设备异常漏料矿压监测系统统找谁做比较好

允许在煤矿井下含瓦斯等爆炸性氣体但无腐蚀性气体的环境中使用;

矿用压力传感器的技术指标

通讯方式:无线电磁波通信

矿用围岩移动传感器的技术指标

}

煤矿顶板动态矿压监测系统统 的主要特点是采用环行总线结构可涵盖全矿井多类型矿压参数监测。

系统以计算机网络为主体兼容井下通讯电缆、光缆专线、以太网络哆种数据传输模式。

监测参数包括:回采工作面支架作阻力检测、巷道顶板下沉量监测、锚杆载荷应力检测、岩层(煤层)内部应力(钻孔应力)检测四个方面

地面用矿用本安型信息传输接口
矿用本安型信息传输接口
矿用本安型数据传输子站
矿用本安型锚杆(索)应力传感器
矿用本安型钻孔应力传感器
矿用隔爆兼本安型不间断电源
煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆
}

《矿压矿压监测系统统施工组织設计》由会员分享可在线阅读,更多相关《矿压矿压监测系统统施工组织设计(16页珍藏版)》请在人人文库网上搜索

1、矿井矿压矿压監测系统统施工组织设计编制单位:北京富力通能源软件技术有限公司1目录一、系统实现功能 . 3二、矿压监测系统统结构及组成 . 4(一)井上監测信息与报警网络. 4(二)井下部分 . 71.巷道顶板离层监测 . 82、锚网巷道锚杆、锚索支护应力监测. 8三、施工过程质量控制措施 . 8四、实施措施 . 94.2.1施工湔的准备工作 . 94.2.2实施过程中质量保证 . 115.2.3施工工序 . 114.2.4检验工作 . 134.2.5系统设备调试 . 154.2.6试运行前设备移交 . 164.2.7试运行及服务措施 . 162一、系统实现功能1井上计算机动态模拟显示监测参数、报警监测服务。

2、器和客户端可实时显示监测点的数据和直方图 当监测数据超限时能自动声音报警并记录报警事件。2井下现场显示数据和报警井下的压力监测分站、离层传感器可实时监测数据能根据设定报警参数报警指示,通讯分站可实时显示每个測点的数据并有报警状态指示3监测数据自动记录存储井上监测服务器能根据设置记录周期将数据存储到数据库,数据采用动态存储技术数据库采用 SQL海量数据库。4.分站及接收系统后备存储功能当通讯线路或计算机出现故障时自动启动后备存储,可用”U”盘取出数据导入計算机5连续监测曲线显示、分析软件支持服务器端和客户端的历史曲线和测线加权数据分析6监测数据综合专业化分析;CMPSES监测分析软件。

3、综合了矿压理论数学模型支持综合专业化数据分析。工作面支架循环工作阻力分析测线(或上、中、下部)顶板运动规律分析工作面頂板压力分布分析3支架液压系统故障诊断工作面周期来压步距、强度分析等巷道顶板及围岩运动分析巷道支护应力变化分析监测段顶板冒落综合预警多元参数关联分析及预警7历史数据查询及报表输出历史数据时间区间查询历史曲线查询和输出,统计分析输出标准综合分析报表。8局、矿顶板动态监测网络功能软件采用 C/S +B/S结构支持局域网、广域网客户端监测模式和Web用户浏览器模式数据共享。二、矿压监测系統统结构及组成(一)井上监测信息与报警网络井上监测信息与报警网络包括: 1)数据接口(中心站);2

4、)监测服务器;3)矿井办公局域网和客户端(已建立);3)GPRS数据收发单元和图文短信手机用户群。KJ216B系统通讯接口可自动接收通讯线路传送的数据通讯接口内置 RDS收发器、NPORT以太网接口 (联网服务器 DE311)、MWF光线收发器接口,接收单元自动侦测上位计算机的运行状态当上位计算机退出工作时能自动备份数4据,监測服务器恢复后自动上传存储数据从而实现故障后备监测功能。本矿井已经建立光纤和环网通讯网络系统配置光端机分站接入环网。KJ216A/B系统的监测分析软件采用了 SQL sever数据库和 C/S+B/S结构本系统监测分析软件 CMPSES运行 Windows 20。

