空开开关,开关推不上去怎么办什么情况。

  1. 空开开关存在问题有可能损坏

  2. 看有没有安装漏电保护器,如果有安装看漏电保护器的漏电保护按钮有没有跳起如果跳起了按下去再推空开开关试试

你对这个回答的评價是?

你对这个回答的评价是

往下拉一下,再往上推

你对这个回答的评价是?

}

空气开关跳闸推不上去专题为您提供空气开关跳闸推不上去的相关资料与视频课程您可以下载空气开关跳闸推不上去资料进行参考,观看相关视频课程提升技能更多內容请查看筑龙学社。

 一、事件发生时间:2007年08月08日 二、事件发生时工况: 机组负荷500MWCCS方式。A、B引、送、一次风机及A、B、C、E、F制粉系统运行 三、事件发生、扩大及处理情况: 11时40分, 运行人员在做#1机组A引风机润滑油站油泵定期切换过程中由于润滑油压低,A引风机跳闸(6kV电机跳闸没有发声光报警信号)触发机组RB。 四、事件原因及扩大原因分析: 1.直接原因分析: 引风机跳闸导致机组RB 2.根本原因分析: a)油泵质量鈈过关,运行后没有出力造成引风机润滑油压低&nb

漏电保护器不同于断路器和隔离开关。断路器除了有分合电路功能外还具有短路保护功能。隔离开关只有分合电路功能漏电保护器除了分合电路功能,并有短路保护功能外还具有漏电保护功能(漏电电流在30mA——500mA不等)。 建筑供配电系统多采用TN—C—S系统一般设置两级漏电保护开关。第一级设置在电源进户处的总开关处即电源进户处的总开关选用漏电電流值为300mA——500mA的4级(L1、L2、L3 和 N 线) 的漏电开关; 第二级设置在用户开关箱中的插座回路(悬挂式空调回路允许不设置漏电开关),选用漏电電流值为30mA的2级(L1或L2或L3和N线)的漏电开关从而防止了用电人员触

空开开关又称空气开关,是低压配电线路电力拖动,家庭用电等等使用頻率很高的一种保护性用电设备 空气开关集控制和多重保护功能于一身,除了能够完成自身的分断功能外还同时具有以下功能:  1,空氣开关自身的分断功能 应用:可以用于不频繁的启动电动机。 2空气开关的过载保护功能。 应用:当电路或者电气设备重负荷或者运行過程中电流过大的时候空气开关就会过载保护性跳闸,切断电源保护电路,设备和人身 3,空气开关具有短路保护功能 应用:当线蕗出现短路或者家庭用电中零火不小心碰到了,此时空气开关就会保护性跳闸断开电路

 1、排除总开关质量问题或接线是否正确。 2、拉下所有分开关合上总开关。顺序合各户分开关当出现跳闸情况,就是该户有问题然后在该 进户开关处以同样方法查找漏电电器的位置。 3、如果按上述方法试送后总开关没有跳说明引起跳闸的电器应该间歇使用的,应当逐户了解有没有使用什么电器就跳的情况排除这種情况后,就应该是一些自动间歇运行的电器了如冰箱、空调、电热水器等,那就需要逐个进行排查了 测量一下设计漏电量,如果漏電很大又可以排除是电气故障原因引起的漏电可以将漏电开关漏电整定值调大一级,如果已经是最大值(500mA)则只能将漏电保护移到下一級

 常用的空气开关有1P、2P、3P、4P这四种根据供电方式选择适用的就行。 1P就是所说的单线其实是指单相,只能保护一根火线适用于照明或尛功率的220V电器;     2P用于一火一零的接线,一般用220V的电动机之类;   3P用于三根火线的接线也就是380V的接线,一般用于380V的电器;   4P用于三火一零的接线通瑺是用于带零线的380V电器,当然也能做总开关;   1P空气开关又称单极空气开关它只有一个进口和一个出

买了个ABB空气开关,按标识应该是左火右零物业电工按左零右火接的,说没什么影响请问高手,这样有问题吗 这个问题,解析时可以分解为两个相互关联的子问题我们来看下图:  图中我用青色框标明的区域就是断路器,当然这台断路器是低压配电室里面用的,而用粉色框框起来的部分与问题有关 注意看这台断路器,我们发现它是四极的而且在三条相线中,半圆的标识和半个正方形的标识标识这台断路器具有过载保护和短路保护功能 特别注意的是:N线所在的极里,没有任何保护断路器在这里充其量只不过具有隔离开关功能而已。 因此这台断路器的接线属于3P+N的

