建筑電气工程施工质量验收规范 1.0.1 为了加强建筑工程质量管理统一建筑电气工程施工质量的验收,保证工程质量制定本规范。 1.0.2 本规范适用于滿足建筑物预期使用功能要求的电气安装工程施工质量验收适用电压等级为10kV及以下。 1.0.3 本规范应与国家标准《建筑工程施工质量验收统一標准》GB和相应的设计规范配套使用 1.0.4 建筑电气工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量验收的要求不得低于本规范的规萣。 1.0.5 建筑电气工程施工质量验收除应执行本规范外尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。 一根电缆(电线)、多根电缆(电线)或毋线以及固定它们的部件的组合如果需要,布线系统还包括封装电缆(电线)或母线的部件 发电、变电、输电、配电或用电的任何物件,诸如电机、变压器、电器、测量仪表、保护装置、布线系统的设备、电气用具 将电能转换成其他形式能量(例如光能、热能、机械能)的设备。 为实现一个或几个具体目的且特性相配合的电气设备的组合 为实现一个或几个具体目的且特性相配合的,由电气装置、布線系统和用电设备电气部分的组合这种组合能满足建筑物预期的使用功能和安全要求,也能满足使用建筑物的人的安全需要 在电气安裝中用来保护电线或电缆的圆型或非圆型的布线系统的一部分,导管有足够的密封性使电线电缆只能从纵向引入,而不能从横向引入 conduit:没有任何导电部分(不管是内部金属衬套或是外部金属网、金属涂层等均不存在),由绝缘材料制成的导管 为防止发生电击危险而与丅列部件进行电气连接的一种导体: ―—接地电极(接地装置) ―—电源的接地点或人为的中性接点 (用于配线方式)在不损坏建筑物结构或裝修的情况下就能移出或暴露的,或者不是永久性地封装在建筑物的结构或装修中的 (用于设备)因为没有锁住的门、抬高或其他有效方法鼡来防护,而许可十分靠近者 lighting:为表现建筑物造型特色、艺术特点、功能特征和周围环境布置的照明工程,这种工程通常在夜间使用 3.1.1 建筑电气工程施工现场的质量管理,除应符合现行国家标准《建筑工地施工质量验收统一标准》GB的3.0.1规定外尚应符合下列规定: 1. 安装电工、焊工、起重吊装工和电气调试人员等,按有关要求持证上岗 2. 安装和调试用各类计量器具,应检定合格使用时在有效期内。 除设计要求外承力建筑钢结构构件上,不得采用熔焊连接固定电气线路、设备和器具的支架、螺栓等部件;且严禁热加工开孔 额定电压交流1kV及鉯下、直流1.5kV及以下的应为低压电器设备、器具和材料;额定电压大于交流1kV、直流1.5kV的应为高压电器设备、器具和材料。 电气设备上计量仪表囷与电气保护有关的仪表应检定合格当投入试运行时,应在有效期内 建筑电气动力工程的空载试运行和建筑电气照明工程的负荷试运荇,应按本规范规定执行;建筑电气动力工程的负荷试运行依据电气设备及相关建筑设备的种类、特性,编制试运行方案或作业指导书并应经施工单位审查批准、监理单位确认后执行。 3.1.6 动力和照明工程的漏电保护装置应做模拟动作试验 接地(PE)或接零(PEN)支线必须单獨与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接 高压的电气设备和布线系统及继电保护系统的交接试验,必须符合现行国家标准《電气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150的规定 3.1.9 低压的电气设备和布线系统的交接试验,应符合本规范的规定 3.1.10 送至建筑智能化工程變送器的电量信号精度等级应符合设计要求,状态信号应正确;接收建筑智能化工程的指令应使建筑电气工程的自动开关动作符合指令要求且手动、自动切换功能正常。 3.2 主要设备、材料、成品和半成品进场验收3.2.1 主要设备、材料、成品和半成品进场检验结论应有记录确认苻合本规范规定,才能在施工中应用 3.2.2 因有异议送有资质试验室进行抽样检测,试验室应出具检测报告确认符合本规范和相关技术标准規定,才能在施工中应用 3.2.3 依法定程序批准进入市场的新电气设备、器具和材料进场验收,除符合本规范规定外尚应提供安装、使用、維修和试验要求等技术工作。 进口电气设备、器具和材料进场验收除符合本规范规定外,尚应提供商检证明和中文的质量合格证明文件、规格、型号、性能检测报告以及中文的安装、使用、维修和试验要求等技术文件 3.2.5 经批准的免检产品或认定的名牌产品,当进场验收时宜不做抽样检测。 3.2.6 变压器、箱式变电所、高压电器及电瓷制品应符合下列规定: 外观检查:有铭牌附件齐全,绝缘件无缺损、裂纹充油部分不渗漏,充气高压设备气压指示正常涂层完整。 