利达新增的感烟设备用编写联动关系吗

利达华信LD9203EN联动控制盘

  LD9203EN是依据G日《消防联动控制系统》设计开发的满足G B/T《质量管理体系要求》。通过CANBus与本公司

生产的E/EN系列火灾报警控制器配套使用通过双RS232与本公司生产嘚LD188EL系列火灾报警控制器配套使用。该盘具有32路多线或总线控制功能既可以作为总线盘间接控制现场设备.也可以作为多线盘直接控制现场設备。该盘还具备按键保护、现场信息上传、线路故障检测以及输出线过流保护等功能

采用CANBus、双RS232通讯方式。既能和EN系列控制器又能和LD188EL系列控制器配接使用

每台较多控制32路总线或多线输出设备。

多线输出控制可通过配置多线输出板实现

具有键盘锁定功能,可以防止误操莋

每路具备1个启停键、3个指示灯(启动、反馈、故障指示各1个)。

多线盘的每路都具有线路故障检测功能

多线盘的每一路都具有较大1A的驱動能力,多线输出板的较大输出电流为**o

较大输出电流:1A(单路)

空载功耗:小于等于1.2W-八路输出板数里1.2W

工作环境温度: 0℃一45

工作环境相对湿度:尛于等于95RH(40士2)

四端子示惫图与接线方式:

  与EN系列控制器连接时,需要24V和CAN总线接线端子与LD188EL系列控制器连接时,需要24V电源端子和RS232通讯线(10P排線)相

连。多个盘同时使用时通讯线可以级联连接。

  当作总线盘使用时仅用上图(外形尺寸图)所示总线控制盘即可当作多线盘使用时,需偠根据需要增加8路多线输出板每块8路多线输出板具有8路输出功能。其接线端子和现场设备的连接示意图如下当8路多线输出板中有空闲嘚回路时。相应回路的输出端子处应按照图中8路的示范.接入5.1 K n电阻

机内端子配线:所有引入线均剥开1cm,挂锡后接入端子

直拉线:宜选用截面積〕1.5mm“的耐火BV铜芯电线电缆。电源线总压降}3V否则应考虑增大导线截面积。

线路压降应不大于3V否则要增大导线的线径

当未接入设备时,QD┿和QD一之间、日D和QD一之间要分别接入5.1 K i1的电阻当接入设备后QD十和QD一之间的5.1 KS}电阻应该去掉,在设备端HD和QD一之间应接入5.1 KS}电阻

LD9203EN由两部分组成:32路總线控制盘,8路多线输出板

系统自检时所有指示灯会闪,而不影响其输出功能自检结束后能恢复自检前所显示的状态。

当控制器软件複位后该盘也会随之复位

当120秒之内无任何操作时,将禁止所有的按键操作但不影响控制器对每一回路的自动启动和停止,当需要按键操作时应该连续按四次解锁键使盘切换到“允许”状态,将允许各种按键操作;当键盘锁的状态发生变化时手动盘能将变化信息上传给控制器。

需直启现场设备时可根据用户需求灵活配置所需8路多线输出板的数量。8路多线输出板以8路为一组进行扩展未接现场直启设备嘚控制点可通过控制器软件设置为总线输出方式。

多线输出板既可以检测启动线之间的短路和断路故障也可以检测反馈线的断路故障。

LD9203EN較之前的LD9201EN功能使用上相同不同之处是:前者占用盘面为2U空间,较后者较紧凑;前者的灯键采用贴片元件SMT贴装生产效率较高。


}

火灾报警控制器(联动型)编程掱册

控制器软硬件都根据调试和使用的实际情况作了相应的升级

)比较,控制器做出了如下调整:

增加软盘驱动器方便文件的拷贝。

軟件也做出了相应调整详见《

火灾报警控制器(联动型)使用说

软件做出了一些调整,增加了对打开节点的查看和快速

设置中对区间外设备的操作选择等功能。详细参阅有关章节

控制器软件附加工具也做了相应的升级,增加了自动设置、节点状态查询、

控制器自动设置功能的实现相应介绍以及控

制器简易编址的介绍。在附录中列举了控制器的文件系统并做了详细介绍。

希望调试人员对新增加和修妀部分仔细阅读并及时反馈信

}