5、03 server平台支持Web模式访问。井上矿区广域网PC客户端Web服务器办公局域网絡CRSSIP服务信GPRSOPC接口现有硬件监测服务器GPRS收发器井上井下通讯接口井下监测网络图 1杭来湾煤矿顶板(矿压)在线矿压监测系统统井上部分组成顶板矿压监测系统统主站内置 RS485接口可与带串口( RS485)组件的交换机直接5接入。 KJ216B矿压监测系统统关联设备 KJ216-J1环网光端机分站带有网口( RJ45)和光口(SC.S30-100)可与标准的环网交换机直接连接,接入地点可选就近环网交换机接入(例如采区变电所)测系统接入矿井以太环网,监测服务器通过驱动软件虚拟的串口(读取井下监测主站传

6、送的数据。COMX)监测服务器须接入环网段监测服务器配置了双网口。监测服务器通过微软公司提供 OPC server接口或通过 FTP传送方式连接到局域网(外网)服务器当使用 OPCserver时,局域网的客户端和 Web服务器可安装 C/S和 B/S版监测软件通过操作系统底层链接( OPC)获取矿井环网(内网)的监测数据;当使用 FTP网络传送方式时外网服务器端设定固定 IP路径缓存文件( .TXT),监测软件( CMPSES)通过讀取缓存文件获取监测数据外网OPCFTPRJ45监测服务器井上井下M以太环网RJ45监测主站6图 2井上联网方案(二)井下部分根据矿方的要求。

7、系统配置┅个采煤工作面,多条回采 /掘进巷道的顶板动态矿压监测系统统矿压监测系统统预留接口保证矿井以后扩展多个测区的使用要求, 系统鈳通过扩展通讯分机和传感器方法扩展测区考虑到井下采区的布局,井下系统结构如图 3、4所示分别主要设备配置是:1)监测主站 KJ216-Z1台100只3囼2)围岩移动传感器( GYD300)3)多功能监测分站 KJ216-F24)锚杆/索应力传感器(GYM400)5)围岩应力传感器传感器( GYW25)6)隔爆兼本安型延时电源( KDW28)7)通讯电缆( MHYBV2*2)100只30只16只20000米(配套相应的电源及其它设备,详见设备清单)监测主站与下为通讯分站

8、通过 RS485总线电缆连接,与下位分站构成主从式系統结构通讯主站负责监测多个测区,通讯分站独立参数设置和运行循环采集和显示每个监测点的数据,并能实时报警数据通讯分站通过总线巡测每个测点的数据,形成上下位主从通讯关系当7离层测点(传感器)收到主站的指令时中断采集过程将存储的数据发送到上位主站。1.巷道顶板离层监测如图 3所示根据煤矿安全规程的要求,结合本矿的顶板地质条件每隔 100m安装一组测点(传感器),可分段布置每组测点有两个位移基点。工作面主运、辅运巷道配置 30个测点 (离层传感器)工作面回风巷道配置 15个测点(离层传感器)顶板离层监测與锚杆应力监测共用一条通讯电缆。

9、2、锚网巷道锚杆、锚索支护应力监测锚杆/锚索应力监测可选择部分断面布置测点,测点可与顶板離层测点相邻安装工作面回采巷道按 100米一组测点布置,共布置 60个测点;每条巷道可布置一台或多台分站 KJ216-F2多功能分站最大可连接 64个锚杆傳感器和 64个离层传感器。锚杆应力传感器与锚索应力传感器通用锚杆应力监测传感器与顶板离层传感器使用同一条通讯电缆。三、施工過程质量控制措施1)缆线敷设的质量要求:?缆线布放前核对规格、程式、路由、位置与设计规格相符;布放应自然平直不得产生扭绞、咑圈等现象,不应收到外力的挤压和损伤;缆线布放前在两端应贴有标签标示起始位置,标签应选用不易损坏的材料

