本技术规范规定了移动基站用室外光电一体箱嘚总体技术要求

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是不注日期的引用文件,其新版本适用于本标准

YD/T 通信局(站)电源系统总技术要求

GB 通信局(站)防雷与接地工程设计规范

GB 2681 电工成套装置中的导线颜色

GB 2682 电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色

YD/T 通信设備用综合集装架

工作温度范围:-20℃~45℃。

储运温度范围:-25℃~ 55℃

工作相对湿度范围:≤85%(40℃±2℃)。

储运相对湿度范围:≤85%(40℃±2℃)

3.2.1. 光路标识清晰,有效避免维护过程中拆卸可能导致的混乱。

3.2.2. 连接器插拔耐久性寿命>1000 次

3.2.3. 全程曲率半径控制,保证在任何位置光纤的曲率半径大于30mm。

3.2.6. 集成配线功能与防雷保护功能于一个箱体内

3.2.8. 箱体采用防锈,防水,防盗处理,有专用门锁。

3.2.9. 箱体分三部分,左侧熔纤,配纤单元,中间咹装智能电表,右侧配电单元,箱体左右两边固定走线

3.2.10. 安装方式:壁挂,或落地。

3.2.11. 箱体内有清晰的光纤连接,调度标示,方便现场施工

(1) 在没有配置室外交流配电箱的基站,室外光电一体箱内应能根据用户要求配置不同标称放电电流(60kA,80kA,100kA,120kA)的B级浪涌保护器。

(2) 如果站点同时配置了交流切换箱和茭流配电箱,将浪涌保护器安装在切换箱,交流配电箱不再安装

(3) 浪涌保护器应为3 1保护模式的一端口浪涌保护器。

(4) 浪涌保护器产品应为通过工業和信息化部标准符合性认定的产品

3.4.输入输出分路开关选用有质量保证的知名品牌;电能表,转换开关,接线端子,导线,门锁等配件选用知名品牌。(必须在应答书中明确回答所选开关,器件的型号,性能指标,生产厂家等信息)

室外基站光电一体箱输入,输出空开均采用微型断路器。

3.5.1. 室外光电一体箱应配置智能电表,具备RS485标准接口,通信协议应参照YD/T 1363的相关要求,监控内容如下:

-遥测:提供两路电源切换后的三相电压,功率因數,分别提供两路输入,全部输出回路的三相电流,有功功率,无功功率,视在功率,有功电度,无功电度,计量分路数可选

-遥信:全部输入,输出断路器開关状态,ATS开关工作状态(可选),市电/油机供电状态,市电停电告警,市电缺相告警,SPD正常/失效告警,三相电压越限告警,三相电流越限告警。

3.5.2. 智能电表应具备本地显示功能

3.5.3. 智能电表及其电能检测装置准确度要求:电压,电流不低于0.5,功率,电度不低于1。

应满足下进线的要求,出线方式应为下出线