光缆与电力线安全距离32孔、弱电线7孔是什么意思?


人防工程的8个关键点,工程必备,下面一起来看看本站小编工程第一线给大家精心整理的答案,希望对您有帮助
人防设置的好处(人防电站设置要求)1
1、什么是人防防护单元?什么是防护单元隔墙?
为减少空袭破坏范围,对于面积较大的人防工程要划分防护单元,防护单元为防护设施和内部设备均能自成体系的使用空间。两个防护单元之间的隔墙是防护单元隔墙。因为防护单元必须有独立生存能力,防护单元隔墙对于防护单元来说就是人防围护结构,规范也要求它能够承受相应的爆炸荷载作用。施工时应将防护单元隔墙按临空墙进行质量控制,穿防护单元隔墙的管线做法与穿围护结构时的要求基本一致。
2、什么是清洁区,什么是染毒区?什么是密闭隔墙?
人防区内按能否满足防毒要求分为清洁区和染毒区。清洁区是战时掩蔽人员和物资的主要区域。染毒区一般在人防工程口部承担隔绝、排除和过滤外界毒剂的作用,另外人防电站发电机室、医疗救护站分诊室、专业队车辆掩蔽区域在功能上允许染毒的防护空间也设在染毒区。
一般人防工程中最后一道密闭门以内的区域为清洁区,防护密闭门与最后一道密闭门之间的区域为染毒区(战时通风系统中从悬板活门到最内侧手动密闭阀之间的区域为染毒区)。染毒区和清洁区是人防防护区内相互封闭的区域,染毒区主要包括扩散室、密闭通道、防毒通道、洗消间(简易洗消间)、滤毒室,记住这些部位可以帮我们快速确定染毒区位置。一般人防工程中染毒区的面积相对较小,找到染毒区后人防区内剩下的就是清洁区了。
分隔染毒区和清洁区的隔墙就是密闭隔墙。密闭隔墙承担防毒作用在人防规范中对密闭隔墙有不少严格的要求。如人防设计规范3.2.13条(强条)规定:“在染毒区与清洁区之间应设置整体浇筑的钢筋混凝土密闭隔墙,其厚度不应小于200mm。当密闭隔墙上有管道穿过时,应采取密闭措施。在密闭隔墙上开设门洞时,应设置密闭门。”
人防空间
3、人防施工规范中的防护密闭隔墙指的是哪些墙体?
人防施工规范中术语中提到的防护密闭隔墙就是广义的临空墙。包括了设计规范中提到的临空墙、防护单元隔墙和扩散室侧墙,多数设计图纸中也统称这些墙体为临空墙。虽然用防护密闭隔墙统称这些墙体更为科学,但人防施工规范正文中用防护密闭隔墙的时候并不多还是习惯性的用临空墙来统称这些墙体。人防规范对这些墙体的要求最为严格,因此能够正确区分人防区与非人防区,掌握临空墙的具体位置对人防质量控制而言十分重要。
4、什么是人防孔口?什么是孔口防护工程?
要满足人员出入、通风换气、水电供应的需求必须在围护结构上留有人员出入口、通风口、水电管线口和通风采光窗口等孔口,这些就是人防孔口。相对围护结构而言人防孔口部位更为薄弱,为满足对冲击波、毒剂等的防护,人防孔口部位必须按规范要求设置相应的防护密闭措施这就是孔口防护工程。孔口防护工程的施工质量也是保证人防工程防护能力的关键。
5、什么是人防室外出入口?什么是主要出入口?
室外出入口是指通道的出地面段位于防空地下室上部建筑投影范围以外的出入口。主要出入口是指空袭后人员、车辆进出较有保障的出入口。人防设计规范3.3.1(强条)规定:“防空地下室的每个防护单元至少有一个室外出入口。战时主要出入口应设在室外出入口(核6级在满足某些条件时可不设室外出入口)。”室外出入口对人防工程战时生存能力有十分重要的作用,因此通道走向和出地面处防倒塌棚架的结构都不能随意更改。有室外出入口的人防工程主要出入口往往就是室外出入口。
6、悬板活门为什么要嵌入墙内?那些部位的人防门设置不能突出墙面?
