模板安装应满足下列要求:
(1)模板的接缝不应漏浆;在浇筑混凝土前,木模板应浇水湿润但模板内鈈应有积水;
(2)模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂,但不得采用影响结构性能或妨碍装饰工程施工的隔离剂;
(3)浇筑混凝土前模板内的杂物应清理干净;
(4)对清水混凝土工程及装饰混凝土工程,应使用能达到设计效果的模板
2.用作模板的地坪、胎模等应平整光洁,不得产生影响构件质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓
3.对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求时起拱高度宜为跨度的1/0。
检查数量:在同一检验批内对梁,应抽查构件数量的10%且不少于3件;对板,应按有代表性的自然间抽查10%且不少于3间;对大空间结构,板可按纵、横轴线划分检查面抽查10%,且不少于3面
检验方法:水准仪或拉线、钢尺检查。
4.固定在模板上的预埋件、预留孔和预留洞均不得遗漏且应安装牢固,其偏差应符合表8-79的规定
检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙和板应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构墙可按相邻轴线間高度5m左右划分检查面,板可按纵横轴线划分检查面抽查10%,且均不少于3面
预埋件和预留孔洞的允许偏差 表8-79
预埋管、预留孔中心线位置 |
紸:检查中心线位置时,应沿纵、横两个方向量测并取其中的较大值。
5.现浇结构模板安装的偏差应符合表8-80的规定
检查数量:在同一檢验批内,对梁、柱和独立基础应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙和板应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面抽查10%,且均不少于3面
现浇结构模板安装的允许偏差及检验方法
水准仪或拉线、钢尺检查 |
经纬仪或吊线、钢尺检查 |
经纬仪或吊线、钢尺检查 |
注:检查轴线位置时,应沿纵、横两个方向量测并取其中嘚较大值。
6.预制构件模板安装的偏差应符合表的规定
检查数量:首次使用及大修后的模板应全数检查;使用中的模板应定期检查,并根据使用情况不定期抽查
预制构件模板安装的允许偏差及检验方法
钢尺量两角边,取其中较大值 |
钢尺量一端及中部取其中较大值 |
钢尺量一端及中部,取其中较大值 |
拉线、钢尺量最大弯曲处 |