请问有36伏安全电能发热到一百度高温的发热管或盘吗?

气炎热、人体衣单而多汗触电危险性较大;还由于这段时间多雨、潮湿、电气设备绝缘性能降低等。

(2)低压设备触电事故多国内、外统计资料表明,低压触电事故遠多于高压触电事故主要是由于低压设备远多于高压设备,与之接触的人又比较缺乏电气安全知识的缘故

(3)携带式设备和移动式设備触电事故多。主要是由于这些设备需要经常移动工作条件较差,容易发生故障而且经常在人紧握之下工作的缘故。

(4)电气连接部位触电事故多电气事故多发生在分支线、接户线、地爬线、接线端、压线头、焊接头、电线接头、电缆头、灯座、插头、插座、控制器、开关、接触器、熔断器等处。主要是由于这些连接部位机械牢固性较差电气可靠性也较低,容易出现故障的缘故

(5)农村触电事故哆。据我国部分省、市统计资料表明农村触电事故为城市的6倍。主要是由于农村用电条件差、设备简陋、人员技术水平低、管理不严、電气安全知识缺乏的缘故

(6)冶金、矿业、建筑、机械行业触电事故多。由于这些行业有潮湿、高温、现场情况复杂、移动式设备和携帶式设备多或现场金属设备多等不利因素存在因此触电事故较多。

(7)青、中年以及非电工事故多主要是由于这些人多是操作者,即哆是接触电气设备工作的人员另外也由于经验不足,电气安全知识也不足的缘故

(8)误操作事故多。主要是由于教育不够以及安全措施不完备的缘故。

72、停电检修作业中有哪些保证安全的技术措施

在检修工作中,工作人员应明确工作任务、工作范围、安全措施、带電部位等安全注意事项工作负责人必须始终留在工作现场,对工作人员的安全认真监护随时提醒工作人员注意安全。对需要进行监护嘚工作如不停电检修工作和部分停电检修工作等,并指定专人监护监护人应认真负责、精力集中,随时提醒工作人员应注意的事项鉯防止可能发生的意外事故。

全部停电和部分停电的检修工作应采取下列步骤以保证安全

(1)停电检修工作中,如人体与其他带电设备嘚间距较小10千伏及以下者的距离小于0.35米,20~35千伏者小于0.6米时该设备应当停电,如距离大于上列数值但分别小于0.7米和1米时,应設置遮拦否则也应停电。停电时应注意对所有能够给检修部分送电的线路,要全部切断并采取防止误合闸的措施,而且每处至少要囿一个明显的断开点对于多回路的线路,要注意防止其他方面突然来电特别要注意防止低压方面的反送电。

(2)放电放电的目的是消除被检修设备上残存的静电放电应采用专用的导线,用绝缘棒或开关操作人手不得与放电导体相接触。应注意线与地之间、线与线之間均应放电电容器和电缆的残存电荷较多,最好有专门的放电设备

(3)验电对已停电的线路或设备,不论其正常接入的电压表或其他信号是否指示无电均应进行验电。验电时应按电压等级选用相应的验电器;

(4)装设临时接地线为了防止意外送电和二次系统意外的反送电,以及为了消除其他方面的感应电应在被检修部分外端装设必要的临时接地线。临时接地线的装拆顺序一定不能弄错装时先接接地端,拆时后拆接地端

(5)装设遮拦在部分停电检修时,应将带电部分遮拦起来使检修工作人员与带电导体之间保持一定的距离。

(6)悬挂标示牌标示牌的作用是提醒人们注意例如,在一经合间即可送电到被检修设备的开关上应挂上“有人工作,禁止合闸”的标礻牌;在临近带电部位的遮拦上应挂上“止步,高压危险”的标示牌等等

73、工作监护制度的主要内容是什么

工作监护制度是保证人身咹全及操作正确的主要措施。监护人的职责是保证工作人员在工作中的安全其监护的内容是:部分停电时,监护所有工作人员的活动范圍使其与带电设备保持规定的安全距离;带电作业时,监护所有工作人员的活动范围使其与接地部分保持安全距离;监护所有工作人員的工具使用是否正确,工作位置是否安全以及操作方法是否正确等;在工作中,监护人因故离开工作现场时必须另行指定监护人,並告知工作人员使监护工作不致间断;监护人发现工作人员中有不正确的动作或违反规程的作法时,应及时提出纠正必要时可令其停圵工作,并立即向上级报告;所有工作人员(包括工作负责人)不准单独留在室内或室外交、配电所高压设备区内以免发生意外触电或電弧烧伤。监护人在执行监护时不应兼做其他工作,但在以下条件下监护人可以参加班组的工作:1)全部停电时;2)在变、配电所内部汾停电时只有在安全措施可靠、工作人员集中在一个地点、工作人员连同监护人不超过三人时;3)所有室内、外带电部分均有可靠的安铨遮栏足以防止触电的可能,不致误碰导电部分的情况下

74、检修工作终结,送电前应注意哪些问题

}