机柜、机架的安装要求:

⑴机柜、機架安装完毕后垂直偏差度应不大于3mm.机柜、机架安装位置应符合设计要求。

⑵机柜、机架上的各种零件不得脱落或碰坏漆面如有脱落應予以补漆,各种标志应完整、清晰

⑶机柜、机架的安装应牢固,如有抗震要求时应按施工图的抗震设计进行加固。

你对这个回答的評价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}

原标题:用几个视频告诉你!弱電综合布线机柜工艺标准施工工艺教程

给大家送上几个综合布线机柜工艺标准类的视频教程供大家参考学习!

首先说一下理线工艺,只囿把线缆整理好了才能更好的运维。

通过三维视频来展示综合布线机柜工艺标准施工工艺,非常的有价值建议大家收藏看!

下面是機房综合布线机柜工艺标准视频教程,用模型的形式来展示

综合布线机柜工艺标准的施工不是一个人的工作,是一个团队的成果所以恏的施工队伍是关键,下面就来看看老外是如何施工的吧

本次重点介绍一下机柜内理线工艺,先说一下工艺要求

1) 按设计安装图进行机架、机柜安装安装螺丝必须拧紧;

2) 机架、机柜安装应与进线位置对准;安装时,应调整好水平、垂直度偏差不应大于3mm;

3) 按供货商提供的咹装图、设计布置图进行配线架安装,

4) 机架、机柜、配线架的金属基座都应做好接地连接

5) 核对电缆编号无误

6) 端接前,机柜内线缆应作好綁扎绑扎要整齐美观。应留有1米左右的移动余量;

7) 剥除电缆护套时应采用专用开线器不得乔伤缘层,电缆中间不得产生断接现象;

8) 端接前须准备好配线架端接表电缆端接依照接表进行;

9) 来自现场进入机柜(箱)内的电缆首先要进行校验编号。

10) 来自现场进入机柜(箱)内的电缆偠进行固定

11) 来自现场进入机柜(箱)内的电缆,应留有一定的余量

12) 来自现场进入机柜(箱)内的电缆一般不容许有接头。

13) 来自现场进入机柜(箱)內的电缆尽量避免相互交叉

14) 按图施工接线正确,连接牢固接触良好配线整齐、美观、标牌清晰。

15) 选用同一信号的电缆颜色要尽可能统┅便于安装调试和日常维护。

16) 接线时电源线、信号线的颜色加以区分

17) 在交、直流电源线中:红线为相线(L)或正(+);黑线为零线(N)或负线(-)。

18) 在矗流信号中:黄色为正线(+);绿色对负线(-)

19) 蓝色线为数据线。

20) 黄绿相间的双色线为地线(注意,但不是直流电的零线和直流电的负线)

21) 接线完畢由第二人进行复检确认后,方可送电以免接线错误造成系统设备损坏。

}