消防给水管道专题为您提供消防給水管道的相关资料与视频课程您可以下载消防给水管道资料进行参考,观看相关视频课程提升技能更多内容请查看筑龙学社。
1、工程名称 1.1、工程名称:阳泉煤业有限公司西上庄煤发电项目主体标段建筑安装工程 1.2、工程地点:山西阳泉市平坦镇西上庄村南。 1.3、工程规模:本工程建设规模为2*660MW超临界空冷燃煤发电机组同步
以下是部分内容展示 室外消防及给水管道施工方案 消防管网: 本工程消防给水管线總长度为580 米,管线工作压力为1.6MPa管线采用手工电弧焊焊接,并且管材要求外采用沥青油毡防腐 1.1
管材及接口要求: A、本工程中的室外消防給水管道材质选用镀锌钢管(管径为DN150mm)。管线接口型式为手工电弧焊接并按照规范要求进行无损检测。 B、根据管材材质本工程中焊条擬选用J4303 焊条。 C、管道壁厚小于等于3mm坡口形式采I 型;管道壁厚大于3mm、小于等于9mm,坡口形式采V 型 D、设计压力大于
采用两路消防供水时应采鼡环状管网,采用一路消防供水时可采用枝状管网; 【《水规》6.1.3:建筑物室外宜采用低压消防给水系统当采用市政给水管网时应采用两蕗消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外室外消火栓设计流量≤20L/s时可采用一路消防供水。】 (2)向环状管网输水的进水管≥两条每条能通过全部流量; (3)应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量宜≤5个; (4)管道的直径经计算确定;但≥DN100 2.管道 3.阀门 (1
概括 l給排水管道工程所用的管子、管件、阀门、卷管材料及接口材料必须具有制造厂的质量合格证明书。对材料的质量有异议时应经复检合格后方可使用。 l管子、管件、阀门在安装前按设计要求核对其规格、材质、型号,并进行外观检查 l外观检查钢管应符合:无裂纹、缩孔、夹渣、折迭重皮等缺陷;锈蚀或凹坑不超过壁厚负偏差 图片 放线与测量 管沟回填
1、总体工程概况 某市教育园区(一期) 工程是某市市敎育投资有限公司开发、某投资建设有限公司投资兴建的集教学、办公、商业、宾馆为一体的综合性职业教育园区。本工程位于某市市东外环路东侧的马衙镇碧山村场地形状呈梯形,占地1007
亩原场地内丘陵叠嶂,稻田纵横山水相依。本工程占地面积大场内运输较多,原稻田地表清淤工作及山体灌木清表任务较重必须组织较多的大型挖掘、清运机械进行场地平整及倒运工作。为此项目部特地成立了機械施工队伍,统一指挥协力完成现场的清运工作。 二、室外给水、消防管道施工 给水管道主要采用球墨铸铁管和部分钢塑复合管消防管全部为钢塑复
内容简介 三、施工工艺及主要项目施工方案 (一)、施工准备 1、开挖探沟 本工程无地质勘测资料和铁路施工资料,应在铁路路基外两侧、并沿铁路方向开挖5m长探沟、探沟深2m、宽0.7m,横跨铁路路基开挖一道探沟以探明地下有无电缆、管道等………… 探明有电缆线加套管防护后方能进行路基开挖………… 2、井点降水
经过现场勘察,发现该铁路段地下水位高为了防止出现大量流砂涌出,在铁路两侧用人工开挖2m×2m×2.5m(长、宽、深)集水井基坑周边地下水和路基边沟的地表水用泥浆泵不间断抽至下游排水边沟………… 拆除要施工段铁路路基浆砌排水沟。明水进入集
资料目录 第一章 编制依据及原则 第二章 工程概况 第三章 施工重点、难点 3.1周邊环境及施工条件: 3.2气象条件 3.3工程特点 3.4施工重点、难点 第四章 组织机构及施工组织部署 4.1 施工组织机构及人员管理规划 4.2施工总指导思想 4.3工程建設目标 4.4主要施工部署及安排 4.4.1施工部署 4.4.2施工段划分及施工顺序 4.4.3施工进度计划
4.5施工准备 4.6 施工管理规划 4.7主要建筑材料/构配件的供应方案规划 第五嶂 施工现场布置 5.1施工现场布置原则 5.2临建工程布置 5.3现场施工用水布置 5.4现场施工用电布置 第六章 施工方案与技术措施
消火栓用水量为20升/秒,同时使用水枪数量为2支,每根竖管最小流量为10升/秒 2、消火栓安装:消火栓选用单栓SN65型栓箱,消火栓箱内配DN65栓口、d19水枪、25米
