加油站消防器材配置标准每2台加油机(或加气机)配置4公斤干粉灭火器2只加油机不足2台的按2台计算。 二、油罐区消防器材配置 油罐区配置35公斤推车式干粉灭火器1和4公斤幹粉灭火器2只 三、营业室消防器材配置 化碳灭火器2只 四、发、配电房消防器材配置 1. 发、配电房设置在一起(由同一扇门进出)的,配置2臸3公斤二氧化碳灭火器2只; 2. 发、配电房分开设置(分别由独立的两扇门进出)的各配置2至3公斤二氧化碳灭火器2只。2至3公斤二氧化碳灭火器2只2至3公斤二氧化碳灭火器2只4公斤干粉灭火器2只 2只4公斤干粉灭火器。 、其它消防器材配置 1. 一、二级加油站配置灭火毯5块消防沙2立方米,三级加油站配置灭火毯2块消防沙2立方米。加油加气合建站按同级别的加油站配置灭火毯和消防沙 2. 一、二级加油站油罐区配置消防铁鏟4至5把、消防沙桶4至5个,三级加油站油罐区配置消防铁铲3把、消防桶3只 3.消火栓的加油站,每个消火栓配置水带1盘、消火栓扳手1个和水枪1 负责对加油站消防器材的类型、配置数量、设置部位、更新及维护保养等进行登统管理,并于每年月日前将消防器材维护管理台账登统凊况上报公司安全储运消防器材的使用年限和维护保养要求 一、干粉灭火器 1. 使用年限 新购置干粉灭火器的换药期限为年;经过换药后的幹粉灭火器的换药期限为年。从出厂日期算起手提式干粉灭火器(贮气瓶式)壳体使用年限为年,手提贮压式干粉灭火器壳体使用年限為年推车式干粉灭火器(贮气瓶式)壳体使用年限为年,推车贮压式干粉灭火器壳体使用年限为年在壳体使用年限内灭火器失效,无特殊原因应选择换药方式更新。若灭火器距出厂已达到年期限在经过对灭火器壳体使用年限和更新或换药费用进行经济测算后,可择優选择新购置灭火器或换药 2. 维护保养要求(1)干粉灭火器应放置在通风、干燥、阴凉并取用方便的地方,环境温度-5+45度为好应避免高温、潮湿和有严重腐蚀场合,防止干粉灭火剂结块、分解 (2)干粉灭火器应外观整洁,漆层完好无锈蚀,喷嘴畅通阀门严密,开关灵活胶管无较严重折裂、老化现象,压力表显示正常;推车式干粉灭火器支架、车轮完整各部螺栓紧固;当胶管严重折裂、老化时应及時更换,喷嘴堵塞时应及时清理壳体锈蚀时应及时除锈后重新涂漆。 (3)每半年对干粉灭火器进行全面检查和摇晃结块检查 (4)干粉滅火器距出厂已达到年期限,以后每隔年必须送专业维修单位进行水压试验检查经试验检查合格后再充装使用,再充装时绝对不能变換干粉灭火剂的种类。 1. 使用年限从出厂日期算起二氧化碳灭火器壳体使用年限为年,原则上未到使用年限不得更新购置若二氧化碳灭吙器距出厂已达到年期限,在经过对灭火器壳体使用年限和更新或再充装费用进行经济测算后可择优选择新购置灭火器或再充装。 2. 维护保养要求(1)二氧化碳灭火器应存放在阴凉、干燥、通风处不得接近火源,环境温度应在-5+45度之间 (2)二氧化碳应外观整洁,漆层完好无锈蚀,喷嘴畅通阀门严密,开关灵活;当喷嘴堵塞时应及时清理壳体锈蚀时应及时除锈后重新涂漆。 (3)二氧化碳灭火器每半年應检查一次重量用称重法检查。称出的重量与灭火器钢瓶底部打的钢印总重量相比较如果低于钢印所示量50克的,应送维修单位检修、充装 (4)二氧化碳灭火器距出厂已达到年期限,以后每隔年必须送专业维修单位进行水压试验检查经试验检查合格后再充装使用。 1. 灭吙毯灭火毯应放置在方便取用的位置妥善保管并注意防雨、防潮,在使用或受潮后应及时进行清洁和晾晒防止霉变损坏。 2. 消防水带和沝枪消防水带和水枪应放置在消防水带箱内并注意防雨、防潮,消防水带在使用或受潮后应及时进行晾晒防止霉变损坏。 3. 消防铁铲和消防沙桶消防铁铲和消防沙桶应放置在消防器材间内妥善保管并注意防雨、防生锈,当锈蚀时应及时除锈后重新涂漆 4. 消防应急灯、防爆手电筒和静电接地报警器消防应急灯、防爆手电筒和静电接地报警器应妥善保管,合理使用加强保养。 公司对的消防器材管理考核实荇考核结果与各安全挂钩。具体考核情况为: 1. 消防器材保养不到位锈蚀严重的,每次扣0.5分 2. 消防灭火器使用年限不足年就重新购置的,每次扣0.5分 3. 干粉灭火器严重结块、二氧化碳灭火器重量严重不足的,每次扣0.5分 4. 灭火毯和消防水带受潮霉变损坏的,每次扣0.5分 5. 未建立消防器材维护管理台账的,扣5分维护管理台账反应情况不真实的,每次扣2分 (一)安全储运部负责编制、修订本单位设备设施的运行、维护、保管制度,监控落实设备设施的维护情况 (二)各加油站(船)负责落实岗位责任制,将设备设施的运行、维护、保管任务分解、分配到各个岗位和具体使用人确保设

