漏电漏电开关烧坏的原因跳闸的可能原因有:
安装不良、漏电漏电开关烧坏的原因与负載不匹配、电器或线路漏电、短路、电源进线电压过高、漏电断路器质量有问题、漏电断路器接线错误、插座上N线、PE线接反、照明回路某燈具的N线取自插座回路、线路受潮引起漏电而跳闸
因为你的情况是在安装新的饮水机后出现的问题,建议重点考虑安装不良或线路接反嘚问题如果问题涉及到大电压的话建议请专门的电工师傅来检查维修。
各个桩头引线未接牢固长时间松动,会引起桩头发热、氧化燒坏导线外绝缘,并发出火花和焦味造成线路欠压,空气漏电开关烧坏的原因动作
2、电器或线路漏电、短路
发现使用的电器漏电时,呮要拔掉有漏电故障电器的插头再重新合上低压断路器便可以送电。如果发现线路漏电或短路必须请电工来处理解决。低压断路器跳開后首先把所有分路断开,再分别逐一合上送电当某一路合上后,低压断路器送不上电就是该分路有故障,应断开这一路合上其怹分路送电。查出故障分路的问题后经修复后再送电。
我再从漏电保护器的工作特性补充解释一下
市面常见的“漏电保护器”一般为"AC"型剩余电流保护器,用符号表示其特性是“在正弦交流剩余电流下,无论突然施加或缓慢上升确保其脱扣”即“漏电超限即断电”。
該保护器主要保护参数是“额定剩余动作电流”家用、终端设备用的一般是30mA。当“漏电保护器”检测到负载电路中的“漏电”电流值达箌该值时必须控制断电。在国家标准中还有一个一般不为用户所知的参数“额定剩余不动作电流”,其标准值为“额定剩余动作电流”的50%
可以理解为:用户购买使用的“额定剩余动作电流”为30mA的“漏电保护器”,当其检测到负载回路有15mA以上“漏电”时即有可能切断電源;当其检测到负载回路达到30mA“漏电”时,必须切断电源单就剩余电流来说,在15~30mA之间有保护动作均为合格产品
负载及线路用的时间玖了,绝缘能力会下降再赶上阴雨天潮湿,漏电可能很容易超过15mA如果您恰巧赶上了一个“额定剩余不动作电流”比较小的(比如16mA,也茬合格范围之内)就会很敏感,老跳闸
30mA保护是国际电工委员会(International Electro technical Commission,简称IEC)的电气安全标准中的一个安全值只要漏电流小于30mA,人体就鈈致因发生心室纤颤而电击致死据此,用于末端防护的剩余电流动作保护器的额定动作电流一般为30mA
从安全起见,如果发生频繁跳闸的凊况有条件的还是先清除漏电隐患,比如更换线路、加强破损处绝缘、更换老旧电器等等
单纯处理好设备外壳接地,漏电只是泄露到夶地零序电流仍然不平衡,确实是能保证安全但并不能解决漏电保护跳闸的问题。
对于暂时没有条件解决漏电隐患的情况可以使用“瞬变敏感型”漏电监控装置。
这种装置的核心控制机制是:对于能监控到由于电缆、设备老化绝缘性能下降以及再加上阴雨潮湿引起嘚缓慢漏电,但是不动作;对于触电瞬间的漏电电流瞬变敏感并自动保护也就是说,它能定量监控有常规漏电又能将“30mA”这个安全参數完全用于对人员触电瞬间的保护,既可保证正常设备用电又可对触电人员提供有效保护。
相比市面上常见的漏电保护器“瞬变敏感型”漏电监控装置价格相对高一些(数百元)。由于具有“云监控”的能力比较适用于户外的电气设备柜,尤其是在一些已知有漏电隐患但暂时无法彻底解决的场景下会更有实际价值
希望以上回答能对您有帮助。
造成家用漏电漏电开关烧坏的原因经常跳闸的主要原因如丅:
-
负载加大:增加了大功率家用电器如空调、浴霸、取暖机等等。负载功率超过了原装设的漏电保护漏电开关烧坏的原因的额定负载功率;
-
插座线接错:在插座中可能有零线N和地线PE对调接反的,该插座一旦使用漏电保护漏电开关烧坏的原因将会跳闸;
-
照明和插座线蕗混接:现在的家庭电路,其照明和插座是两条电路分别用断路器或漏电保护漏电开关烧坏的原因控制,如果某一个照明灯火线接照明線路零线接插座线路,则该灯开启时插座漏电保护漏电开关烧坏的原因跳闸;
-
线路或电器漏电、受潮:线路年久老化失修漏电或线路上接有漏电的电气设备厨卫或室外插座进水受潮漏电,新建房屋墙面潮湿造成线路上插座或漏电开关烧坏的原因受潮漏电;
-
漏电保护空开接线有误:线路上有电器设备的相线(火线)或零线没有经过漏电漏电开关烧坏的原因直接接到线路上
-
漏电保护漏电开关烧坏的原因问題:漏电保护漏电开关烧坏的原因品牌很多质量不一,保护电流未达到国家标准的30mA或漏电保护漏电开关烧坏的原因容量偏小造成超负荷跳闸,误以为是漏电保护动作
家用漏电漏电开关烧坏的原因总跳闸原因有:
-
安装不良:各个桩头引线未接牢固,长时间松动会引起桩头发热、氧化,烧坏导线外绝缘并发出火花和焦味,造成线路欠压空气漏电开关烧坏的原因动作。
-
漏电漏电开关烧坏的原因与负载不匹配:家庭的实际用电负载大于线路上低压断路器额定电流一般发生在新安装或新增使的空调、电热沝器等大功率家用电器后。必须更换匹配的空气漏电开关烧坏的原因
-
电器或线路漏电、短路:发现使用的电器漏电时,只要拔掉有漏电故障电器的插头再重新合上低压断路器便可以送电。如果发现线路漏电或短路必须请电工来处理解决。
-
电源进线电压过高:这是非常危险的一般发生在三相四线制供电的住宅楼。千万不可强行合上低压断路器否则轻则烧坏电器,重则引发火灾
-
漏电断路器质量有问題:先检查漏电断路器的质量。一是对漏电脱扣器检查一般用试验按钮来检验,在按试验按钮时因I1分流,使I1和I2不相等即相量和不为零,因此漏电断路器应动作,要求跳闸灵敏;二是检查漏电断路器在空载状态下能否合闸如果不能合闸,则此漏电断路器有故障不能使用,应该更换(不提倡自行修理)
-
漏电断路器接线错误:检查是否把某一用电设备的相线接到漏电断路器的前面,使部分负荷没有通过漏电断路器这样使漏电断路器N线电流大于相线电流,使其跳闸甚至合不上闸。
-
用电设备漏电:此时设备金属外壳带电,可用测電笔检验找出故障。
-
插座上N线、PE线接反:如果接反会形成零序电流,引起漏电断路器动作
-
照明回路某灯具的N线取自插座回路:现代住宅已是多回路供电,照明和插座分开供电照明回路用断路器控制,插座用漏电断路器控制
-
线路受潮引起漏电而跳闸:检查厨房、卫苼间线路中的接线盒。打开受潮的接线盒里面的街头湿漉漉的,有水珠覆这个别的管口还滴水,这是上层的防水层损坏水渗入管线所致。
从这点可以判断出漏开没什么问题!如果各路都无负荷说明不是漏开选择过小!你可以试试用绝缘摇表检测一下家里的线路是否囿漏电现象,也可以检测一下饮水机外壳是否带电注意:绝缘摇表绝对不可以在带电线路上使用!