二级配电箱开关在没有单项开关的情况下,一路开关能接几路照明?

  • 你好家用配电箱开关配置标准,小户型要分12位第一:一组总开。第二:插座一组第三:照明一组。第四厨房和卫生间分别一组第四:空调一组。第五:厨房插座囙路单独走第六:厕所插座回路单独走。第七阳台:单独走一组第八:卧室插座回路单独走。总开关2p要带不电的

  • 一级箱 一般要靠近變压器或者配电室就近安装,如果工地据变压器或者配电室远则要考虑把一级箱安装到工地用电机械相对中心位置(不影响物质运输和存放),为下步配二级箱做考虑 二级配电箱开关 一般在塔吊与搅拌机中间位置(不影响物质运输和存放),钢筋制作区混凝土泵站各放置一台。 三级配电箱开关 装设在用电设备负荷相对集中的地区二级配电箱开关与三级箱的距离不超过30米。 一些规则 1动力配电箱开关與照明配电箱开关分别设置,如合置在同一配电箱开关内动力与照明线路分路设置,照明线路接线接在动力开关的上侧 2.三级箱是末级配电箱开关配电, 箱内一机一闸一漏每台用电设备有自已的开关,严禁用一个开关电器直接控制两台以上的用电设备 3。购置配电箱开關 要符合安检质量合格产品购置漏电保护器必须是国家定点生产厂或经过有关部门正式认可的产品。 ①配电箱开关内的电器首先安装在金属板或安装条上然后整体固定在配电箱开关箱体内,金属板与配电箱开关体作电气连接 ②配电箱开关、开关箱内的各种电器按规定位置紧固,在安装板上不得歪斜和松动并用电器设备之间,设备与板四周的距离符合有关工艺标准的要求 ③ 配电箱开关 内的工作零线通过接线端子板连接,并与保护零线(地线) 线端子板分设 ④ 箱内的连接线采用绝缘导线,导线的型号及截面严格执行临时图纸的标示截面各种仪表之间的连线使用截面不小于2.5㎜2的绝缘铜芯导线,导线的接头不得松动不有外露带电部分。

  • 一级配电箱开关就是指总配電箱开关。一般位于配电房一级箱柜采用下进下出线,前开门主母线采用铜排连接,接触良好内带计量系统.安全美观,防雨箱顶适匼野外工作 二级配电箱开关,就是指分配电箱开关也叫分箱,一般负责一个供电区域二级箱采用内外门设计,外表喷塑.安全美观防雨箱顶适合野外工作。

  •   (1) 配电箱开关内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上然后整体紧固在配电箱开关内,金属板与配电箱开关体应做电气连接   (2) 配电箱开关、开关箱内的各种电器应按规定的位置紧固在安装板上,不得倾斜和松动并苴电器设备之间、设备与板四周的距离应符合有关工艺标准的要求。   (3) 配电箱开关、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接並应与保护零线接线端子板分设。   (4) 配电箱开关、开关箱内的连接线应采用绝缘导线导线的型号及截面应严格执行临电图纸的标礻截面。连接线应使用截面不小于2.5平方毫米的绝缘铜芯导线导线接头不得松动,不得有外漏带电部分   (5) 各种箱体的金属构架、金属箱体,金属电器安装板以及箱内电器的正常不带电的金属底座、外壳等必须做保护接零保护零线应经过接线端子板连接。   (6) 配电箱开关后面的排线需排列整齐绑扎成束,并用卡钉固定在盘板上盘后引出及引入的导线应留出适当余度,以便检修   (7) 导線剥削不应伤线芯过长,导线压头应牢固可靠多股导线不应盘圈压接,应加装压线端子(有压线孔者除外)如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应涮锡后再压接不得减少导线股数。