悬板活门是依靠冲击波能量自动关闭的,为保证在冲击波到达时能使悬板活门迅速地关闭,从而要求悬板活门必须嵌入墙内。悬板活门的嵌入深度不应小于300mm,较大的悬板活门应该参考有关图集加大嵌入深度。
与悬板活门类似一些部位的防护密闭门也应嵌入墙内。人防设计规范3.3.17条规定:防护密闭门沿通道侧墙设置或设置在竖井内时门扇的外表面不得凸出墙面。如果竖井内安装的人防门突出墙面,核爆后冲击波沿竖井向下传播时作用在人防门上沿侧面的力会很大,容易造成人防门的破坏。同样安装在通道侧墙上的防护密闭门侧面会受到较大的冲击波压力因此也要嵌入墙内。
人防地下室
7、人防通风采光窗井有何设置要求?
人防采光窗井战时防护基本都采用挡窗板加填出的防护方式,要注意以下几方面问题。第一,采光窗的尺寸应能和挡窗板配合。比如DC1212挡窗板对应的是1.2×1.2m的窗口,窗口不宜太大超过1.5×1.5就可能没有对应的挡窗板了。第二,利用采光窗井进行平时通风、排烟,应注意通风口只能布置在采光窗窗口范围内,一定不能在采光窗井墙上另外开洞设置通风口。第三,采光窗井的设置应能保证有较好的战时填土条件。如果一个采光窗井向人防内外都开设采光窗洞口时,开向人防外的洞口最好也用挡窗板封堵,否则受人防外洞口的影响采光窗井的填土可能无法填实。
8、人防战时进排风口通常采用的防护措施是什么?
人防工程战时进排风口处连接的设备通常无法直接承受空气冲击波的压力,一般情况下都必须采用“悬板活门+扩散室”的消波措施。空气冲击波到达通风口时,悬板活门上的板页在压力作用下可以自动关闭,关闭过程中会有一部分冲击波进入扩散室,通过扩散室的扩散作用后冲击波的余压值就比较小了。采用“悬板活门+扩散室”的防护措施可以有效消弱冲击波压力,使扩散室后面连接的通风设备不会因为冲击波压力过大而破坏。“悬板活门+扩散室”适用于各种人防工程的战时通风口防护。对于空袭时可暂停通风的战时物资库工程人防设计规范。
人防设置的好处(人防电站设置要求)2
人防工程,也称人防工事,是指为保障战时人员与物资掩蔽、人民防空指挥、医疗救护而单独修建的地下防护建筑,以及结合地面建筑修建的战时可用于防空的地下室。 人防工程是防备敌人空袭,有效地掩蔽人员和物资,保存战争潜力的重要设施;是支持长期防御反侵略战争直至胜利的工程保障。
设计是工程的灵魂,事关整个工程的使用性能、规范施工、建筑效果、投资成本、施工效率、应用质量,很大程度上决定着工程的成败。
与一般建筑设计相比,防空地下室设计有其特殊性,也比较难于驾驭。本文从多专业的角度分析人防设计的要求,总结人防设计的方法和步骤,并结合一个实例项目,图文解读一下建筑人防是如何设计的。
人防设计难于驾驭的原因,主要原因有以下几个:
(1)涉密性。人防工程分为国防工程和民防工程,一般建筑师只会接触到民防工程。人防设计含有涉密内容,可查阅的参考类书籍较少,因《人民防空地下室设计规范》(限内部发行)仅针对民防工程,且只谈到设计标准和做法,而非设计原理,使建筑师无法理解条文制定的原因和人防使用的要求。
(2)地方性。因为不同地区的战略重要性以及人防工程管理“特殊性”的不同,所以国内很多地区要求指定当地人防设计院对此部分内容进行单独设计,造成该地区民用设计院不会也不太关心人防设计。
(3)全专业性。人防设计需要设计单位的全专业配合。
(4)平战结合性。人防设计必须考虑平战结合。一套平面需要兼顾两项功能,平战功能的转换要求增添了设计的困难,甚至有些地区人防主管部门要求递交人防部分的平时使用和战时使用两套图纸。
(5)顺序性。人防设计一般是平时功能先于战时功能,在平时功能已经设计好的图纸上再进行战时功能设计,因而受到已经形成的条条框框的约束,给人防设计带来很多困难。