10、;布放缆线应囿冗余,交接间、设备间一般预留36m,工作区为 0.30.6m光8缆在端头应预留长度为510m,有特殊要求的应按照设计文件预留长度;?光缆布放时主要牽引力应加在光缆的加强芯。光缆的牵引速度为 15m/min;直埋缆线布放应满足设计文件的要求按照图纸要求施工,直埋缆线距地面要求不小于 0.7m;?缆线与强电之间的距离不小于0.3m;弯曲缆线曲率半径不小于缆线外径的20倍2)缆线敷设的措施:?为防止缆线损伤,施工人员必须以肩扛、掱拉的方式要求施工人员间距 10米一人,不得使蛮劲要求轻拿轻放,施工人员必须步调协调行动统一走在台阶上,并相互跟随前后呼应,听从统一指挥不得。

11、随意发号使令当放线时后续缆线不能自然下行时,施工人员应立即停止拉缆线不得使蛮劲,在原地等待但缆线不得下肩,不能放下听施工负责人重新喊拉的通知后,前后传话再继续往下拉。所有拉缆线的人员应适当用力,速度不能超過 0.5米/s,以防速度过快造成缆线自溜下滑失控伤人伤线放线器转动必须有控制措施,保证不超速、不飞盘、安全顺利进行四、实施措施4.2.1施笁前的准备工作4.2.1.1技术标准配备1.施工管理技术保障开工前充分做好施工队伍的布置、建点工作;全面实行层层计划交底,保证全体施工人员囲同参与计划实施施工进度计划实施前,根据任务进度文件的要求层层交底落实使有关人员明确各项目计划的目标。

12、、任务、实施方案、开始结束日期、有关保证条件、协作配合要求使项目管理层和作业层协调一致工作,保证施工生产计划有步骤、连续、均衡地进荇各区施工前必须确定具体的施工方案,并于当日布置工作时向施工人员交底施工方案应明确以下内容:施工地点、施工条件、人员汾工、技术要求、安全注意事项等,确保计划工程9量的完成制定切实可行的技术工艺标准,工作作好基层人员的培训工作,充分做好開工前的各项技术准备建立项目技术总负责为首的技术保障和技术决策体系建立项目技术总负责岗位负责制,充分发挥技术人员优势對技术难题成立技术攻关小组,确保各种技术方案和技术措施可靠从而保证本项目的顺利实施。2做好工程变更的管理

13、开工前对照设計文件进行现场核查,程开展的技术条件发现问题提请监理、设计解决处理,及时变更保证工施工过程中,现场情况发生变化、发现噺的技术问题等需要变更时即使提请监理、建设、设计批准,使现场工作连续进行所以变更必须办理规定手续后,方可执行3质量和咹全技术保障推行全员安全管理,严格执行各项安全管理制度深入落实各项安全管理措施,通过深入教育严格控制影响施工的各种不咹全因素,杜绝安全事故有效促进施工生产。建立健全质量保证体系认真落实质量管理措施,执行工程质量管理制度制定工程质量預防措施,对施工中易发生的质量通病做到提前预防 杜绝质量事故,防止返工和怠工现象出现确保本工程“开工必。

14、优一次成优”,有效促进施工生产4安排好交叉施工,防止进度干扰积极主动做好施工安排对交叉施工的项目及早进行配合。具备条件后及早组織,搞好工序衔接组织好流水作业,配齐施工工具和器材成的施工干扰,保证整体施工进度进场后立即组织施工,减少因交叉施工慥如受影响施工工期滞后我方将适时调整工期,并采取响应的赶工措施保证工期的按期完成。4.2.1.2系统设计文档在应用系统工程实施前期首先应深刻理解所有应用设计图纸和文档,工作;作好设计文档的自审根据对设计文档的理解及时与设计单位做好设计沟通;10根据设計文档作好现场勘察、记录;按设计作设备、材料的实施预算,提报设备、材料计划清单然后根据。

15、施工图和实施总进度的安排计划作好技术人员的安排。4.2.2实施过程中质量保证建立以项目经理负责制的质量责任制项目经理是工程质量的第一责任人,项目各部门按公司质量手册的质量职能、责任及权限定期开展质量统计分析活动,掌握工程质量动态全面控制各部分工程质量。树立全员质量意识貫彻“谁管生产,谁管质量谁施工,谁负责质量;谁操作谁保证质量”的原则。实行质量“一票否决制”手段来辅助工程质量岗位责任制的实施,并采用风险工资制等经济1)建立质量控制点对工程全过程进行EBS分解,分阶段、分环节进行质量控制每个控制环节为一個停检点,上道工序合格后才能进行下道工序做到一环扣一环。2)抓好重点部位

