PLC中 输出继电器线圈并联与输出线圈区别?

FX3S系列PLC继电器输出型的外部接线图
   继电器输出型产品包括1点、4点公共端输出型的产品。
   可以以各公共端为单位,驱动不同的回路电压系统(例如AC100V、1DC24V等)的负载。
   在输出继电器的线圈和触点之间,可编程控制器内部回路和外部的负载回路之间采取了电气上的隔离。而且,各公共端部分之间也相互隔离。
   输出继电器的线圈中通电时,LED灯亮,输出触点为ON。
   输出继电器从线圈通电到输出触点合上为止,或是从线圈断开到输出触点断开为止的响应时间均约为l0ms。
  对于AC240V以下*1的回路电压,在电阻负载情况下可以驱动2A/1点的负载,在电感性负载情况下可以驱动80VA以下(AC100V或AC200V*2)的负载。电感性负载开关动作时,请在该负载上并联DC时二极管(续流用)或AC时的浪涌吸收器。

更多等相关资料,请登录广州圆丰自动化科技有限公司网 

}

PLC中三种继电器的作用简介

通用辅助继电器与低压电器的中间继电器作用一样,在PLC中无I/O端子与之对应,故触点不能直接与负载连接。这是与输出继电器的区别显著,主要起逻辑控制作用。

输出继电器一般有一个PLC的输出端子与之对应。当输出继电器线圈得电时,输出端开关闭合,可控制外部负载的开关信号,同时常开触点闭合,常闭触点断开。触点可在编程时任意使用,使用次数不限。

扫描周期在输入采样、程序执行时,并不把输出结果直接送到输出映像寄存器,而直接送到输出继电器,在每个扫描周期的末尾才将输出映像寄存器的结果同步送到输出锁存器并对输出点进行更新,未被占用的输出映像区的用法与输入继电器相同。

输入继电器一般有一个PLC的输入端子与之对应,用于接收外部的开关信号。当外部的开关信号闭合,使输入继电器的线圈得电,常开触点闭合,常闭触点断开。触点可在编程时任意使用,不受次数限制。

     扫描周期开始时,PLC对各输入点采样,并把采样值传到输入映像寄存器。在接下来的本周期各阶段不再改变输入映像寄存器中的值,直到下一个扫描周期的输入采样阶段。

     输入映像寄存器区,使用时输入点数不能超出这个范围,没有使用输入映像区可作为其他编程元件,也可作为通用辅助继电器或数据寄存器,只有在寄存器的某个字节的8位都未被使用的情况下才可做他用,否则会出现错误的执行结果。

 PLC中三种继电器的作用简介

坤玛机电,工业自动化产品一站式采购

成为坤玛产品经纪人,促成交易赚佣金!

以坤玛机电为平台,利用自身的资源与优势,销售机电产品赚取佣金。

坤玛机电  PLC控制柜生产厂家

专业设计制作电气控制柜

低压成套配电设备及自动化系统集成

}
 ①组成器件不同。继电器控制电路中的继电器是由电磁铁、线圈以及有形接点等硬件构成的,而PLC中的继电器是由虚拟的软线圈、软接点等构成的。
②接点结构不同。继电器控制电路中的常开、常闭接点是由实际的有形接点构成的,而PLC中的常开、常闭接点则由软件决定。
③工作电流不同。继电器控制电路中有实际电流存在,可以用电流表直接测量;而PLC中的工作电流是一种信息流,称为“软电流”,简称“能流”,能流只能从左到右流动。 ④接线方式不同。继电器控制电路图中的所有接线都必须逐根连接,缺一不可;而在PLC中,除输入、输出端需要实际接线外,内部的所有软接线都是通过软件完成的。
内部软接线的改变通过修改控制程序来完成。 ⑤工作方式不同。继电器控制电路中的电源接通时,各继电器都处于受约束状态,该吸合的会吸合,不该吸合的因受某种条件限制而不吸合;而PLC则采用扫描循环执行的方式,即从前到后执行,周而复始,因此,从激励到响应有一个时间滞后。
⑥组合模式不同。一只电磁继电器能直接完成某一项控制任务;而PLC要完成某一项控制任务时,必须有输入继电器、输出继电器和应用程序共同参与。
}