(6)实践性。由于国际上已禁止进行地上核试验,且我国多年来没有经历过战事,人防功能的设计与施工没有经过实际的验证,因而无法确定很多细节是否能够与实际相符,造成不同地区对人防条文的理解和执行有偏差,也为设计增添了难度。
合理地进行人防设计,做到与平时使用功能的良好结合,首先必须理解人防工程的防护原理及战时使用功能原理,了解人防每个细部节点的功能与作用。
人防主体使人与物资避免受到各类武器的伤害
人防主体是人防的围护结构,也是人防的最重要部分,就像一个巨大、坚固、密闭的容器,以满足人们战时躲避武器的伤害,战后能快速恢复建设与发展的要求。
人防主体主要包括人防底板、人防顶板、外墙(外围护墙)、临空墙等部位(图 1),由于各部位对武器的抵抗能力不同,造成对各部位的要求不同。
图1 人防主体结构的组成部分
人防顶板是人防主体最薄弱的部位,最小厚度不得小于 250mm,以抵抗来自上部的强大冲击波,所以人防顶板不允许穿越任何无关的孔洞(包括水暖电各专业的管线),同时人防顶板必须使用防水混凝土浇筑,以防止化学武器的毒素与细菌的渗透。由于墙体和柱子对人防顶板的支撑力不同,也决定了人防等级的不同。多数情况下,由剪力墙支撑顶板的(剪力墙结构)地下室,适合建造 5
级人防,而由柱子支撑顶板的(框架结构)地下室,适合建造 6 级人防。
人防单元使人与物资受到空袭的伤害降到最小
当需要建设的人防主体过大时,必须将主体分成两个或更多独立的单元,即防护单元。每个防护单元的内部循环系统(送排风系统、上下水系统、供电系统等)都是独立运行的(图 2)。
图2 防护单元划分示意图
当某个防护单元遭到破坏时,其他单元仍然能良好运转。同一防护单元内部为了防止弹药爆炸后,弹片等物体损伤人的生命,应分别设置抗爆单元(每单元面积不大于500m2)。人防主体的上部建筑层数为 10 层及 10 层以上,或其上部也为人防主体时,该人防主体可以不划分防护单元和抗爆单元,因为由于楼板的遮挡,可以不考虑遭炸弹破坏。
人防出入口满足人与物资顺利地进入人防主体
人防工程形成封闭的主体后,需要有出入口来满足人和物资安全地出入人防内部。每个防护单元至少具备两个出入口,一个是室外主要出入口,能满足战前、战时和战后的使用,因而在战前和战后都不能先于人防主体受到损害;另一个是次要出入口,能满足战前使用即可,战时需要封闭或封堵,战后不作要求。由于出入口是整个人防封闭主体上的“缝隙”,所以口部成为人防防护的薄弱环节(图 4)。
图4 人防主入口设置
人防室外主要出入口的设置,首先应满足在战时不得被地面其他构筑物损害而对口部形成堵塞的要求,所以口部应按防倒塌棚架设计。在不影响平时使用的前提下,应优先选用与主体脱离的独立式出入口,当用地确实紧张的时候,可以采用附壁式出入口,但是出入口投影范围内的上方不得有构筑物(图 5)。
图5 人防室外出入口形式
人防通风保障掩蔽人员在战时正常呼吸
在人防主体和人防口部位置确认后,通风成为最重要的设计内容。人防内部的空气通过超压排风(空气从压力高的一侧流向压力低的一侧)的形式进行流动,如表 1 所示,可以看出,位于防护单元主体以上的功能性房间均为进风系统的房间,位于防护单元主体以下的功能性房间均为排风系统的房间。同时根据空气流动的路径,可以看出风向序号相邻的房间应该相邻,以保证空气不会发生逆流。
表1 人防空气流向表
由此可见,当人防主要出入口的位置确定后,排风竖井和机房位置紧邻人防出入口而确定(图