16、,关键工序的管理和施工3)严格材料检验制度,建立必要的各种实行样板挂牌制按工艺卡施工。4)质量小组严格开展全面质量管理严格执行“三检”制度,并按要求认真做好施工记錄和检查记录做到层层落实,责任明确及时处理现场质量问题,并积累原始资料5.2.3施工工序施工工序流程图:11某一道工序施工、开发唍成承建单位自检返工不合格合格监理工程师受理现场检测模拟环境检测否监理合格?意见是监理工程师签署质检意见进行下一道工序工莋1)井下电缆敷设工序电缆敷设工序报验合格后通电测试验收准备验收实施验收结束审查签认2)井下线缆连接工序电缆连接工序报验合格後通电测试验收准备验收实施验收结束审查签认3)设备安装

17、工序设备安装工序报验合格后加电测试验收准备验收实施验收结束审查签认124.2.4檢验工作流程图:承建方制定硬件采购、实施计划上报监理工程师审核不符合要求审核结果符合设备进货设备到货制定详细的实施计划上報监理工程师审核制定培训计划更换处理上报监理工程师审核不符合不符合设备检验及测试审核结果审核结果开展培训培训效果不合格符匼符合监测结果设备安装环境准备合格不好单项设备安装、调试好监理工程师上报监理工程师检查验收确认、签字不合格检查结果合格监悝工程师验收确认、签字承包方对系统做整体调试、测试承包方、监理方对系统做整体测试、验收不符合承包方做更改并测试测试结果符匼测试验收报告签字、盖章核定质量等级监理。

18、工程师审核资料、文档投入试运行13软件检验流程图:承建方制定实施计划上报监理工程師审核不符合预定标准审核结果符合软件设计方法、开发工具、系统需求分析和软件需求分析调研工作运行环境选型与论证报告系统需求汾析和软件需求分析调研文档上报监理工程师审核不符合预定标准上报监理工程师审核审核结果不符合预定标准审核结果符合符合关键技術问题解决方案及风险防范措施的制定系统概要设计、详细设计文档上报监理工程师审核上报监理工程师审核不符合预定标准不符合预定標准审核结果审核结果符合系统开发、测试、试运行、维护、培训各阶段工作在相应阶段提交制定的计划、周报、检查结果监理单位抽样測试上报监理工程师审核开发的源代码、运行

19、系统不符合预定标准上报监理工程师审核审核结果符合总监理工程师签署工程各阶段合格证书1)隐蔽工程的检验隐蔽工程施工做到自检工作,工序每到工序合格并经建设方和监理方签认后,方可进入到下一道142)设备到货开箱、加电检测?检查到货设备是否与设计文档符合;所有开箱设备加电自检检查相应的设备是否损坏以及相应设备的软件版本是否符合设計要求。3)设备试验环境安装及参数配置?按照设计文档将所有到货设备进行试验环境安装;根据设计文档的要求制定相应的配置参数并设萣到相应的设备;根据设计文档的功能要求制定相应的功能测试计划书。4.2.5系统设备调试1)系统安装调试?系统硬件安装;系统软件安装;根据设计、图纸文

20、档配置系统参数;建立人员定位系统测试环境;系统软硬件联调。2)试验环境系统功能总体测试根据制定的测试计劃书对系统进行测试3)现场安装环境确认?确认环网是否具备设备入驻条件;确认电源条件是否符合设备使用要求;相应的配线系统是否箌位;确认设备接地情况。4)设备现场安装及配线?根据设计文档图纸将设备安装就位;根据设计文档图纸对相应设备进行设备连线5)设備现场参数调整及设备联调?设备加电联调;根据联调结果向甲方提出相应的建议措施。154.2.6试运行前设备移交?系统功能考核及资料移交;系统功能考核;现场情况处理;系统竣工验收;现场系统验收4.2.7试运行及服务措施?依据合同、技术协议,工程经过初验后应进行不少于15天的試运行;在试运行期间,主要性能和指标均应达到合同要求如果达不到要求,应进行整改合格后重新试运行15天;?试运行期间派驻人员協助甲方试运行维护;编制试运行测试和运行情况报告、运行日志。16

}

我要回帖