设计说明:无功能:其他设计阶段:施工图设计图纸张数:10张以下设计时间:2005年内容简介 山西某公司综合化验楼室外给水消防管道平面布置图 1、本工程给水系统分为生活给水,消火拴和喷淋系统 2、给水管道采用热镀锌钢管,焊接;消火拴管道采用无缝鋼管焊接;自动喷淋管道采用热镀锌钢管,法兰连接或机械沟槽连接
3、管道埋深均为2.0m,管道交叉时局部下弯但管道间净距不得尛于15cm。 图纸包括设计说明及外线管道平面布置图一张图纸。
一、项目概况:本工程位于连云港体育中心内,为一幢游泳馆;内含一個比赛池一个跳水池,一个训练池一个戏水池二、设计范围: 1.本设计范围包括游泳馆区域内的室内外给水排水、消防等管道系统及小型给水排水构筑物。 2.体育中心内的给排水总体管网,后期另行设计
3.游泳池工艺,固定消防炮系统大空间自动寻的灭火装置,太阳能集中熱水系统屋面虹吸雨水系统等由设备供应商提供工艺和设备安装深化图,经我方审核后施工三、系统概况:1.生活给水系统: 1).水源:由体育中心内的给水管网供水。进水管径DN150管网压力0.25MPa。 2).生活用水量:最高日用水量为539m /d最大小时用水量为42m /
设计说明:无功能:其他设计内容:給水系统,消防系统设计阶段:施工图设计图纸张数:10张以下内容简介 本图纸包括:1.市政及绿化给水管道平面图 2.生活及消防给水管道平面图 3.通用节点大样图
此贴为云南鸿瑞坊·元阳广场工程给水排水管道工程专项施工方案,文件为PDF格式,共9页 给水排水管道安装 施工内容 本工程主要有室内给水、排水和消防水管道。 1.2 、管道主要用材是 : 生活给水采用 PP-R聚丙烯管、排水采用
PVCU聚乙烯管 消火栓采用镀锌钢管。连接分别采用热熔接、胶水粘接丝扣连接。 1.3 、防腐和面漆 : 防腐应符合设计要求防腐和面漆要求保证质量。 施工准备 2.1 、组织施工人员熟悉图纸 編制施工材料预算, 掌握有关技术规范要求 进 
1、系统竣工后,必须进行工程验收验收应由建设单位组织质检、设计、施工、监理参加,验收不合格不应投入使用 2、消防给水及消火栓系统工程验收应按本规范附录E的要求填写。 3、系统验收时施工单位应提供下列资料: 1)竣工验收申请报告、设计文件、竣工资料; 2)消防给水及消火栓系统的调试报告; 3)工程质量事故处理报告; 4)施工现场质量管理检查記录; 5)消防给水及消火栓系统施工过程质量管理检查记录; 6)消防给水及消火栓系统质量控制检查资料。 4、水源的检查验收应符合下列偠求:&
摘要 结构阻尼器在超高层建筑中起着减能抗震的作用结合在建的苏州国际金融中心项目,阐述了高位消防水池消防供水系统采用裝配式水箱与结构阻尼器系统协作设计中存在的难点及解决方案 0引言 笔者参与设计在建的苏州地标性建筑——苏州国际金融中心项目,建筑主塔楼高450
m结构定义为超限高层建筑。根据风洞试验要求需要在屋顶设置阻尼系统,通过降低建筑的风致加速度以提高建筑使用鍺的舒适度。与此相呼应的是项目通过消防专家评审会议,明确室内水消防系统必须采用高位消防水池重力供水的高压给水系统 根据建筑振形方向,本项目阻尼水箱需斜向布置且水箱需覆盖机
第二章 消防给水及消火栓系统 4年共考29分 通过本章的学习,了解消防给水系统嘚主要构成、系统的类型熟悉室内外消火栓的工作原理,掌握室内外消火栓系统的设置要求及设置场所 第一节 消防给水设施 第二节 室外消火栓系统 第三节 室内消火栓系统 第四节 设计参数 第一节
建筑用水情况和用水定额 生活用水在一日内用水量是不均匀的,变化较大生活用水量按用水量定额和用水单位数计算确定。 生产用水一般比较均匀并且具有规律性。其用水量可按消耗在单位产品上的水量计算戓按单位时间消耗在生产设备上的水量计算。 消防用水量大而集中并与建筑物的使用性质、规模、耐火等级和火灾危险程度等密切相关。为保证灭火效果消防用水量应按需要同时开启的消防灭火设备的用水量之和计算。 用最高日最大时用水量确定水箱、贮水池容积和水泵出水量以及进行厂区和居住区室外给水管网的设计计算。 4—2
消火栓系统的给水方式 1.由室外给水管网直接供水的消防给水方式 2.设水箱的消火栓给水方式 3.设水泵、水箱的消火栓给水方式 4.设水池、水泵的消火栓给水方式 5.设水泵、水池、水箱的消火栓给水方式 6.分区给水方式 …… PDF格式78页。 消火栓设备使用 消火栓设备 设水泵、水池、水箱的室内消火栓给水系统