工业用房可以商业用吗已转成了商业用房现用来开超市消防许可证好办吗

华北地区的某高层公共建筑地仩七层,地下3层建筑高度35m,总建筑面积70345m2建筑外墙釆用玻璃幕墙,其中地下中建筑面积28934m2地下一层层高6m为仓储式超市(货品高度3.5m)和消防控淛室及设备用房;地下二、三层层高均为3.9m,为汽车库及设备用房设计停车位324个;地上中建筑面积41411m2,每层层高为5m一至五层为商场,六、七层为餐饮、健身休闲场所,屋顶设消防水箱同和稳压泵水箱间地面高出屋面0.45m。

该建筑消防给由市枝状供水管引入1条DN150的管道供给并茬该地块内形成环状管网,建筑物四周外援5~150m内设有3个市政消火栓市政供水管道压力位0.25MPa。每个市政消火栓的流量按10L/s设计消防储水量不栲虑火灾期间的市政补水。地下一层设消防水池和消防泵房室内外消防栓系统分别设置消防水池,并用DN309管道流通水池有效水深3m,室内消火栓水泵扬程84m室内外消火栓系统均采用环状管网。

根据该建筑物业管理的记录稳压泵自动次数20次/h。

1.【题干】该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中符合规范的有( )。

A.室内外消火栓系统合用消防水池

B.室内消火栓系统釆用由高位水箱稳压的临时高压消防给水系统

C.室内外消火栓系统******关于管网系统

D.室内消火栓系统设置气压罐不设水锤消除设施

E.室内消火栓系统采用由稳压泵稳压的临時高压消防给水系统

2.【题干】该建筑室内消火栓的下列设计方案中,正确的有( )

A.室内消火栓栓口动压不小于0.24MPa。消防水枪重试水柱按13m计算

B.消防电梯间******设置室内消火栓

C.室内消火栓的最小保护半径为29.23m消火栓的间距不大于30m

D.室内消火栓均采用减压稳压消火栓

E.屋顶试驗消火栓设在水箱间

3.【题干】该建筑室内消火栓系统的下列设计方案中,不符合相关规范的有( )

A.室内消火栓系统采用一个供水分區

B.室内消火栓水泵出水管设置低压压力开关

C.消防水泵采用离心式水泵

D.每台消防水泵在消防泵房内设置一套流量和压力测试装置

E.消防水泵接合器沿幕墙设置

4.【题干】该建筑供水设施的下列设计方案中,正确的有( )

A.高位消防水箱间釆用采暖防冻措施,室内温度設计为10℃

B.高位消防水箱材质采用钢筋混凝土材料

C.高位消防水箱的设计有效容量为50m3

D.高位消防水箱的进、出水管道上的阀门用信号阀阀門

E.屋顶水箱间设置高位水箱和稳压泵流量为0.5L/s

5.【题干】该建筑消火栓水泵控制的下列设计方案中不符合相关规范的有( )。

A.消防水泵由高位水箱出水管上的流量开关信号直接自动启停控制

B.火灾时消防水泵工频直接启动并保持工频运行消防水泵

C.消防水泵由报警阀壓力开关信号直接自动启停控制

D.消防水泵就地设置有保护装置的启停控制按钮

E.消火栓按钮信号直接启动消防水泵

6.【题干】确定该建筑消防水泵主要技术参数时,应考虑的因素有( )

A.室内消火栓设计流量

B.室内消火栓管道管径

C.消防水泵的抗震技术措施

E.试验用酒沝栓标3高和消防水池水位标高

7.【题干】根据《机关、团体企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)企业应对每名员工进行消防培训,培训内容应包括( )

A.消防法规、消防安全制度和消防安全操作规程

B.食品生产企业的火灾危险性和防火措施

D.初期火灾的報警、扑救及火场逃生技能

8.【题干】根据《机关、团体、企业事业单位安全管理规定》(公安部令第61号),该企业总经理应当履行的消防咹全职责有( )

A.批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程

B.拟订消防安全工作资金投入上报公司董事会批准

C.指导本企业嘚消防安全管理人开展防火检查

D.组织制定灭火和应急疏散预案,并实施演练

E.统筹安排本单位的生产、经营、管理、消防工作

9.【题干】根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)于该企业消防安全管理的说法,正确的有( )

A.该企业應报当地消防部门案

B.该企业的总经理、副总经理应报当地消防部门修案

C.该企业的总经理、负责消防安全管理的副总经理应报当地消防蔀备案

D.该企业的灭火、应急疏预案应报当地消防部门案

E.对于消防部门责令限期改正的火灾隐患,该企业应在规定期限内消除并将改囸情况函告消防部门

某企业的食品加工厂房,建筑高度8.5m建筑面积2130平方米,主体单层局部二层,厂房屋顶承重构件为钢结构屋面板为聚氨酯夹心彩钢板,外墙1.8m以下为外墙砖至屋檐为聚酯夹心彩钢板,厂房内设有室内消火栓系统厂房层为熟食车间,设有烘烤、蒸煮、預冷等工序;二层为倒班宿舍熟食车间碳烤炉正上方设置不锈钢材质排烟炭烤时热烟气轻排烟道由排烟机排出屋面。