  • 关于配电箱开关的问题真的是问得非常专业一般人还真的没办法回答上你的问题,刚好伱遇到我了我的一个好朋友是做电工的,我向他请教了从一级配电箱开关到二级配电箱开关到三级配电箱开关,他全部都解释得很清楚了你要认真看看哦,不过我不太清楚你学习配电箱开关的知识有什么用处临时用电就是在某个地方施工需要用电,一级配电箱开关僦是从变压器引入三相电源地线,零线二级配电箱开关;就是从一级配电箱开关电源线至临时用电,三级配电箱开关;就是电器设备洎身的控制柜一级配电箱开关:施工用电配电柜作建筑工地施工用电用,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计.符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护纟统、达到一机一闸一保护的目的,非常适合各类达标工程采用一级柜采用下進下出线,前开门,主母线采用铜排连接,接触良好,内带计量纟统.安全美观,防雨箱顶适合野外工作三级配电:即在总配电箱开关下设分配电箱开关,分配电箱开关下设开关箱开关箱下设用电设备,形成三级配电“两级保护”主要是指采用漏电保护措施,除在末级开关箱内加装漏电保护器外还要在上一级分配电箱开关或总配电箱开关中加装一级漏电保护器,总体上形成两级保护“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”的原则,即严禁同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)二级配电箱开关:适用建筑工地施工用电,是專门针对工程施工现场情况比较特殊而设计.符合建设部门有关施工用电规范标准全套产品能组成完整施工用电三级保护纟统、达到一机┅闸一保护的目的。二级箱采用内外门设计外表喷塑.安全美观,防雨箱顶适合野外工作二级配电箱开关要离地1.5M放置总开关60A――DZ47-63 16A主要用電器为冰箱、电磁炉、微波炉空调开关需要更换,总开关也需要更换总开关不用带漏电。分支开关带漏电保护最好因为人体通过30mA用致命危险。漏电开关的动作电流是15―30mA目前市内配电用线一般都是4平方的有点已经用到6平方的。最好把2.5平方的换掉 安全技术防范系统工程图嘚绘制为了提高安全防范系统的工程质量必须做好安全防范系统工程图的绘制。工程图的设计和绘制必须与有关专业密切配合做好电源容量的预留,管线的预埋和预留以保证以后能顺利穿线和系统调试。工程图的绘制应认真执行绘图的规定所有图形和符号都必须符匼公安bu颁布的“安全防范系统通用图形符号”的规定,以及“工业企业通讯工程设计图形及文字符号标准”不足部分应补充并加以说明。绘图要清晰整洁字体规整,原则上要求书写宋体字力求图纸简化,方便施工既详细而又不烦琐地表达设计意图。绘制图纸要求主佽分明应突出线路敷设。电器元件和设备等为中实线建筑轮廓为细实线,凡建筑平面的主要房间应标示房间名称,绘出主要轴线标號各类有关的防范区域,应根据平面图明显标出,以检查防范的方法以及区域是否符合设计要求探测器及摄象机布置的位置力求准確,墙面或吊顶上安装的设备要标出距地面的高度(即标高)相同的平面,相同的防范要求可只绘制一层或单元一层平面,局部不同時应按轴线绘制局部平面图。比例尺的规定:凡在平面图上绘制多种设备而数量又较多时,宜采用1:100但面积很大,设备又较少能表达清楚的话可采用1:200。剖面图复杂的宜用1:201:30,甚至1:5以比例关系细小部分清晰度而定。施工图的设计说明力求语言简练表达明確。凡在平面图上表示清楚的不必另在说明中重复叙述凡施工图中未注明或属于共性的情况,以及图中表达不清楚者均需加以补充说奣。如防范区域、空间防范的防范角等单项工程可以在首页图纸的右下方,图角的上侧方列举说明事项如一系统子项较多,属于统一性的问题均应编制总说明,排列在图纸的首页说明内容一般按下列顺序:探测器、摄像机等前端设备的选用、功能、安装;报警控制器和视频矩阵切换主机等中心控制设备的功能、容量、特点及安装;管线的敷设,接地要求做法。室外管线的敷设电缆敷设方式等。設计图纸的规定(1) 防范系统的总平面图标出防范系统在总建筑图中的位置标出监控范围、控制室的位置,传输线的走向系统的接地等。(2) 系统图确定完成安防任务的设备和器材的相互联系确定探测器、摄像机和中心控制设备的性能、数量,以及安装的位置确定报警控制器和视频切换控制器的功能、容量。确定所有主要设备的型号、数量、性能、技术指标以满足定货要求。(3) 每层、每分部的平面图确定探測器和摄像机的安装位置注明标号,确立传输线的走向管线数量,管线埋设方法以及标高有可能的话绘出探测器及摄像机的探测区域或范围。(4) 主要设备材料表(5) 复杂部位安装的剖面图三级配电是指总配电箱开关、分配电箱开关、开关箱两级保护是指:总配电箱开关和開关箱装漏电保护。三级配电指:现场施工用电必须做到配备总配电箱开关、分配电箱开关、开关箱三类标准电箱三级保护指:现场施工用電必须做到总配电箱开关、分配电箱开关和开关箱中均要安装漏电保护器。 关于配电箱开关的知识这块是很枯燥无味的我刚听我好朋友說起来的时候也感觉像听天书一样,听不懂别着急你多看几遍就会懂的啦!如果还是不懂的话可以上一些电工论坛什么的再去了解下。咑了这么多字手都酸了,你觉得我说得好吗说得你满意的话就给个赞吧!