网伖1 大家好我来分析一下家中各种漏电跳闸各种原因如何检查。  家庭一般装有漏电断路器断路器有过载保护一般家庭40A就够用一般最大瞬时功率可以到8KW,漏电器只是检测漏电电流超过30mA 0.1秒切断电源 以我家为例,电表下口是一个梅兰日兰断路器加一个国产漏电附件我换成了施耐德40A的漏电断路器,为了安全我在电表没有钱后自动断电时换的入户是三根10平方的电源线,室内配电箱是一个40A2P总电源开关旁边是三个1P照明开关,照明开关边上是三个插座漏电断路器分别控制厨房,卫生间和室内插座再旁边是两个空调漏电开关各分别控制两个空调插座。 

断路器跳闸恐怕大家都见怪不怪了之前我们也做了许多案例分析。但是还有一个问题是大家经常遇到的那就是支路开关和主开关哃时跳闸——支路开关不跳闸而主开关跳闸,如果不是因为配电箱内出现故障就被称之为“越级跳闸”(比如支路开关没有漏电,而主開关加了漏电就很容易发生这种事情),这属于配电箱设计错误我们今天不讨论,有时间再慢慢和大家分析现在,电工学习网小编給大家分析一下主开关和支路开关——有时甚至包括电表箱内的开关同时跳闸,是什么原因引起的 一、短路  最大的可能性是电路中发苼短路——短路故障发生时,会产生巨大电流短路电流会流经每一级断路器,包括直接控

本文主要分析低电压系统中零线(中性线)發生断线对设备及人身的危害,以及必要的防止措施 要知道零线断线的危害,首先要了解零线的定义和用途 零线的定义: 变压器二次側中性点直接接地称为工作接地,中性点与接地装置直接连接而取得大地的参考零电位则该中性点称为零点,从零点引出的导线称为零線即TN-C系统(三相四线制供电系统)中的PEN线 零线的作用: 1、在三相负载不平衡的情况下,零线导通不平衡电流流回中性点从而使供电系統的线电压、相电压基本保持平衡。 2、当采用保护接零的电气设备绝缘损坏发生碰壳时短路电流将通过零线构成回路,由于

 微信用户求助:空气开关进线有电出线有电但入户没电,是怎么回事这里所说的空气开关个人认为说的应该是电表箱内电表下口的空气开关,空氣开关进线有电出线有电说明市电是没有问题的,不存在电表欠费停电等问题;但是入户线没电这里指的应该是户内配电箱内总空气開关上口没电;下面就来给大家分析空气开关进线有电,出线有电但入户没电是由哪些原因造成的。第一点我们首先要检查电表箱内空氣开关下口的自复试过欠压保护器:当发现电表箱内空气开关的上口和下口都有电而家里没电时我们首先要检查一下自复试过欠压保护器,现在的住宅电表箱内空开开关下口都安装有过欠压保护器看看过欠压保护器是否正常工作;自复试过欠压保护

 一套线缆生产设备的電气控制系统在试运行过程中发生短路跳闸现象,直接造成柜内250A的断路器跳闸部分线路烧焦,如图:  在查看现场找到短路点处置后分析事故原因:发现是在电气成套厂完成柜体基本加工后,最后需要对裸露的电源母排加装隔离透明塑板在安装支架的过程中,安装工人未按规范操作在钻孔攻丝前没有采取必要的防护措施,于是钻孔攻丝产生的铁屑散落入线槽及元器件上而事后亦未做认真的清理,导致线槽及元器件上接线端子部大量铁屑残存当系统通电加载时,其中一相电源线的固定螺钉通过散落铁屑与安装底板在负载电流增大时慥成爬电短路所幸线路保护设计合理,短路被局限在很小的范围

家居装修中电路问题是比较重要的,尤其是现在家居中使用的电器越來越多所以漏电保护器是一定要的,能有很好的保护作用; 漏电保护器、漏电保护开关、漏保、漏电继路器也是断路器的一种,它具囿断路的短路、过电流保护功能还加入的漏电保护当电气设备发生故障漏电时防止人体触电。 那漏电保护器接线图是怎样的呢漏电保護器接线方法以及注意事项有哪些? 漏电保护器接线图:  漏电保护器接线要求如下: 1. 标有电源侧和负荷侧的漏电保护器不得接反如果接反,会导致电子式漏电保护器的脱扣线圈无法随电源切断而断电以致长时间通电而烧毁。 2. 安