2017年11月5日6:00时该厂房发生火灾。最先发现起火的值班人员赵某准备报火警,被同时发现火灾的车间主任王某阻止王某与赵某等人使用灭火器进行扑救,發现灭火器失效后又使用室内消火栓进行扑灭,但消火栓无水火势越来越大,王某与现场人员撤离车间撤离后先向副总经理汇报再撥打119报警,因紧张未说清起火厂房的具体位置也未留下报警人员姓名。消防部门接群众报警后迅速到达火场,2小时后大火被扑灭

此佽火灾面积约900平方米,造成值班宿舍内5名员工死亡4名员工受伤,经济损失约160万元经调查询问、现场勘察、综合分析,认定起火原因系苼炭工刘某为加速炭烤炉升温向已点燃的炭烤炉倒入汽油,瞬间火焰室起导致排烟管道内油起火引想厂房屋面彩

钢板聚氯酯保温层,吙势迅速蔓延调查还发现,该车间生产有季节性高峰期有工人156人企业总经理为法定代表人,副总经理负责消防安全管理工作防部门曾責令将倒班宿合搬岀厂房拆除聚氨酯彩钢板,企业总经理拒不执行该企业末依法建立消防组织机构消防安全管理制度不健全,来对员笁进行必要的消防安全培训虽然制定了天火和应急疏敢预案但从末组织过消防演练排烟管道使用多年,从未检查和清洗保养

根据以上材料,回答下列问题(共18分每题2分、每题的备选项中,有2个得或2个以上符合题意至少有一个错项。错选本题不得分:少选,所选的烸个选项得0.5分)

1.【题干】根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和消防法》下列对当事人的处理方案中正确的有( )。

A.生炭工劉某犯有失火罪处三年有期徒刑

B.对值班人员赵某处五百元罚款

C.对车间主任王某处十日拘留,并处五百元罚款

D.该企业总经理犯有消防责任事故罪处三年有期徒刑

E.该企业副总经理犯有消防责任事故罪,处三年有期徒刑

3.【题干】在火灾处置上车间主任王某违反(中華人民共和国消防法》,《机关、团体、金业、事业单位尚防安全管规定》(公安部令第61号)的行为有( )

A.发现火实时未及时组在場人员疏散

B.发现火灾时未及时报警

C.撒离现场后先向副总经理报告再拨打119报警

D.报警时未说明起火部位,未留下姓名

E.组织人员灭火泹未能将火扑灭

5、【题干】依据《中华人民共和国消防法》,对该企业消火栓无水、灭火器失效的情形处罚正确的有( )。

A.责令改囸并处五千元罚款

B.责令改正并处三千元罚款

C.责令改正并处四千元罚款

D.责令改正并处五万元罚款

E.责令改正并处六万元罚款

6、【题干】根据《机关、团体企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),该企业制定的灭火和应急疏散预案中组织机构应包括( )。

消防技术服务机构对东北地区某公同的高架成品仓库开展消防设施检测工作该仓库建筑高度24m,建筑面积4590m2储存物品为单层机涂布白板纸成品业主介绍,仓库内曾安装干式自动喷水灭火系统后改为由火灾自动报警系统和充气管道上的压力开关联动开启的预作用自动喷沝灭火系统该仓库的高位消防水箱、消防水池以及消防水泵的设置符合现行国家消防技术标准规定。检测中发现:

1.仓库顶板下设置了早期抑制快速响应啧头自地面起每4m设置一层货架内置洒水喷头,最高层负架内置洒水喷头与储存货物顶部的距离为385m

2.确认火灾报警控制器(联动型)、消防水泵控制柜均处于自动状态后,检查人员触发防护区内的一个火灾探测器并手动开启预作用阀组上的试验排气阀,仅吙灾报警控制器(联动型)发出声光报警信号系统的其他部件及消防水泵均未动作

3.检人员关闭预作用阀组上的排气阀后再次触发另一火災探测器、电磁阀、排气阀、入口处电动阀、报警阀组压力开关等部件动作;消防水泵启动,火灾报警控制器(联动型)接收反馈信号正瑺

4.火灾报警及联动控制信号发出后2min,检查末端试水装置先是仅有气体排出,50s后出现断续水流

根据以下材料,回答下列问题(共20分)

1、【题干】该仓库顶板下的喷头选型是否正确简要说明理由。

2、【题干】该仓库货架内量洒水喷头的设置是否正确为什么?

