剪力墙钢筋搭接竖何钢筋非接触性搭接16G上有吗?

剪力墙钢筋搭接错开搭接率对于搭接长度的影响

不知道大家有没有碰到过这个疑惑。

剪力墙钢筋搭接中竖向钢筋接头错开50% 其搭接长度是1.4Lae还是1.2Lae

平法中纵向受拉钢筋 错开25% 昰1.2Lae ,错开50%是1.4Lae是不是应该这样计算呢?

可是在平法图集48页的示意图确全部是1.2Lae

欢迎大家发表下各自的看法到底剪力墙钢筋搭接竖向钢筋搭接长度如何取值?

这个问题在新版旧版图集中都有明确规定P48页,P70页无论是50%还是100%搭接,搭接倍数都取值为1.2Lae这个问题图集设计人也有解析说明,只要图集有明确要求的搭接数值就取明确数值,没有明确要求的才可以按照P34页要求取值。

其实这个在《混凝土结构设计规范》有明确说明图集也是按照规范编写的。

关于错开图集中有注明,按照抗震等级来区分

按照规范施工,没有一点疑惑

熟悉各种规范,才是我们要去学习的

剪力墙钢筋搭接分为,暗柱(边缘构件)、暗梁(连梁)、墙三个构件组成。

1.2LA是墙搭接的取值(错开按照抗震等级分开)焊接和机械连接又不一样,要区分开

对暗柱或者是边缘构件的要求是:(如图)

}

1、当钢筋为HPB235(1级钢)时锚固长度为27d
2、当钢筋为HPB335(2级钢)时:(1)普通钢筋d≤25时锚固长度为34d,d>25时锚固长度为38d;(2)环氧树脂涂层钢筋d≤25时锚固长度为43dd>25时锚固长度为47d;
3、当钢筋为HRB400(3级钢筋)或RRB400时,:(1)普通钢筋d≤25时锚固长度为41dd>25时锚固长度为45d;(2)环氧树脂涂层钢筋d≤25时锚固长度为51d,d>25时锚固长度为56d;


剪力墙钢筋搭接竖向钢筋搭接长度:
1.剪力墙钢筋搭接纵筋搭接1.2LaE就可以了1.2LaE(1.2La)。应根据抗震等级、钢筋外形、钢筋等级、混凝土等级计算
2.纵向受拉钢筋(假设剪力墙钢筋搭接钢筋全部受拉)搭接长度修正系数:当接头率100%时修正系数为1.6.
3.搭接长度均为大于等到于1.2lae(非抗震为1.2la),一、二级抗震交错搭接,接头端部错开500mm;


搭接长度为1.2Lae,剪力墙钢筋搭接混凝土强度等级40的,Lae取值为一级钢23二级钢29,其他的自己查图集锚固是介于两者之间的,以小的钢筋直径为標准
希望我的回答对您有所帮助。


}

剪力墙钢筋搭接墙身竖向钢筋计算:

1、首层墙身纵筋长度=基础插筋+首层层高+伸入上层的搭接长度

2、中间层墙身纵筋长度=本层层高+伸入上层的搭接长度 。

3、顶層墙身纵筋长度=层净高+顶层锚固长度 墙身竖向钢筋根数=墙净长/间距+1(墙身竖向钢筋从暗柱、端柱边50mm开始布置) 。

举个例子说明如哬计算剪力墙钢筋搭接竖向钢筋变筋搭接长度:

例子:直径16的,请问G101图集中的1.2 1.4 1.6倍锚固搭接指的是什么方式连接的绑扎搭接长度?

这个搭接率为25%50%。100%时的绑扎搭接长度要求对于墙内的竖向筋是不起作用的;因为明确要求了剪力墙钢筋搭接竖向筋不管接头的百分率是多少搭接長度统一是1.2Lae。 剪力墙钢筋搭接竖向筋的规格直径在25以内都是可以用搭接形式连接这个搭接率为25%。50%100%时的绑扎搭接长度要求可以用其他构件里的绑扎。

剪力墙钢筋搭接钢筋纵向钢筋可以绑扎搭接16的也可以。但是如果搭接50%接头错开,搭接长度是1.4倍的钢筋直径而且搭接区域箍筋需要加密。这样连搭接钢筋再加密箍筋这两项的费用比焊接还高很多钢筋直径越粗越不合算。1.6倍的钢筋直径搭接长度是100%接头不错開时的倍数剪力墙钢筋搭接钢筋不允许这样。柱筋如超过6根必须接头错开钢筋施工规范对这条有规定。

小手一抖,经验到手;经验到手,低頭猛走!! 我不回答问题真是路过的,各位不要介意啊呵呵

}

我要回帖

更多关于 剪力墙钢筋搭接 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信