6),这是因为战时有人要从室外主要出入口进入人防,而从室外进入人防的人员身上有可能携带细菌等有害物质,所以在完全进入人防之前,应在防护密闭门与密闭门之间的防毒通道“吹吹风、淋淋水”,进行洗消,防止将室外沾染的毒剂带入人员掩蔽区域。因人防内的清洁空气十分珍贵,所以应尽量将人防内被掩蔽人员呼吸以后的 CO2浓度高但没被污染的空气,作为“清洗”外来人员身上有害物质的“风源”。
图6 人防排风区域的确定
排风竖井和机房位置根据主要出入口确认后,进风竖井、进风机房(图
7)和滤毒室的位置随之确定。进风部分功能房间应尽量远离排风功能部分,如果人防主体为矩形平面,进、排风井应尽量放在对角线的两个远端位置,因为战时通风为超压排风的形式,即通过进风形成空气压力,使清洁空气流向压力小的区域,最后通过排风口排出人防,如果进、排风区域距离过近,势必造成部分区域空气流通不畅,CO2浓度过高,影响掩蔽人员的呼吸(图 8)。
图7 电动脚踏两用风机
图8 人防进风区域的确定
人防室外主要出入口作为战时使用的出入口,其口部通风形式也采用空气从压力大的一侧流向压力小的一侧。如表 2 所示,可以清晰地看出,风的流动方向与人进入人防方向正好相反,可利用 O2含量低但没有被污染的清洁空气作为“风源”,吹掉欲进入人防内的人员身上携带的有毒气体和尘埃。
表2 人防口部人员与空气流向表
表 2 所示的在人员停留区域之间设置密闭门,所有密闭门不能同时打开,当进入人员在每个区域内停留一定时间并接受“排风的洗礼”后,才可打开下一个密闭门,进入下一个区域并关闭身后的密闭门。第一防毒通道与第二防毒通道之间的密闭门只是方便平时功能的使用,在战时不允许打开(图 9)。
图9 人防室外主要出入口风向与人流路径图
人防的水与电
满足掩蔽人员在战时的基本生活需要
从上述内容得出,人防室外主要出入口确定后,与排风有关功能的房间要临近主要出入口设置,同时卫生间也要靠近排风区域,所以人防的生活水箱间应贴近卫生间布置(图 10),以利于洗浴的用水和废水能够冲洗厕所。除人防医院外,其他人防工程的面积总和超过 5000m2时,应设置柴油电站。发电机组容量大于 120kW时,宜设置固定电站,发电机组容量不大于 120kW 时,宜设置移动电站。
图10 厕所与水设备间靠近排风区域布置
人防细部节点关系到整个人防能否良好运行
6.1 密闭通道与防毒通道
密闭通道是完全密闭的通道空间,可在战前或战后使用,战时不可使用,一般通过两道密闭门或一道密闭门和一道防护密闭门封闭。防毒通道也完全密闭的通道空间,但是因为在战时使用,所以需要使通道内的空气压力大于室外空气压力,通过超压排风实现,避免细菌和毒气等进入,一般通过两道密闭门或一道密闭门和一道防护密闭门封闭(图
9,15)。各类规范中带“防”字的房间,一般指该房间通过采用空气压力大于外部空间压力的措施,主动防止外部空间的气体进入该房间。例如防毒通道、防烟楼梯间、防烟楼梯间前室、防火隔间、消防前室等。规范中带“闭”字的房间,一般指该房间通过封闭和密闭措施,被动阻碍外部空气进入该房间,如密闭通道、封闭楼梯间等。
6.2 扩散室与防爆波活门
为了削弱冲击波对直接接到风井上风管的压力,在风井与风管之间增加扩散室或扩散箱,利用空间扩散作用减少冲击波的压力(图 11)。位于人防风井和扩散室之间的墙体上采用防爆波活门进行分割,平时使用时将防爆波活门打开,通过活门洞口进风或排风,战时使用时将防爆波活门关闭,通过活门上的悬板缝隙进、排风(图
12)。当风井受到冲击波的压力时,悬板在冲击波压力作用下将自动关闭,避免内部空间受到损害。冲击波过后悬板会自动打开,保持空气通道畅通。必须引起注意的是:防爆波活门只有逆时针开启和顺时针关闭一种开关方式(图 13)。
图11 人防风井与扩散室剖面图
图12 防爆波活门
图13 防爆波活门开闭方向(平面图)
6.3 集气室
