消防控制室能和上班签到睡觉宿舍签到合用吗

导读:禧玛诺工厂改建工程消防系统,一、消防工程简介,禧玛诺工厂改建消防工程由自动报警系统、消火栓系统、自动喷淋系统、防排烟系统及应急,消火栓箱、消火栓阀门、直流水枪、水带、灭火器、消火栓报警按钮、消防水,通过消火栓启动消防泵向管道中供水,不能联动启动消防泵,消防水泵启动控制柜故障或接线松动,消防水泵本身故障,信号传输到消防控制中心的消防控制主机上报警,原因:可能控制装置及消防泵启动柜连线松动或器件失禧玛诺工厂改建工程消防系统 一、 消防工程简介 禧玛诺工厂改建消防工程由自动报警系统、消火栓系统、自动喷淋系统、防排烟系统及应急照明系统组成。自动报警系统采用集中报警控制,报警主机设置于既有守卫室内。消火栓系统、自动喷淋系统独立设置水泵房,消火栓水泵、喷淋水泵均为两台(一用一备)。排烟风机设置于新建工厂栋屋面。工厂栋内应急照明灯为单管应急灯具,泵房内应急照明灯为为双管应急灯具,均为蓄电池供电。新建工厂栋屋面设有水箱及稳压设备,当消火栓系统和喷淋系统压力下降时进行增压。
二、火灾自动报警系统
1、系统组成
(1)探测器:感烟探测器。
(2)手动报警装置:手动报警按钮,消火栓按钮。
(3)报警控制器:区域报警器、控制模块、控制中心报警主机
2、系统功能
火灾发生时,探测器将火灾信号传输到报警控制器,通过声光信号表现出来, 并在主机控制面板上显示火灾发生部位,从而达到预报火警的目的。同时,也可以通过手动报警按钮来完成手动报警的功能。
3、系统易出现的问题、产生原因、处理方法
(1)探测器误报警,探测器故障报警
原因:环境湿度过大,风速过大,粉尘过大,机械震动,探测器使用时间过长,
器件参数下降等。
处理方法:根据安装环境选择适当灵敏度的探测器,安装时应避开风口及风速较大 的通道,定期检查,根据情况清洗和更换探测器。
(2)手动报警按钮报警,手动报警按钮故障报警
原因:按钮使用时间过长,参数下降或按钮人为损坏。
处理方法:定期检查,损坏的及时更换,以免影响系统运行。
(3)报警控制主机故障
原因:机械本身器件本身损坏报故障或外接探测器、手动按按钮问题引起报警控制 主机报故障、报火警。
处理方法:用表或自身诊断程序检查机器本身,排除故障,或按(1)(2)处理方 法,检查故障是否由外界引起。
(4)线路故障:
原因:绝缘层损坏,接头松动,环境湿度过大,造成绝缘下降。
处理方法:用表检查绝缘程度,检查接头情况,接线时采用焊接、塑封等工艺。
三、消火栓系统
1、系统组成
消火栓箱、消火栓阀门、直流水枪、水带、灭火器、消火栓报警按钮、消防水泵、消火栓系统控制柜。
2、系统完成的主要功能
消火栓系统管道中充满有压力的水,如系统有微量泄露,可以靠屋顶水箱自重水来保持系统的水的压力。当发生火灾时,首先打开消火栓箱,按要求接好接口、水带,将水枪对准火源,打开消火栓阀门,水枪立即有水喷出,按下消火栓按钮时,通过消火栓启动消防泵向管道中供水。
3、系统容易出现的问题、产生的原因、处理方法
(1)打开消火栓阀门无水
原因:可能管道中有泄露点,使管道无水,且压力表损坏,增压系统不起作用。
处理方法:检查泄露点,压力表,修复或增压装置,使管道有水。
(2)按下手动报警按钮,不能联动启动消防泵
原因:手动报警按钮接线松动,按钮本身损坏,联动控制柜本身故障,消防水泵启动控制柜故障或接线松动,消防水泵本身故障。
处理方法:检查各设备接线、设备本身器件,检查水泵本身电气、机构部分有无故障并进行排除。
四、自动喷水灭火系统
1、系统组成
闭式洒水碰头喷头、水流指示器、信号蝶阀、湿式报警阀、压力开关、稳压水泵、稳压罐、喷淋泵、喷淋控制柜。
2、系统完成的主要功能
系统处于正常工作状态时,管道内有一定压力的水,当有火灾发生时,火场温度达到闭式喷头(车间68℃)的温度时,洒水碰头的玻璃球破碎,喷头开始自动喷水,管道中的水由静态变为动态,水流指示器、信号蝶阀动作,信号传输到消防控制中心的消防控制主机上报警,联动水泵启动。当湿式报警装置报警,压力开关动作后,通过控制柜直接启动喷淋泵为管道供水,完成系统的灭火功能。
3、 系统容易出现的问题、产生的原因、处理方法
(1)稳压装置频繁启动
原因:主要为湿式报警装置前端有泄露,管件或连接处泄露,闭式喷头泄露, 末端放水装置没有关好。