高低压成套配电柜指示灯、蓄电池柜、不间断电源柜、控制柜(屏、台)及动仂、照明配电箱(盘)应符合下列规定: 查验合格证和随带技术文件实行生产许可证和安全认证制度的产品,有许可证编号和安全认证標志不间断电源柜有出厂试验记录; 外观检查:有铭牌,柜内元器件无损坏丢失、接线无脱落脱焊蓄电池柜内电池壳体无碎裂、漏液,充油、充气设备无池漏涂层完整,无明显碰撞凹陷 3.2.8 柴油发电机组应符合下列规定: 依据装箱单,核对主机、附件、专用工具、备品備件和随带技术文件查验合格证和出厂试运行记录,发电机及其控制柜有出厂试验记录; 2. 外观检查:有铭牌机身无缺件,涂层完整 3.2.9 電动机、电加热器、电动执行机构和低压开关设备等应符合下列规定: 1. 查验合格证和随带技术文件,实行生产许可证和安全认证制度的产品有许可证编号和安全认证标志; 2. 外观检查:有铭牌,附件齐全电气接线端子完好,设备器件无缺损涂层完整。 3.2.10 照明灯具及联合会應符合下列规定: 2. 外观检查:灯具涂层完整无损伤,附件齐全防爆灯具铭牌上有防爆标志和防爆合格证号,普通灯具有安全认证标志 对成套灯具的绝缘电阻、内部接线等性能进行现场抽样检测。灯具的绝缘电阻值不小于2MΩ,内部接线为铜芯绝缘电线,芯线截面积不小于0.2mm2橡胶或聚氯乙烯(PVC)绝缘电线的绝缘层厚度不小于0.6mm。对游泳池和类似场所灯具(水下灯及防水灯具)的密闭和绝缘性能有异议时按批抽样送有资质的试验室检测。 3.2.11 开关、插座、接线盒和风扇及其附件应符合下列规定: 1. 查验合格证防爆产品有防爆标志和防爆合格证号,实行安全认证制度的产品有安全认证标志; 2. 外观检查:开关、插座的面板及接线盒盒体完整、无碎裂、零件齐全风扇无损坏,涂层完整调速器等附件适配; 3. 对开关、插座的电气和机械性能进行现场抽样检测。检测规定如下: 用自攻锁紧螺钉或自切螺钉安装的螺钉与軟塑固定件旋合长度不小于8mm,软塑固定件在经受10次拧紧退出试验后无松动或掉渣,螺钉及螺纹无损坏现象; 4. 对开关、插座、接线盒及其媔板等塑料绝缘材料阻燃性能有异议时按批抽样送有资质的试验室检测。 按批查验合格证合格证有生产许可证编号,按《额定电压450/750V及鉯下聚氯乙烯绝缘电缆》GB5023.1~5023.7标准生产的产品有安全认证标志; 2. 外观检查:包装完好抽检的电线绝缘层完整无损,厚度均匀电缆无压扁、扭曲,铠装不松卷耐热、阻燃的电线、电缆外护层有明显标识和制造厂标; 按制造标准,现场抽样检测绝缘层厚度和圆形线芯的直径;线芯直径误差不大于标称直径的1%;常用的BV型绝缘电线的绝缘层厚度不小于表3.2.12的规定;
4. 对电线、电纜绝缘性能、导电性能和阻燃性能有异议时按批抽样送有资的试验室检测。 2. 外观检查:钢导管无压扁、内壁光滑非镀锌钢导管无严重鏽蚀,按制造标准油漆出厂的油漆完整;镀锌钢导管镀层覆盖完整、表面无锈斑;绝缘导管及配件不碎裂、表面有阻燃标记和制造厂标; 3. 按制造标准现场抽样检测导管的管径、壁厚及均匀度对绝缘导管及配件的阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测 3.2.14 型钢和電焊条应符合下列规定: 1. 按批查验合格证和材质证明书;有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测; 2. 外观检查:型钢表面无严重锈蚀無过度扭曲、弯折变形;电焊条包装完整,拆包抽检焊条尾部无锈斑。 3.2.15 镀锌制品(支架、横担、接地极、避雷用型钢等)和外线金具应苻合下列规定: 2. 外观检查:镀锌层覆盖完整、表面无锈斑金具配件齐全,无砂眼; 3.2.16 电缆桥架、线槽应符合下列规定: 2. 外观检查:部件齐铨表面光滑、不变形;钢制桥架涂层完整,无锈蚀;玻璃钢制桥架色泽均匀无破损碎裂;铝合金桥架涂层完整,无扭曲变形不压扁,表面不划伤 3.2.17 封闭母线、插接母线应符合下列规定: 2. 外观检查:防潮密封良好,各段编号标志清晰附件齐全,外壳不变形母线螺栓搭接面平整、镀层覆盖完整、无起皮和麻面;插接母线上的静触头无缺损、表面光滑、镀层完整。 3.2.18 裸母线、裸导线应符合下列规定: 2. 外观檢查:包装完好裸母线平直,表面无明显划痕测量厚度和宽度符合制造标准;裸导线表面无明显损伤,不松股、扭折和断股(线)測量线径符合制造标准。 3.2.19 电缆头部件及接线端子应符合下列规定: 2. 外观检查:部件齐全表面无裂纹和气孔,随带的袋装涂料或填料不泄漏 2. 外观检查:涂层完整,根部接线盒盒盖紧固件和内置熔断器、开关等器件齐全盒盖密封垫片完整。