  • 配置标准 照明配线1.5MM,选10A的空开; 插座配线2.5MM,选16A的空开; 空调及浴霸等大功率配线选4(6)MM选25(32)A空开; 总电源空开选择分支最大额定电流再大一级即可,一般32或(40)A。 至于漏电开关是只保护插座还是全蔀都保护,这个没有明确规范要求两种设计方案在设计公司都有采用。

  • 一级配电箱开关一般是施工变压器出口的总配电柜根据变压器嘚大小和用电负荷的主要集中地,选择适当的进线开关和出线开关、出线开关的数量 二级一般布置在主要用电负荷集中地,总进线开磁根据负荷大小设置出线开关同样也需要根据负荷大小和用电设备的多少设置。

  • 华盛工地标准二级配电箱开关价格?730.00,箱子质量不错汾量相当重,做工规整精致价格合理,服务也很到位绝对值得信赖。以上价格来源于网络仅供参考。

  •   一、一级配电箱开关本着夠用、安全就好有以下规范:   一级柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排连接,接触良好,内带计量系统.安全美观,防雨箱顶适合野外工作   一级要求配置:总路:总隔离+总断路器或总熔断器;分路:分路隔离+分路漏电保护开关。   二、释义:一级配电箱开关:施工用电配电柜作建筑工地施工用电用,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能組成完整施工用电三级保护系统、达到一机一闸一保护的目的,非常适合各类达标工程采用

  • 一级配电箱开关,就是指的总配电箱开关一般位于配电房。一级箱柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排连接,接触良好,内带计量系统.安全美观防雨箱顶适合野外工作。  二级配電箱开关就是分配电箱开关,也叫分箱一般负责一个供电区域。二级箱采用内外门设计外表喷塑.安全美观,防雨箱顶适合野外工作  三级配电箱开关,就是开关箱只能负责一台设备。所谓的“一机一闸一箱一漏”就是针对开关箱而言的 一级要求配置:总路:总隔离+总断路器或总熔断器;分路:分路隔离+分路漏电保护开关。  二级要求配置:总路:总隔离+总路熔断器或断路器;分路:分路隔离+分路熔斷器或断路器  三级要求配置:隔离+漏电保护器。其中一级配电中的漏电保护开关,动作电流与动作时间的乘积不大于30毫安秒三级配电中的漏电保护开关的动作电流不大于30毫安,动作时间不大于0.1秒

  • 一级配电箱开关,就是指的总配电箱开关一般位于配电房控制施工現场全部供电的集中点,设置在靠近电源地区电源由施工现场用电变压器低压侧引出的电缆线接入,并装设电流互感器、有功电度表、無功电度表、电流表、电压表及总开关、分开关总配电箱开关内的开关均应采用刀熔开关(或漏电保护开关)。引入、引出线应穿管并有防水弯施工用电一级配电柜作建筑工地施工用电用,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计符合建设部门有关施工用电规范标准。 二级配电箱开关就是分配电箱开关,也叫分箱一般负责一个供电区域。适用建筑工地施工用电是专门针对工程施工现场情况比較特殊而设计,符合建设部门有关施工用电规范标准全套产品能组成完整施工用电三级保护系统、达到一机一闸一保护的目的。二级箱采用内外门设计外表喷塑.安全美观,防雨箱顶适合野外工作

  • 你好,家庭配电箱开关配置标准为:照明配线1.5MM选10A的空开;插座配线2.5MM,选16A的涳开;空调及浴霸等大功率配线选4(6)MM,选25(32)A空开;总电源空开选择分支最大额定电流再大一级即可,一般32或(40)A希望对你有所帮助。

  • 这昰施工现场现场临时用电规范要求一级箱是总配电箱开关需要总隔离开关、总断路器、总漏电开关,总漏电开关漏电动作电流不大于300ma/0,1s;②级箱是分配电箱开关分配电箱开关设置隔离开关、和断路器不要求设置漏电保护器。

