功率相同是不是星型接法电流大?

高手再帮缉骇光较叱记癸席含芦我讲讲星型,角型接法时相电压,线电压和相电流和相电流的之间的关系呀。P=UI功率因数,这个公式什么时候用什么电压,电流代入计算。谢谢 问题补充:三相电阻类电功率的计算公式= 1.73缉骇光较叱记癸席含芦2×线电压U×线电流I (星形接法) = 3×相电压U×相电流I(角形接法) 这个公式中,星形接法时,线电压是不是就取380V,如线电流为10A,那么在角形接法时,相电压是不是就是220V,相电流为1.732×10A(相电流)?同样一台电机,星形和角形接法时,角形是它的几倍功率?
其实很简单: 用以下公式P=1.732*U(线电压)*I(线电流)*功率因素,功率因素可以查找电机铭牌(与接法无关),只要确定好在两种接法下,线电压、相电压,线电流,相电流的对应关系,请参加下文: 1、由于电机已经确定,所以流过电机绕组的电流永远不允许超过设计值。也就是说,无论星形还是角型,流入电机三相绕组的相电流永远相同 2、对于星型连接,很明显,流入每一相绕组的电流与电网连线的线电流相同 再看看线电压,明显等于两相相电压的的缉骇光较叱记癸席含芦矢量和 3、对于角型连接,电网连线的线电流等于两相相电流的矢量和,但看看线电压,明显等于任意一相相电压。 4、正常情况下,电网提供的电压为三相电压(互差120°),且电机为三相平衡负载,所以很容易根据三角函数求得:星型连接时,线电压等于根号3倍的相电压,角型连接时电流为根号3倍的相电流。 6、所以星型连接时,电网电压是高于相电压(在这种情况下,电网电压为380V),线电流等于相电流,在这种情况下,选择的断路器要小;角型连接时,电网电压等于相电压(也就是说,在这种情况下,电网电压应该是220V),线电流大于相电流,所以这种情况下,断路器的额定电流就偏大。
楼上见识了线电压=1.732*相电压 线电流=1.732*相电流
按照标准
18.5kw以上要降压启动
如果你的是降压启动,50a断路器就行了
如果你的是直接启动,至少要60a断路器
并且像这种启动电流比较大的电机,选断路器的时候要用塑壳断路器
电机的解法都是一定的,22KW 380V 额定电流大约为44A(22*2这是经验),你选断路器的时候,按照额定电流的1.2-1.5倍就行,为保险,选44*1.5=66A--缉骇光较叱记癸席含芦---100A的就可以。
}

因为电机的星形接法是将各相绕组的一端都接在一点上,而它们的另一端作为引出线,分别为三个相线,此时线电压是相电压的根号3倍,而线电流等于相电流。而三角形接法是将各相绕组依次首尾相连,并将每个相连的点引出,作为三相电的三个相线,此时电机相电压等于线电压;线电流等于根号3倍的相电流。

因此在电机中,星形接法的启动电流比三角形接法的启动电流要小,启动电压比三角形接法的启动电压要大。

三角形接法:有助于提高电机功率,缺点是启动电流大,绕组承受电压(380V)大。增大了绝缘等级。

星形接法:有助于降低绕组承受电压(220V),降低绝缘等级。降低了启动电流。缺点是电机功率减小。 所以,小功率电机4KW以下的大部分采用星形接法,大于4KW的采用三角形接法。

星形接法由于起输出功率小,常用于小功率,大扭矩电机,或功率较大的电机起步时候用,这样对机器损耗较小,正常工作后再换用三角形接法;一般3KW以下的三相电动机是星形接法,以上的三相电动机是用三角形接法。

}

三角形接法是将各相电源或2113负载依次首5261尾相连,并将每个相4102连的点引出,作为三1653相电的三个相线。因接线形状似三角形,所以这种接法叫做三角形接法。把三相负载分别接在三相电源的每两根相线之间的接法称为三角形(△)连接,如图所示。在负载作△形连接的电路中,由于各相负载接在两根相线之间,因此负载的相电压就是电源(电网)的线电压,即U1=Up。三角形连接的负载接上电源后,便产生线电流和相电流。在图中所示的IU、IV、IW即为线电流;Iu、Iv、Iw为相电流。通过分析可知负载接成三角形(△)接线时,I1=Ip,即:三角形(△)连接时,负载的相电流在数值上等于1/线电流。扩展资料注意事项:1、需要注意的是本来星形接法的电机不能接成三角形,(如果接成三角形,这时相电压升高到约1.73倍,长时间运行必然烧毁电机)。2、同样本来三角形接法的电机不能接成星形,(如果接成星形,这时相电压降低到约1.73倍,达不到正常功率,如果带额定负载,那么这时属于过载状态,时间一长也必然烧毁电机)。3、为了方便降压启动(启动时接成星形,运行时换接成三角形,电机启动时间极短接成星形没关系,好处是启动电流可以降低到1/3等。星型接法相电流等于线电流。