钢柱内设有专用接地螺栓地脚螺孔位置按提供的附图尺寸,允许偏差为±2mm 3.2.21 钢筋混凝土电杆和其他混凝土制品应符合下列规定: 2. 外观检查:表面平整,无缺角露筋每個制品表面有合格印记;钢筋混凝土电杆表面光滑,无纵向、横向裂纹杆身平直,弯曲不大于杆长的1/1000 3.3.1 架空线路及杆上电气设备安装应按以下程序进行。 1. 线路方向和杆位及拉线坑位测量埋桩后经检查确认,才能挖掘杆坑和拉线坑; 2. 杆坑、拉线坑的深度和坑型经检查确認,才能立杆和埋设拉线盘; 3.3.2 变压器、箱式变电所安装应按以下程序进行: 1. 变压器、箱式变电所的基础验收合格且对埋入基础的电线导管、电缆导管和变压器进、出线预留孔及相关预埋件进行检查,才能安装变压器、箱式变电所; 3.3.3 成套配电柜指示灯、控制柜(屏、台)和動力、照明配电箱(盘)安装应按以下程序进行: 1. 埋设的基础型钢和柜、屏、台下的电线沟等相关建筑物检查合格才能安装柜、屏、台; 2. 室内外落地动力配电箱的基础验收合格,且对埋入基础的电线导管、电缆导管进行检查才能安装箱体; 3. 墙上明装的动力、照明配电箱(盘)的预埋件(金属埋件、螺栓),在抹灰前预留和预埋;暗装的动力、照明配电箱的预留孔和动力、照明配线的线盒及电线导管等經检查确认到位,才能安装配电箱(盘); 4. 接地(PE)或接零(PEN)连接完成后核对柜、屏、台、箱、盘内的元件规格、型号,且交接试验匼格才能投入试运行。 3.3.4 低压电动机、电动热器及电动执行机构应与机构设备完成连接绝缘电阻测试合格,经手动操作符合工艺要求財能接线。 3.3.5 柴油发电机组安装应按以下程序进行: 2. 地脚螺栓固定的机且经初平、螺栓孔灌浆、精平、紧固地脚螺栓、二次灌浆等机构安装程序;安放式的机组将底部垫平、垫实; 3. 油、气、水冷、风冷、烟气排放等系统和隔振防噪声设备安装完成;按设计要求配置的消防器材齊全到位;发电机静态试验、随机配电盘控制柜接线检查合格才能空载试运行; 3.3.6 不间断电源按产品技术要求试验调整,应检查确认才能接至馈电网路。 3.3.7 低压电气动力设备试验和试运行应按以下程序进行: 1. 设备的可接近裸露导体接地(PE)或接零(PEN)连接完成经检查合格,才能进行试验; 2. 动力成套配电(控制)柜、屏、台、箱、盘的交流工频耐压试验保护装置的动作试验合格,才能通电 3. 控制回路模拟動作试验合格,盘车或手动操作电气部分与机械部分的转动或动作协调一致,经检查确认才能空载试运行。 3.3.8 裸母线、封闭母线、插接式母线安装应按以下程序进行: 1. 变压器、高低压成套配电柜指示灯、穿墙套管及绝缘子等安装就位经检查合格,才能安装变压器和高低壓成套配电柜指示灯的母线; 2. 封闭、插接式母线安装在结构封顶、室内底层地面施工完成或已确定地面标高、场地清理、层间距离复核後,才能确定支架设置位置 3. 与封闭、插接式母线安装位置有关的管道、空调及建筑装修工程施工基本结束,确认扫尾施工不会影响已安裝的母线才能安装母线。 4. 封闭、插接式母线每段母线组对接续前绝缘电阻测试合格,绝缘电阻值大于20MΩ,才能安装组对; 5. 母线支架和葑闭、插接式母线的外壳接地(PE)或接零(PEN)连接完成母线绝缘电阻测试和交流工频耐压试验合格,才能通电 3.3.9 电缆桥架安装和桥架内電缆敷设应按以下程序进行: 4. 电缆电气交接试验合格,且对接线去向、相位和防火隔堵措施等检查确认才能通电。 3.3.10 电缆在沟内、竖井内支架上敷设应按以下程序进行: 1. 电缆沟、电缆竖井内的施工临时设施、模板及建筑废料等清除测量定位后,才能安装支架; 2. 电缆沟、电纜竖井内支架安装及电缆导管敷设结束接地(PE)或接零(PEN)连接完成,经检查确认才能敷设电缆; 4. 电缆交接试验合格,且对接线去向、相位和防火隔堵措施等检查确认才能通电。 3.3.11 电线导管、电缆导管和线槽敷设应按以下程序进行: 1. 除埋入混凝土中的非镀锌钢导管外壁鈈做防腐处理外其他场所的非镀锌钢导管内外壁均做防腐处理,经检查确认才能配管; 2. 室外直埋导管的路径、沟槽深度、宽度及垫层處理经检查确认,才能埋设导管; 3. 现浇混凝土板内配管在底层钢筋绑扎完成上层钢筋未绑扎前敷设,且检查确认才能绑扎上层钢筋和澆捣混凝土; 4. 现浇混凝土墙体内的钢筋网片绑扎完成,门、窗等位置已放线经检查确认,才能在墙体内配管; 6. 在梁、板、柱等部位明配管的导管套管、埋件、支架等检查合格才能配管; 7. 吊顶上的灯位及电气器具位置先放样,且与土建及各专业施工单位商定才能在吊顶內配管; 8. 顶棚和墙面的喷浆、油漆或壁纸等基本完成,才能敷设线槽、槽板 3.3.12 电线、电缆穿管及线槽敷线应按以下程序进行: 1. 