因为防爆波活门的洞口尺寸面积有限,而有些风井平时和战时都需要使用,当防爆波活门的洞口截面积不能满足平时使用的风量要求时,需要增加集气室以扩大平时使用风量的截面积(图 14)。
图14 集气室平面图
平时使用的风管接到砖砌墙体上,关闭集气室的普通门,打开防护密闭门和密闭门,以保证足够的风量进出集气室,并通过风管进出室内。战时关闭防护密闭门和密闭门,集气室不再使用。战时空气通过风井、防爆波活门、扩散室、风管依次进出人防主体,从而达到防护密闭的作用。
6.4 滤毒室与除尘室
滤毒室紧靠进风机房,位于其上风向(图 15)。内部装有滤毒罐(即过滤吸收器),用来过滤烟、毒气、蒸汽等有害气体。除尘室位于滤毒室前端(图 16),内部装有油网除尘器,是滤毒罐的前级保护装置。由于滤毒罐内的过滤材料非常密实,所以通过油网除尘器将空气中的大颗粒物质提前过滤掉,以免堵塞滤毒罐,减少滤毒罐的使用寿命。设置除尘室的前提是所需风量过大,滤尘器超过 4 块(4 块及
4块以下可管式安装),应采用立式安装,此时需设置除尘室。
图15 滤毒室位置图
图16 除尘器、滤毒室位置图
6.5 防化通信值班室
防化通信值班室是为了检测滤毒罐使用效率,并及时更换滤毒罐的防化人员和通信人员值班的工作房间,其位置应当靠近滤毒室布置(图 17)。
图17 防化通信值班室
6.6 集水坑
人防口部设置集水坑,用于收集洗消被污染墙面、地面的废水。按规范规定应在进风竖井、进风扩散室、除尘室、滤毒室(包括与滤毒室相连的密闭通道)和战时主要出入口的洗消间(简易洗消间)、防毒通道及其防护密闭门以外的通道设置。
实例分析看防空地下室如何设计
本实例项目为甲类核6级二等人员掩蔽工程。
设计要素包括人员掩蔽工程人防按防护单元进行划分,每个防护单元不超过2000方,每个单元应设主次入口各一个(不含竖井式、单元间连通口),主入口应直通室外,上部不得有建筑,次入口可以借用室内核心筒楼梯。内部构成有染毒区与清洁区、主要口部(兼排风口部)、次要口部(兼进风口部)、战备柴发机房、辅助用房(干厕、防化值班室、平战转换材料堆放间)、战时饮用和生活水箱。
主要口部含直通室外楼梯、防毒通道带简易洗消。
排风部分含排风竖井、扩散室、排风机房。
次要口部含室内楼梯、密闭通道。
进风部分含扩散室、滤毒室、密闭通道。
辅助用房考虑如下:
干厕(战时砌筑,200砖墙),出于卫生考虑,应放置在排风口附近。宜设前室,男女比例按1:1,大便器男每40~50人设一个,女每30~40人设一个,均为干式便桶。
防化值班室应设置在清洁区的进风口附近。
平战转换材料堆放间堆放战时封堵框之类材料,本项目取消。
战时饮用和生活水箱,与水专业协商确定。
强弱电防爆波电缆井从室外引入,本项目取消。
涉及到扩散室、风机房等的位置关系,与暖通专业协商确定。
疏散计算方法如下:
出入口净宽=掩蔽人数X0.3米/100人
(每樘门通过人数不超过700人,通道和楼梯净宽应大于门洞净宽)
掩蔽人数A=掩蔽面积 / 1m2/人
掩蔽面积=防护单元建筑面积X0.65~0.7
砌筑要求,主次口部、滤毒室、风井、扩散室均为钢筋混凝土墙,墙厚300,其中扩散室开门的墙500厚;风机房、干厕、防化值班室为战时砌筑,200厚砖墙,图中用WALL-人防表示。
人防专用楼梯,踏步宽X高=250X180,项目考虑260X175考虑。
临空墙(人防地下室与非人防部位空气直接接触的部位)厚度甲类核6级为250。项目按300墙考虑。
细部尺寸要求:
参数选择:甲类核6级二等人员掩蔽所
甲类防空地下室的剂量限值0.2
甲类核6级出入口防护密闭门设计压力值0.15MPa
甲类核6级通风口防爆波活门设计压力值0.15MPa
