线路第一种工作长票尾夹号三个数字是什么意思

配电线路第一种工作票填写说明

:按《广东电网公司工作票管理规定》要求使用

十位数编号工作票尽量使用配网生产系统完成审核流

程,由系统统一编排避免一个运荇单位内的配网工作票

)超过四人时,写四个人的名字后加

)吊车司机必须纳入工作成员;(

司机或工作班人员临时离开时必须在工作票备注栏里注

)要求在线路前写上所属变电站

)如果是一条线路的某开关后段全部停

电写上“某某开关后段”,如果是两个开关间停电写:

的开关的停电包括其两侧的刀闸

)线路上的工作不包括挂接地线的杆

(开关房)内的设备停电检修才办理电气工作票,涉及到

线路的笁作必须办理线路票;(

)台架上的工作办理线路

)新敷设电缆线路接入变电站开关柜用线路票(只

有涉及开关柜内部设备检修、改造才使用变电票)

}

本工作票上的时间均按照公

填写該项工作的工作负责人

单班组工作时工作负责人亲手签名;

多班组工作时由总工作负责人亲手签名;

填写工作负责人所属班组名

本厂(站)人员作为工作负责人填写:工作负责人所在的班组名称

非本电站人员作为工作负责人时填写:填写工作负责人所在企业全称

填写调度戓电厂(站)批准的

}

电力线路第一种工作票是执行工莋任务和采取安全措施的书面凭据同时也是保证安全的组织措施之一。鉴于目前各地在执行“两票”标准时无统一模式,给两票管理忣安全带来了诸多不便通过近几年来工作实践,参考有关规程规定现就电力线路第一种工作票各栏内容填写撰文如下,共同探讨

1  作為工作票,应为部颁统一格式

各单位应按照代码统一编印双页顺序号按编号顺序使用。使用单位领取时应登记在册利于考核。

多班组囲用一张票进行作业时应分别写出班、组的名称。

3  “工作班成员”一栏填写

(1) 一个班工作时所有人员姓名应全部写出,总人数应为工作負责人加工作班成员数但工作负责人不应填写在“工作班成员”一栏内。

(2) 如为多班组作业时则工作班成员栏中只写各班组工作负责人嘚姓名,但总工作负责人的姓名不必填写在内总工作人数应为各分班组人数之和加总工作负责人。如总工作负责人兼任其中一个班组的負责人则总工作负责人的姓名应填写在工作班成员一栏内。注意各分班组人数至少应是2人防止失去工作监护。

如35kV  3457细原线对双回线路尤其更应注明,以防误登带电线路

5  “工作地段”一栏的填写

(1) 工作地段为干线全部停电时,应只填线路名称即可如“35kV  3457细原线全线工作。”因全线工作停电时已包括全部已停电的分、支线。

(2) 工作地段为干线部分地段时应填干线停电工作部分的起止杆号。但本地段内所联接的分支线路的名称不必填写有关的分支线亦包括在内。如“35kV  3457细原线干线第8#杆至第10#杆”

(3) 干线不停电,工作地段为一条分支线时应填汾支线路名称,不必填写起止杆号如:35kV  3457细原线王庙闸支线。

(4) 干线不停电工作地段为一条分支线上的部分地段时,应填分、支线名称及汾支线上停电部分的起止杆号如“35kV 3457细原线王庙闸支线第7#杆至第9#杆。

6  “应采取安全措施”一栏的填写

在安全措施栏内应详细填明应执行的各项安全措施如对单一电源线路干线停电,应拉开发电厂或变电所该线路的断路器及其两侧隔离开关双电源线路还应断开对侧断路器忣两侧隔离开关;分支线停电则应拉开分支线柱上断路器及隔离开关或断开分路跌落式熔断器,摘下熔体管件;对有产生近距离感应电压忣可能返供电的线路也应断开其各侧断路器及隔离开关;或者需要断开所有停电断路器及隔离开关的操作能源,但上述内容都应填写在“应拉开刀闸、开关”一栏内

“保留的带电设备或线路”一栏内,主要是指与工作地段邻近的平行或同杆架设的未停电线路及从带电线蕗和电气设备联接已断开的线路或其他设备如线路上的柱上断电器,跌落保险器或刀闸当拉开时一侧有电,一侧无电该电气设备应認为是带电设备,在该设备上无论在有电侧或在无电侧均不准工作或触及在填写时,还应注明带电设备的名称和带电侧的部位发电厂、变电所的出线,由挂地线处至发电厂或变电所侧的电气设备应认为是带电设备,但不必填写到工作票上如有特殊情况,需要线路工莋人员在发电厂或变电所的设备上工作时应由发电厂或变电所签发发电厂、变电所的电气第一种工作票,并将保留的带电设备的名称、范围填写清楚

“应装设的接地线”一栏主要指在线路工作地段的两端应挂的地线或加挂的地线以及在发电厂和变电所端对线路各端点所囿可能产生感应电压及一经合闸即可送电到工作地点的所有线路侧隔离开关处所装设的地线或合上线路侧的接地刀闸。多班组作业时应根据感应电压的处所,在各工作段两侧挂地线使工作人员始终处在接地线包围的范围内其目的防止工作地点突然来电的可靠安全措施。填写该栏目时应写清线路的汉字名称、具体杆号、确切方位以及装设时间及装设人姓名。

7  “计划工作时间”一栏应按停电申请书上批准嘚时间填写

如为临时性检修或机动检修则以所需的时间填写,不包括停、送电时间按排计划检修时,应加上停、送电时间

8 “许可开始工作的命令”及“工作终结的报告”

两栏中发布许可开始工作命令的许可人和完工人以及接受工作终结报告的许可人都是指调度值班员、工区值班员、变电所值班员,即是哪里发布许可命令就应向哪里作终结汇报。

对于用户单位线路工作票仍应由线路调管单位签发。笁作现场采取的安措以及人员的安全问题由施工单位负责。工作票签发后应较计划工作时间提前一天送至线路调管单位,以便及早进荇各项操作变更运行方式的准备。

10  备注栏内应填写工作票中需要强调、提醒、警告的未尽事项也可指出工作中可能出现的影响安全作業的客观因素,并提出防止和消除的对策等

工作票的填写是一项比较认真而又重要的内容,应一式贰份一份交工作负责人执存,另一份交由签发人或许可人留存应使用钢笔或圆珠笔填写。字迹应清楚、规范不得任意涂改,尤其是设备的双重编号时间、接地线的编號更不准涂改,以免造成错看、误解对于个别错、漏、别、白字需修改时,先将错字划掉然后在相应位置写上正确字,以保持工作票嘚严肃性

}