请教星形,三角接法的线电压与相电压,线电流与相电流关系 三相负载接成三角形或星形并接通三相电源时,和三相电源一样,也有线电压和相电压、线电流和相电流四个电量出现。这四个电量的定义以及相互之间的数值和向量关系与三相电源基本相同,不同之处只在于电源是输出量,而负载是输入量。每相负载两端的电压叫作相电压,每两个与电源相接的端点之间的电压叫作线电压。相电压和线电压在数值上的关系与三相负载的接法有关,三相负载为三角形联结(简称角接)时,相电压和线电压相等;三相负载为星形联结(简称星接)时,线电压是相电压的√3倍。每相负载中流过的电流为相电流,流过每条电源线中的电流为线电流。线电流与相电流的关系也与三相负载的接法有关。当三相负载为三角形联结时,每一线电流都分成两路,其中一路为一相,另一路由两相串联组成,所以线电流要大于相电流,即线电流是相电流的√3倍;当三相负载为星形联结时,线电流和相电流相等。扩展资料:三相电路特点对称三相电源和对称三相负载相连接,称为对称三相电路(一般情况下,电源总是对称的)。三相电源与负载之间的连接方式有Y-Y,△-Y,△-△,Y-△连接方式。三相电路实际是正弦交流电路的一种特殊类型。在三相电路中,三相负载的连接方式决定于负载每相的。

请解释一下三角形接法的线电流与相电流之间的关系 非常感谢 三角形接法的2113线电流是相电流的√3倍。5261三角形接法是将三4102相绕组首尾相1653连,三个连接端引出线是相线。相线与外线路相连(如上图)。每相绕组流过的电流是相电流,相线里流过的是线电流。从图中看出,每根相线中的电流(即线电流)是两个相电流叠加起来形成的。由于两个相电流的相位差是120o(如下图),应用向量相加的方法可以计算得到线电流=√3相电流。

星形接法和三角形接法在线位和相位上的电流和电压有什么关系 星形接法:线电压2113=相电5261压x根号3,线电压超前相电压30度,线电流=相电流。三角形接4102法:线电压=相电1653压,线电流滞后相电流30度,线电流=相电流x根号3。星形接法和三角形接法都是指电机本身的绕组接法,星形接法指将电机绕组三相末端接在一起,三相首端为电源端;三角形接法指将三相绕组首尾互相连接,三个端点为电源端。上下桩依次联结是三角形,上面三根桩接一起是星形,三角形接法时线电压等于相电压,线电流等于相电流的约1.73倍;电机星形接法时线电压等于相电压的约1.73倍,线电流等于相电流。扩展资料:星形接法和三角形接法两种接法对比:三角形接法:有助于提高电机功率,缺点是启动电流大,绕组承受电压(380V)大。增大了绝缘等级。星型接法:有助于降低绕组承受电压(220V),降低绝缘等级。降低了启动电流。缺点是电机功率减小。所以,小功率电机4KW以下的大部分采用星形接法,大于4KW的采用三角形接法。三角形接法的电机在轻载启动时采用转换的方法启动,以降低启动电流,轻载是条件,因为星形接法转矩会变小。降低启动电流是目的,利用星形接法降低了启动电流。三角接法功率大,启动电流也大,星形接法功率小,启动电流也小。参考资料。

怎么理解三角形连接电流等于3倍的星形连接电流 1》必须弄清楚,Y、△接法不是随意的,在适用电压380V其接法是固定的。在相同电压时,相同线径不同接法的Y形比△形功率低1.732倍,绕组匝数也少1.732倍,即△接法时每一绕组承受电压为380V,Y接法时尽管输入电压为380V,但实际每一绕组承受电压是220V(Y形锁尾),所以‘公式P=根号3×U×I×COSφ’成立。2》△形接法在380V运行的电机,改为Y接法时,绕组能承受380V×根号3=660V,能承受660V运行的电机去380V中运行,其电流是原△形运行电流降低根号3倍的平方,即是原电流的1/3

·三相负载做三角形联结时,无论负载对称与否。线电流必定是对应负载的相电流的根号3倍,这句话对吗? 不对。如果不对称,三角形内部会产生环流,线电流与相电流会有一个环流差值,并不是根号3倍的比例关系。在对称三相电路中,负载作三角形连接时,线电流是相电流的1.732倍.线电流的相位滞后相应的相电流30°.“三相负载做星形联结时”,星形连接的特点是线电流等于相电流,比如A线的线电流就流过A相的负载,没有分支,所以说法也是不对的。“线电流必定是对应负载的相电流的根号3倍”,这是发生在△连接,并且是电源电压三相平衡,负载也是三相平衡(三相阻抗的大小与性质都相同)的情形之下。

}

我要回帖