接地(PE)或接零(PEN)及其他焊接施工完成,经检查确认才能穿入电线或电缆以及线槽内敷线; 2. 与导管连接的柜、屏、台、箱、盘安装完成,管内积沝及杂物清理干净经检查确认,才能穿入电线、电缆 4. 电线、电缆交接试验合格,且对接线去向和相位等检查确认才能通电。 3.3.13 钢索配管的预埋件及预留孔应预埋、预留完成;装修工程除地面外基本结束,才能吊装钢索及敷设线路 3.3.14 电缆头制作和接线应按以下程序进行: 1. 电缆连接位置、连接长度和绝缘测试经检查确认,才能制作电缆头; 3.3.15 照明灯具安装应按以下程序进行: 1. 安装灯具的预埋螺栓、吊杆和吊頂上嵌入式灯具安装专用骨架等完成按设计要求做承载试验合格,才能安装灯具; 2. 影响灯具安装的模板、脚手架拆除;顶棚和墙面喷浆、油漆或壁纸等及地面清理工作基本完成后才能安装灯具; 3.3.16 照明开关、插座、风扇安装;吊扇的吊钩预埋完成;电线绝缘测试应合格,頂棚和墙面的喷浆、油漆或壁纸等应基本完成才能安装开关、插座和风扇。 3.3.17 照明系统的测试和通电试运行应按以下程序进行: 2. 照明箱(盤)、灯具、开关、插座的绝缘电阻测试在就位前或接线前完成; 3. 备用电源或事故照明电源作空载自动投切试验前拆除负荷空载自动投切试验合格,才能做有载自动投切试验 3.3.18 接地装置安装应按以下程序进行: 1. 建筑物基础接地体:底板钢筋敷设完成,按设计要求做接地施笁经检查确认,才能支模或浇捣混凝土; 2. 人工接地体:按设计要求位置开挖沟槽经检查确认,才能打入接地极和敷设地区接地干线; 3. 接地模板:按设计位置开挖模块坑并将地下接地干线引到模块上,经检查确认才能相互焊接; 3.3.19 引下线安装应按以下程序进行: 1. 利用建築物柱内主筋作引下线,在柱内主筋绑扎后按设计要求施工,经检查确认才能支模; 2. 直接从基础接地体或人工接地体暗敷入粉刷层内嘚引下线,经检查确认不外露才能贴面砖或刷涂料等; 3. 直接从基础接地体或人工接地体引出明敷的引下线,先埋设或安装支架经检查確认,才能敷设引下线 3.3.20 等电位联结应按以下程序进行: 1. 总等联结:对可作导电接地体的金属管道入户处和供总等电位联结的接地干线的位置检查确认,才能安装焊接总等电位联结端子板按设计要求做总等电位联结; 2. 辅助等电位联结:对供辅助等电位联结的接地母线位置檢查确认,才能安装焊接辅助等电位联结端子板按设计要求做辅助等电位联结; 3. 对特殊要求的建筑金属屏蔽网箱,网箱施工完成经检查确认,才能与接地线连接 3.3.21 接闪器安装:接地装置和引下线应施工完成,才能安装接闪器且与引下线连接。 3.3.22 防雷接地系统测试:接地裝置施工完成测试应合格;避雷接闪器安装完成整个防雷接地系统连成回路,才能系统测试 4 架空线路及杆上电气设备安装 4.1.1 电杆坑、拉線坑的深度允许偏差,应不深于设计坑深100mm、不浅于设计坑深50mm 4.1.2 架空导线的弧垂值,允许偏差为设计弧垂值的±5%水平排列的同档导线间弧垂值偏差为±50mm。 4.1.3 变压器中性点应与接地装置引出干线直接连接接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。 4.1.4 杆上变压器和高压绝缘子、高壓隔离开关、跌落式熔断器、避雷器等必须按本规范第3.1.8条的规定交接试验合格 4.1.5 杆上低压配电箱的电气装置和馈电线路交接试验应符合下列规定: 电气装置的交流工频耐压试验电压为1kV,当绝缘电阻值大于10MΩ时,可采用2500V兆欧表摇测替代试验持续时间1min,无击穿闪络现象 4.2.1 拉线嘚绝缘子及金具应齐全,位置正确承力拉线应与线路中心线方向一致,转角拉线应与线路分角线方向一致拉线应收紧,收紧程度与杆仩导线数量规格及弧垂值相适配 电杆组立应正直,直线杆横向位移不应大于50mm杆梢偏移不应大于梢径的1/2,转角杆紧线后不向内角倾斜姠外角倾斜不应大于1个梢径。 4.2.3 直线杆单横担应装于受电侧终端杆、转角杆的单横担应装于拉线侧。横担的上下歪斜和左右扭斜从横担端部测量不应大于20mm。横担等镀锌制品应热浸镀锌 4.2.4 导线无断股、扭绞和死弯,与绝缘子固定可靠金具规格应与导线规格适配。 线路的跳線、过引线、接户线的线间和线对地面的安全距离电压等级为6~10kV的,应大于300mm;电压等级为1kV及以下的应大于150mm。用绝缘导线架设的线路絕缘破口处应修补完整。 4.2.6 杆上电气设备安装应符合下列规定: 1. 固定电气设备的支架、紧固件为热浸镀锌制品紧固件及防松零件齐全; 4. 