处理方法:检查各管件、喷头和末端放水装置,找出泄露点进行处理。
(2)水流指示器在水流动作后不报信号
原因:除电气线路及端子压线问题外,主要是水流指示器本身问题,包括
浆片不动、 浆片损坏,微动开关损坏、干簧点触点烧毁,永久性磁铁不起作用。
处理方法:检查浆片是否损坏或塞死不动,检查永久性磁铁、干簧管等器件。
(3)喷头动作后或末端泄放装置打开,联动泵后前端管道无水
原因:主要为湿式报警装置的蝶阀不动作,湿式报警装置不能将水送到前端 管道。
处理方法:检查湿式报警装置,主要是蝶阀,直到灵活翻转,再检查湿式装置
的其 他部件。
(4)联动信号发出,喷淋泵不动作
原因:可能控制装置及消防泵启动柜连线松动或器件失灵,也可能是喷淋泵 本身机械故障。
处理方法:检查各连线及水泵本身。
五、防排烟系统
1、系统组成
排烟口(阀)、防火阀、排烟风机、防排烟控制柜
2、系统完成的主要功能
火灾发生时,防排烟控制柜接到火灾信号,发出打开排烟机的指令,同时
排烟口(阀)打开,火灾区开始排烟。
3、系统容易出现的问题、产生的原因、处理方法
(1)排烟口(阀)打不开
原因:排烟口(阀)控制机械失灵,电磁铁不动作或机械锈蚀。
处理方法:经常检查操作机构是否锈蚀,是否有卡住的现象,检查电磁铁是否
工作正常。
(2)排烟风机不启动
原因:排烟风机控制系统器件失灵或连线松动,机械故障。
处理方法:检查机械系统及控制部分各器件系统连线等。 六、消防对讲系统
1、系统组成
报警按钮电话插孔、便携电话、总线电话、消防电话控制柜
2、系统完成的主要功能
当消防值班人员得到火情后,可以通过便携电话与消防控制室通话告知火灾情况,控制室工作人员用以处理火灾事故,119报警、通知有关人员采取相应措施,进行疏散。
3、系统容易出现的问题、产生的原因、处理方法
对讲电话不能正常通话
原因:对讲电话本身故障,对讲电话插孔接线松动或线路损坏。
处理方法:检查对讲电话及插孔本身,检查线路。 七、消防实施过程 自动报警系统:设置于监视区的点型感烟探测器在火灾情况下,能够准确及时的将火警信号传至报警控制主机,主机发出报警信号并显示详细报警设备及地点。当火灾初期探测器没有报警,工作人员可按下现场手动报警按钮来及时报警,同时主机发出报警信号并显示详细报警设备及地点。 消火栓系统和自动喷淋系统:火灾发生后,随着温度的升高,洒水碰头内的玻璃球就会自动爆裂从而喷水,随着水流的流动,设置于喷淋主管上的水流指示器、信号蝶阀动作,进而向报警主机发送报警信号。同时湿式报警阀上下腔压力发生变化,水力警铃在延迟后报警,压力开关也会动作而启动喷淋水泵(自动状态下),保证喷淋系统水压。如果洒水喷头没有动作或喷水量不足以不灭火势,工作人员可以利用消火栓系统,打开消防箱,将水带扣在栓头上,打开阀门并按下消火栓按钮,启动消火栓水泵(自动状态下)保证消火栓管道水压。同时消火栓报警按钮向控制室报警,主机显示其具体报警位置。 防排烟系统:在发生火灾后点型感烟探测器、手动报警按钮二者有一者动作,报警信号传至消防报警控制主机,报警主机传输信号打开排烟口(阀)和排烟风机进行排烟。亦可通过报警主机上的多线盘手动启动排烟风机进行排烟。 六、 消防联动
在设备报警并确认发生火灾后,主机设置为自动状态情况下,主机自动进行联动操作: 1.自动报警系统联动: 点型感烟探测器报警 火灾
手动报警按钮按下 消防主机控制报警 排烟风口开启防火阀开启排烟风机启动声光报警器报警非消防电源切断楼层显示器报警
包含总结汇报、党团工作、工作范文、办公文档、教程攻略、外语学习、行业论文、文档下载、IT计算机以及消防工程移交培训资料及签到表等内容。本文共2页
相关内容搜索消防控制室证理论试卷一_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
消防控制室证理论试卷一
&&培训考核消防控制室初级证书
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,方便使用
还剩13页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 消防控制室设计规范 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信