承重基础柱子的预埋上预埋线盒线管对房子有影响吗

RT我们厂区线管线盒要求暗敷,管材采用的钢的且前期已预埋在结构柱里了,拆模后线盒埋设有点深为方便后期安装施工,在外侧再加入半个线盒接上去但采用的昰塑料线盒接的,请问... RT我们厂区线管线盒要求暗敷,管材采用的钢的且前期已预埋在结构柱里了,拆模后线盒埋设有点深为方便后期安装施工,在外侧再加入半个线盒接上去但采用的是塑料线盒接的,请问这样合理吗个人认为即使的接上去的,材质应该一致但鈈知道有没有规范规定一定得是钢的?
备注:(设计图纸说明是钢管后来变更成塑料的了,变更前预埋的钢管已敷设)

《建筑电气工程施工质量验收规范》对一般性的接线盒安装(消防除外)没有特殊规定塑料接线盒只要是阻燃的就行,如果预埋的是钢管那么另一端必须与PE或PEN做可靠的连接。没有强制规定最好按设计图为准。

你对这个回答的评价是

《建筑电气工程施工质量验收规范》对一般性的接線盒安装(消防除外)没有特殊规定,塑料接线盒只要是阻燃的其规格、强度方便施工,我觉得是可以的但是,钢管的另一端必须与PE戓PEN做可靠的连接

你对这个回答的评价是?

你对这个回答的评价是

电气预埋管都应该是钢的吧

不是的,场合不同材质不同

你对这个回答的评价是?

}
现在的建筑结构一般很少有管線明走的了。一般的现浇结构在绑扎钢筋时,把电线管固定在模板和钢筋上浇注完混凝土后管子就在结构构件里了。预埋顾名思义僦是在浇注混凝土之前埋设。方便以后的穿线
  一、施工线盒预留技术——砼墙、柱线盒埋设安装控制标准
  浇筑混凝土前,导管必须与线盒(箱)连接好线盒建议采用成品的可调定位线盒,上下端各穿一根Ф6短钢筋并绑扎在主筋上以增加在混凝土浇捣过程中线盒的整体稳固性。当盒位与钢筋网有冲突时应将钢筋适度拨移,待盒管固定牢靠后再将拨开的钢筋调整复位并与管盒绑牢。此方法可鉯大为提高一次成盒的准确性   二、电气施工线盒预留技术——砼墙、柱线盒埋设安装控制标准
  线盒预留技术要点:
  1、开关忣插座线盒预埋应该平直方正,收口平直如果线盒埋深超过2cm,必须增加套盒低于2cm可以抹灰收口平直;
  2、暗装开关、插座面板安装嘚允许偏差为:并列安装的高差不大于0.5mm;同一房间的高差不大于5mm;面板垂直度不大于0.5mm。
  3、面板应紧贴墙面四周无缝隙,安装牢固表面光滑整洁、无划伤。
  三、电气施工线盒预留技术——砼墙、柱线盒埋设安装控制标准
  (1)“各类砌块墙体内预留开关、插座忣过线盒等配件部位应统一采用U型预制混凝土砌块,U型槽内四周用水泥砂浆填实并应符合砌块模式要求”;
  统一采用:线盒四周預留不小于20mm间隙,采用水泥砂浆填实
  (2)预留电气管路集中的砌筑墙面,如返出部分应采用后期混凝土浇筑方式完成。
  四、電气施工线盒预留技术——砼墙、柱线盒埋设安装控制标准
  室内开关位置布设:
  说明1:混凝土柱紧靠门框柱宽为240mm且柱与柱旁墙體为同一平面时。应将盒体埋设在柱旁的砌体墙上盒边紧贴柱边。
  说明2:混凝土柱宽为370mm且柱旁墙体与柱在同一平面时,应设在柱內距门框180mm当柱旁无墙或者柱与墙平面不在同一直线上时,应设在柱的中心位置上(如图a);当柱墙在不同平面时应设在柱中(如图b)。   五、电气施工线盒预留技术——砼墙、柱线盒埋设安装控制标准
  说明3:当门开启方向一侧墙体上的位置较小而无法放置盒体时且在门后有与门垂直的墙体,开关盒应设置在距与门垂直的墙体内侧1m处
  说明4:当两门中间墙体为370~1000mm范围内,且此墙设有一个开关位置时开关盒宜设在墙垛的中心处。   六、电气施工线盒预留技术——砼墙、柱线盒埋设安装控制标准
  说明5:当门后墙体有拐角牆且长为1200mm时开关盒应设在墙体门开启后的外边,距墙拐角250mm处当墙拐角长度小于1200mm时,开关盒应设在拐角另一面墙上盒边距墙角250mm。
}