3、【题干】预作用自动喷水灭火系统的实际开启方式与业主介绍的是否一致这种开启方式合理吗?为什么

4、【题干】除气泵外,对该仓库预作鼡自动喷水灭火系统至少应检测哪些内容

5、【题干】火灾报警及联动控制信号发出后2min,检查末端试水装置先是仅有气体排出,50s后出现斷续水流的现象说明什么为题?分析其最有可能的原因

某医院病房楼地下1层地上6层局部7层屋面为平屋面。首层地面设计标高为±0.000m地下室地面标高为-4.200m建筑室外地面设计标高为-0.600m。六层屋面面层的标高为23.700m女儿墙顶部标高为24.800m.七层屋面面层的标高为27.300m.该病房楼首层平面示意图如圖所示。

该病房楼六层以下各层建筑面积均为1220m2图中一号轴线东侧地下室建筑面积为560m2,布置设备用房中间走道南侧自西向东依次布置发電机房变配电室(使用干式变压器)9号轴线西侧的地下室布置自行车库。地上一层至地上六层均为病房层七层(建筑面积为275m2)布置消防沝箱间、电梯机房和楼梯出口地下室督设用房的门]均为乙级防火门,各层楼梯1、楼梯2的门和地上各层配电室的门]均为乙级防火门首层M1、M2、M3、m4均为钢化玻璃门],其他各层各房间的门]均为普通木门楼内的M1门净宽为3.4m,所有单扇门]净宽均为0.9m双扇门]净宽均为1.2m

该病房楼内按规范要求设置了室内外消火栓系统、湿式自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防烟和排烟系统及灭火器。疏散走道和楼梯间照明的地面最低沝平照为60Lx供电时间1.5h

根据以上材料,回答下列问题(共24分):

1.【题干】该病房楼的建筑高度是多少按《建筑设计防火规范》(G85025)分类、屬哪类?地下室至少应划分几个防火区地上部分的防火分区如何划分?并说明理由

2.【题干】指出图中抢教室可用的安全出口、判断抢救室的疏散距离是否满足《建筑设计防火规范》(GB50016)的相关要求,开说明理由

3.【题干】指出该病房楼的地下室及首层在平面布置和防火汾隔方面的问题,并给出正确做法

4.【题干】指出该病房楼在灭火救援设施和消防设施配置方面的问题、并给出正确做法。

5.【题干】指出圖中安全疏散方面的问题并给出正确做法。

某高层公共建筑地下2层,地上30层地下各层均为车库及设备用房,地上一层至四层为商场五至三十层为办公楼,商场中庭贯通一至四层二至四层中庭回廊按规范要求设置防火卷帘,其他部位按规范要求设置了火灾自动报警系统、防排烟系统以及消防应急照明和疏散指示系统等某消防技术服务机构对该项目进行年度检查,情况如

1.火灾报警控制器(联动型)功能检测

消防技术服务人员拆下安装在消防控制室项棚上的1只感烟探测器,火灾报警控制器(联动型)在50s内显示故障信息并发出故障声喑选取另外1只感烟探测器加烟测试,火灾报警控制器(联动型)在50s内显示探测器火灾报警信息和故障报警信息并切换为火灾报警声音。

2.防火卷帘联动控制功能检测

消防技术服务机构人员将联动控制功能设置为自动工作方式在一层模拟触发两只火灾探测器报警,二至四層中庭回廊防火卷帘下降到楼板面:复位后在二层模拟触发两只灭灾探测器报警二至四层中庭回廊防火卷帘下降到距楼面1.8m处。

3.排烟系统聯动控制功能检测

消防技术服务机构人员将联动控制功能设置为自动工作方式在二十八层模拟触发2只感烟探测器,排烟风机联动启动現场查看该层排烟阀没有打开:通过消防联动控制器手动启动二十八层排烟阀,该排烟阀打开

4.消防应急照明和疏散指示系统功能检测

系統由一台应急照明集中控制器、消防应急灯具、消防应急照明配电箱组成,应照明控制器显示工作正常现场发现5个消防应急标志灯不同程度损坏:消防控制室发出十层以上应急转换联动控制信号,十层以上除十一层、十二层以外的消防应急灯具均转入应急工作状态

消防技术服务机构人员检查了消防控制室值班记录,发现地下车库有2只感烟探测器近半年来多次报警但现场核实均没有发生火灾确认为误报吙警后,值班人员做复位处理

根据以上材料,回答下列问题(共20分)

1、【题干】该建筑火灾报警控制(联动型)功能检测过程中的火灾報警功能是否正常火灾报警控制器(联动型)功能检还应包含哪些内容?

2、【题干】该建筑防火卷帘的联动控制功能是否正常为什么?

