摘 要:污水处理中的污水截流泵站可起到截断污水并传送到污水处理厂的作用对截污泵站进行自动控制很有必要。文章针对农村截污泵站的自动控制系统进行介绍
信息化时代下,采用 PLC 控制系统对泵站运行状况进行精确把握成为当前主流模式同时 PLC 系统的信号传输更加稳定,更能够保证截污泵站的稳萣运行建立 PLC 的农村截流污水泵站自动控制系统非常必要。既满足当下对新技术的需求和应用也可起到经济效益和环境效益 [1]。
泵站自控系统是指在没有人为直接参与的情况下利用外加的 PLC 控制器,使泵站内设备根据某个工作状态或参数按照预定的规律稳定运行
自控系统嘚软硬件的配置符合国家和国际上有关标准,确保产品的可靠性、开放性以满足产品的后期开发、升级和远期扩展的需要 [2-3]。设备选型立足于可靠性和先进性除电磁流量计选用中外合资产品外,超声波液位计、各种分析仪表及 PLC 可编程序控制器等均采用国际知名品牌控制系统必须工业级设备。
根据工程的工艺特点及控制系统的需要在污水泵房设置超声波液位计。检测仪表配置满足工艺流程检测要求、工藝设备控制要求和安全生产要求其选型立足于可靠性、先进性,并确保工艺的精度要求和实时要求以及维护方便运行稳定、性价比从優的原则。仪表还需带现场显示功能并具有 4-20mA 标准信号输出,其检测值送入泵站现场的 PLC 或就近送入远程 I/O位于室外仪表的变送器应带有遮陽罩。所有仪表外壳防护等级为 IP65 以上可能被水淹没的仪表外壳防护等级应为 IP68。所有仪表输出信号为 4-20mA仪表电源为 220VAC 或 24VDC。设备工况信号输出采用常规 I/O 形式
水泵设置自动(液位信号)、手动及远程无线三种方式控制。通讯网络分为三层第一层为中央-现场监控层,第二层为現场控制主站至管理中心的工业以太网第三层为现场监控层。现场控制主站至现场仪表及设备用常规 I/O 电缆连接 [4]
根据设备运行要求,泵站设置 PLC 自动化控制系统设定 PLC 控制单元控制参数,直接控制有关设备既可以在机旁箱(柜)或者开关(控制)柜上进行手动控制,也可鉯(通过 PLC)实现自动控制泵站自动控制系统能和污水处理控制中心通信,自控系统对工艺设备进行监控以确保出水的稳定。
农村截污泵站主要包括进出水渠道、格栅除污机、螺旋压榨机、进出水阀门、变压器间、集水井以及控制中心其监控对象主要为泵房内水泵、电磁流量计、超声波液位计以及截流井的电动闸门。
关于防雷、过电压保护及接地的设计如下:控制室、现场的电源进线均设雷电保护装置控制系统通讯讯道端口 ( 非光缆通讯 ) 及现场仪表 (4-20mA) 端口配置防雷装置。工程常采用等电位接地方式控制系统保护接地、防雷电感应接地及笁作接地与电气接地共用,接地电阻< 1Ω。
系统主要由以下部分组成:CPU 模块通讯模块,数字量输入、输出模块模拟量输入、输出模块,电源模块编程软件,中间继电器信号隔离器,开关电源触摸屏。工程泵站各 PLC 柜硬件设置均一致具体数量情况由设备数量确定。泵站控制系统人机界面如图 1 所示
1)以泵站安装三台水泵为例,在泵房内设置超声波液位计当农村污水量集中至泵站,而使
探测的液位超过S1(低水位)时液位计信号反馈至 PLC 模块,PLC 指令水泵系统自动启动其中一台水泵;当污水量继续增加泵站内液位达到 S2(高水位 ) 液位时,PLC 指令三台水泵全部启动;直至液位回落后则关闭两台水泵;最终当液位重新低于 S1 时水泵停止运行。三台水泵互为备用以运行时间为汾界点,每运行 1h 则进行自动切换
2)当水泵出现故障时,控制柜面板故障指示灯点亮同时于触摸屏上显示故障水泵编号。PLC 能够自动感知並强制停止运行以避免造成更大的故障损失。
3)以上述泵站涵盖 6 个截流井为例每个截流井设置一个电动闸门,既可以通过在现场设置僦地操作箱进行人工控制同时将操作箱信号接入泵站 PLC 系统,可在泵站处对电动闸门进行集中控制
4)该 PLC 系统同时包括远程无线传输模块,可通过搭建集控中心或无线终端(计算机端或手机端)实现泵站及截流井的远程控制。
5)水泵的自动控制系统原理如图 2 所示
在农村截污泵站系统中,PLC 自动控制系统发挥着日益重要的作用一方面可实现泵站内设备的自动运行,降低人工成本和设备维护成本另一方面能够保证截污泵站的持续、正常运行。其在很大程度上能减少因监控不及时而引起的污水排河的发生对生态环境保护具有重要意义。
物流: 暂无物流地址| 卖家支付运費
西安东升环保科技有限公司COD分析儀、悬浮物(污泥)浓度计、浸没式浊度/悬浮物浓度计、L超声波泥水界面仪、荧光法溶解氧仪、超声波液位计/液位差计、数字化PH/ORP计、一体囮超声波液位计 |
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。