门窗编号原则:
战时砌筑的房间门除风机房外,均用M1021,风机房用FM1221甲
门扇选型。本项目密闭门、防护密闭门的宽度选用尺寸:单扇(1000、1500)、双扇(2000)。注意:人防疏散以此净宽为准,而梯段宽度应大于此数据。防爆波活门选型,掩蔽人数600以下,战时通风量按2000m3/h取值,选BMH2000-15;掩蔽人数600-1200人,战时通风量按3600m3/h取值,选BMH3600-15;门扇尺寸均为500X800。
总结
人防设计的方法和步骤
综上所述,建筑师在进行人防设计时,可采用如下设计步骤:
1)认真分析当地人防办的规定和对所做项目的人防要求;
2)计算和确定人防总体规模和范围;
3)将规模较大的人防主体划分合理的防护单元;
4)根据项目总平面图确定人防室外主要出入口位置;
5) 确定排风功能的房间(临近室外主要出入口);
6)确定进风功能的房间(远离室外主要出入口,临近次要出入口);
7)选择建筑内部的楼梯间,布置人防次要出入口;
8)确定厕所和生活水箱间(临近排风区域);
9)确定防化通信值班室(临近进风区域);
10)根据人防规范和人防图集以及各专业的要求,进行人防细部节点的详细设计。
人防设置的好处(人防电站设置要求)3
施工准备阶段、施工前、施工过程三个方面论述了人防工程电气施工的质量控制要点。
一、施工准备阶段的质量预控
1、开工前,熟悉图纸,参与设计交底,了解工程特点以及关键部位(特别是有防护密闭要求的部分)的质量要求。
2、电气安装工程所需材料、器件与设备的认定。
工程所需材料、器件与设备应由监理进行质量认定。对不符合质量要求的材料、器件与设备等应及时退换。
3、工程上所用的主要电气材料设备,进场时应由承包单位填写《材料/构配件/设备报验单》,并附准用证、出厂合格证、材料证明(检验报告)、商检证明等材料。由监理批复是否可以进场,是否可以在指定工程部位使用。
二、施工图交底会审和施工前应注意的事项
1、材料选用
人防地下工程内部环境潮湿,电气设备和材料均应选用具有较好的防潮性能的产品。
2、关于电源
① 设有临战封堵出入口的人防工程,工程电源进线不得从临战封堵区域进入,应通过墙体、下垂梁或顶板中预埋防护密闭盒或密闭套管进入。
② 对尚无区域电源可引接的地下室,应预留好电源进线穿管及有关设备安装位置。
☆ 电力系统电源和区域内电源引入地下室,应有手动换切装置,保证战时顺利转换。
③ 防空地下室内安装的变压器、断路器、电容器等高、低压电气设备,应采用无油、防潮设备;内部电源的发电机组应采用柴油发电机组,严禁采用汽油发电机组。
3、电力线路及敷设
① 弱电线路(电话、通信、监控、安保、火灾报警等)进出人防工程可选用塑料导线,但必须采用暗管加密闭盒的方式。
② 电缆桥架穿过有防护、密闭要求的墙体、板时要中间断开,断开处改用电缆穿管方式,并作好防护密闭处理;应尽量不使用分支电缆穿越有防护、密闭要求的墙体、板(密闭处理难)。
③ 电缆、电线穿管的安装
A.电缆、电线在穿越密闭穿墙短管时,应清除管内积水、杂物。在管内两端应采用密闭材料充填,填料应捣固密实。
B.电缆桥架穿过有防护、密闭要求的墙体、板时要断开,断开处改用电缆穿管方式,并做好防护密闭处理,盒内不得有接头。
C.平战结合的人防工程,导线宜采用钢管敷设。埋设在钢筋、混凝土墙板内应选用壁厚大于2.5mm的钢管,在染毒区应选用镀锌钢管。
D.消防泵、排烟风机、防火阀等消防设备,应急照明的导线或电缆应选用阻燃型产品。
E.消防联动控制、自动灭火控制、通信、应急照明及紧急广播等线路,应采取穿钢管保护,并宜暗敷在非燃烧体结构层内,其保护层厚度不应小于30mm,当必须明敷时,应在金属管上采取防火保护措施,以增强管材的防火能力,提高安全度。
