5米的楼层卸料平台钢丝绳要几米钢丝

高层建筑中卸料平台和转料平台有什么区别_百度知道查看: 19980|回复: 14
我国是否有卸料平台的有关规范?
在线时间 小时
本帖最后由 ehsecho 于
13:48 编辑
我国是否有卸料平台的规范和标准?我一直没找到!
在线时间 小时
好像脚手架的规范里有,你查查看。
在线时间 小时
怎么没人回复呢?难道都没有接触过?
在线时间 小时
有,楼主可以参考这个《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-1991)。
在线时间 小时
谢谢,看到了!
在线时间 小时
在脚手架搭设规范里面就有
在线时间 小时
楼主的意思是不是指非脚手架搭设的卸料平台?比如用钢丝斜拉的钢制平台等。这种平台目前应该还没有规范。
在线时间 小时
在脚手架搭设规范里面有,可以看看!
在线时间 小时
具体针对性的规范,我也想知道。
在线时间 小时
有两种情况,仅供参考
1、落地式钢管卸料平台,参考JGJ 130-2011 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》
2、悬挑式卸料平台,参考JGJ80-91《建筑施工高处作业安全技术规范》
在线时间 小时
在线时间 小时
脚手架规范里好像没有啊
在线时间 小时
我们工地也有一个卸料平台,临时性的,高大概15m,经过第三方出具了竣工验收报告才复工使用的。
在线时间 小时
谢谢分享,辛苦楼主
在线时间 小时
卸料平台要编制专项施工方案,报批、审核,独立设置,验收。
Powered by悬挑式卸料平台,固定段长度是否也是悬挑段长度的1.25倍?_百度知道卸料平台搭设要求及计算-五星文库
免费文档下载
卸料平台搭设要求及计算
导读:卸料平台搭设要求及计算,一、搭设要求,1、卸料平台采用双排钢管脚手架,为符合相关规定要求,当平台架搭设至连墙件的构造点时,4、连墙杆应设置于平台架沿建筑物侧立杆竖直距离主节点不大于200mm处,要求倾斜解度不得大于10度,5、卸荷拉杆与平台架外侧立杆连接,平台架卸荷层应加设水平斜杆,7、卸料平台对应的每层楼面处必须设置连墙杆,8、卸料平台卸料层应满铺木脚手板,9、卸料平台在架体两侧及正面外侧立
卸料平台搭设要求及计算
一、搭设要求
1、卸料平台采用双排钢管脚手架,为符合相关规定要求,采用分段搭设,其中采用16#工字钢悬挑加斜拉钢丝绳分段卸荷至主体结构上,10#~12#楼工字钢预埋位置为七层、十四层。
2、相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内,基在高度方向上错开的距离不得小于500mm,对接扣件开口应朝内,当平台架搭设至连墙件的构造点时,应及时时做连墙拉结。除立杆外,其余杆件应采用整根据钢管搭设,严禁对接使用。
3、纵向水平杆应设置在立杆内侧,横向水平杆内端头距离墙面为50 mm。纵向扫地杆应固定在距底座上方200 mm的立杆上,横向扫地杆应固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。
4、连墙杆应设置于平台架沿建筑物侧立杆竖直距离主节点不大于200 mm处,连墙杆应水平设置,或稍向下斜,要求倾斜解度不得大于10度。
5、卸荷拉杆与平台架外侧立杆连接,卸荷拉杆上端应与预埋杆连接牢固。卸荷拉杆与立杆连接处应靠近主节点,平台架卸荷层应加设水平斜杆,形成几何不变体系。
6、之字型横向斜撑的旋转扣件距离主节点不大于100mm。扣件规格必与钢管外径相符。螺栓拧紧扭力矩不应小于40m.N,且不应大于65 m.N。各杆件伸出扣件盖边缘的长度为100 mm。挡脚板应铺设在立柱内。
7、卸料平台对应的每层楼面处必须设置连墙杆,连墙杆预埋插管埋深不是小于350mm。
8、卸料平台卸料层应满铺木脚手板,脚手板应与架体绑扎牢固,且靠近升降机或井架侧应高于靠近建筑物侧20-30mm。
9、卸料平台在架体两侧及正面外侧立杆之间应按标准设置扶手、中栏及挡脚板。