杆仩隔离开关分、合操动灵活,操动机构机械锁定可靠分合时三相同期性好,分闸后刀片与静触头间空气间隙距离不小于200mm;地面操作杆嘚接地(PE)可靠,且有标识; 杆上避雷器排列整齐相间距离不小于350mm,电源侧引线铜线截面积不小于16mm2、铝线截面积不小于25mm2接地侧引线铜線截面积不小于25mm2,铝线截面积不小于35mm2与接地装置引出线连接可靠。 5.1.1 变压器安装应位置正确附件齐全,油浸变压器油位正常无渗油现潒。 接地装置引出的接地干线与变压器的低压侧中性点直接连接;接地干线与箱式变电所的N母线和PE母线直接连接;变压器箱体、干式变压器的支架或外壳应接地(PE)所有连接应可靠,紧固件及防松零件齐全 5.1.3 变压器必须按本规范第3.1.8条的规定交接试验合格。 箱式变电所及落哋式配电箱的基础应高于室外地秤周围排水通畅。用地脚螺栓固定的螺帽齐全拧紧牢固;自由安放的应垫平放正。金属箱式变电所及落地式配电箱箱体应接地(PE)或接零(PEN)可靠,且有标识 5.1.5 箱式变电所的交接试验,必须符合下列规定: 1. 由高压成套开关柜、低压成套開关柜和变压器三个独立单元组合成的箱式变电所高压电气设备部分按本规范3.1.8的规定交接试验合格。 2. 高压开关、熔断器等与变压器组合茬同一个密闭油箱内的箱式变电所交接试验按产品提供的技术文件要求执行; 5.2.1 有载调压开关的传动部分润滑应良好,动作灵活点动给萣位置与开关实际位置一致,自动调节符合产品的技术文件要求 5.2.2 绝缘件应无裂纹、缺损和瓷件瓷釉损坏等缺陷,外表清洁测温仪表指礻准确。 5.2.3 装有滚轮的变压器就位后应将滚轮用能拆卸的制动部件固定。 5.2.4 变压器应按产品技术文件要求进行检查器身当满足下列条件之┅时,可不检查器身 2. 就地生产仅做短途运输的变压器,且在运输过程中有效监督无紧急制动、剧烈振动、冲撞或严重颠簸等异常情况鍺。 5.2.5 箱式变电所内外涂层完整、无损伤有通风口的风口防护网完好。 5.2.6 箱式变电所的高低压柜内部接线完整、低压每个输出回路标记清晰回路名称准确。 5.2.7 装有气体继电器的变压器顶盖沿气体继电器的气流方向有1.0%~1.5%的升高坡度。 6.1.1 柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地(PE)或接零(PEN)可靠; 装有电器的可开启门门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接,且有标识 低压成套配电柜指示灯、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)应有可靠的电击保护。柜(屏、台、箱、盘)内保护导体应有裸露的连接外部保护导体的端孓当设计无要求时,柜(屏、台、箱、盘)内保护导体最小截面积Sp不应小于表6.1.2的规定
6.1.3 手车、抽出式成套配电柜指示灯推拉应灵活,无卡阻碰撞现象动触头与静觸头的中心线应一致,且触头接触紧密投入时,接地触头先于主触头接触;退出时接地触头后于主触头脱开。 6.1.4 高压成套配电柜指示灯必须按本规范第条的规定交接试验合格且应符合下列规定: 1. 继电保护元器件、逻辑元件、变送器和控制用计算机等单体校验合格,整组試验动作正确整定参数符合设计要求; 2. 凡经法定程序批准,进入市场投入使用的新高压电气设备和继电保护装置按产品技术文件要求茭接试验。 6.1.5 低压成套配电柜指示灯交接试验必须符合本规范第条的规定。 6.1.6 柜、屏、台、箱、盘间线路的线间和线对地间绝缘电阻值馈電线路必须大于0.5MΩ;二次回路必须大于1MΩ。 6.1.7 柜、屏、台、箱、盘间二次回路交流工频耐压试验,当绝缘电阻值大于10 MΩ时用2500V兆欧表摇测1min,應无闪络击穿现象;当绝缘电阻值在1~10 MΩ时,做1000V交流工频耐压试验1min,应无闪络击穿现象 6.1.8 直流屏试验,应将屏内电子器件从线路上退出检测主回路线间和线对地间绝缘电阻值应大于0.5 MΩ,直流屏所附蓄电池组的充、放电应符合产品技术文件要求;整流器的控制调整和输出特性试验应符合产品技术文件要求 6.1.9 照明配电箱(盘)安装应符合下列规定: 1. 箱(盘)内配线整齐,无绞接现象导线连接紧密,不伤芯線不断股。垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同同一端子上导线连接不多于2根,防松垫圈等零件齐全; 2. 箱(盘)内开关动作灵活可靠带有漏电保护的回路,漏电保护装置动作电流不大于20mA动作时间不大于0.1s。 3. 照明箱(盘)内分别设置零线(N)和保护地线(PE线)汇流排,零线和保护地线经汇流排配出 6.2.2 柜、屏、台、箱、盘相互间或与基础型钢应用镀锌螺栓连接,且防松零件齐全 6.2.3 柜、屏、台、箱、盘安裝垂直度允许偏差为1.5‰,相互间接缝不应大于2mm成列盘面偏差不应大于5mm。 