F.从低压配电室至每个防护单元的战时配电回路,应各自独立。当穿越其他防护单元时,在穿越的防护单元内应有防护措施。
G.预埋战时电气备用采用壁厚不小于2.5mm的热镀锌钢管。
4、电力照明
① 每个防护单元应引接外电和内电,设置进线总开关和内、外电转换开关。配电箱设置在清洁区的值班室或防化通信室内。专业队装备掩蔽部、汽车库等室内无清洁区时,配电箱可设置在染毒区内。防空地下室内的各种动力配电箱、照明箱、控制箱,不得在外墙、临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙上嵌墙暗装。若必须设置时,应采取挂墙式明装。
② 通风信号设置应符合规定;防护单元战时出入口防护密闭门外侧,应设置有防护能力的呼唤信号按钮;灯具宜选用重量较轻的线吊或链吊灯具和卡口灯头;一般疏散照明连续供电时间不应少于30min,战时一级负荷连续供电时间大于防护隔绝时间。
③ 从防护区内引到非防护区的照明电源回路,当防护区内和非防护区灯具共用一个电源回路时,应在防护密闭门内侧、临战封堵处内侧设置短路保护装置,或对非防护区的灯具设置单独回路供电。
④ 平时不作为疏散通道的战时安全出口,其安全出口指示灯应按照规范设置。为了不误导平时疏散逃生,可平时关掉战时接通。
5、接地
① 应利用结构钢筋网做自然接地体,当接地电阻值不能满足要求时,再在室内或室外加设接地装置。
② 利用结构钢筋网做接地体时,纵横钢筋交叉点宜采用焊接。所有接地装置的连接处必须牢固可靠。
③ 保护线(PE)应与各接地体相连,并保证有良好的电气通路,保护干线宜采用不小于25mm×4mm的镀锌扁钢或直径不小于12mm的圆钢;保护分支线宜采用25mm×3mm的镀锌扁钢。保护线(PE)上,严禁设置开关或熔断器。
④ 室内保护接地干线、电气装置人工接地极的接地干线或总接地端子、室内的公用金属管道(如通风管、给水管、电缆或电线的穿线管)、建筑物结构中的金属构件(如防护密闭门、密闭门、防爆破活门的金属门框、临战封堵等)、室内的电气设备金属外壳、电缆金属外保护层等做等电位连接。
⑤ 燃油设施要做防静电接地。
6、柴油电站
① 汽油有较大的挥发性,位于地下的人防工程使用汽油发动机组易发生火灾,所以从安全考虑,发电机组应采用柴油发电机组,严禁采用汽油发电机组。
② 柴油电站平战转换要求:中心医院、急救医院的柴油电站应平时全部安装到位;甲类防空地下室除机组平时可不安装外,其他附属设备及管线均应安装到位。机组应在15天转换时限内完成安装和调试;乙类防空地下室设计到位,按设计要求预留好柴油发电机组及附属设备的基础、吊钩、管架和预埋管等,在30天转换时限内完成安装和调试。
③ 根据战时负荷计算,容量小于120kW时,移动电站柴油机组按120kW选择比较合理。富裕的容量可考虑作为其他防护单元的区域电源。
三、施工安装过程中的质量控制
1、接地装置安装工程质量控制
① 施工前,检查接地体中采用的热镀锌扁钢、圆钢的尺寸必须符合设计要求。根据要求一般材料规格为:圆钢直径≥12mm;扁钢断面≥4mm×25mm。
② 确保接至电气设备和与可拆卸的其他非带电金属部件接地(接零)的分支线直接与接地干线相连,并做好隐蔽工程验收记录。
③ 接地网充分利用结构钢筋做自然接地体,检查接地体中钢筋、扁钢、圆钢焊接搭接长度是否符合现行《人民防空工程质量检验评定标准》的规定,保证有完好的电气通路。
④ 对接地装置的接地电阻进行检验,必须符合设计要求,用 “摇表”实测并做好记录。
⑤ 接地(接零)线的敷设按现行《人民防空工程质量检验评定标准》的要求进行全数检查。
