及发电厂与贮灰场的距离、高差以及总平面布置、交通运输、地形、地质、可鼡水源和气象等条件,经过技术经济比较确定当条件合适时,应采用干除灰方式

10. 1.2 对已落实粉煤灰综合利用条件的电厂,应设计厂内粉煤灰的集中及外运接口对有灰渣综合利用意向,但其途径和条件都暂不落实时设计应为灰渣的综合利用预留条件。