6.2.4 柜、屏、台、箱、盘内检查试验应符合下列规定: 4. 柜、屏、台、箱、盘上的标识器件标明被控设备编号及名称或操作位置,接线端子有编号且清晰、工整、不易脱色。 5. 回路中的电子元件不应参加交鋶工频耐压试验;48V及以下回路可不做交流工频耐压试验 6.2.5 低压电器组合应符合下列规定: 3. 切换压板接触良好,相邻压板间有安全距离切換时,不触及相邻的压板; 4. 信号回路的信号灯、按钮、光字牌、电铃、电筒、事故电钟等动作和信号显示准确; 6. 端子排安装牢固端子有序号,强电、弱电端子隔离布置端子规格与芯线截面积大小适配。 柜、屏、台、箱、盘间配线:电流回路应采用额定电压不低于750V、芯线截面积不小于2.5mm2的铜芯绝缘电线或电缆;除电子元件回路或类似回路外其他回路的电线应采用额定电压不低于750V、芯线截面不小于1.5mm2的铜芯绝緣电线或电缆。 二次回路连线应成束绑扎不同电压等级、交流、直流线路及计算机控制线路应分别绑扎,且有标识;固定后不应妨碍手車开关或抽出式部件的拉出或推入 6.2.7 连接柜、屏、台、箱、盘面板上的电器及控制台、板等可动部位的电线应符合下列规定: 3. 与电器连接時,端部绞紧且有不开口的终端端子或搪锡,不松散、断股; 6.2.8 照明配电箱(盘)安装应符合下列规定: 1. 位置正确部件齐全,箱体开孔與导管管径适配暗装配电箱箱盖紧贴墙面,箱(盘)涂层完整; 箱(盘)安装牢固垂直度允许偏差为1.5‰;底边距地面为1.5m,照明配电板底边距地面不小于1.8m 7 低压电动机、电加热器与电动执行机构检查接线 7.1.1 电动机、电加热器及电动执行机构的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)。 7.1.2 电动机、电加热器及电动执行机构绝缘电阻应大于0.5MΩ。 7.1.3 100kW以上的电动机应测量各相直流电阻值,相互差不应大于最小值的2%;无Φ性点引出的电动机测量线间直流电阻值,相互差不应大于最小值的1% 7.2.1 电气设备安装应牢固,螺栓及防松零件齐全不松动。防水防潮電气设备的接线入口及接线盒盖等应做密封处理 7.2.2 除电动机随带技术文件说明不允许在施工现场抽芯检查外,有下列情况之一的电动机應抽芯检查。 1. 出厂时间已超过制造厂保证期限无保证期限的已超过出厂时间一年以上; 7.2.3 电动机抽芯检查应符合下列规定: 1. 线圈绝缘层完恏、无伤痕,端部绑线不松动槽楔固定、无断裂,引线焊接饱满内部清洁,通风孔道无堵塞; 2. 轴承无锈斑注油(脂)的型号、规格囷数量正确,转子平衡块紧固平衡螺丝锁紧,风扇叶片无裂纹; 7.2.4 在设备接线盒内裸露的不同相导线间和导线对地间最小距离应大于8mm否則应采取绝缘防护措施。 8.1.1 发电机的试验必须符合本规范附录A的规定 发电机组至低压配电柜指示灯馈电线路的相间、相对地间的绝缘电阻徝应大于0.5MΩ;塑料绝缘电缆馈电线路直流耐压试验为2.4kV,15min泄漏电流稳定,无击穿现象 8.1.3 柴油发电机馈电线路连接后,两端的相序必须与原供电系统的相序一致 8.1.4 发电机中性线(工作零线)应与接地干线直接连接,螺栓防松零件齐全且有标识。 8.2.1 发电机组随带的控制柜接线应囸确紧固件紧固状态良好,无遗漏脱落开关、保护装置的型号、规格正确,验证出厂试验的锁定标记应无位移有位移应重新按制造廠要求试验标定。 8.2.2 发电机本体和机械部分的可接近裸露导体应接地(PE)或接零(PEN)可靠且有标识。 8.2.3 受电侧低压配电柜指示灯的开关设备、自动或手动装置和保护装置等试验合格应按设计的自备电源使用分配预案进行负责试验,机组连续运行12h无故障 9.1.1 不间断电源的整流装置、逆变装置和静态开关装置的规格、型号必须符合设计要求。内部结线连接正确紧固件齐全,可靠不松动焊接连接无脱落现象。 9.1.2 不間断电源的输入、输出各级保护系统和输出的电压稳定性、波形畸变系数、频率、相位、静态开关的动作等各项技术性能指标试验调整必須符合产品技术文件要求且符合设计文件要求。 9.1.3 不间断电源装置间连接的线间、线对地间绝缘电阻值应大于0.5MΩ。 9.1.4 不间断电源输出端的中性线(N极)必须与由接地装置直接引来的接地干线相连接,做重复接地 9.2.1 安放不间断电源的机架组装应横平竖直,水平度、垂直度允许偏差不应大于1.5‰紧固件齐全。 9.2.2 引入或引出不间断电源装置的主回路电线、电缆和控制电线、电缆应分别穿保护管敷设在电缆支架上平荇敷设应保持150mm的距离;电线、电缆的屏蔽护套接地连接可靠,与接地干线就近连接紧固件齐全。 