⑥ 电气设备、器具和非带电金属部件的接地(接零)支线敷设按现行《人民防空工程质量检验评定标准》的要求进行抽查。
⑦ 检查保护线(PE)是否与接地体连接,并保证有完好的电气通路。相线截面在16mm2及以下时,接地线的截面应与相线截面相同。
⑧ 如落地安装的配电柜底座是型钢基础,基础柜与基础型钢是否有明显的可靠接地。
2、电气配管工程质量控制
① 根据人防工程的要求,电缆、电线暗配管穿越人防围护结构、临空墙、防护密闭隔墙或密闭隔墙时,应在墙两侧设置密闭盒。
☆ 盒内不得有接线头。密闭盒穿线后应密封,并加3mm镀锌钢板制作的盖板。当电缆桥架穿过有防护、密闭要求的墙体、板时,应在墙体、板中预埋密闭套管。
② 检查配管敷设是否符合施工规范的规定。暗配管敷设需要有隐蔽工程验收记录。配管敷设检查中应注意以下几个问题:
A.管路穿过沉降缝、变形缝处必须有补偿装置;
B.电线保护管的弯曲半径应符合规定,弯曲处不能有折皱、凹陷和裂缝;
C.增设的接线盒或拉线盒布置合理、位置正确;
D.进入落地式配电箱的电线保护管,排列整齐,管口高出配电箱基础面50~80mm ,配管进箱、盒、柜屏必须机械开孔;
E.在TN-S、TN-C-S系统中,当金属电线保护管、金属盒(箱)、塑料电线保护管、塑料盒(箱)混合使用时,金属电线保护管和金属盒(箱)必须与保护地线(PE线)有可靠的电气连接;
F.在底板中预埋的电气管线不得直接从人防区引入非人防区,必须引入时,应在密闭隔墙、临空隔墙墙体上做防护密闭处理;
G.吊顶内的电气配管不得固定在平顶的吊架或龙骨上。
③ 检查钢管敷设是否符合施工规范的规定。预埋的电气管线包括暗配管敷设需要有隐蔽工程验收记录。钢管敷设检查中应注意以下几个问题:
A.直埋于地下的电线保护管,必须符合规范规定的材料及防腐要求;
B.钢管不能有折扁和裂缝、管内铁屑及毛刺等缺陷;
C.钢管的连接必须符合规范的规定,金属钢管严禁对口熔焊接,镀锌和壁厚小于2mm的钢管不得套管熔焊连接;
D.钢管与盒(箱)或设备连接必须符合规范的规定;
E.钢管的连接应符合规范的规定,当非镀锌钢管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线,当镀锌钢管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线,两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2;
F.安装电器的部位应设置接线盒;
G.名配钢管排列整齐,固定电间距均匀,钢管管卡的设置需符合规范的规定。
④ 检查金属软管敷设是否符合施工规范的规定。金属软管敷设检查中应注意以下几个问题:
A.金属软管敷设的长度符合规范的规定,软管的长度在动力工程中不大于0.8m,在照明工程中不大于1.2m;
B.金属软管不能有退绞、松散、中间有接头现象,与设备、器具连接时必须采用专用接头;
C.无绝缘层的金属软管是否可靠接地。
3. 密闭接线盒安装的质量控制
☆ 弱电线路一般选用多根导线穿管通过有防护、密闭要求的墙体、板,由于多根导线在一起会有空隙,就不宜做密闭封堵处理。为了达到同样的密闭效果,因此采用密闭盒的模式。为了保证密闭效果,规定管径不得超过25mm,目的就是控制管内导线的根数,因管内穿线过多,会影响密闭效果。
☆ 控制要点如下:
① 预埋的电气密闭盒应全部找出;
② 密闭接线盒及盖板应选用热镀锌钢板,厚度≥3mm;
③ 电缆、电线暗配管穿越有防护、密闭要求的墙体、板时,应在墙两侧或板上下侧设置过线密闭盒,盒内不得有接线头,过线密闭盒穿线后应密封,并加盖板。
}