3、【题干】该建筑排烟系统的联动控制功能是否正常为什么?

4、【题干】对5个损坏的消防应急标志灯应更换为什么类型的消防应急灯具十一层,十二层的消防应急灯具未转入应意工作状态的原因是什么

5、【题干】该建筑地下车库感烟探测误报火警的可能原因有哪些?值班人员对误报火警的处理是否正确?为什么

某钢筋混凝土框架结构的印刷厂房,长和宽均为75m地上2层,地下建筑面积2000平方米地下一層边长75m,厂房屋面采用不用燃料其他建筑构件的燃烧性能和耐火极限见下表。

建筑构件的燃烧性能和耐火极限性

楼板、屋顶承重构件、疏散楼梯

该厂房地下一层布置了燃煤锅炉房、消防泵房、消防水池和建筑面积400平方米的变配电室及建筑面积为600平方米的纸张仓库地上一、二层为印刷车间,在二层车间中心部位布置一个中间仓库储存不超过1昼夜需要量的水性油墨、溶剂型油墨和甲苯二甲苯、醇、醚等有機溶剂。中间仓库用防火墙和甲级防火门与其他部位分隔建筑面积为280平方米。

地上楼层在四个墙角处分别设置一部分有外窗并能自然通風的封闭楼梯间楼梯间门采用能阻挡烟气的双向弹簧门,并在首层直通室外地下一层在长轴轴线的两端各设置1部封的楼梯间,并用140m宽嘚走道连通防水泵房、锅炉房和变配电室内任一点至封楼梯间的距离分别不大于20m、30m和40m;地下层封闭楼梯间的门采用乙防火门楼梯间在首層用防火隔墙与车间分隔,通过长度不大于3m的走道直通室外在一层厂房每面外墙居中位置设置宽度为300m的平开门。

该房设置了室内、室外消火栓系统和灭火器地下一层设置自动喷水灭火系统;该厂房地上部分利用外窗自然排烟,地下设备用房、走道和设备仓库设置机械排煙设施

根据以上材料,回答下列问题(共20分)

1.【题干】判该厂房的耐火等级确定厂房内二层中间仓库、地下纸张库、锅炉房、变配電室和该印別厂的火灾危险性。

2.【题干】指出该厂房平面布置和防火分隔构件中存在的不符合现行国家消防标准规范的问题并给出解決方法。

3.【题干】该厂房各层分别应至少划分几个防火分区

4.【题干】指出该建筑在安全疏散方面存在的问题,并提出整改措施

5.【题干】二层中间仓库应采取哪些防爆措施。

}

1.本案的开发商建筑商及运营(粅业)管理公司是哪几家公司?

答:本案的开发商是具有三级开发资质的定南县精致房地产开发有限公司承建

是上犹县三星建筑有限公司,运营(物业)管理公司是赣州华鑫物业服务有限公司

2.本案占地面积为多少?总建筑面积为多少建筑占地面积?绿地率容积率为哆少?答:本案总占地面积是近6万平米总建筑面积是近20万平米,建筑占地面积约3万平米其中商业建筑面积近二分之一,有近10万平米(含地下商业部分)本案容积率2.5,建筑密度35%绿地率31.5%。

3.本案的停车位有多少以后街道上可不可以停车?

答:本案地下停车面积有5万多岼米停车位有1027个,其中住宅车位700个商业车位300多个。住宅和商铺与车位的配比为1:1可以满足住宅和商业停车的需求。为了保障街道的宽敞整洁商铺的正常营业,以后街道上可以通小车设有临时停车位。原则上所有小车都必须停在地下停车场地下停车场设有公共停车區域,以方便来本案购物休闲的消费者停车需求。

答:本案位于定南县大转盘的核心商圈内南接工业大道,北接广州大道(东环北路)东邻广州大道东侧,西靠龙腾(亭)路本商业街南北纵跨近1000米,是定南县目前连接新老城区的唯一商业步行街主干道。同时政府規划的两条路横贯九龙商业街中心街区,这样的地段区位优势是其他楼盘无法比拟的本案必将成为定南的新核心商圈。

5.本案案名有何意義

答:香港的九龙区是香港的一个商业活动中心,其中九龙区中的油麻地尖沙咀,旺角等地最为繁华有许多大型商场和鳞次栉比的店铺和酒楼,是游客和居民聚集的购物天堂休闲中心。

本案取名“九龙商业街”是因为定南在赣南地区具有小香港之美誉,而本案将荿为定南这个小香港中的九龙区定南九龙商业街将成为定南的商业名片,大定南的一个新核心商业圈的崛起此街将以港式购物,休闲娛乐餐饮,旅游为主,打造定南最具特色的商业步

}

我要回帖

更多关于 工业用房可以商业用吗 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信