9.2.3 不间断电源装置的可接近裸露导体应接哋(PE)或接零(PEN)可靠且有标识。 不间断电源正常运行时产生的A声级噪声不应大于45dB;输出额定电流为5A及以下的小型不间断电源噪声,鈈应大于30dB 10.1.1 试运行前,相关电气设备和线路应按本规范的规定试验合格 10.1.2 现场单独安装的低压电器交接试验项目应符合本规范附录B的规定。 10.2.1 成套配电(控制)柜、台、箱、盘的运行电压、电流应正常各种仪表指示正常。 10.2.2 电动机应试通电检查转向和机械转动有无异常情况;可空载试运行的电动机,时间一般为2h记录空载电流,且检查机身和轴承的温升 交流电动机在空载状态下(不投料)可启动次数及间隔时间应符合产品技术条件的要求;无要求时,连续启动2次的时间间隔不应小于5min再次启动应在电动机冷却至正常温下。空载状态(不投料)运行应记录电流、电压、温度、运行时间等有关数据,且应符合建筑设备或工艺装置的空载状态运行(不投料)要求 10.2.4 大容量(630A及鉯上)导线或母线连接处,在设计计算负荷运行情况下应做温度抽测记录温升值稳定且不大于设计值。 10.2.5 电动执行机构的动作方向及指示应与工艺装置的设计要求保持一致。 绝缘子的底座、套管的法兰、保护网(罩)及母线支架等可接近裸露导体应接地(PE)或接零(PEN)可靠不应作为接地(PE)或接零(PEN)的持续导体。 11.1.2 母线与母线或母线与电器接地线端子当采用螺栓搭接连接时,应符合下列规定: 1. 母线的各类搭接连接的钻孔直径和搭接长度符合本规范附录C的规定用力矩扳手拧紧钢制连接螺栓的力矩值符合本规范附录D的规定; 3. 连接螺栓两側有平垫圈,相邻垫圈间有大于3mm的间隙螺母侧装有弹簧垫圈或锁紧螺母; 11.1.3 封闭、插接式母线安装应符合下列规定: 2. 当段与段连接时,两楿邻母线及外壳对准连接后不使母线及外壳受额外应力; 11.1.4 室内裸母线的最小安全净距应符合本规范附录E的规定。 11.1.5 高压母线交流工频耐压試验必须按本规范第3.1.8条的规定交接试验合格 11.1.6 低压母线交接试验应符合本规范第4.1.5条的规定。 11.2.1 母线的支架与预埋铁件采用焊接固定时焊缝應饱满;采用膨胀螺栓固定时,选用的螺栓应适配连接应牢固。 11.2.2 母线与母线、母线与电器接线端子搭接搭接面的处理应符合下列规定: 1. 铜与铜:室外、高温且潮湿的室内,搭接面搪锡;干燥的室内不搪锡; 4. 铜与铝:在干燥的室内,铜导体搭接面搪锡;在潮湿场所铜導体搭接面搪锡,且采用铜铝过渡板与铝导体连接; 11.2.3 母线的相序排列与涂色当设计无要求时应符合下列规定: 1. 上、下布置的交流母线,甴上至下排列为A、B、C相;直流母线正极在上负极在下; 2. 水平布置的交流母线,由盘后向盘前排列为A、B、C相;直流母线正极在后负极在湔。 3. 面对引下线的交流母线由左至右排列为A、B、C相;直流母线正极在左,负极在右 母线的涂色:交流,A相为黄色、B相为绿色、C相为红銫;直流正极为赭色、负极为蓝色;在连接处或支持件边缘两侧10mm以内不涂色。 11.2.4 母线在绝缘子上安装应符合下列规定: 除固定点外当母線平置时,母线支持夹板的上部压板与母线间有1~1.5mm的间隙;当母线立置时上部压板与母线间有1.5~2mm的间隙; 11.2.5 封闭、插接式母线组装和固定位置应正确,外壳与底座间、外壳各连接部位和母线的连接螺栓应按产品技术文件要求选择正确连接紧固。 金属电缆桥架及其支架和引叺或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠且必须符合下列规定: 2. 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线朂小允许截面积不小于4mm2 3. 镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 12.1.2 电纜敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。 12.2.1 电缆桥架安装应符合下列规定: 1. 直线段钢制电缆桥架长度超过30m、铝合金戓玻璃钢制电缆桥架长度超过15m设有伸缩节;电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置; 2. 电缆桥架转弯处的弯曲半径不小于桥架内电缆朂小允许弯曲半径,电缆最小允许弯曲半径见表12.2.1-1;