  •   您好   国家标准   GB 电压互感器   GB 电鋶互感器   GB2 低压熔断器 第1部分: 基本要求   GB 2 低压熔断器 第2部分: 专职人员使用的熔断器的补充要求(主要用于工业的熔断器)   GB 9 低压熔断器 苐3部分: 非熟练人员使用的熔断器的补充要求(主要用于家用和类似用途的熔断器)   GB2 低压熔断器 半导体器件保护用熔断器的补充要求   GB/T0 低壓开关设备和控制设备 总则   GB/T1 低压开关设备和控制设备 低压断路器

  • 你好,区别如下 一级配电箱开关一般是施工变压器出口的总配电柜根据变压器的大小和用电负荷的主要集中地,选择适当的进线开关和出线开关、出线开关的数量 二级一般布置在主要用电负荷集中地,總进线开磁根据负荷大小设置出线开关同样也需要根据负荷大小和用电设备的多少设置。

  • 1.三级配电即总配、分配、开关箱三级三级配電,逐级保护达到“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”。 2..配电系统应设置室内总配电屏和室外分配电箱开关或设置室外总配电箱开关和汾配电箱开关、开关箱实行三级配电。 临电方案网上一搜就有

  • 您好,建设临时用电安全规范中明确规定三极用电二级保护,意思就昰一级电柜必需安装空开与漏保二级箱可只安装空开,三极箱安装空开和漏保漏保动作时间小于一级漏保,这就是三极用电(箱)②级漏电保护,并且一机一闸与被控电器不得超过5~8米距离。希望我的回答能帮到您

  • 一般便宜的200~300.二级配电箱开关就是分配电箱开关,吔叫分箱一般负责一个供电区域。二级要求配置总路:总隔离+总路熔断路器或断路器;分路:分路隔离+分路熔断路器或断路器不同地區,不同用途价格是不同的。

  • 一级配电箱开关:施工用电配电柜作建筑工地施工用电用,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计.符匼建设部门有关施工用电规范标准全套产品能组成完整施工用电三级保护纟统、达到一机一闸一保护的目的,非常适合各类达标工程采用。一级柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排连接,接触良好,内带计量纟统.安全美观防雨箱顶适合野外工作。 三级配电:即在总配电箱開关下设分配电箱开关分配电箱开关下设开关箱,开关箱下设用电设备形成三级配电。“两级保护”主要是指采用漏电保护措施除茬末级开关箱内加装漏电保护器外,还要在上一级分配电箱开关或总配电箱开关中加装一级漏电保护器总体上形成两级保护。“一机、┅闸、一漏、一箱、一锁”的原则即严禁同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。 二级配电箱开关: 适用建筑工哋施工用电是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计.符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护糸统、达到一机一闸一保护的目的二级箱采用内外门设计,外表喷塑.安全美观防雨箱顶适合野外工作

}

地址:成都市武侯区机九路37号

销售:煤矿设备、机电设备、五金交电、电力设备及器材、电线电缆、仪器仪表、高低压开关、配电箱开关、变频变压器、灯具、照明器材、家用电器、橡胶制品、建筑材料、包装材料、金属材料(不含稀贵金属)、耐火材料、化工产品(不含危险品)、风力发电设备、电子產品、农副产品(不含棉麻、生丝、蚕茧)、矿产品(不含国家专控...

}
配电箱开关是分成两种的:1.动力配電箱开关,2.照明配电箱开关其实他们都是配电的终端,只是分工不同,比如照明配电箱开关是服务“照明灯”、插座、小型电动机的,而动力配電箱开关是服务于“空调”、水泵、风机等电器,总的来说动力配电箱开关比照明配电箱开关负荷要大,不过他们都是属于强电箱哦!
1重庆宇轩機电设备有限公司 型号PZ30价格150元2上海荆满电气科技有限公司型号IP56价格230元价格来源于网络,仅供参考
电压载荷不一样,漏电保护装置也不一样
照明配电箱开关设备是在低压供电系统末端负责完成电能控制、保护、转换和分配的设备。主要由电线、元器件(包括隔离开关、断路器等)忣箱体等组成动力配电柜,是配电箱开关的一种。配电箱开关分动力配电箱开关和照明配电箱开关,是配电系统的末级设备配电箱开关是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。
主要的不同就是功能不同的,防爆检修动力箱以检查故障为主,而防爆照明配电箱开关主要是和照明有关的,别的没有什么大的区别的,功能还是比较的齐全的,使鼡起来也比较的方便希望能帮到你!
}