净化间有不同的级别,十级百级,千级万级,十万级各级别车间的设计要求也是不哃的
百级、千级、万级之间的区别在哪里呢??主要是在于空气中各粒径档容许粒子浓度不一样。
1、百级无尘车间0.5微米的容许粒子浓度小於3520(pc/m3)5微米的容许粒子浓度小于293(pc/m3)。
2、千级无尘车间0.5微米的容许粒子浓度小于35200(pc/m3)5微米的容许粒子浓度小2930(pc/m3)。
每个行业要求净化间的级别不同为您讲解制药厂10万级净化间
制药厂生产车间经药监局检测,洁净度达到10万级制药生产标准十万级无尘净化车间标准规定空气尘埃粒子数一竝方米不超过三十五点二乘以十万,换气次数一般按照每小时15-20次比较适合空气洁净等级较低的生产场合。十万级无尘净化车间采用工艺處理措如下:
1、空调系统必须经过初效、中效、高效三级过滤处理的净化空调系统保证送入室内的空气是洁净空气,能对室内污染空气進行稀释
2、室内保证一定压力,防止无尘室内空气受外界空气干扰一般净化工程洁净室要求室内与室外的压差值为5-10Pa。
3、建筑围护结构必须保证气密性良好建筑表面光滑,不产尘、不积尘、不泄露
服务:医院手术室、实验室、病房、检验科净化设备,净化系统设计规劃及施工维护
设备配套:净化板(岩棉、硅岩、机制、手工、玻镁)、PVC地面、地坪漆、气密灯等
净化工程:净化设计净化施工,第三方檢测层流、垂直流、十万级净化多少钱等
工程服务:免费设计,免费勘测终生维护售后无忧!
适用:制药,医院食品,电子生物,科技纯水,消毒等
标准一:尘粒最大允许?数≥0.5微?米的粒子数不超?过350万个≥5微米的粒子数不超过2万个;
标准二:微生?物最大尣许数,浮游菌?数不超过500个/m;沉降菌数不超过?10个/培养皿;
标准三:压差相同洁?净等级的洁净?室压差保持一致,对于?不同洁净等级的相邻?洁净室之间压差要≥5Pa洁净室与非洁净室之间?要≥10Pa(主要是为了保障空气从洁净?区流向非洁净区,避免气流倒灌);
标准四:温湿度温?度一般控制在冬季20~22℃;夏季24~26℃;波动±2℃。冬季洁?净室湿度?控制在30-50%夏季洁净室?湿度控制?在50-70%。对温度、湿度?无特?殊要求时以穿着洁净工?作服不产生舒服感为宜。