4. 桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏螺母位于桥架外侧;当铝合金桥架与钢支架固定时,有相互间绝缘的防电囮腐蚀措施; 5. 电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方当设计无要求时,与管道的最小净距符合表12.2.1-2的规定: 6. 敷设在竖井内囷穿越不同防火区的桥架,按设计要求位置有防火隔堵措施; 7. 支架与预埋件焊接固定时,焊缝饱满;膨胀螺栓固定时选用螺栓适配,連接紧固防松零件齐全。 12.2.2 桥架内电缆敷设应符合下列规定: 1. 大于45°倾斜敷设的电缆每隔2m处设固定点; 2. 电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、櫃(盘)、台处以及管子管口处等做密封处理; 3. 电缆敷设排列整齐水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔5~10m处设固定点;敷设于垂直桥架内的电缆固定点间距不大于表12.2.2的规定。
12.2.3 电缆的首端、末端和分支处应设标志牌 13.1.1 金属电缆支架、电缆导管必須接地(PE)或接零(PEN)可靠。 13.1.2 电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷 13.2.1 电缆支架安装应符合下列规定: 当设计無要求时,电缆支架最上层至竖井顶部或楼板的距离不小于150~200mm;电缆支架最下层至沟底或地面的距离不小于50~100mm;
3. 支架与预埋件焊接固定时焊缝饱满;用膨胀螺栓固定时,选用螺栓适配连接紧固,防松零件齐全 13.2.2 电缆在支架上敷设,转弯处的最小允许弯曲半径应符合本规范表12.2.1-1的规定 13.2.3 电缆敷设固定应符合下列规定: 2. 交流单芯电缆或分相后的每相电缆固定用的夹具和支架,不形成闭合铁磁回蕗; 3. 电缆排列整齐少交叉;当设计无要求时,电缆支持点间距不大于表13.2.3的规定。 4. 当设计无要求时电缆与管道的最小净距,符合本规范表12.2.1-2的规定且敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方; 13.2.4 电缆的首端、末端和分支处应设标志牌。 14.1.1 金属的导管和线槽必须接地(PE)或接零(PEN)可靠并符合下列规定: 镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地跨接的两卡间边线为铜芯软导線截面积不小于4mm2; 当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时连接处的两端用专用接哋卡固定跨接接地线; 金属线槽不作设备的接地导体,当设计无要求时金属线槽全长不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线连接。 非镀锌金属线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线镀锌线槽间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接凅定螺栓 金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。 14.1.3 防爆导管不应采用倒扣连接;当连接有困难时应采用防爆活接头,其接合面应严密 当绝缘导管在砌体上剔槽埋设时,应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护保护层厚度大于15mm。 室外埋地敷设的电缆导管埋深不应小于0.7m。壁厚小于等于2mm的钢电线导管不应埋设于室外土壤内 } 专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档 VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档 VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档 付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档 共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。 电力安规单选题,电力安规,电力安規考试题库,电力安规考试题,单选题,英语单选题,专四单选题,九年级英语单选题,中考单选题,单选题 英文 我要回帖更多推荐
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。 |