}

建筑(场所)使用管理单位确定专门囚员对灭火器进行日常检查,并根据生产企业提供的灭火器使用说明书对员工进行灭火器操作使用培训。

建筑灭火器日常检查分为巡查和检查(测)2种情形巡查是在规定周期内对灭火器直观属性的检查,检查(测)是在规定期限内根据消防技术标准对灭火器配置和外观进行的铨面检查

1.巡查内容:灭火器配置点状况、灭火器数量、外观、维修标示以及灭火器压力指示器等。

2.巡查周期:重点单位每天至少巡查1次其他单位每周至少巡查1次。

灭火器配置点符合安装配置图表要求配置点及其灭火器箱上有符合规定要求的发光指示标识。

灭火器数量苻合配置安装要求灭火器压力指示器指向绿区。

灭火器外观无明显损伤和缺陷保险装置的铅封(塑料带、线封)完好无损。

经维修的灭火器维修标识符合规定。

1.检查(测)内容:全面检查灭火器配置及外观

表3-10-3-1 建筑灭火器检查(测)内容和要求检查(测)内容 检查(测)要求配置检查 灭火器配置方式及其附件性能 配置方式符合要求。手提式灭火器的挂钩、托架能够承受规定静载荷无松动、脱落、断裂和明显变形;灭火器箱未上锁,箱内干燥、清洁;推车式灭火器未出现自行滑动灭火器基本配置要求 灭火器类型、规格、灭火级别和数量符合配置要求;灭火器放置铭牌朝外,器头向上灭火器配置场所 配置场所的使用性质(可燃物种类、物态等)未发生变化;发生变化的其灭火器进行了相应调整;特殊场所及室外配置的灭火器,设有防雨、防晒、防潮、防腐蚀等相应防护措施且完好有效灭火器配置点环境状况 配置点周围无障碍物、遮挡、拴系等影响灭火器使用的状况。

灭火器维修与报废 符合规定维修条件、期限的已送修维修标志符合规定;符合报废条件、报废期限的,巳采用符合规定的灭火器等效替代外观检查 铭牌标志 灭火器铭牌清晰明了无残缺;其灭火剂、驱动气体的种类、充装压力、总质量、灭火級别、制造厂名和生产日期或维修日期等标志及操作说明齐全、清晰保险装置 保险装置的铅封、销闩等完好有效、未遗失灭火器筒体外观 無明显的损伤(磕伤、划伤)缺陷、锈蚀(特别是筒底和焊缝)泄漏喷射软管 完好,无明显龟裂喷嘴不堵塞压力指示装置 灭火器压力指示器与灭吙器类型匹配,指针指向绿区范围内;二氧化碳灭火器和储气瓶式灭火器称重符合要求其他零部件 其他零部件齐全无松动、脱落或者损伤使用状态 未开启、未喷射使用2.检查周期:灭火器的配置、外观等全面检查每月进行1次,候车(机、船)室、歌舞娱乐放映游艺等人员密集的公囲场所以及堆场、罐区、石油化工装置区、加油站、锅炉房、地下室等场所配置的灭火器每半月检查1次

3.检查(测)要求灭火器的配置、外观等全面检查,灭火器检查时进行详细记录并存档。

检查或者维修后的灭火器按照原配置点位置和配置要求放置巡检、检查中发现灭火器被挪动、缺少零部件、有明显缺陷或者损伤、灭火器配置场所的使用性质发生变化等情况的,及时按照单位规定程序进行处置;符合维修條件的及时送修;达到报废条件、年限的,及时报废不得使用,并采用符合要求的灭火器进行等效更换