10、除满足以上要求外,卸料平台架还应符合国家现行有关标准的规定。
二、拆除要求
1、拆除前应全面检查架体的扣件连接、连墙件、卸荷等是否符合构造要求,并进行安全技术交底。
2、清除架体上的杂物及地面的障碍物。拆除作业必须按先搭后拆原则由上而下逐层拆除,严禁上下同时作业。
3、连墙杆及卸荷必须随架体逐层拆除,严禁先将连墙杆或卸荷整层或数层拆除后再拆架体。
4、当拆除至下部最后一根立杆高度时,应先在适当位置搭设临时抛撑加固后,再拆除连墙件。
4、拆除时,名构配件应通过人工传递或设备运输至地面,严禁将构配件抛至地面。
三、施工程序
1、施工前的准备
对搭设人员进行安全技术交底,应对钢管、扣件、脚手板等进行检查验收,严禁使用不合格产品。
2、地基与基础
做好卸料平台架基础混凝土砼,并做好排水措施,防止积水。按照架体设计
的立杆纵、横向距进行放线、定位,放置垫板。
3、架体搭设顺序如下:(16#工字钢预埋与外架预时同时进行)立杆----纵向扫地杆----横向接地杆----第一步纵向水平杆----第一步横向水平杆----第二步步纵向水平杆----第二步横向水平杆----连墙杆(每楼层设置一组)----第三步纵向水平杆----依以上顺序直至搭设至施工需要高度。
4、脚手板的铺设:在卸料平台架每层沿纵向铺设脚手板,用镀锌钢丝将脚手板与平台架体绑扎牢固。档脚板及防护网的铺设:在平台架卸料平层两侧及防护门间的空档处设置挡脚板和防护网,并与平台架体绑扎牢固。
5、防护门的安装
将防护门安装在靠近施工电梯或井字架侧的立柱上。
6、防护门的使用
1、施工电梯:当吊篮到达卸料平台层时,司机应要求搭乘人员或亲自打开防护门,进行卸料工作。卸料完成后,司机应要求搭乘人员或亲自关闭会开防护门,扣好防护门销,方可启动施工电梯。
2、井字架:只有当吊篮到达卸料平台层时,卸料人员才能打开防护门,进行卸料工作,卸料完成后,卸料人员应及时关闭防护门,扣好防护门销后,方可启动井字架。
三、计算:
1、施工均布活荷载标准值:装修施工阶段按一层作业,每层2kN/m2。 木脚手板均布荷载标准值:0.35kN/m2。
满铺木脚手板层横向水平杆间距:0.9m。
a) 抗弯强度验算
横向水平杆上的线荷载标准值:qk??2?0.35??0.9?2.115kN/m。
横向水平杆上的线荷载设计值:q??1.4?2?1.2?0.35??0.9?2.898kN/m。 考虑活荷载在横向水平杆上的最不利布置,验算弯曲正应力、挠度不计悬挑荷载,但计算支座最大支反力要计入悬挑荷载。 最大弯矩:Mmaxqlb22.898?0.92???0.293kN?m。 88
Mmax0.293?106
????57.68N/mm2?205N/mm2 3W5.08?10
满足要求。
2、纵向水平杆强度计算
a1取0.25m,双排架纵向水平杆按三跨(每跨中部)均有集中活荷载分布计算。
a) 抗弯强度验算
由横向水平杆传给纵向水平杆的集中力设计值:
?a1?0.25???F?0.5qlb?1??0.5?2.898?0.9?1????2.13kN ??l0.9??b??22
Mmax?0.175Fla?0.175?2.13?1.8?0.67kN?m
Mmax0.67?106
22 ????131.89N/mm?205N/mm3W5.08?10
满足要求。
b)挠度验算
由横向水平杆传给纵向水平杆的集中力标准值:
?a1?0.25???Fk?0.5qklb?1??0.5?2.115?0.9?1????1.55kN ??l0.9??b??22
按JGJ130-.8要求,挠度不应超过l/150?mm或10mm。此处指不应超过10mm。
31.146Fkla1.146?1.55?103?18003
v???4.13mm?10mm 5.06?10?12.19?10
满足要求。
4、连接扣件抗滑承载力计算
直角扣件、旋转扣件抗滑承载力设计值按JGJ130-2001中表5.1.7取Rc?8kN。
纵向水平杆通过扣件传给立杆竖向力设计值:
R??0.65?0.5?1?F?2.15?2.13?4.58kN?8kN
满足要求。
5、简支梁设计
本工程悬挑架采用钢丝绳张拉型钢悬臂式结构,水平悬挑型钢梁采用I16#钢。
根据《钢结构设计规范》(GB5)规定进行下列计算与验算:
计算模型:按简支梁考虑
⑴I16钢截面特性
Wx=49×10mm,I=245×10mm,自重q=0.1126 kN/m,弹性模量E=206×10N/mm,翼缘宽度b=68mm,翼缘平均厚度δ=7.6mm,高度h=100mm。
⑵最大弯矩
Mmax =N2×lb×lC/(lb+lC)+1/16 ×q(lb+lC)2
=12.27×1.05×0.35/1.4+1/16×0.=3.3KN?m
⑶强度验算
σ= Mmax /(γx×Wx)
γx----截面发展系数,对I形截面,查表得:γx = 1.05;
Wx ----对x 轴的净截面抵抗矩,查表得:Wx=49×103mm3。
f ----型钢的抗弯强度设计值,Q235 钢,取f=215N/mm2。
σ=3.3×106/(1.05×49×103)=64.14N/mm2<f=215N/mm2
⑷整体稳定验算
根据刚结构设计的规范(GBJ17-88)的规定,轧制普通工字钢受弯要考虑整体稳定问题。按附录一之(二),本间支梁跨长1.4 米,按下列公式计算整体稳定系数ψ:
ψ=(570bδ/l1h)?235/σs
= [570×68×7.6/()] ×235/215 = 2.3
则间支梁梁弯曲应力为:
σ= Mmax /(Ψ×Wx)
=3.3×106/(2.3×49×103)=29.3N/mm2<f=215N/mm2
∴安全。 334432
包含总结汇报、党团工作、人文社科、旅游景点、文档下载、考试资料、教学教材、资格考试以及卸料平台搭设要求及计算等内容。本文共2页
相关内容搜索您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
悬挑式卸料平台安全技术规定.doc12页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
文档加载中...广告还剩秒
需要金币:150 &&
悬挑式卸料平台安全技术规定
你可能关注的文档:
··········
··········
悬挑式卸料平台安全专项施工方案
一、工程概况 恒福家园A区2#、3#楼位于凌源镇南旗天林场北侧,由恒达房地产开发公司建设,鑫亿建筑工程有限公司承建施工,由朝阳赛德建设工程监理有限公司监理。 2#楼 为地上十一层,框架结构,东西长56.6米,南北宽12.5米,主体高度为34.6米,建筑面积为9701.5平米,抗震等级为三级,设计使用寿命五十年; 3#楼 为 地上十一层,框架结构,东西长69.5米,南北宽12.5米,主体高度为34.6米,建筑面积为11348.8平米,抗震等级为三级,设计使用寿命为五十年;
二:编制依据
《建筑结构荷载规范》GB
《钢结构设计规范》GB
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JG130-2011?
《建筑施工高处作业安全规范》JGJ80-2011
三、安全技术规定:
1、 为规范我公司各工程项目悬挑式卸料平台制作和使用的安全管理,防范安全事故的发生,制定本规定。
2、 卸料平台采用型钢制作,各个节点应采用焊接连接,制作成刚性框架结构,用钢丝绳组与建筑结构可靠拉结。
3、 卸料平台施工前应编制专项施工方案,方案必须严格执行公司的报批审核制度。专职安全管理人员应该严格执行报批审核通过后的方案,对制作、搭设、使用和拆卸等环节严格检查和监督实施。
卸料平台专项施工方案应包括平面布置图、卸料平台与建筑物连接及支撑等构造详图、荷载取值、使用要求、平台搭设、维护及拆卸等安全技术措施。
卸料平台设计计算按后附“悬挑式卸料平台计算书”进行。
卸料平台必须单独设置,不得与脚手架和施工设备相连,在同一垂直面上不得上下同时设置。
卸料平台的搁置点和上部拉结点必须位于混凝土结构上,伸入梁板长度应不