1、什么是漏电保护器  漏电保护器(漏電保护开关)是一种电气安全装置。将漏电保护器安装在低压电路中当发生漏电和触电时,且达到保护器所限定的动作电流值时就立即在限定的时间内动作自动断开电源进行保护。   2、漏电保护器的结构组成是什么  答:漏电保护器主要由三部分组成:检测元件、中间放大环节、操作执行机构。 ①检测元件由零序互感器组成,检测漏电电流并发出信号。 ②放大环节将微弱的漏电信号放大,按装置不同(放大部件可采用机械装置或电子装置)构成电磁式保护器相电子式保护器。 ③执行机构收到信号后,主开关由闭合位置轉换到断开位置从而切断电源,是被保护电路脱离电网的跳闸部件

 断路器跳闸有些人觉得很麻烦,但我劝你不要这样想因为断路器嘚每次跳闸,都意味着拯救了一次电器的生活或用户的生命如果是偶尔跳闸,可能是断路器误动作或环境影响但如果频繁跳闸,就不嘚不重视起来毕竟,我们不能将自己的生命完全寄托在断路器身上 断路器跳闸, 无外乎以下五种原因结合实际情况判断,即可了解、发现、解决故障注意:在检修电路时,一定要保证上一级断路器处于断开状态 原因一、过载 过载保护,是断路器的一项基本功能任何断路器,都有这项功能 过载保护,指的是电路中的电流超过了断路器预定的数值。比如断路器预定值为16A,而电路中的

漏电保护器和空气开关前者是在火线有电流而零线没电流时动作主要是用来防止人身触电的, 而后者是在用电器或线路发生故障时电流超过空开開关的额定电流时动作是防止用电器或线路故障近一步扩大的。  漏电保护器是防止人员发生触电事故时进行保护的比如有人触电,则漏电保护器跳闸自动关闭电源输出,避免触电事故扩大造成人员伤亡  空气开关是过流保护用的,电气线路过电流(包括短路)洳不切断电源,则电气线路会发热、起火或产生强烈电弧引燃其他易燃物从而造成电气火灾导致事故扩大。  两者功能不一样不能相互替代   空气开关是如果超过它的额定电流电流时会动作,而漏电开关是如果超过它的额定电流或者漏电都

家里装漏电开关还是空气開关看完才明白,可惜知道晚了! 买房、装修、家居布置是人生大事儿毕竟对我们以后生活的日常起居起到重要作用,我们都要小心謹慎一旦出错,只会给我们带来损失房子若是买错了,那天天就活在后悔当中装修若是出错了,还能返工但是麻烦又浪费钱,而镓居布置则会影响着家中的风水所以,大家在买房、装修、布置前不妨多了解一些经验分享、常见的装修案例和知识,尽量让自己在其中少犯点错家居的知识千千万万,朋友们对家居有性趣的欢迎在评论区留言,大家一起交流! 现在的生活基本离不开电然而电的萬能,却是平常人不敢碰的电的危险系数还是有点高的,所以要是家里的电路出现

空气开关与漏电开关共性:都是开关 空气开关与漏電开关差别:空气开关是发生短路事故或故障才动作跳闸,而漏电保护开关是人身发生触电时才动作跳闸主要实现的是检测家庭供电回蕗中,有没有非正常电流空气开关容量可大可小,而漏电保护开关容量不易做大一般单相居多。 1.空气开关 空气开关是控制电气回路的汾合开关若以空气为灭弧介质的称空气开关。一般以额定电流(负荷)选择做为电气回路的总开关使用。  空气开关 2.漏电保护器 当一个涳气开关带有漏电保护功能时称之为漏电保护开关。如果是一个单单用于漏电保护的电气装置则称之为漏电保护

空气开关,又叫做断蕗器家用断路器的保护功能只有过载保护和漏电保护。家庭配电箱内一般使用以下断路器组合。在这一组断路器中左侧四个断路器昰普通的空开开关,右侧的三个断路器是在普通的空开开关基础上增加了漏电保护的附件可以称之为“漏电断路器”。普通断路器和漏電断路器的外观对比如下  上图中均为1P断路器,除此外家庭中还常见2P断路器,但是其保护功能相同此处不再赘述。在保护功能上普通的断路器仅有过载保护的功能,而漏电断路器同时具有过载保护和漏电保护如果发生跳闸现象,请首先考虑这两种情况漏电跳闸家鼡空开开关的跳闸原因是很好判断的,如果漏电断路器跳闸后复位按钮突出(下图

}

1:负载过大造成开关发热

2:空氣开关使用太久,老化

你对这个回答的评价是

过载热脱扣跳闸后,要等受热变形的双金属片冷却复位才能合闸这是正常现象。

你对这個回答的评价是

你对这个回答的评价是?

短路了么 去交下物业 他们对这种东西会做出详细解答 电器这类事小生也无能为力

你对这个回答的评价是?

你对这个回答的评价是

}

我要回帖

更多关于 空开开关 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信